编辑: 木头飞艇 | 2019-09-24 |
3N m 力矩紧固螺钉 压紧端子适用的 导线直径(0.3 0.75mm2 )
3 导线长度31端子铆接
2 将密封垫圈和针脚支架(带端子) 插入线圈端子
4 压紧端子(编号4K9-013)(放入3个) 铆接工具 (Tico电子放大器 公司720781-3) 装入密封垫圈和垫圈 后用阀帽紧固 盒子的方向如上图 或180°旋转时
8 13
4 盒子的方向相对于上 图方向向左或向右旋 转90°时 用盖子螺钉紧固盒子 注:如右图所示,将上端 肋条挂在盒子端部
6 5 注 导线剥皮方向 注: 导线切断长度 请参照下表 密封垫圈 :不要区分 电压端子 线圈组件
9 注 螺钉
1 密封垫圈
6 压紧端子
8 端子台
3 螺钉
10 垫圈
5 阀帽
4 橡皮绝缘 软电缆 JISC3306 VCTF0.75mm2 外径 4.5
7 7 盒子 注:可180°旋转
2 线圈 3PA・3PB Series 技术资料 端子箱配线・接插件接线方法 端子箱配线・接插件接线方法 小型端子箱的配线和C型・D型接插器的配线请参考下图进行.
1 小型端子箱配线方法(3P 1B ) 端子箱配线方法(3P 2B L LS型) 请按照 的作业顺序配线
1 6 请参照下图按1)~3)的作业顺序对端子箱进行配线.
1 请按照阀帽、垫圈、密封垫圈的顺序穿到橡皮绝缘软电 缆上,然后插入到盒子中.
2 使用压紧端子时,请选用适当长度的橡皮绝缘软电缆、按图 所示的样子加工后,把压紧端子压紧到端子前端.
3 从端子台卸下螺钉,放进压紧端子(当端子是Y型的场合, 先松开再插入),然后再紧固入螺钉. (注)请用0.5Nm±15%范围内的紧固力矩进行紧固.
7 4
5 6
2 7
9 9
3 10
10 备注 即使是裸线状态也可配线.此时先把螺钉拧紧,把导线 插入到部件中,然后再紧入. 把端子台从盒子中取出,旋转180°,然后再压入盒子. 这样就可变更软线取出方向. 可使用如下表所示的压紧端子.
9 10 0.3-3 1.25-3 1.25-3S 0.3-3 1.25Y-3 1.25Y-3.5 1.25-3 1.25-YAS3 1.25-YAS3.5 0.5-3 1.25-3 0.25-B3A 1.25-C3A O端子 Y端子 O端子 Y端子 O端子 Y端子 日富端子工业公司 富士端子工业公司 日本压紧端子制造公司 使用其他生产厂的产品时,请使用相当的产品.
953 紧固螺钉形接插件 插座组件F4-605240
180 插入插座(插座+压紧端子) 压紧端子 (三实电机 M31C84-4) 铆接工具 (三实电机 H4-M31) 端了铆接 将端子插入两端180 紧固螺钉C形接插件 导线 AWG22
25 0.16 0.38mm2 插入密封垫圈和接插件 请用力矩0.3N m 来紧固螺钉. :可以内置 指示灯 浪涌吸收器 密封垫圈 :不要区分 线圈组件
1 5
2 6
6 4 插入插座43注注电压端子 用螺钉紧固盒子 密封垫圈 端子箱 盒子 注:可连续
90 旋转 密封垫圈 垫圈 阀帽 请用0.3N m的 力矩紧固螺钉 导线 (0.3 0.75mm2)
3 橡皮绝缘软线 JIS C3306VCTF2芯 外径
4 6.5
4 装入密封垫圈和垫圈 后用阀帽紧固
5 导线剥皮方向
1 用固定螺钉紧固导线时必须 使用小的一字形起子. 请不要与浪涌吸收 器同时紧固.
2 将密封垫圈和端子块 插入电压端子和接地 端子
3 接地端子 线圈 :不要区分 注 技术资料 端子箱配线・接插件接线方法
1 3PA 3PB Series
1 6 请按照 的作业顺序配线.
1 5 小型端子箱带指示灯的接线方法(3P 1L,LS型) C型・ D型接插件接线方法(3P
1 3P 2) 功率是DC24V、带指示灯的场合,1.8W变成2.0W. 请按照 的作业顺序配线.
1 6