编辑: 棉鞋 2019-09-29
Dellt 在线机架式 UPS 2700W(瓦) 用户指南 K803N, H950N, J728N H967N w w w .

d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m 注意和警告 注意: 注意 表示可帮助您更好使用本软件的重要信息. 危险: 危险 表示紧急危险情况,如果不加以避免,将导致死亡或严重的伤害. 警告: 警告 表示潜在危险情况,如果不加以避免,可能会导致死亡或伤害. 小心: 小心 表示潜在危险情况,如果不加以避免,可能导致轻度或中度伤害,或财产损失事故. 危险: 遵守下列须知有助于防止紧急危险情况,其若不加以避免,将导致死亡或严重的伤害: S 本UPS 包含 危险致命的电压. 所有维修和服务都 只能由经过授权的维修人员进行.UPS 中 没有用户可自行维修的部件. 本文档所含信息如有更改,恕不另行通知. E 2009C2013 Dell Inc. 保留所有权利. 未经 Dell Inc. 书面允许,严禁以任何形式进行复制. 本文中使用的商标: Dell 和DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标;

National Electrical Code and NEC National Fire Protection Association, Inc. 的注册商标;

Phillips Phillips Screw Company 的注册商标. 本文件中可能会使用其它商标或商业名称来指称拥有该商标或名称权利的实体或其产品.Dell Inc. 对不属于自己的商标和商 品名称,不拥有任何产权利益.

2013 年7月S164201859

3 3 目录 | 目录

1 简介

6 查找信息

8

2 安全警告

9

3 安装

11 检查设备

11 机箱拆包

12 识别 UPS 后面板

14 识别 UPS 前面板

15 机架安装

16 安装 EBM

23 安装 UPS

25 安装远程应急电源关闭

26 UPS 初始启动

28

4 操作

30 UPS 启动和关机

30 启动 UPS

30 通过电池启动 UPS

31 UPS 关机

31 控制面板功能

32 变更语言

33 显示功能

33 开机屏幕

33 屏幕锁定

34

4 | 目录 UPS 状态

34 事件日志

37 测量

38 控制屏幕

39 标识

40 设置

40 UPS 在各种模式之间的转换

44 从 正常 转为 旁路 模式

44 从 旁路 转为 正常 模式

44 设置工作模式

46 恢复 事件日志

46 过载情况下的表现

47 配置输出开关控制

48 通过显示屏控制输出开关控制

48 配置自动输出延迟

49 配置电池模式后自动关闭延迟

50 配置电池设置

51 为配置 UPS EBM

51 运行自动电池自检

52 配置自动电池自检

52 配置自动重启

52

5 其它 UPS 特性

53 RS-232 和USB 通讯端口

53 Dell 网络管理卡 (可选)

55 Dell UPS 管理软件

56

6 UPS 维护

57 UPS 和电池保养

57 运输 UPS

57

5 目录 | 存放 UPS 和电池

60 更换电池时间

60 测试电池

61 更新 UPS 固件

61

7 规格

62

8 故障排除

65 获取警报和情况

65 UPS 状态菜单

65 事件日志菜单

66 典型警报与状况

66 使警报消声

70

6 | 简介 简介 Dellt 在线机架式 不间断电源(UPS)可保护您敏感的电子设备免受基本电力问题的损害, 如停电、电压突降、 电压浪涌、电压不足和传输线干扰. 停电常常不期而至,而且供电质量也是变化无常.这些电源问题可能会破坏重要的数据、 毁坏未保存的工作会话、损坏硬件 ― 造成生产力的巨大浪费,而且需要昂贵的维修. 使用 Dell 在线机架式 UPS,您可免除任何电源干扰带来的问题,确保设备工作正常无忧.UPS 操作大量网络设备的灵活性使它成为保护您的局域网、服务器、工作站和其它电子设备的最佳选 . 图1示出了 Dell 在线机架式 UPS. 图1. Dell 在线机架式 UPS

