编辑: 此身滑稽 2019-09-25
JTE series 用户手册 恒压供水系列变频器 安装/调试/使用产品前敬请仔细阅读此说明书!(201202版) JTE 注意事项 初级功能参数 高级功能参数 故障代码说明 基本配线图 操作说明 功能参数详细说明 故障排除方法 安装尺寸

1 3

4 5

5 6

8 11

12 注意事项 .

一、初级功能参数

二、高级功能参数

三、故障代码说明

四、基本配线图

五、操作说明 .

六、功能参数详细说明

七、故障排除方法

八、安装尺寸

1 1 安装环境…1 2. 安装安全事项…1

3 4

5 5

6 1 键盘说明…6 2. 状态提示功能说明…6 3. 操作键盘工作方法…6 4. 操作范例…7

8 11 …………12 目录使用手册 JTE 286系列变频器 注意事项! 安装在室内、通风良好的场所,一般应垂直安装以确保最佳的 冷却效果.卧式安装时,可能需要加额外的通风装置. 环境温度要求在-10~40℃的范围内,如温度超过40℃ 请取 下上面面盖,如超过50℃需外部强迫散热或者降额使用.建议 用户不要在如此高温的环境中使用变频器,因为这样将会极大 降低变频器的使用寿命. 环境湿度要求低于90% 无水珠凝结. 安装在振动小于0.5G的场所,以防坠落损坏.不允许变频器遭 受突然的撞击. 安装在远离电磁场、无易燃易爆物质的环境中. , , 确保将变频器安装在防火材料上(如金属),以防失火. 确保无异物进入变频器,如电线碎片、焊锡、锌铁片等,以防 电路短接导致变频器烧毁. 警告注意注意

1、安装环境

2、安装安全事项 严禁用潮湿的手进行作业. 严禁在电源没有完全断开的情况下进行配线作业. 变频器在通电运行过程中,请勿打开面盖或进行配线作业,否 则有触电的危险. 实施配线、检查等作业时,须在关闭电源10分钟后进行,否则 有触电的危险. 危险请勿安装使用元件损坏或缺失的变频器,以防发生人身意外及 财产损失. 主回路端子与电缆必须牢固连接, 否则因接触不良可能造成变 频器的损坏. 警告使用手册 JTE 286系列变频器 -1- 在变频器的输入电源侧,请务必配置电路保护用的无熔丝断路 器或带漏电保护的断路器,以防止因变频器故障而引起的事故 扩大化. 强制普通电机在低频运行时,由于散热效果变差,必须降额使用, 若为恒转矩负载,则必须采用电机强迫散热方式或采用变频专 用电机. 长时间不使用的变频器请务必将输入电源切断,以免因异物进 入或其它原因导致变频器损坏,甚至引起火灾. 由于变频器的输出电压是 PWM脉冲波,因此在其输出端请不 要安装电容或浪涌电流吸收器(如压敏电阻),否则将会导致 变频器出现故障跳闸,甚至功率元器件的损坏.如已有安装 的,请务必拆除.见图 1-3 所示. 严禁用潮湿的手进行操作. 存贮时间超过

1 年以上的变频器,上电时应先用调压器逐渐升 压至额定值,否则有触电和爆炸的危险. 上电后不要触及变频器内部, 更不要把棒材或其他物体放入变 频器内,否则会导致触电死亡或变频器无法正常工作. 变频器在通电过程中,请勿打开面盖, 否则有触电的危险. 慎用停电再起动功能,否则有可能造成人身伤亡事故. 危险若超过 50Hz 运行,必须确保电机轴承及机械装置使用时的速度 范围. 减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置不宜长期低速运行,否则 将降低其使用寿命甚至损坏设备. 警告使用手册 JTE 286系列变频器 -2- 使用手册 JTE 286系列变频器 -3-

一、初级功能参数 功能码 功能名称 设置范围 单位 出厂值 修改 页码 F000 变频器工作模式 0: 手动模式 1: 自动模式 C--

1 P8 F001 给定压力 0.000~6.000 MPa 0.400 P8 F002 睡眠唤醒压力 00.0%~90.0% (相对F001) C-- 60.0% P8 F003 压力信号选择 0: 由VI模拟 输入 (0~10V) 1: 由CI模拟电流输入 (4~20mA) 电压 C--

0 P8 F004 传感器最大量程 0.000~6.000 MPa 1.600 P8 F005 压力表归零校正 0~999 接好线后压力表为零,当 变频器压力显示不为零 时,应设置为0后再按确 认键即可. C-- C-- P9 F006 压力表校准 0.004~9.999 完成F005后 给网管增 压,使压力表有压力显示 (建议最大量程一半),将变 频器显示数值与压力表调 成一致 按确认键即可. , , C-- C-- P9 F007 电机额定电流 0.000~999.9 安培 C-- P9 F008 启动时间设置

1 300 ~ 秒10 P9 F009 停机时间设置

0 300 0秒表示自由停车方式 ~ 秒10 P9 F010 空载延时启动 0000~9999 分钟

30 P9 使用手册 JTE 286系列变频器 -4- 功能码 功能名称 设置范围 单位 出厂值 修改 页码 F011 安全压力限制 0.100~6.000 MPa 1.6 P9 F012 防冻模式 0: 防冻功能关闭 1: 间隔运行模式 C--

