编辑: 芳甲窍交 2019-09-28
GLXX-1 发电机智能励磁控制屏 安装使用说明 深圳市国立旭振电气技术有限公司 www.

szglxz.com PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

1 目录

一、 概述…3)

二、 技术参数…3)

三、 安装接线…3)

四、 通电调试检查和 调试 方式运行……………(3)

五、 并网运行前的参数设置…4)

六、 发电机并网运行…6)

七、 异常情况处理…6)

八、 技术服务…9) PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

2

一、概述 我公司生产的 GLXX-1 发电机智能数控励磁控制屏适用于各种功率同步发电机. 励磁控制屏以本公司的 GDX-

3、GDX-

4、GDX-5 智能数控励磁控制器为核心组成可控 硅励磁控制系统.整个励磁控制系统只要一键启动后,即可实现励磁控制全自动,无人 值守运行!用户需要修改励磁运行参数时可做到 随心所欲 .是现时国内最先进的励 磁控制系统之一. 主要特别功能:

1、一键启动智能运行,实现无人值守;

2、发电机起励后能自动跟踪电网电压;

3、并网后自动按设定的功率因数值运行;

4、跳闸后电压自动回复到设定值,防止过电压;

5、自动识别停机过程并进行灭磁控制;

6、具备 并网运行 和 单机运行 两种功能;

7、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;

8、发电机过电流时自动减少励磁,防止发电机过电流;

9、设定值密码保护,防止参数被无关人员修改.

二、技术参数 1. 适用范围: 适用于机端电压为 400V/100V 的有刷励磁发电机组. 适用于机端电压为 6300/10500 的有刷励磁发电机组 励磁电源:发电机机端三相四线电压 400V/230V/100 电网取样:电网线电压 A、B 相400V. 电流:串发电机定子 C 相电流互感器,额定电流:5A. 并网识别: 发电机出口断路器的辅助接点:常开接点. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

3 3. 励磁输出: 输出直流励磁流至发电机转子励磁回路的正、负极. 4. 环境温度: -10°C~+50°C 海拔:2500 米以下地区 5.外型尺寸:控制屏(高)2200 mm*(宽)800 mm*(深)600mm

三、安装接线

1、阅读理解接线原理图,按端子接线图接好外引连线.

2、特别注意接线的正确性,电网电压线、发电机电压线、电流接入线按相应正相序接 入对应端子,建议使用相序表检查确定.

3、各种连接线的线径按图纸要求选用.

4、外引端子的电流接入线 C

401、C402 必须接发电机出线的 C 相电流互感器,注意: C401 为同名端,接电流互感器输出端.

5、外引端子的并网识别线

1 和27 线接发电机出口断路器的常开辅助接点, 必须保证接 点接触良好.

6、电屏外壳必须保证良好焊接接地.

四、发电机运行调试和参数设置 主要参数设置表: 参数 参数显示 标志 参数意义 出厂设定 设定范围

00 U 内部参数

400 不准修改

01 CU 内部重要参数 CUEE 不准修改

02 dU 内部参数 duHH 不用修改

03 HP 电流同名端识别.需要/不需 要HPYY /HPnO HPYY(需要) HPYY/HPnO

0 0 并网运行时功率因数设定 0.8 0.55-0.96

1 1 内部参数

6 不用修改

2 2 内部参数

2 不用修改

3 3 内部参数 0.2 不用修改 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

4 4

4 内部参数 5.75 不用修改 5'

无标志 内部参数

400 300-460

6 6 电流互感器

一、 二次电流比值

100 20-900 6'

6b 发电机额定电流与电流互感 器一次电流之百分比

80 30-99

7 7P 内部参数

2 1-16

8 8I 调差系数(积分)

3 1-16

9 9P 调差系数(微分)

3 1-16

10 AC 内部参数

5 1-16

11 BE 内部参数

26 对一般用户 无意义

1、安装接线检查无误后可将发电机试上电运行. 合上励磁电源断路器,励磁控制器面板开关打向 运行 .启动发电机至额定转速,按 下励磁控制器起励按钮发电机将建立电压. 如果电网电压未接入本屏,发电机电压应自动调整至 400V. 如果电网电压已经接入本屏,发电机电压会自动跟踪并调整至与电网电压相同. 观察电屏三个仪表的指示应在正常范围内. 控制器开始显示发电机电压,电压自动调好后显示发电机频率.

