www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第1页LK22 系列凸轮非调整式主令控制器

一、 用途 LK22系列凸轮非调整式主令控制器(以下简称主令 控制器),适用于交流 50HZ 额定工作电压至 380V 及直流 额定工作电压至 220V 的电力传动装置中, 转换控制电路来 达到对控制站的遥远控制.

二、 分类及型号意义 LK

22 10 / / 操作方式: L 为立式手柄, 无则为水平手柄 触头分合程序代号 O O O O 基本规格,约定发热电流为 10A O O O 派生代号,用字母 A、B 表示 O O 设计序号 O 主令控制器 分类: 1.按防护型号式分:无防护式;

防护式. 2.按操作方式分:水平旋转操作;

立式往复操作. 3.按工作电流种类分:交流;

直流.

三、 技术参数 1.手柄操作力:不大于 30N;

2.最多控制档位:左右各六档;

3.最多控制回路:12 个;

4.主令控制器的通断能力应符合表

1 规定. www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第2页表1使用 类别 额定工 作电流 (A) 接通条件 分断条件 通断次 数 间隔 时间 (S) 通电 时间 (S) AC-11 2.6① L(A) U(V) CosФ L(A) U(V) CosФ

50 5~10 0.5~1 28.6

418 0.7 28.6

418 0.7 DC-11 0.4② L(A) U(V) T0.95 L(A) Ur(V)T0.95

20 5~10 0.5~1 0.44

242 300ms 0.44

242 300ms ①――2.6 是在额定工作电压为交流 380V 时电流值 ②――0.4 是在额定工作电压为直流 220V 时的电流值. 3.5 主令控制器的电寿命应符合表

2 规定,也允许按表

2 进行一 次在 1min 内60 次的通断操作. 表2使用类别 额定工作 电流(A) 接通条件 分断条件 通断次数 AC-11 2.6① L(A) U(V) CosФ L(A) U(V) CosФ 1*106

26 380 0.7 2.6

380 0.4 DC-11 0.4② L(A) U(V) T0.95 L(A) Ur(V) T0.95 6*105 ① ②――所对应的额定工作电压值同表

1

四、正常工作条件 1.周围空气温度:空气温度不超过+40℃,不低于-5℃;

平均值不超 过+35℃;

超出以上温度范围时,用户应与制造厂协商解决. 2.安装地点的海拔高度,不超过 2000m. 3.大气条件:大气的相对湿度,在周围最高温度为+40℃时不超过 50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度;

在最湿月的平均温度 为25℃时,月平均最大相对湿度为 90%,并考虑到因温度变化发生 www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第3页在产品表面的凝露. 4.污染等级:主令控制器的安装类别为 III 类. 注: 凡超出上述条件使用时, 应由供需双方作为特殊定货协议解决.

五、结构概述 主令控制器的防护等级为 lP30.采用立式安装.分为三个部分: 传动机构部分、凸轮、触头系统部分和壳体部分.为避免由于起重机 震动和意外碰撞时操纵机构误动作,操纵手柄带有零位自锁装置. 操 作时只需将手柄压下,零位自锁装置打开,便可操作. 机械传动部分装在箱体上部, 立式操作机构手柄是经伞齿轮传动 凸轮轴.水平操纵手柄是直接传凸轮轴,使触头组按规定程序分合. 主令控制器的凸轮轴均为立式布置, 传动部分各支点均用滚动轴 承,以减少磨擦力. 定位轮是由 3mm 厚钢板冲压而成的,并经过处理而获得耐磨性, 棘轮上冲有六个定位孔,定位螺钉装入位置不同的孔内,即可决定操 纵手柄的档位数.在左右各六档的范围内,档位数可以任意选择. 定 位棘轮弹簧力是可以调整的、这样就可以根据具体情况、在分档清楚 的前提下、调整棘轮弹簧力在许可的范围内. 凸轮为黑色酚醛注射料,其结构为插入式,不仅保证了装配位置 准确,而且如欲变换触头分合程序时,可以方便地取下任意凸轮, 不 必将整台产品大拆大卸. 机座采用压铸铝件,上面板采用钢板拉伸成形,机座和面板用

4 www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第4页个支柱连成一体,具有重量轻,刚度好的特点,前后外罩均能方便拆 下供安装、配线和维修用.

