编辑: GXB156399820 2019-09-22
1 EM630 功能代码表 V101 EM630 系列变频器的功能码共

22 组.

其中 F18 组为监 视参数组,用于查看变频器状态;

F19 组为故障记录 组,用于查看近

3 次故障详情. F00 基本功能参数组 第2页F01 电机

1 参数组 第5页F02 输入端子功能组 第9页F03 输出端子功能组 第18 页F04 启停控制参数组 第22 页F05 V/F 控制参数组 第24 页F06 矢量控制参数组 第25 页F07 保护功能设置组 第29 页F08 多段速和简易 PLC 第31 页F09 PID 功能组 第32 页F10 通讯功能组 第32 页F11 用户自选参数组 第34 页F12 键盘与显示功能组 第36 页F13 转矩控制参数组 第42 页F14 电机

2 参数组 第42 页F15 辅助功能组 第51 页F16 客户化功能组 第53 页F17 虚拟 I/O 功能组 第54 页F18 监视参数组 第54 页F19 故障记录组 第55 页F20 起重专用基本组 第58 页F21 起重专用高级组 第63 页2功能码 名称 参数说明 出厂值 F00 基本功能参数组 F00.01 电机

1 驱动 控制方式 0:V/F 控制(VVF) 1:无速度传感器矢 量控制(SVC) 2:有速度传感器矢 量控制(FVC)

2 F00.02 命令源选择 0:键盘控制 (LOC/REM 灯亮) 1:端子控制 (LOC/REM 灯灭) 2:通讯控制 (LOC/REM 灯闪烁)

1 F00.03 端子控制方 式选择 0:端子 RUN 运行, F/R 正转/反转 1:端子 RUN 正转, F/R 反转 2:端子 RUN 正转, Xi 停车,F/R 反转 3:端子 RUN 运行, Xi 停车,F/R 正转/ 反转

1 3 F00.04 主频率源 A 选择 0:数字频率给定 F00.07 1:AI1 2:AI2 3:AI3 4:AI4(扩展卡) 5:保留 6:主频率通讯给定 (百分比) 7:主频率通讯给定 (直接给频率)

0 F00.06 频率源选择 0:主频率源 A

0 F00.07 数字频率给 定0.00Hz~最大频率 10.00Hz F00.14 加速时间

1 0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~6500(F15.13=2) 6.50s F00.15 减速时间

1 参见 F00.14 3.00s F00.16 最大频率 20.00~600.00 55.00Hz F00.17 上限频率控 制选择 0:由F00.18 设定

0 4 F00.18 上限频率 下限频率 F00.19~ 最大频率 F00.16 55.00Hz F00.19 下限频率 0.00~上限频率 F00.18 0.00Hz F00.21 反转控制 0:允许正/反转 1:禁止反转

0 F00.22 正反转死区 时间 0.00~650.00 0.00s F00.23 载波频率 1.0~16.0(变频器 额定功率 4kW) 1.0~10.0(变频器 额定功率 5.5~ 7.5kW) 1.0~8.0(变频器额 定功率 11.00~ 45.00kW) 1.0~4.0(变频器额 定功率 55.00~ 90.00kW) 1.0~3.0(变频器额 定功率 110.00~ 400.00kW) 2.0kHz

5 F00.24 载波频率自 动调整 0:无效 1:有效

1 F00.28 电机参数组 选择 0:电机

1 参数组 1:电机

2 参数组

0 F00.29 用户密码 0~65535

0 F01 电机

1 参数组 出厂值 F01.00 电机类型选 择0:普通异步电机 1:变频异步电机 2:永磁同步电机

0 F01.01 电机额定功 率0.10~650.00 kW F01.02 电机额定电 压50~2000 V F01.03 电机额定电 流0.01~600.00(电机 额定功率≤75kW) 0.1~6000.0(电机 额定功率>

75kW) A F01.04 电机额定频 率0.01~600.00 Hz F01.05 电机额定转 速50~60000 rpm F01.06 电机绕组接 法0:Y 1:Δ