1 7 简介 | 该UPS 提供杰出的性能与可靠性,其独特优势包括: S 具有纯正弦波输出的在线式 UPS 设计.UPS 过滤和调节进入的交流电力并为您的设备提 供持续的电力,而无需耗用电池. S 真正在线双转换技术,提供高功率密度,不依赖公用电源频率,而且兼容各种发电机. S 可选择的 高效 操作模式. S 4U 的大小适合任何标准48厘米(19英寸)机柜. S 即使没有公用电源,电池启动功能也能给 UPS 供电. S 通过可选 外部电池模块 (EBM)延长备用时间(2700W(瓦)UPS 型号). S 通过远程应急电源关闭(REPO) 端口进行紧急停机控制. S 两个标准通讯端口(USB 和DB-9 串行口). S 为了加强电源保护和控制,可选择增强通讯能力的 Dell 网络管理卡. S 高级电源管理,用Dell UPS 管理软件进行平滑关机和电力监控. S 通过称为输出开关控制的单独插座组进行顺序关机和负载管理. S 不必拨打服务电话,即可自行对固件进行方便升级. S 提供全球代理认证支持.

8 | 简介 查找信息 小心: 安全、环保和法规信息文件提供了重要的安全和法规信息. 您正在寻找什么? 在此查找 S 我的 UPS 的用户指南 S Dell 网络管理卡 用户指南 S Dell UPS 管理软件 注意:文件和软件更新可在 support.dell.com 找到. Dell UPS 光盘 S 规格 S 如何配置 UPS 设置 S 如何诊断故障和解决问题 S 如何安装 REPO 控制 Dell UPS 用户指南 用户指南可从 Dell UPS 光盘和 support.dell.com 上找到. S 安全操作说明 S 行政法规信息 S 回收信息 安全、环保和法规信息 S 保修信息 S 条款和条件(仅限美国) S 最终用户许可协议 Dell 保修和支持信息 S 支持信息 Dell 支持网站 ― support.dell.com 注意:选择您的区域或业务部门, 以查看合适的支持网站.

9 安全警告 | 安全警告 小心: 在进行本文件中的步骤之前,请先阅读和遵循 安全、环保和法规信息 文件中的安全操作 说明和重要法规信息. 重要安全须知 保存这些使用说明 本手册包含重要说明,您在安装和维护 UPS 与电池应该严格遵守. 请在操作设备之前阅读所有说明,并将本手册妥善保管以备将来参考. 危险: 遵守下列须知有助于防止紧急危险情况,其若不加以避免,将导致死亡或严重的伤害: S 本UPS 包含危险致命的电压.所有维修和服务都只能由经过授权的维修人员进行.UPS 中没有用户可自行维修的部件. 警告: 遵守以下须知有助于防止潜在的危险情况,如果无法避免潜在的危险情况,可能会导致死亡或 严重的伤害: S 本UPS 包含自供电电源(电池).即使在 UPS 未与交流电源连接时,输出插座也可以承 载带电电压. S UPS 打开时不要移除或拔掉输入线.这会去除 UPS 和连接到 UPS 上的设备的安全接地. S 为了降低失火的风险,只能连接配有分支电路过电流保护的电路,且其额定安培数须符合国家 电气规程(National Electrical Code) ? (NEC?)、ANSI/NFPA

70 或您当地电气规程的规定: UPS 输出功率 120V 208V 230V 2700W(瓦) 30A 20A 16A S 要降低火灾或电击危险,请在温度湿度可控的室内且没有导电污染物的环境下安装此 UPS. 外界温度不能超过 40?C(104?F).请勿在靠近水边或高湿度(最大95%). S 在低温环境下拆开机箱包装可能导致机箱及其内部发生冷凝现象.请在机箱内外完全干燥后再 安装(以防电击危险). S 如果 UPS 需要任何类型的运输,在运输前断开内置 UPS 电池(参见第 57页).

2 10 | 安全警告 小心: 遵守以下使用说明有助于防止潜在危险情况,如果无法避免,可能导致较小或中等伤害, 或财产损失事故: S 对于可插入的设备,电源输出口应安装在设备附近,而且应容易接近. S 拆卸电池应由熟知电池和注意事项的人员进行或指导.未经授权的人员不得接触电池. S 在高短路电流下电池可能存在电击或自然危险.应注意以下注意事项:1) 摘下手表、戒指或其 它金属物品;

2) 使用带绝缘手柄的工具;

3) 穿戴橡胶手套和靴子;

4) 请勿将工具或金属零 件置于电池顶部;

