西安市环境保护局市环批复〔2018〕18 号 西安市环境保护局关于 西安威斯汀大酒店节能改造项目 环境影响报告表的批复 陕西燃气集团新能源发展有限公司(西安运高国际酒店有限公 司): 你单位《西安威斯汀大酒店节能改造项目环境影响报告表》 (以下简称《报告表》 )收悉.

经我局审查,现批复如下:

一、该项目总投资 775.55 万元,建设地址为西安的大雁塔 南广场,东临广场西路,北邻环塔路.主要建设内容为建设热电 冷三联供装置

1 套,天然气分布式能源站建设规模为 1*800kW, 安装 1*800kW 燃气内燃发电机组,配1*872kW 烟气热水型溴 化锂制冷机组.并配套建设 SCR 脱硝、余热回收设施.

二、经审查,该项目符合国家产业政策及相关规划.已取得 西安曲江新区管理委员会经济发展局 《关于西安运高国际酒店有 限公司威斯汀大酒店节能改造项目备案确认的通知》 (西曲江经 发〔2018〕7 号). 该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措 施后,环境不利影响能够得到缓解和控制.因此,我局原则同意 ―

2 ― 该项目按《报告表》中所列性质、规模、地点进行建设和运行时 拟采取的环境保护措施.

三、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

(一)在项目建设中,必须严格按照西安市施工噪声防治等 方面的相关法规及文件要求,采取有效措施防止噪声污染,未经 环保部门审查通过不得进行夜间扰民的施工, 以确保施工期所有 污染物达标排放.施工期噪声必须达到《建筑施工场界环境噪声 排放标准》(GB12523-2011)的标准限值要求.

(二)项目必须按《报告表》提出的措施要求,保证项目运 行后燃气发电机组产生的烟气产等大气污染物中,NOX 的排放浓 度达到《固定式内燃机大气污染物排放标准》(DB11//1056-2013)中的排放限值要求,烟尘、SO2 排放浓度达 到《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2中的燃气 锅炉的排放限值要求.

(三)项目应当按《报告表》提出的措施要求,采取选用低 噪声设备、密闭隔音、吸音和消声处理及设置减振装置等措施, 保证厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的

2 类标准要求.

(四)项目必须按《报告表》提出的措施要求,将SCR 废催 化剂等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置专门的危险废物暂存间进行暂存,并及时 交送有资质的处置单位进行处理.

四、 项目新增主要污染物排放权指标通过陕西省环境保护厅 排污权储备管理中心交易取得. ―

3 ―

五、本项目《报告表》批复文件有效期为

5 年,在有效期内 未开工建设,本批复文件将自动失效.《报告表》经批准后,项 目的性质、 规模、 工艺、 地点或者防治污染措施发生重大变动的, 应当重新报批.

六、项目建设必须严格执行环境保护"三同时"制度,建设 过程中不得随意改变污染防治措施,经论证确有必要变更的,应 向环保曲江分局申报备案. 项目竣工后应按规定程序进行竣工环 境保护验收,经验收合格并申领排污许可证后方可正式投入运 行.

七、该项目由环保曲江分局负责实施事中事后监督管理工 作. 你单位应在接到本批复后

20 个工作日内,将批准后的《报 告表》送环保曲江分局备案,并按规定接受各级环境保护行政主 管部门的监督检查. 西安市环境保护局

2018 年4月10 日 抄送:环保曲江分局、西安市环境保护科学研究院、中国轻工业 西安设计工程有限责任公司.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)