17bzw.cn易启标准网免费提供十万标准书籍资料下载 会打字、5分钟快速自助建网站www.17jzw.com易启建站网免费提供建站平台,商业网站1年仅60元www.17jzw.com www.17bzw.cn www.17jzw.net www.3x888.com 中华人民共和国国家标准 UCD 613.3 GB 5749-85 生活饮用水卫生标准 Sanitary standard for drinking water
1 总则 1.1 为贯彻 预防为主 的方针,向居民供应符合卫生要求的的生活饮用水,保 障人民的身体健康,特制订本标准. 1.2 本标准由供水单位和会见划设计等有关单位负责执行.各级卫生防疫站、环 境卫生监测站负责监督和检查执行情况. 在新建、扩建、改建集中式给水时,供水单位的主管部门必须会同卫生、环境保 护、规划、城建和水利等单位共同研究用水规划,确定水源选择、水源防护和工 程设计方案,认真审查、设计,做好竣工验收,经卫生防疫站同意后,方可投入 使用. 分散式给水的水源选择、水质鉴定、卫生防护和经常管理,由供水所在地的乡、 镇政府委派当地有关单位研究决定. 各级公安、规划、卫生、环境保护等单位必须协同供水单位,按标准规定的防护 地带要求,做好水源保护工作,防止污染. 1.3 本标准适用于城乡供生活饮用的集中式给水(包括各单位自备的生活饮用 水)和分散式给水.
2 水质标准和卫生要求 2.1 生活饮用水水质,不应超过下表所规定的限量. 生活饮用水水质标准 项目 标准 感官性状和般化学指标 色 浑浊度 色度不超过
15 度,并不得呈现其他异色 不超过
3 度,特殊情况不超过
5 度 标准资料收藏家www.17bzw.cn易启标准网免费提供十万标准书籍资料下载 会打字、5分钟快速自助建网站www.17jzw.com易启建站网免费提供建站平台,商业网站1年仅60元www.17jzw.com www.17bzw.cn www.17jzw.net www.3x888.com 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度(以碳酸钙计) 铁锰铜锌挥发酚类(以苯酚计) 阴离子合成洗涤剂 硫酸盐 氯化物 溶解性总固体 不得有异臭、异味 不得含有 6.5~8.5
450 mg/L 0.3 mg/L 0.1 mg/L 1.0 mg/L 1.0 mg/L 0.002 mg/L 0.3 mg/L
250 mg/L
250 mg/L
1000 mg/L 毒理学指标 氟化物 1.0 mg/L 续表 项目 标准 毒理学指标 氰化物 砷硒汞0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.01 mg/L 0.001 mg/L 标准资料收藏家www.17bzw.cn易启标准网免费提供十万标准书籍资料下载 会打字、5分钟快速自助建网站www.17jzw.com易启建站网免费提供建站平台,商业网站1年仅60元www.17jzw.com www.17bzw.cn www.17jzw.net www.3x888.com 标准资料收藏家www.17bzw.cn易启标准网免费提供十万标准书籍资料下载 会打字、5分钟快速自助建网站www.17jzw.com易启建站网免费提供建站平台,商业网站1年仅60元www.17jzw.com www.17bzw.cn www.17jzw.net www.3x888.com 镉铬(六价) 铅银硝酸盐(以氮计) 氯仿* 四氯化碳* 苯并(a)芘* 滴滴涕* 六六六* 0.01 mg/L 0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.05 mg/L
20 mg/L
60 μg/L
3 μg/L 0.01 μg/L
1 μg/L
5 μg/L 细菌学指标 细菌总数 总大肠菌群 游离优质产品氯
100 个/ml
3 个/L 在与水接触 30min 后应不低于 0.3 mg/L.集中式给水除出厂水应符合上述 求外,管网末梢不应低于 0.05 mg/L 放射性指标 总α放射性 总β放射性 0.1 Bq/L
1 Bq/L * 试行标准 2.2 集中式给水,除应根据需要具备必要的净化处理设备外,不论其水源是地面 水或地下水,均应有消毒设施.取地下水直接供入管网的一次配水井,必要时, 还应有除砂、防浑浊设施. 有关蓄水、配水和输水乖设备必须严密.且不得与排水设施直接相连,防止倒虹 吸,用水单位自建的各类贮水设备要加以防护,定期清洗和消毒,防止污染. 2.3 凡与水接触的给水设务地所用原材料及净水剂,均不得污染水质,新材料的 净水剂均需经过省、市、自治区卫生厅(局)审批,并报卫生部备案. 标准资料收藏家www.17bzw.cn易启标准网免费提供十万标准书籍资料下载 会打字、5分钟快速自助建网站www.17jzw.com易启建站网免费提供建站平台,商业网站1年仅60元www.17jzw.com www.17bzw.cn www.17jzw.net www.3x888.com 2.4 各单位自欺欺人备的生活饮用水供水系统,严禁与城、镇供水系统连接.否则,现任由连接管道的用水单位承担. 2.5 集中式给水单位,应不断加强对取水、净化、蓄水、配水和输水等设备的管 理,建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及时性操作规程,以 保证 供水质量. 新设备、新管网投产前或旧设备、旧管网修复后,必须严格进行冲洗、消毒,以 检验浑浊度、细菌、肉眼可见物等指标合格后方可正式通水. 2.6 直接从事供水工作的人员,必须建立健康档案,定期进行体检,每年不少于一 次,如发现有传染病患者或健康带菌者,应立即调离工作岗位. 2.7 分散式给水应加绅卫生管理,建立必要的卫生制度,采取切实可行的措施,做 好经常维持护和管理工作.