6 F01.07 电机额定功 率因数 0.600~1.000 F01.08 电机效率 30.0~100.0 % F01.09 异步电机定 子电阻 1~60000(电机额定 功率≤75kW) 0.1~6000.0(电机 额定功率>

75kW) m? F01.10 异步电机转 子电阻 1~60000(电机额定 功率≤75kW) 0.1~6000.0(电机 额定功率>

75kW) m? F01.11 异步电机漏 感0.01~600.00(电机 额定功率≤75kW) 0.001~60.000(电 机额定功率 >

75kW) mH F01.12 异步电机互 感0.1~6000.0(电机 额定功率≤75kW) 0.01~600.00(电机 额定功率>

75kW) mH F01.13 异步电机空 载励磁电流 0.01~600.00(电机 额定功率≤75kW) 0.1~6000.0(电机 额定功率>

75kW) A

7 F01.14 异步电机弱 磁系数

1 10.00~100.00 87.00% F01.15 异步电机弱 磁系数

2 10.00~100.00 80.00% F01.16 异步电机弱 磁系数

3 10.00~100.00 75.00% F01.17 异步电机弱 磁系数

4 10.00~100.00 72.00% F01.18 异步电机弱 磁系数

5 10.00~100.00 70.00% F01.19 同步电机定 子电阻 1~60000(电机额定 功率≤75kW) 0.1~6000.0(电机 额定功率>

75kW) m? F01.20 同步电机 d 轴电感 0.01~600.00(电机 额定功率≤75kW) 0.001~60.000(电 机额定功率>

75kW) mH F01.21 同步电机 q 轴电感 0.01~600.00(电机 额定功率≤75kW) 0.001~60.000(电 机额定功率>

75kW) mH

8 F01.22 同步电机反 电动势 10.0~2000.0(额定 转速的反电动势) V F01.24 编码器类型 0:ABZ 增量编码器 1:UVW 增量编码器 4:旋转变压器

0 F01.25 编码器线数 1~65535

1024 F01.26 编码器零脉 冲相位角 0.0~359.9° 0.0 F01.27 AB脉冲相序 0:正向 1:反向

0 F01.28 UVW 编码器 相序 0:正向 1:反向

0 F01.29 UVW 初始偏 置相位角 0.0~359.9° 0.0 F01.30 旋转变压器 的极对数 1~65535

1 F01.32 速度反馈断 线检测时间 0.0~10.0 (0.0: 速度反馈断线检测 无效) 0.0s F01.33 速度反馈滤 波时间 0.000~30.000 0.002s F01.34 电机参数自 学习 0:无操作 1:异步机静止自学习

0 9 2:异步机旋转自学 习11:同步机静止自学 习12:同步机旋转自学 习13:同步机编码器自 学习 14:同步机带载自学习 F02 输入端子功能组 出厂值 F02.00 X1数字输入 功能选择 0:无功能 1:运行端子 RUN 2:运行方向 F/R 3:三线运行的停车 控制 4:正转点动(FJOG) 5:反转点动(RJOG) 9:自由停车 10:故障复位 11:多段速端子

1 12:多段速端子

2 13:多段速端子

3 14:多段速端子

4 1 F02.01 X2数字输入 功能选择

2 F02.02 X3数字输入 功能选择

11 F02.03 X4数字输入 功能选择

12 F02.04 X5数字输入 功能选择

13 F02.05 X6数字输入 功能选择

14 F02.06 X7数字输入

10 10 功能选择 其余选项,参见表

1 数字输入端子功能 F02.07 AI1 数字输 入功能选择

58 F02.08 AI2 数字输 入功能选择

0 F02.09 AI3 数字输 入功能选择

0 F02.10 AI4 数字输 入功能选择 (扩展卡)

0 F02.11 X8数字输入 功能选择 (扩展卡)

0 F02.12 X9数字输入 功能选择 (扩展卡)

0 F02.13 X10 数字输 入功能选择 (扩展卡)

0 F02.14 X11 数字输 入功能选择 (扩展卡)

0 11 表1数字输入端子功能 设定值 数字输入端子功能

0 无功能

1 运行端子 RUN

2 运行方向 F/R

3 三线运行的停车控制

4 正转点动(FJOG)

5 反转点动(RJOG)

9 自由停车

10 故障复位

11 多段速端子

1 12 多段速端子

2 13 多段速端子

3 14 多段速端子

4 19 加减速时间端子

1 20 加减速时间端子

2 21 加减速禁止

22 运行暂停

23 外部故障输入

33 零伺服指令

45 停机并且直流制动

46 停机时直流制动

47 立即直流制动

50 外部停车

57 变频器使能

58 制动器检查

59 制动器反馈

1 60 制动器反馈

2 12 F02.15 数字输入端 子正反逻辑

1 D

7 D

6 D

5 D

4 D

3 D

2 D

1 D

0 0000000

0 * X

7 X

6 X

5 X

4 X

3 X

2 X

1 0:正逻辑闭合有效/ 断开无效 1:反逻辑闭合无效/ 断开有效 F02.16 数字输入端 子正反逻辑

2 D

7 D

6 D

5 D

4 D

3 D

2 D

1 D

0 0000000

0 X

1 1 X

1 0 X

9 X

8 A I

4 A I

3 A I

2 A I

1 0:正逻辑闭合有效/ 断开无效

61 绝对距离对位

62 定位运行

63 着地减速开关

64 上升减速开关

65 正向停止开关

66 反向停止开关

67 定位点屏蔽

68 电机 1/电机

2 切换 (有效时抱闸逻辑 无效)

13 1:反逻辑闭合无效/ 断开有效 F02.17 数字输入端 子滤波次数 0~100,

0 为无滤波, n 表示每 n ms 采样一 次2F02.18 X1 有效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.19 X1 无效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.20 X2 有效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.21 X2 无效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.22 X3 有效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.23 X3 无效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.24 X4 有效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.25 X4 无效延 时时间 0.000~30.000 0.000s F02.31 模拟输入功 能选择 个位:AI1 0:模拟输入 0001D

14 1:数字输入(1V 以 下为 0, 3V 以上为 1, 之间与上次结果相 反) 十位:AI2 0:模拟输入 1:数字输入(同上) 百位:AI3 0:模拟输入 1:数字输入(同上) 千位:AI4(扩展卡) 0:模拟输入 1:数字输入(同上) F02.32 模拟输入曲 线选择 个位:AI1 曲线选择 0:曲线

1 1:曲线

2 2:曲线

3 3:曲线

4 十位:AI2 曲线选择 0:曲线

1 1:曲线

2 2:曲线

3 3:曲线

4 百位:AI3 曲线选择 3210D

15 0:曲线

1 1:曲线

2 2:曲线

3 3:曲线

4 千位:AI4 曲线选择 0:曲线

1 1:曲线

2 2:曲线

3 3:曲线

4 F02.33 曲线

1 最小 输入 0.00~F02.35 0.10V F02.34 曲线

1 最小输 入对应给定 C100.0~+100.0 0.0% F02.35 曲线

1 最大 输入 F02.33~10.00V 9.90V F02.36 曲线

1 最大 输入对应给 定C100.0~+100.0 100.0% F02........