编辑: f19970615123fa 2019-07-17

1 氨调节池 10m*8m*4m 提升泵、液位计、流量计等 原有不变

2 氨水解池 8m*8m*5m 潜水搅拌机、填料支架等 原有不变

3 氨生化池 10m*8m*5m 高压风机、弹性填料等 原有不变

4 氨沉淀池

1 5m*4m*5m 导流筒、污泥回流泵等 原有不变

5 氨沉淀池

2 5m*4m*5m 导流筒、污泥回流泵等 原有不变

6 经编调节池 20m*20m*4m 提升泵、液位控制开关等 原有不变

7 水解酸化池 16m*5.3m(? *H) 虹吸脉冲布水器 原有不变

8 反硝化池 16m*6m*5m 新增潜水推流器 原有改造

9 厌氧池 14m*8m*6m 潜水推流器 原有不变

10 好氧池 14m*8m*6m(4 个) 曝气风机、微孔曝气盘、填料等 原有不变

11 新沉淀池

1 9.5m*3.5m(? *H) 导流筒、污泥回流泵等 新增

12 臭氧池 6m*8m*5m 气液混合器,螺旋叶片管道混合器等 原有不变

13 沉淀池

2 16m*6m*5m 导流筒、污泥回流泵等 原有不变

14 中间水池 16m*5m*5m 提升泵、流量计等 原有不变

15 石英砂罐 3.2m*3m(? *H) - 原有不变

16 沸石罐 3.2m*3m(? *H) - 原有不变

17 活性炭罐 3.2m*3m(? *H) - 原有不变

18 回用水池 16m*5m*5m 提升泵、流量计等 原有不变

19 污泥浓缩池 8m*5m*5m 加药器、履带式压滤机 原有不变

20 外排池 10m*10m*4m 外排泵 原有不变 污水处理设施技术改造项目环境影响评价报告表

3

3、水及能源消耗量 表1-4 水及能源消耗情况(全厂) 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)

1231800 燃油(吨/年) - 电(千瓦时/年)

4000 万 燃气(标立方米/年) - 煤(吨/年) - 其它 - 废水(工业废水√、生活废水√)排水量及排放去向 生活污水: 项目不新增职工,现厂区生活污水排放量 26400t/a,通过区域污水管网排入常熟梅李污水 处理有限公司处置,尾水汇入盐铁塘. 工业废水: 本次项目仅为污水处理站改造,不新增污水排放,现厂区生产废水产生量 505500t/a,经 污水处理站预处理后排入常熟梅李污水处理有限公司处置. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无. 污水处理设施技术改造项目环境影响评价报告表

4 工程内容及规模

1、项目由来 泰光化纤(常熟)有限公司隶属于韩国泰光产业株式会社,初成立于

2004 年,主要从事 差别化氨纶、高档织物面料织染等产品的生产及后整理加工服务. 泰光化纤(常熟)有限公司属于化纤纺织加工行业,现厂区设有污水处理站一座,其生产 废水经污水处理站预处理后排入常熟梅李污水处理有限公司处置, 该污水处理站设计出水水质 浓度能够满足企业近期环保备案文件《泰光化纤(常熟)有限公司自查评估报告》(2016 年) 中的接管标准要求,2017 年项目重新申领排污许可证后,要求厂区工业污水执行行业标准《纺 织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及其修改单中相关标准限值要求,该标准中 排放浓度限值严于自查报告中核定标准, 导致污水处理站处理能力无法满足现有排放浓度限值 要求,主要超标因子为总氮(原设计排放能力Q50mg/L,行业标准排放浓度限值:30mg/L), 为实现污水的达标外排,企业拟投资建设 污水处理设施技术改造项目 ,主要建设内容为在 现有氨纶废水生化处理段增设一道反硝化工序,以降低总氮的排放. 本次工程属于废水治理类, 对照 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 , 项目属于: