第一章 概述一概述 LU-DP4智能电流、电压、欧姆表采用当今最先进的ATMEL单片微机作主机,电流输入量程可任意设定, 配合不同的互感器可满足各种测量量程的要求.仪表可带上限、下限报警输出,可带0-10mA或4-20mA标准电 流变送输出,并且采用模块化结构,用户可根据需要增减输出功能.仪表的测量量程、上限报警值、下限报警 值、变送输出范围、变送输出值可任意设定. LU-DP4智能电流、电压、欧姆表可带RS485或RS232通讯接口,可与上位机通讯. 主要特点: 采用当今最先进的ATMEL单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性. 输出接口采用模块化结构,功能配置方便灵活. 采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机 具有很强的抗干扰能力. 采用双四位半LED数码显示,可同时显示测量值与第一路报警设定值. -1- 二 主要技术指标: 基本误差:0.2% F.S±1个字 显示: 双四位半LED数码管显示、双四位LED数码管显示 输入信号:交流电流 交流电压 直流电流 直流电压 电阻 超量程显示:Sb 控制方式: 二路报警可任意设为上限或下限 输出信号: 继电器输出触点容量AC220V/0.8A 继电器输出触点容量AC220V/3A 电流变送输出0-10mA、4-20mA 电源:开关电源85V-265V 功耗:4W 环境温度:(0-50)℃ 环境湿度:3秒) 设定状态 PAR 设定下一个参数 -9- -10- ② 键: 在设定状态时,用于左移设定的位,顺序如下: ③④()键: 在设定状态时,用于增(减)设定值,顺序如下: ⑤ 上显示窗: 在正常状态下,显示测量值. 在设定状态下,显示被设定参数的符号. ⑥ 下显示窗: 在正常状态下,显示第一路报警设定值. 在设定状态下,显示被设定参数的设定值. 千位←百位←十位←个位 ←→ 0←→1←……→9←→-←→ ⑦ ALM1(第一路报警)指示灯: 满足第一路报警条件时,ALM1指示灯亮,同时第一路(

3、4端)报警输出闭合;

反之,则ALM1输出指示 灯暗,第一路报警输出断开. ⑧ ALM2第二路报警指示灯: 满足第二路报警条件时,ALM2指示灯亮,同时第二路报警(

5、6端)输出闭合;

反之,则ALM2输出指示 灯暗,第二路报警输出断开. 二 仪表的几种状态: 正常状态:仪表正常工作时的状态,上显示窗显示测量值,下显示窗显示第一路报警设定值. 设定状态: 仪表处于各种参数设定的状态, 上显示窗显示设定参数, 下显示窗显示参数的设定值. 三 操作说明:

1 上电自检 (1)按仪表的端子接线图连接好仪表的电源(

1、2端)、输入、输出、报警等接线. (2)仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源. (3)仪表接通电源后,立即进入自检状态.上显示窗显示测量值,下显示窗显示第一路报警设定值. 若仪表出现故障,则上显示窗显示 SYS ,下显示窗显示 Err .仪表通电后预热15分钟. -11-

2 参数设定 2.1 参数设定概述 在正常状态下,按PAR键并保持3秒即进入参数设定. 在设定状态下,按一下PAP键为修改下一个参数;

按PAR键并保持3秒则转到正常状态.具体如表一. 表一显示符号 参数定义 设定范围 注释 Loc 参数修改允许 oN/oFF 允许修改参数/禁止修改参数 HL1 HL2 *HL3 *HL4 第一路报警方式 第二路报警方式 第三路报警方式 第四路报警方式 oN/oFF oN/oFF oN/oFF oN/oFF oN:上限报警 oFF:下限报警 *cP 冷端补偿 oN/oFF 冷端自动补偿/无冷端补偿 Poin 小数点确定 -12- -13- 显示符号 参数定义 设定范围 注释 oPL 变送范围下限 -19999-19999 当测量值等于oPL时, 变送输出为最小值. oPH 变送范围上限 -19999-19999 当测量值等于oPH时, 变送输出为最大值. OUT1 OUT2 *OUT3 *OUT4 报警值 报警值 报警值 报警值 -19999-19999 -19999-19999 -19999-19999 -19999-19999 第一路报警值 第二路报警值 第三路报警值(预留) 第四路报警值(预留) oSEt 调零校正系数 -99.9-99.9 显示值=测量值+oSEt LoL 量程下限 -19999-19999 当输入最小值时,仪表显示该值. 一般设为

0 HiL 量程上限 -19999-19999 当输入为最大值时,仪表显示该值, 这也是互感器的变比 Hy 报警回差 0-25.5 报警不灵敏范围 Sn 输入类型 注: 出厂时已设定, 请勿随意修改. 8;

12;