0 P9 F013 间隔防冻延时 0000~9999 分钟

30 P9 F014 最高频率 5.0~75.0 Hz 50.0 P10 F015 载波频率 1.0~15.0 kHz 6.0 P10 F016 停电后再启动选择 0: 不动作 1: 动作 ---

0 P10 F017 故障后自动恢复次 数0~10 0: 不自动恢复 次3P10 F018 故障恢复间隔时间 0.5~20.0 秒5.0 P10 F019 前1次故障 只读 P10 F020 前2次故障 只读 P10 F021 前3次故障 只读 P10 F022 厂家预留 P10 F023 厂家预留 P10 F024 厂家密码 0000-9999 --- --- P10 F025 恢复厂家参数 个位: 0: 所有参数允许修改 1: 只允许修改本参数 2: 无动作 十位: 0: 无动作 1: 恢复出厂值 2: 清除故障记录 ---

00 P11

二、高级功能参数 P PB 制动电阻(选购) 3~M DCM FM 电机 TA-TB TB TC 是常开触点 - 是常闭触点(可选) 系统复位 公共端 消防应急 控制端子 R S T 主回路电源 R S T U V W TA TB TC MI1 RST DCM + ~ ~ 10V VI(0 10V) CI(4 20mA) DCM/ACM E 10V MO1 反馈源通道 使用手册 JTE 286系列变频器 -5-

三、故障代码说明 故障代码 故障说明 故障代码 故障说明 E-01 缺相 E-04 欠压 E-02 过流 E-05 压力异常 E-03 过压 E-06 其它

1、键盘说明: 频率 手动 压力 功能确定启动停止 复位 显示 网管 电流 在 运行状 态下,按键可 切换显 示模式 E 故 障代码 :E01缺相,E02过流 ,E03过压 04欠压,E05压 力异常 ,E06其它 温馨 提示 显示 模式 递增键: 按此键可进行功能码 或参数的递增及切换 显示模式;

在运行状态下,按此 键可切换显示模式 运行键: 按此键可运行变频器 停止/复位键: 按此键可停止变频器 运行;

变频器在故障显示状 态时,进行故障清除, 对变频器进行复位 修改/查看键: 按此键可在参数修 改模式与状态显示 模式之间切换 读出/写入键: 按此键可读取参数 或确认参数写入有效 递减键: 按此键可进行功能 码或参数的递减

2、状态提示功能说明: 网管压力:当LED显示内容为网管压力时,此指示灯亮;

电流显示:当LED显示内容为电机运行电流时,此指示灯亮;

频率显示:当LED显示内容为频率数据时,此指示灯亮;

手动模式:当在手动工作模式下工作时,此指示灯亮.

3、操作键盘工作方法: 为方便用户操作,此键盘设定6个操作按键,可以使用户快捷的完成系统 监控及读写等其它调试操作;

①变频器上电后,系统进入自动运行模式(F000=1): 管压力指示灯 亮、LED显示 0.000 ;

②在自动运行模式下,按 自动运行模式操作: 网[]键可以完成网管压力、电流显示、频率显示 三种监视状态的切换;

使用手册 JTE 286系列变频器 -6- L E D 显示 F003 确定

0 1 确定 0.000 功能 F000 0.000 按功能键 按键选择 功能码F004 按确定键读出

1 按键选择1 按确定键写入 按功能键回到 控制动行模式 功能 操作前模式 参数设置操作示例图 修改参数: 手动运行模式操作: ①在自动运行模式下,按 [功能]键,LED显示 Fnnn ,此表示进入参数修 改状态,网管压力指示灯灭;

通过 []、[ ] 键,进入对应参数,在按 [确定] 键进行读出和写入(保存)参数;

②参数修改完毕,按 [功能] 键退出参数修改状态,直至网管压力指示灯亮;

③参数设置完毕,按 [启动] 键运行;

④正常运行状态下,按 [停止/复位] 键,停止运行;

⑤故 障状 态下 ,按 [停止/复位 ]键, 进行 故障 清除 ,复 位工 作( 故障 状态 下,不要盲目按此键,确认故障排除后,在进行复位). ①进入手动运行模式,LED显示 0.000 , 表示当前频率设定值为0.00Hz;

频率显示、手动模式指示灯亮;

②在手动运行模式下,可以通过 []、[ ] 键设定运行频率,且运行频率可 以自动保存. ③在手动运行模式下,只可监视运行频率. ④手动运行模式详解见F000说明. 模拟电流输入

4、操作范例: 把F003修改为1( ) 操作步骤 LED显示 状态指示 操作前模式 0.000 网管压力指示灯亮 按 [功能] 键F000 网管压力指示灯亮 按[到F003 ] 键F003 网管压力指示灯亮 按 [确定] 键读出

0 网管压力指示灯亮 按[到1 ] 键1网管压力指示灯亮 按 [确定] 键写入

1 网管压力指示灯亮 按 [功能] 键回到控制运行模式 0.000 网管压力指示灯亮 使用手册 JTE 286系列变频器 -7- F000=0时,手动模式:上电后,变频系统只能进行启动与停止,不能 进行恒压控制;

主要作用于 如下: 1. 可以判断电机运行方向是否正确,正常情况下,电机如果反转,不 会有水流出,压力表或压力变送器没有压力产生;

如果对应运行频 率,压力表有压力产生,说明电机接线正确. 2. 可以判定变频器、电机等是否完好,手动运行时,如果变频器没有 出现E-

01、E-02等故障,基本可以确定主系统完好. 提示:此参数我们可以理解为上电检测工能,可以一定程度上减少调试 时间,方便用户对系统做出正确判断. 恒压供水自动模式:系统默认模式,变频器自动进入恒压 供水控制状态. 此参数表示压力给定值来源,请先把传感器最大量程正确设置于,然后再设置F00........