29149 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 建筑面积 建筑面积指医疗机构在相关主管部门核定验收的面积.但单位家属区、出租场所的面积不做计算. 3.2 年度就诊人数 医疗机构在统计期内就诊的患者总数. 3.3 床位数 医疗机构在统计期内实际所开的床位数. 3.4 综合能耗 医疗机构在统计期内,将从事疾病诊断、治疗、科研、教学等过程中实际消耗的各种能源实物量, 按照 5.1 的规定折算后的总和. 3.5 电耗 医疗机构在统计期内消耗的总电能. 3.6 单位面积综合能耗 医疗机构在统计期内,每平方米建筑面积的综合能耗. 3.7 单位面积电耗 DB43/T 612―2015
2 医疗机构在统计期内,每平方米建筑面积所消耗的电能. 3.8 患者人均综合能耗 医疗机构在统计期内,每患者所消耗的综合能耗. 3.9 患者人均电耗 医疗机构在统计期内,每患者所消耗的电能. 3.10 床均综合能耗 医疗机构在统计期内,每床位所消耗的综合能耗. 3.11 床均电耗 医疗机构在统计期内,每床位所消耗的电能.
4 医疗机构能耗统计范围与计量管理 4.1 统计范围 4.1.1 医疗机构综合能耗的统计范围是统计对象在统计期内,在核定的建筑面积中,从事诊断、治疗、 科研、教学等活动过程中,实际消耗的一次能源、二次能源以及耗能工质,进行综合计算所得的能源消 耗量即为该医疗机构在统计期内的综合能耗. 4.1.2 医疗机构电耗的统计范围是统计对象在统计期内在核定的建筑面积中,从事诊断、治疗、科研、 教学等活动过程中,实际消耗的电能. 4.2 计量管理 医疗机构应建立能耗数据库及能耗计量、考核的文件档案,其计量器具配备和管理应符合 GB/T
29149 的规定.
5 医疗机构能耗计算方法 5.1 医疗机构综合能耗的计算 医疗机构综合能耗等于医疗机构在统计期内,从事诊断、治疗、科研、教学等活动过程中实际消耗 的各类能源实物量与该类能源折算标准煤系数的乘积之和. 医疗机构综合能耗以千克标准煤表示, 按照 公式(1)进行计算. ( )
1 n i i i E e p = = * ∑ 式中: E ――医疗机构综合能耗,单位为千克标准煤(kgce) ;
n ――医疗机构消耗的能源品种数;
i e ――医疗机构消耗的第i 种能源实物量,单位为实物单位;
i p ――第i 种能源的折算系数,按本标准附录 A 折算. (1) DB43/T 612―2015
3 5.2 医疗机构单位面积综合能耗的计算 医疗机构单位面积综合能耗等于统计期内医疗机构综合能耗除以医疗机构的建筑面积.医疗机 构单位面积综合能耗以千克标准煤每平方米表示,按照公式(2)计算. d E E M 2) 式中: d E ――医疗机构单位面积综合能耗,单位为千克标准煤每平方米(kgce/m
2 ) ;
E ――医疗机构综合能耗,单位为千克标准煤(kgce) ;
M ――医疗机构建筑面积,单位为平方米(m
2 ) . 5.3 医疗机构单位面积电耗的计算 医疗机构单位面积电耗等于统计期内医疗机构的电耗除以医疗机构的建筑面积, 医疗机构单位面积 电耗以千瓦时每平方米表示,按照公式(3)进行计算. e ed E E M (3) 式中: ed E ――医疗机构单位面积电耗,单位为千瓦时每平方米(kWh/m
2 ) ;
e E ――医疗机构电耗,单位为千瓦时(kWh) ;
M ――医疗机构建筑面积,单位为平方米(m