编辑: 烂衣小孩 2019-07-27
冷凝壁挂炉五种主热交换器分析与比较 冷凝炉是采用冷凝技术回收壁挂炉排出的高温烟气中的潜热, 增加燃气利用率.

冷凝技 术并不是一个非常高难度的技术,常规的壁挂炉厂家一般都能做到.也不是近几年才有的, 早在

70 年代初就已出现.其主要的难点是在于如何解决烟气降温后产生的酸液对主热交换 器的低温腐蚀问题. 热交换器的低温腐蚀问题介绍常规壁挂炉是将天然气和空气混合后,经燃烧获得热量,排出约 170℃的高温烟气.烟 气中含有水蒸气、CO2,硫酸蒸汽等.因为天然气中不可避免的含有硫化物,经燃烧后生成 SO2,继续燃烧氧化后产生 SO3(约占 SO2 的5%左右).SO2 与水结合生成亚硫酸,SO3 与 水结合生成硫酸,其酸露点温度约在 140℃到160℃(根据 SO3 的含量提升). 当常规壁挂炉的排烟温度在 170℃时,气态的硫酸蒸汽不会对主热交换器产生明显的腐蚀. 当对烟气进行潜热回收时(排烟温度降为 50℃),酸液将会对主热交换器产生极强的腐蚀. 且该腐蚀主要发生在较低温度的换热接触面区域, 称为低温腐蚀. 低温腐蚀严重时可以达到 1mm/年,造成接触面穿孔,就目前的科学技术尚无法避免低温腐蚀,只能尽量减轻. 另外,相对于常规壁挂炉,冷凝炉的燃烧是较为密闭的,烟气中的粉尘和颗粒物不易排出, 就特别容易出现堵灰现象.堵灰在初期呈蓬松状,在吸收了大量的酸液后会发生黏连结块, 进一步影响烟气排放,促进酸液形成,两者互为影响,恶性循环.所以,壁挂炉回收潜热并 不难,难得是如何解决腐蚀和堵灰. 国内五种主热交换器

1、一二级换热式 介绍: 此类是在一台常规壁挂炉的出烟口再加装一个二级换热装置,也称"假冷凝".其实,它也 是一种冷凝方式,80 年代后期和

90 年代初期被开发和使用,欧洲现已基本淘汰.虽然确有 冷凝效果,但和目前市面上的全预混冷凝技术相比,差别较大.目前主要是部分国内和韩国 厂商生产. 优点: 成本低,企业转型快. 缺点: 酸性物质及氮氧化物含量高, 耐腐能力差. 主要是因为它在一级主热交换器的燃烧方面并没 有做特别的处理,过多的过剩空气会大量促进酸性溶液的产生,严重腐蚀部件.所以,此类 冷凝炉即使使用了不锈钢增加防腐,但其低成本的造价也决定了他的抗腐蚀能力非常有限, 二级冷凝换热器寿命短.其非全预混的空气燃气比,也使得部分热量损失.

2、铸铝盘管翅片式 介绍: 此类机芯一般由锅炉厂商自行设计制造,垂直燃烧设计,上半段降温,下半段冷凝,目前主 要以 W 牌为该类型代表. 优点: 这类冷凝装置的管道粗流量足,对水质要求低,管内不易结垢,不强制使用阻垢保护剂. 缺点: a、由于设计结构的原因,体积较大,但功率缺不大,一般只能做到 28KW. b、翅片间容易发生粘灰堵灰,需定期使用钢丝刷清理.但由于采用的是铸铝,清理时要非 常小心,不能破坏防腐层.一旦划伤防腐层,极易形成腐蚀烧穿开裂.国内现有厂家在研制 不锈钢款,尚未见大量商业化成品上市. c、其底部浸泡于酸性冷凝液中,液面处的管道往往是时腐蚀的重灾区,严重的腐蚀烧穿主 要集中于此.

