2004-09-08 www.danfoss.com/drives 175R0978 MG17C241 *MG17C241* MCD
200 MCD
200 设计指南 目录 MCD
200 系列概述
3 说明
3 额定值
4 常规技术数据
5 机械安装
7 尺寸和重量
7 电缆规格
9 半导体保护熔断装置
9 常见问题
10 MCD
201 12 电气图
12 控制电路
13 功能
13 指示
14 故障排查
14 MCD
202 15 电气图
15 控制电路
15 功能
16 电动机热敏电阻保护
18 指示
18 故障排查
18 附件
19 概述
19 MCD
200 Remote Operator
19 MCD
200 Modbus 模块
19 MCD
200 Profibus 模块
19 MCD
200 DeviceNet 模块
19 MCD
200 AS-i 模块
19 MCD PC 软件
19 软启动应用程序指南
21 降压启动
21 软启动控制的类型
22 了解软启动器的额定值
22 型号选择
22 典型应用
23 功率因数修正
24 MG.17.C2.41 - VLT 是Danfoss 的注册商标
1 MCD
200 设计指南 警告 高压警告 MCD
200 同线电压连接时带有危险电压.其 电气安装只能由具有资质的电工来执行. 如果电动机或 MCD
200 的安装不正确,可 能导致设备故障、严重伤害甚至人身死亡.请严格遵 循本手册、国家电气法规 (NEC) 和本地安全法规. 安全规定 1. 如果要进行维修工作,必须将软启动 器同电网断开. MCD
200 的用户或安装人员有义务根据 国家电气法规 (NEC) 和本地安全法规提 供适当的接地和支路保护. 有关无意启动的警告 1. 当软启动器连入电网时,可通过数字或总 线命令来停止电动机. 如果出于人身安全方面的考虑而必须保证不会发 生无意启动现象,这些停止功能是不够的. 2. 如果软启动器的电子器件发生故障,或者随着 供电网或电动机连接方面的临时故障消除, 已停止的电动机可能会启动. 在本手册中使用的符号 您在阅读本手册时会遇到各种需要特别注意 的符号.所使用的符号如下: 注意 表示读者应注意的事项 表示一般警告 表示高压警告 避免软启动器损坏 请阅读并遵守本手册中的所有说明.此外, 还请特别注意以下事项: 1. 不要将功率因数修正电容器连接到软启动器的 输出端.如果要使用静态功率因数修正,必须 将有关电容器连接在软启动器的电网侧. 2. 不要在 MCD
200 的控制输入端子上施 加不正确的电压. 静电保护;
静电放电 (ESD).许多电 子元件对静电都非常敏感.静电的电 压非常低,以致于无法检测、察觉或 监视,它们可能降低产品寿命、影响性能甚至完 全损坏敏感的电子元件.进行维护时应使用适当 的ESD 设备,以防造成可能的损害. MG.17.C2.41 - VLT 是Danfoss 的注册商标
2 MCD
200 设计指南 MCD
200 Series Overview MCD
200 系列概述 说明 Danfoss MCD
200 软启动器系列包括两个独立的型号: ? MCD
201 ? MCD
202 MCD
201 和MCD
202 软启动器具有相同的功率和机 械设计,但二者提供了不同水平的功能. MCD
201 软启动器提供了 TVR(同步电压斜坡升 降)类型的启动和停止控制,它在设计上需要连 同外部的电动机保护设备一起使用. MCD
202 软启动器提供了电流极限启动控制和 TVR 类 型的软停止,并且包括一系列的电动机保护功能. 注意 本手册涉及 MCD
200、MCD
201 和MCD 202.当 介绍到 MCD
201 和MCD
202 型号的共同特性时, 将使用 MCD
200 作为统一指代.所有其它情况 下的内容都特定于 MCD
201 型号或 MCD
202 型号. MCD
200 软启动器带有集成的旁路功能.该功能在运 行时可以将软驱动器的 SCR 旁路.这最大限度减少了 运行期间的热耗,因此 MCD
200 在不必外接旁路接 触器的情况下,就可以安装在不通风的机箱中. 订购类型代码 MG.17.C2.41 - VLT 是Danfoss 的注册商标
3 MCD
200 设计指南 额定值
40 1000 MCD
200 型号 重007
18 A:AC53b 4-6:354
17 A:AC53b 4-20:340
015 34 A:AC53b 4-6:354
30 A:AC53b 4-20:340
018 42 A:AC53b 4-6:354
36 A:AC53b 4-20:340
022 48 A:AC53b 4-6:354
40 A:AC53b 4-20:340
030 60 A:AC53b 4-6:354
49 A:AC53b 4-20:340
037 75 A:AC53b 4-6:594
65 A:AC53b 4-20:580
045 85 A:AC53b 4-6:594
