编辑: XR30273052 2019-08-09
P59 备案号

4013 1999 中华人民共和国电力行业标准 水力发电厂接地设计技术导则 DL/T

5091 1999 Grounding design guide for hydro-power station 主编部门 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 批准部门 中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号 国经贸电力

1999 740 号1999-08-02 发布 1999-10-01 实施 中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布 前言本标准是根据原能源部 水利部批复的 水利水电勘测设计技术标准体系 编写的 属 于水利水电工程建设标准 为了适应水利水电工程的特点和实际需要 使水力发电厂的接地设计有章可循 做好设 计工作 原电力工业部 水利部水利水电规划设计总院组织长江水利委员会长江勘测规划设 计研究院编写了本标准 并与电力行业有关标准协调一致 实施本标准 有利于推广应用科 学技术新成果 提高工程设计质量 提高工程建设效益 本标准由国家电力公司水电水利规划设计总院提出 本标准由国家电力公司水电水利规划设计总院归口 本标准起草单位 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 参加单位 成都水利水电勘测设计院 本标准主要起草人 舒廉甫 覃利明 李定中 本标准由国家电力公司水电水利规划设计总院负责解释

1 范围1.

0.1 本导则规定了水力发电厂接地设计的一般原则 步骤 方法 以及接地装置工频参数 的测量 1.0.2 本导则适用于新建水力发电厂交流电气设备的接地和交流电网中用于安全自动装置 的220V 及以下直流电气设备的接地 改建 扩建的水力发电厂亦可参照使用

2 引用标准 下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均为有效 所有标准都会被修订 使用本导则的各方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性 DL548

94 电力系统通信站防雷运行管理规程 DL/T578

95 水电厂计算机监控系统基本技术条件

3 定义本导则采用下列定义 3.0.1 接地体 自然接地体 埋入地中并直接与大地接触的金属导体 称为接地体 兼作 接地体用的直接与大地接触的各种金属构件 金属井管 钢筋混凝土建筑物的基础 金属管 道和设备等 称为自然接地体 3.0.2 接地线 电力设备或杆塔的接地螺栓与接地体或中性线连接用的金属导体 称为接地 线3.0.3 接地装置(接地网) 接地体和接地线的总和 称为接地装置(接地网) 3.0.4 接地系统 多个接地装置构成的总接地装置 称为接地系统 3.0.5 接地 电力设备 杆塔或过电压保护装置用接地线与接地体连接 称为接地 3.0.6 工作接地 在电力系统中 运行需要的接地(如中性点接地等) 称为工作接地 3.0.7 保护接地 电力设备的金属外壳 钢筋混凝土杆和金属杆塔 由于绝缘损坏有可能 带电 为防止这种电压危及人身安全而设的接地 称为保护接地 3.0.8 防雷接地 防雷保护装置为了泄放雷电荷而设的接地 称为防雷接地 3.0.9 集中接地装置 为加强对雷电流的散流作用 降低对地电压而敷设的附加接地体 3.0.10 接地电阻 接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和 称为接地装置的 接地电阻 接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值 按通 过接地体流入地中冲击电流求得的接地电阻 称为冲击接地电阻 按通过接地体流入地中 工频电流求得的电阻 称为工频接地电阻 凡本导则未标明为冲击接地电阻的 都是指工频接地电阻 3.0.11 接地装置对地电位 电力设备发生接地故障时 其接地部分与大地零电位点之间的 电位差 称为接地装置对地电位 3.0.12 接触电位差 当接地短路电流流过接地装置时 大地表面形成分布电位 在地面上 离设备水平距离为 0.8m 处与沿设备外壳 架构或墙壁离地面的垂直距离 1.8m 处两点间的 电位差 称为接触电位差 接地网网孔中心对接地网接地体的最大电位差 称为最大接触电 位差 3.0.13 跨步电位差 当接地短路电流流过接地装置时 地面上水平距离为 0.8m 的两点间 的电位差 称为跨步电位差 接地网外的地面上水平距离 0.8m 处对接地网边缘接地体的电 位差 称为最大跨步电位差 3.0.14 转移电位 当接地短路电流流过接地装置时 由一端与接地装置连接的金属导体传 递的接地装置对地电位称为转移电位 3.0.15 低压 高压 标称电压低于 1kV 的称为低压 标称电压为 1kV 及以上的称为高压 3.0.16 大接地短路电流系统 小接地短路电流系统 高压系统中 单相接地电流或同点两 相接地时入地电流大于 500A 的 称为大接地短路电流系统 500A 及以下的称为小接地短 路电流系统 3.0.17 有效接地的中性点 变压器和发电机的中性点直接或经过小阻抗与接地装置连接的 称为有效接地的中性点 3.0.18 不接地的中性点 中性点不与接地装置连接(即中性点不接地) 或经过消弧线圈 电压互感器以及高电阻与接地装置连接的 称为不接地的中性点 3.0.19 中性线 与低压系统电源中性点连接用来传输电能的导线 3.0.20 保护线 低压系统中为防触电用来与设备金属外壳作电气连接的导线 3.0.21 接中性线保护 接保护线保护 接地保护 中性点直接接地的低压电力网中 电力 设备外壳与中性线连接 称为接中性线保护 电力设备外壳与保护线连接 称为接保护线保 护 电力设备外壳不与中性线 保护线连接 而与独立的接地装置连接 称为接地保护