六、 主令控制器触头分合程序 1.主令控制器根据凸轮位置变化的触头元件分合程序见表

3 订货时须指明控制器的用途以及相应的触头分合程序(包括 控制器的档位数),触头元件分合程序见表 3;

2.标准线路主令控制器触头分合程序见表 4;

七、外形及安装尺寸 1.主令控制器的外形及安装尺寸见图

1、图2. 2.主令控制器的接线端子螺钉为 M5*10. 型号尺寸 LK18A LK18B a

210 210 B

230 230 C

180 220 L1

650 502 L2

730 600 L3

850 720 1.控制器的外形及安装尺寸见图

1、2 2.触头元件的接线螺钉为 10A、32A 为M5,63AM6. www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第5页触头元件分合程序汇总表 分合 号 控器档位 向后、向左、下降 上升、向右、向前

5 4

3 2

1 0

1 2

3 4

5 1 *

2

3

4

5

6

7

8

9 * * * *

10 * *

11 * * *

12 * *

13 * * * *

14

15

16 17

18 19

20 21

22

23

24

25 * * * *

26 * * *

27 * *

28

29

30

31

32

33

34 www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第6页分合号 控器档位 向后、向左、下降 上升、向右、向前

5 4

3 2

1 0

1 2

3 4

5 35

36

37

38

39

40

41 * * *

42

43

44 * * * *

45 * * * *

46 * * *

47 * *

48 * * *

49 * *

50 *

51 *

52 *

53 * * * *

54 * * * *

55 * * * *

56 * *

57 * * * *

58 59

60 61

62

63

64

65 * * * *

66 * * *

67 * *

68 www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第7页分合号 控器档位 向后、向左、下降 上升、向右、向前

5 4

3 2

1 0

1 2

3 4

5 69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 *

85 * * * *

86 * * *

87 * *

88 * * *

89 * *

90 *

91 *

92 *

93 * * *

94

95 * * *

96 * *

97 * * * *

98 99

100 www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第8页触头分合程序表 表4基本规格 档位 触头元件 数量 触头分合程序① 下降向左 向右 上升向右 向前

401 5

6 4

1、

6、

5、4

501 3

3 5

1、

4、

5、

7、8

502 4

5

52、

51、

50、

27、4

601 3

3 6

1、

6、

4、

5、

7、8

602 1

1 6

1、

1、

92、

62、

92、52

603 2

2 6

1、

1、

4、

51、

5、91

604 3

3 6

1、

95、

5、

4、

66、30

605 3

3 6

14、

4、

13、

5、

13、12

606 2

2 6

1、

13、

91、

5、

4、1

607 4

4 6

1、

65、

4、

5、

8、9

701 3

3 7

1、

6、

4、

5、

7、

8、1

702 4

4 7

1、

6、

4、

5、

7、

8、9

801 1

1 8

1、

1、

92、

52、

92、

52、

92、52

802 5

5 8

1、

6、

4、

5、

7、

8、

9、10

1001 4

4 10

1、

2、

3、

4、

5、

4、

5、

7、

8、9

1002 5

5 10

1、

4、

5、

4、

5、

65、

65、

8、

9、10

1003 1

1 10

1、

12、

92、

52、

92、

52、

3、

3、

1、3

1101 4

4 11

1、

6、

5、

4、

5、

4、

7、

8、

9、

1、12

1102 3

3 11

1、

65、

4、

4、

11、

66、

91、

30、

38、

8、6

1201 4

4 12

1、

71、

71、

71、

39、

9、

5、

71、

47、

3、

85、23

1202 4

4 12

1、

63、

64、

78、

27、

6、

77、

4、

45、

26、

80、9

1203 5

5 12

1、

6、

4、

5、

7、

8、

9、

10、

12、

1、

5、4

1204 3

3 12

1、

14、

4、

5、

70、

78、

26、

47、

66、

4、

49、77

1205 5

5 12

1、

6、

5、

4、

5、

4、

65、

25、

8、

7、

9、10

1206 5

5 12

1、

6、

5、

4、

2、

4、

28、

61、

42、

43、

44、96

1207 4

4 12

1、

23、

24、

38、

81、

6、

37、

5、

85、

66、

40、9

1208 4

4 12

1、

6、

66、

4、

4、

93、

90、

67、

24、

38、

40、9

1209 4

3 12

1、

6、

5、

26、

5、

4、

26、

78、

40、

8、

23、23

1210 4

4 12

1、

6、

24、

38、

8、

80、

66、

34、

66、

85、

5、4

1211 4

3 12

1、

6、

5、

4、

30、

38、

66、

87、

40、

5、

65、31 www. www. www. www.sdderui sdderui sdderui sdderui.com.cn .com.cn .com.cn .com.cn 德瑞电器技术部 DRCP-07-09 第9页

八、使用及维修 1.主令控制器应用安装螺钉固定, 然后将手柄用力下推, 自锁 装置自动脱开,即可操作手柄. 2.按照触头元件分合程序, 分别逐档操作控制器, 观察触头的 分合是否与触头分合程序相符, 如有不符, 应予以调整或更换凸轮. 3.在通电前必须检查电动机和电阻器有关电气系统的接线是 否正确,接地是否可靠. 4.通电后应细心检查电动机运行情况,若有差异立即切断电 源,待查明原因后方可继续通电. 5.主令控制器应按以下要求经常检查维修: a、所有螺钉联接部分必须紧固,特别是触头接线螺钉;

b、磨擦部分应经常保持一定的润滑;

c、 触头工作表面应无明显的熔斑, 烧熔的部位可用细锉刀 精心修理,不允许使用砂纸;

6.损坏的零件要及时更换. ........