5) 断开充电电源后,再连接或断开电池接线端. S 确定电池是否不慎接地.如果不慎接地了,应从地面移除公用电源.接触接地电池的任何部分都 可能导致电击.如果安装或维护时断开接地(适用于未采用接地供电电路的设备和远程电池) 即可降低此类电击危险. S 电击危险.请勿尝试更改任何电池连线或连接器.尝试更改连线可能导致人身伤害. S 更换电池时,请使用与 UPS 原始电池类型和数量相同的电池. S 电池必须妥善处理.请参考当地有关如何处置的要求. S 切勿将电池丢入火中.将电池投入火中可能会引起爆炸. S 请勿打开或损坏电池.溢出的电解液对皮肤和眼睛有害,毒性可能非常大. S 2700W(瓦) UPS 可以与最多一个 外部电池模块(EBM) 连接. 警告: 机架安装系统的其它使用说明 S 您的机柜套件只准用于所提供的机柜.您有责任确保设备安装到任何其它机架上符合所有适用 的标准.对于设备与任何其它机架的组合,Dell 不承担任何责任,不做任何保证. S 将您的设备安装到机架上之前,安装所有前端和侧面稳定器.不安装稳定器的话, 机架会翻倒. S 总是从下到上装载,首先装载最重的物品. S 不要超过为机架提供电力的交流电源分支电路的负载. S 不要踩踏机架中的任何组件. 警告: 滑轨/导轨安装的设备不要用作架子或工作空间. 不要在滑轨/导轨安装的设备上加重.

11 安装 | 安装 本章介绍: S 设备检查 S 机箱拆包 S UPS 后面板 S UPS 配置和安装,包括外部电池模块 (EBM) S 远程应急电源关闭(REPO)安装 S 初始启动 检查设备 如果任何设备在运输过程中损坏,请保留运输纸箱和包装材料原样交给运输商或购买地点,并填写 一份运输损坏索赔单.如果您在收货后发现损坏,请填写一份隐蔽损坏索赔单. 要填写运输损坏或隐蔽损坏索赔单: 1)收到设备后

15 天内向承运人提出;

2) 在15 天内将损坏索赔 复印机发送至您的客服代表. 注意: 检查运输箱标签上的电池充电日期.如果已经过期并且电池从未充电,请勿使用该 UPS. 联络 您的客服代表.

3 12 | 安装 机箱拆包 小心: 在低温环境下拆开机箱包装可能导致机箱及其内部发生冷凝现象. 请在机箱内外完全干燥后再安装 (以防电击危险). 小心: 机箱很重(参见 62页).请在拆开包装和搬动机箱时特别小心. 请小心搬动和打开包装箱.直到准备安装时才拆开元件包装. 系统拆箱:

1 打开外部包装箱,取下与机箱包装在一起的配件(参见图 2). 图2. 机箱拆包

13 安装 |

2 一人一边使用纸板上的手柄小心将机箱从外面的纸箱中取出,并放到平坦、稳定的平面上 (参见图 3). 将机箱放置在通风良好、干燥且不存在易燃性气体和腐蚀的安全环境中. 图3. 举起机箱

3 以环保的方式处理包装材料或回收循环利用,或者收起存放以备将来使用.

14 | 安装 识别 UPS 后面板 本节示出了 Dell 在线机架式 型UPS 的后面板. UPS 通讯槽 2m, L5-30P 输入线 USB 端口 一个 L5-20和两个 5-15/5-20 插座 (输出开关 1) REPO 端口 RS-232 端口 地脚螺钉 两个 IEC 320-C13 插座 (输出开关 2) EBM 连接器盖/应变消除支架 图4. 2700W, 120V 后面板 2m, L5-30P 输入线 UPS 通讯槽 USB 端口 REPO 端口 RS-232 端口 一个 L6-20 插座 (输出开关 1) EBM 连接器盖/应变消除支架 一个 L5-20和两个 5-15/5-20 插座 (输出开关 1) 地脚螺钉 图5. 2700W, 208V 后面板

15 安装 | IEC-C20 输入连接器 UPS 端口 USB 端口 REPO 端口 RS-232 端口 两个 IEC 320-C13 插座 (输出开关 2) EBM 连接器盖/应变消除支架 一个 IEC 320-C19 和六个 IEC 320-C13 插座 (输出开关 1) 地脚螺钉 图6. 2700W, 230V 后面板 识别 UPS 前面板 开/关按钮 LCD 显示面板 滚动按钮(向下或向前) 选择按钮 滚动按钮(向上或向后) 图7. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)