3、铸铝夹套加肋筋翅片(针)形式 介绍: 此类主热交换器主要由荷兰贝 XXX 公司生产, 其它品牌也有类似的技术和工艺, 在欧洲有一 定使用量.前两年,某B牌有使用过,目前已经召回退市. 该成品本身没什么问题,主要原因在于国内的水质太差,硬度高,颗粒及杂质多,造成其夹 套中形成大量的水垢堆积,难以清理.也由于国内的燃气(含硫化物高)和空气(PM 爆表) 质量较差,烟气换热腔内的肋筋翅片(翅针)容易聚集黏连大量的堵灰和酸性物质.最大的 问题还在于其互相错位的、纵横交错的肋筋翅片(翅针)设计,基本无法清理.曾有某厂商 设计过异型(锯齿)钢丝刷,但清理效果非常有限,短则一年、长则两年,换热效率大幅降 低,只能报废. 白色物为堵灰、酸性物质和积碳的混合物.也由于杂质板结,造成加热不均和应力变化,部 分肋筋已经断裂.

4、306 不锈钢主热交换器 介绍: 该主热交换器主要由意大利贾 XX 公司生产,其它品牌也有类似的技术和工艺,在欧洲有一 定使用量. 材质为

306 不锈钢, 国内曾有某厂商实验室检测过, 相关参数偏向于

304 不锈钢. 既然原厂说是 306,我们就姑且称为

306 不锈钢.如Va 牌、B 牌、A 牌等大多厂商均采用该 形式主热交换器. 分析: 此类主热交换器需要从其生产工艺谈起. 工厂将市售的壁厚 0.8mm 的306 不锈钢圆管上圆盘 机,盘成圆桶型,在两端加压,将圆管压制成扁圆管.由于较长的圆管不可能是从头到底完 全均匀的,所以在压制过程中,不可避免会出现局部圆管被压得过扁,局部圆管又不够扁的 情况,造成内径不均,所以采用了分段(单元)压制的方法.这样废品率降低了,成品率提 高了,还可以将每一单元设计成固定功率(8-10KW/段).这样可以根据壁挂炉的设计随时 加减数量,调整功率数. 但这又产生了新的问题,两个单元之间无法进行对接焊接,一方面是没有焊接操作空间,一 方面是对接焊的焊缝为圆环状, 在整个主热交换器中, 环形焊缝一半要处于桶内

900 度高温, 一半要处于桶外

200 度,且膨胀系数相同,目前无法找到合适的焊材.既然对焊串联不行, 于是厂商采用了并联法, 将几个单元并联在一个分集水器上, 让一次水分四路在主热交换器 中加热,问题解决.只是由于采用一路分多管的形式,每个单元的管径就必须大为降低,管 径变细,大约是正常管截面的 30%左右.在欧洲的水质和良好的售后服务情况下,使用还比 较正常. 但由于国内的水质问题,如此细的管径极易造成管内结垢,甚至堵死.并且由于其并联的方 式(如采用接口串联的方式, 中间接口过多, 内表面不平滑,更容易结垢, 且还需考虑膨胀、 漏水等问题),特别容易造成其中一个单元发生结垢现象,然后这个单元是越结垢越容易结 垢,越容易结垢就越结垢,所有的杂质都会在多次循环后堵在这个单元中.且由于其他三个 单元在该单元被堵后,仍然可以正常走水,所有该单元的结垢现象就非常不容易被发现,壁 挂炉也不会提示报警.直到该单元由于长期干烧漏水,引发故障,用户才会知晓,但为时已 晚,无法维修,只能整体更换. 为解决这个问题,许多厂商都采用给系统添加阻垢剂的方法,延缓单元内水垢的产生.但阻 垢剂的一般时效最多为

2 年,根据水质的情况还会有缩短,所以需尽量经常测试阻垢剂浓 度,及时添加,工序较麻烦. 上图为单元管路被锯开后截面图,可以看到圆管被压扁后的情况.管壁厚度为 0.8mm,管 间缝隙为 0.6mm(根据抗低温腐蚀的要求,管壁厚度至少应该在 0.8mm 以上,管间缝隙至 少应该在 0.6mm 以上).该主热交换器管壁厚度和管间缝隙刚刚达到基本要求,远未达到 良好的设计标准,这是由于加压压力、定压时间、壁厚、材料回弹能力、缝隙宽度和成本之 间的相互牵制和变化, 使得厂商必须选择一个在各方面都能平衡的参数点, 也就无法在全方 位做到最好的标准. 壁挂炉燃烧后产生的烟尘飞灰的直径一般在