73 A:AC53b 4-20:580
055 100 A:AC53b 4-6:594
96 A:AC53b 4-20:580
075 140 A:AC53b 4-6:594
120 A:AC53b 4-20:580
090 170 A:AC53b 4-6:594
142 A:AC53b 4-20:580
110 200 A:AC53b 4-6:594
165 A:AC53b 4-20:580 连续额定值(内部已旁路) 环境温度为
50 ℃,海拔小于
1000 米MCD
200 型号 正常 重007
17 A:AC53b 4-6:354
15 A:AC53b 4-20:340
015 32 A:AC53b 4-6:354
28 A:AC53b 4-20:340
018 40 A:AC53b 4-6:354
33 A:AC53b 4-20:340
022 44 A:AC53b 4-6:354
36 A:AC53b 4-20:340
030 55 A:AC53b 4-6:354
45 A:AC53b 4-20:340
037 68 A:AC53b 4-6:594
59 A:AC53b 4-20:580
045 78 A:AC53b 4-6:594
67 A:AC53b 4-20:580
055 100 A:AC53b 4-6:594
87 A:AC53b 4-20:580
075 133 A:AC53b 4-6:594
110 A:AC53b 4-20:580
090 157 A:AC53b 4-6:594
130 A:AC53b 4-20:580
110 186 A:AC53b 4-6:594
152 A:AC53b 4-20:580 有关其它额定值的信息,请与 Danfoss 联系. 示例 对于
22 kW 的机 型:
48 A:AC53b: 4-6:354
48 A: 启动器电流额定值. AC53b: 运行期间将 SCR 旁路后软启 动器的负载类别. 4-6: 400% 启动电流,持续
6 秒钟. 354: 相邻两次启动之间相隔
354 秒钟(即,每小时启动
10 次). MG.17.C2.41 - VLT 是Danfoss 的注册商标
4 MCD
200 设计指南 MCD
200 Series Overview 常规技术数据 主电源(L
1、L
2、L3): MCD 200-xxx-T4-xxx
3 x
200 VAC ~
440 VAC (+10% / - 15%) MCD 200-xxx-T6-xxx
3 x
200 VAC ~
575 VAC (+10% / - 15%) 供电频率(启动时)45 HZ -
66 Hz 控制端供电电压 (A
1、A
2、A3): MCD 200-xxx-xx-CV1
24 VAC/VDC (± 20%) MCD 200- xxx-xx-CV3 110-240 VAC (+10% / - 15%) 或380-440 VAC (+10% / - 15%) 控制输入端子 启动端子 N1 常开,最大电压
300 VAC 停止端子 N2 常闭,最大电压
300 VAC 继电器输出端子 主接触器(端子
13 和14)常开 主接触器(端子
13 和14)6 A,30 VDC 电阻型/2 A,400 VAC,AC11 可编程继电器(端子
23 和24)常开 可编程继电器(端子
23 和24)6 A,30 VDC 电阻型/2 A,400 VAC,AC11 环境 MCD 200-007 至MCD 200-055 的保护等级 IP20 MCD 200-075 至MCD 200-110 的保护等级 IP00 工作温度
10 °C / +
60 °C 湿度 5% 到95% 的相对湿度 污染等级 污染等级
3 振动 IEC
60068 Test Fc Sinusoidal 振动
4 Hz - 13.2 Hz:±
1 mm 的位移 振动 13.2 Hz -
100 Hz:± 0.7 g EMC 放射 设备类别 (EMC)A 类 无线电传导型放射 0.15 MHz - 0.5 MHz:<
90 dB (?V) 无线电传导型放射
5 MHz -5 MHz:<
76 dB (?V) 无线电传导型放射
5 MHz -30 MHz:80-60 dB (?V) 无线电辐射型放射
30 MHz -230 MHz:<
30 dB (?V/m) 无线电辐射型放射
230 MHz -1000 MHz:<
37 dB (?V/m) 本产品的设计遵守 A 类设备规范.若在家庭环境中使用本设备,可能导致无线电干扰.此时用户可能 需要采取附加的防护措施. EMC 安全性 静电放电
4 kV 接触放电,8 kV 空气放电 射频电磁场 0.15 MHz -1000 MHz:140 dB (?V) 额定的脉冲击穿电压(短暂瞬态 5/50 ns)2 kV 线地电压 额定绝缘电压(电涌 1.2/50 ?s - 8/20 ms)2 kV 线地电压,1 kV 线线电压 压降和短时中断