4 接地设计一般程序和规定 4.1 接地设计一般程序 4.1.1 调查电厂所在地的土壤特性及地质构造 实测接地装置区域的土壤电阻率和河水电阻 率 也可由电测部门提供地层土壤电阻率分布资料 4.1.2 了解水工建筑物的布置 结构 钢筋配置情况 确定可利用作为接地装置的各种自然 接地体 4.1.3 按设计水平年确定电网在非对称故障情况下最大入地电流值 对分期开发的电厂 确 定初 终期地网的最大入地电流值 4.1.4 确定接地装置的接地电阻值以及允许的接触电位差和跨步电位差值 4.1.5 进行接地装置设计并绘制接地系统布置图(包括利用的自然接地体) 4.1.6 计算接地电阻 当接地装置不能符合规定电阻值时 应采用扩大接地网面积或引外接 地 深埋接地等措施以降低接地电阻 如仍不能满足要求时 应研究转移电位的隔离措施 和校验反击电压 4.1.7 设计配电装置均压网并计算接触电位差和跨步电位差 当不满足允许值 增加均压带 又有困难时 可采用加强分流或限制人身电流等措施 4.1.8 选择接地装置导体截面 4.1.9 绘制施工图纸 4.1.10 检查接地装置是否按设计要求施工 接地线不得遗漏 连接应完好 4.1.11 拟订接地装置接地电阻 接触电位差和跨步电位差测量方案 参加接地电阻 接触 电位差和跨步电位差的测量 4.1.12 根据实测结果校验设计 当不满足时 应补充和完善接地装置或增加有关防护措施 4.2 接地设计一般规定 4.2.1 为保证交流电网正常运行和故障时的人身及设备安全 电气设备及设施宜接地或接中 性线 并做到因地制宜 安全可靠 经济合理 4.2.2 不同用途和不同电压的电气设备 除另有规定者外 应使用一个总的接地系统 接地 电阻应符合其中最小值的要求 4.2.3 接地装置应充分利用直接埋入水下和土壤中的各种自然接地体接地 并校验其热稳 定4.2.4 电站接地电阻当难以满足运行要求时 可根据技术经济比较 因地制宜地采用水下接 地 引外接地 深埋接地等接地方式 并加以分流 均压和隔离等措施 对小面积接地网和 集中接地装置可采用人工降阻的方式降低接地电阻 4.2.5 接地设计应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响 接地电阻在四季中均应符合本导 则的要求 防雷装置的接地电阻 可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响 4.2.6 初期发电时 应根据电网实际的短路电流和所形成的接地系统 校核初期发电时的接 触电位差 跨步电位差和转移电位 当上述参数不满足安全要求时 应采取临时措施 保证 初期发电时期电站安全运行 4.2.7 工作接地及要求

1 有效接地系统中 自耦变压器和需要接地的电力变压器中性点 线路并联电抗器中 性点 电压互感器 接地开关等设备应按照系统需要进行接地

2 不接地系统中 消弧线圈接地端 接地变压器接地端和绝缘监视电压互感器一次侧 中性点需直接接地

3 中性点有效接地的系统 应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置 中性点不接地的系统 应装设能迅速反应接地故........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题