2、控制器基本参数设置 励磁控制器参数的设置方法: ⑴、持续按《设置》键大于

2 秒即进入参数密码设置状态, 内部设置 指示灯闪 烁. ⑵、在 内部设置 指示灯闪烁时输入密码:1213 我们规定《设置》键为 0, 《增》为1, 《减》为2, 《切换》键为 3. 如果正确连续输入密码 1213, (连续按键《增》 、 《减》 、 《增》 、 《切换》 )进入 参数密码设置状态,数码管闪烁显示参数标志或序号,其余位显示参数内容. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

5 ⑶、用《切换》键循环递增参数序号,直至数码管闪烁显示你要设置的参数. ⑷、用《增》 、 《减》键修改参数,然后再按《切换》键进入下一个需要修改的参 数用《增》 、 《减》键修改. ⑸、停止操作

8 秒后自动退出参数设置状态(或持续按《设置》键1秒后也能退 出)并存储修改后的参数. ⑹、 在参数设置表中标明为内部参数的请不要进行修改, 由于内部参数十分重要, 修改不当可能引起控制器错乱工作. 控制器参数的基本参数在出厂前已经设置好,用户只需要对控制器两个参数

6 和6b 进行设定即可,其他参数可按出厂设置值. 参数 6:是电流互感器

一、二次电流比值(例如:发电机测量用的电流互感器为 400A/5A 时,除得的值为 80) .这时参数

6 应输入 80. 参数 6b:是发电机额定电流与电流互感器一次额定电流的百分比. (例如:发电机 额定电流为 288A,互感器一次侧额定电流为 400A 时,他们的百分比为 72%) . 这时参数 6b 应输入 72.

3、发电机初次并网运行 励磁控制器的参数设置好以后可将发电机并网运行.发电机并网后,如果调差电流线接 线正确,励磁控制器的 并网 红色指示灯会长亮.这时逐渐打开调速器开度增加有功 负荷至 10%左右,这时请按《切换》键查看电网电压和发电机电压:当按键到 电网 电压 灯亮时,数码管显示的是电网电压,当 发电机电压 亮时,数码管显示的 是发电机电压,发电机电压必须大于电网电压!励磁控制器才能正常运行!反之说明电 流接线有误,请立即停机检查,可将电流接入线对调再试.

4、励磁控制器初次并网运行时会自动检查电压和电流同名端的正确性,如果接线正确,励 磁控制器 并网指示 灯常长亮,如果当发电机接线有误 并网指示 灯不断闪烁. 特别注意: 初次并网后发现 并网 指示红灯在闪烁,并不代表接线一定有误! 初次并网后发现 并网 指示灯红长亮,并不代表接线一定正确! PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

6 请按下述方法处理: 初次并网后发现 并网 指示灯在不断闪烁,请先增加有功负荷到 6-10%左右, 同时使用 增 键增加无功负荷. 在带上 10%左右负荷的情况下,按 切换 键,检查发电机电压如果大于电网电 压,说明接线正确! 并网指示红灯闪烁,说明同名端自动确认失败,请人为将参数 HP 设定为 HPNO 后停机,重新并网即可解决问题. 并网后发现 并网 指示灯长亮,但电流却不断自动加大时请迅速按住 减 键 降低电流后,解列分闸停机,并将两根电流输入线 C

401、C402 对调位置后并网再试. 在带上 10%左右负荷的情况下,按 切换 键,检查发电机电压如果少于电网电 压,说明接线错误! 引起控制器错误判断同名端的原因大多是并网瞬间发电机电流反向.多数是并 网瞬间同期点误差造成.

5、接线正确,当发电机负荷大于 6%时,励磁控制器会根据有功负荷的变化情况按设定的 功率因数值自动控制励磁输出,恒定功率因数,不用人为调整.

6、其他操作和说明 正常运行时,如果需要人为改变功率因数值,使用《增》 、 《减》键即可.控制器会记住 你松手时的功率因数值, 并按这个新的定值运行. 此操作建议在带上一半有........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题