500 微米(0.5mm)以下,但会由于吸附酸 液而使得多个飞灰(初期的飞灰为蓬松状,体积大,易吸附酸性物质)发生黏连,形成大朵 飞灰颗粒.如果管间缝隙过小,就容易造成堵灰. 在欧洲空气和燃气质量较好, 飞灰颗粒较小, 可正常使用. 但在中国 PM 爆表的情况下, 堵灰情况就非常严重.高温烟气穿过管间缝隙后,温度降为

50 度,会产生大量堵灰、冷凝 水和酸性液体.由于管子外壁为圆弧形(未压扁部分),产生的堵灰、冷凝水和酸性液体的 混合物无法积存在该部位,只能顺弧面流回缝隙中,在缝隙中与后来的烟气发生"顶牛"现象, 最终在两管间的喇叭口处堆积了大量的堵灰和酸性液体的混合物, 造成排烟不畅及酸性 液体对外管壁的腐蚀. 为解决这个问题, 目前厂商主要采取每年上门用钢丝刷清理管间缝隙的办法. 但该设计 为一体化设计的,钢丝刷清理只能解决圆桶内壁的清理工作,圆桶的外表面(圆桶与外壳之 间)仍然无法清理. 标准的间距

5、316Ti 不锈钢与

455 特种不锈钢 介绍: 316Ti 的主热交换器,属于 Vi 牌的设计专利,目前也只有 Vi 牌自行生产和采用这个设计,

455 特种不锈钢主换热器,属于 HANSA 品牌的设计专利,目前也只有 HANSA 自行生产和采 用这个设计. 分析: 316Ti 主热交换器采用了 316Ti 不锈钢生产, 316Ti 不锈钢是在 316L 不锈钢的基础上添加了 Ti(钛元素),学名叫钼二钛不锈钢,

455 特种不锈钢主热交换器采用了

455 特种不锈钢生产,特种不锈钢材质更优秀,耐腐 蚀能力更强. 由于 316L 不锈钢强大的耐腐蚀性(强化型抗面腐蚀),316L 不锈钢被广泛应用于军用潜水 艇,水下作业机器人等,还有如劳力士潜水表、苹果手表等民用奢侈品方面.钼二钛不锈钢 (316ti)的抗腐蚀能力约为 316L 不锈钢的

10 倍,而455 特种不锈钢的抗腐蚀能力比 316Ti 不锈钢更强, 理论上现在世界上的物质还不能腐蚀

455 特种不锈钢, 特别是其超强的抗晶间 腐蚀能力, 是制作冷凝炉主热交换器的优良材料, 两种材料一般只用于在特殊场合和恶劣环 境下工作的大型高端工业锅炉的制造中,如大型水库、核电站使用的专用锅炉. 该设计为单管式,口径大,流量足,不易结垢.即使发生内壁结垢现象,也不容易堵塞.不 会出现并联式那样堵塞不报故障的情况出现. 如发生流量明显变小, 锅炉也会由于超温报警 而得到清理信号,保证了结垢堵塞可及时清理,是可维护维修的一款设计.在目前的国内水 质情况下,也无须强制添加阻垢剂. 厂商将不锈钢板进行剪裁,裁成长条形,进行折边,制作成方形管材,上圆盘机,盘成螺旋 型桶状.方管管壁厚度 1.2mm,管间缝隙 0.8mm,达到优良标准.管壁厚,耐腐蚀性能好, 寿命长.缝隙宽度合理,热交换效率高,烟气畅通,不堵灰,不卡颗粒. 平顶管面(非圆弧型)容易引入垃圾杂质,不会出现"逆流""顶牛"现象.平顶面的两条 黑色压痕为其专利设计的导流槽, 便于使冷凝水、 飞灰和酸性液的混合物顺着导流槽流入积 水盘, 排入下水道. 避免了杂质流回缝隙, 同时也减少了酸性溶液在不锈钢表面的停留时间. 在目前国内的环境工况下,不强制每年做内部冲洗,但仍建议每 2-3 年做一次维护. 贵州暖阳光贸易有限公司 主营:德国瀚莎供暖、AO 史密斯全系、兰舍新风系统 地址:未来方舟 F6 组团 400-696-8156

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题