14 8: 电阻(>

200Ω SN设为14) 12:直流电流(>

2A)、直流电压(≤2V) 14:直流电流(≤2A)、交流电压、 直流电压(>

2V)、交流电流 显示符号 参数定义 设定范围 注释 FiL 输入滤波 0-100 等于0时无滤波作用 oP 变送输出方式 0-10 4-20 0-10mA电流变送输出 4-20mA电流变送输出 Addr 本机通讯地址 0-127 bAud 通讯波特率

1200 2400

4800 9600 注:参数表中带*号无定义. -14- 例:设定HiL参数200.0,原设定值100.0: ①按 PAR 键3秒钟放开,进入 参数值设定状态 ④按 键,移动光标到 ③点按 PAR 键直到上 显示窗显示 HiL 符号 ②按 或 开锁 ⑤按 键,将百位数值设 定为

2 ⑥设定结束,按 PAR 键3秒退出参数设定状态 -15- 2.2 开锁 修改参数设定值,必须先把Loc参数设定为oN.Loc设定为oFF时,参数设定值禁止修改,只能浏览. 2.3 报警 仪表具有二限报警输出,报警输出可由报警方式参数(HL

1、HL2)设定为上限或下限.如要设定为上限报警, 只须把HL1参数设定为oN. 例:仪表使用第一路报警并设为上限报警,超过200.0时报警输出闭合,原设定值为1500.0. ①按 PAR 键3秒钟放开,进入 参数值设定状态 ②按 或 开锁 ③点按 PAR 键直到上显示 窗显示 HL1 符号,用 键设定为 oN -16- 2.4 小数点设定 Poin参数用来确定显示的小数点位置,修改小数点不影响测量精度. 修改小数点可以以一种单位显示出直观的读数. 2.5 调零 当仪表显示值与实际值有误差时,可通过oSEt参数来校正.例如,当实际被测量值为0时,仪表测量显示 为2,则可把 oSEt 参数设为-2.那么,校正后仪表显示结果为0,与实际值相符合. 2.6 输入量程设置 参数 LoL 与 HiL 设置将直接影响显示值与实际值关系, LoL 对应量程下限, HiL 对应量程 上限;

当用互感器测量时, HiL 为互感器的变比. ④按 PAR 键选择 OUT1 参数,个位 闪烁 ②按 、 或 键设定为 200.0 ⑥设定结束,按 PAR 键3秒退出参数设定状态 -17- 例1:有一测量交流电流的电路中使用了互感器变比为300:5,则参数设置如下 Poin=---.- Sn=14 LoL=0.0 HiL=300.0 此例子说明,对于使用互感器时,该仪表量程由互感器决定. 2.7 输入类型 输入类型参数Sn的设定范围如表一所示,出厂已设好. 2.8 变送输出 仪表的变送输出可任意设定为0-10mA或4-20mA,变送范围可任意设定. 例如 测量量程为600V交流电压,变送范围设为100V-300V,参数设定如下: LoL=0 HiL=600 oPL=100 oPH=300 oP=4-20 则当测量值为≥300V时,仪表变送输出为20mA;

当测量值为200V时,仪表变送输出为12mA. -18-

第三章 功能说明一报警

1 当测量值低于下限报警值时,指示灯亮,且报警触点闭合.

2 当测量值高于上限报警值时,指示灯亮,且报警触点闭合.

3 报警回差(Hy) 上限报警(HL1=ON) 下限报警(HL1=OFF) OUT1+Hy OUT1 OUT1-Hy OFF ON OFF 图二OUT1+Hy OUT1

11111 OUT1-Hy OFF OFF 图一ON -19- 为避免测量值在报警临界点波动时报警输出频繁动作,仪表使用了Hy报警回差参数. 当测量值上升达到OUT1+Hy的值时,仪表上限报警输出;

当测量值下降到 OUT1值时仪表未停止报警, 只有在测量值低于OUT1-Hy时,仪表才停止报警,如图一. 当测量值下降到OUT1-Hy时,仪表下限报警输出,当测量值上升到OUT1+Hy时,下限报警停止,如图二. 二 变送输出 仪表可把测量值变送输出为0-10mA或4-20mA标准电流,输出电流形式由 oP 参数确定,测量值变送范 围由 oPL 及 oPH 参数确定,其单位与 HiL 一样. 有一仪表输入为交流电压输入时,变送输出即为输入信号的转换输出,如仪表输入为0-600VAC(Sn=14), 变送输出范围可由 oPL 及 oPH 任意设定,例如: oPL =

100 , oPH =

300 , oP = 4-20 , 则当测量值为≤100时,仪表输出4mA,测量值为≥........