编辑: xiaoshou 2019-09-23
远程 I/O R8 系列 电源通信模块 (CC-Link Ver.

2.

00、模拟量64点) 主要的功能与特长 将模拟量信号和数字量信号输入或输出到现场总线 (CC-Link) 的远程I/O模块 省空间 典型应用 用于DCS、PLC的远程I/O模块 机型: R8-NC3-R① 订货时的指定事项 ?机型代码: R8-NC3-R① ①在下列代码中选择. (例如: R8-NC3-R/Q) ?特殊规格(例如: /C01) 类型 NC3: CC-Link 供电电源 直流电源 R: 24V DC (允许电压范围为24V±10%、纹波系数为10%p-p以下) ①附加代码 特殊规格 不写入:无特殊规格 /Q:特殊规格(请从特殊规格之项另行选择) 特殊规格 涂层(详细内容请参照公司网页) /C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 相关产品 ?组态软件连接电缆线(机型: COP-US) ?组态软件 (机型: R8CFG) 可从本公司的网页下载组态软件. 注)此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的. 附带品 ?终端保护盖 机器规格 连接方式 ?供电电源?励磁电源: 弹簧夹持式端子连接 (T字型分支插头) 适用电缆线: 0.2~2.5mm

2 、露线长度10mm ?CC-Link: 弹簧夹持式端子连接 (T字型分支插头) 适用电缆线: 0.2~1.5mm

2 、露线长度10mm ?内部通信总线?内部电源?励磁电源: 通过连接器连接 连接台数: 最多16台 (输入输出模块的总电流不能超过1.6A) 隔离: CC-Link-内部通信总线?内部电源?供电电源-励磁 电源-FE1间 状态显示灯: Power、Run、Error、SD、RD 数据占有区设定: 占有区1或占有区2 CC-Link 规格 通信规格: CC-Link Ver.2.00 站类型: 远程设备站 占有站数:

4 (I/O点数112点、数据数16字)*m (m=扩展循环数) 通信电缆线: CC-Link指定电缆线 扩展循环:

2、4 (用侧面的DIP开关设定) 站地址设定: 1~64 (用旋转开关设定) 传输速度的设定: 156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps (用旋转开关设定) 终端电阻: 内置 (用DIP开关切换、出厂时设定为无效) 设置规格 耗电量 ?直流电源: 约12W 24V DC (内部电源最大电流1.6A时) 内部电源 (输入输出模块用供电电源) ?直流电源: 5V DC ?电流容量: 1.6A 励磁电源 (输入输出模块用励磁电源) ?直流电源: 24V DC±10% ?允许电流: 10A (从供电电源 (励磁电源) 连接器经由内部通 信总线连接器向各输入输出模块提供电源.励磁电源的消耗 电流要低于允许电流.) 使用温度范围: 0~55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃 安装: DIN导轨安装 重量: 约180g 性能 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: CC-Link-内部通信总线?内部电源?供电电源- 励磁电源-FE1间500V AC 1分钟 适用标准 EU指令: 电磁兼容指令(EMC指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 RoHS指令 EN

50581 面板图 布线 外形尺寸图(单位: mm) 主机 终端保护盖 简易电路图?端子接线图 为了保持EMC(电磁兼容指令)性能,请将FE1端子进行接地. 注)FE1端子不是保护接地端子(Protective Conductor Terminal).