编辑: 牛牛小龙人 | 2019-09-29 |
fourstar-dy.com 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器 PFB-GP 用户手册 德阳四星电子技术有限公司 版权所有 侵权必究 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
2 - 目录前言
3 版权声明
3 版本信息
3 产品包括
3
一、四星电子隔离型 PROFIBUS 总线连接器的主要用途和特点
4
二、产品特性及主要技术参数
5
三、外部结构及管脚定义
6
四、内部原理框图
8
五、四星电子隔离型 PROFIBUS 总线连接器的使用方法
9
六、常见问题解答
14
七、订货信息
16 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
3 - 前言感谢您使用德阳四星电子技术有限公司出品的系列现场总线网络部件产品. 使用前请务必仔细阅读此用户手册,你将领略其卓越的抗干扰和保护功能及简洁的使用方法. 四星电子研发生产的带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器 (也称为 PROFIBUS 总线隔离器) 的型号命名为 PFB-GP,为叙述简洁方便下面直称其型号.四星电子早期还生产一款与此外形相似型 号为 PFB-G 的产品,它是不带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器,PFB-G 除没有编程口外其功 能与 PFB-GP 相同. 本产品主要用于设备的PROFIBUS、MPI、PPI接口,将RS485信号进行隔离和防浪涌雷击保护, 抑制通信中的干扰和保护设备的接口,特别适用于干扰较大的恶劣环境如网络中有变频器通信时效 果甚佳! 解决了由于电位差导致的通信口经常损坏和通信干扰等烦恼问题. 隔离型PROFIBUS总线连 接器的使用方法与普通的PROFIBUS总线连接器完全相同,可直接替代传统的总线连接器. 请用户按照用户手册中的技术规格和性能参数进行操作,本公司不承担由于用户操作不当造成 的财产损失或人身伤害责任. 本公司有权在未经声明前根据技术发展的需要对本手册内容和产品功能进行更改. 版权声明 本手册版权属于德阳四星电子技术有限公司所有,任何个人和机构未经本公司书面同意进行全 部或部分的内容复制将承担相应的法律责任. 版本信息 文档名称: 《带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器 PFB-GP 用户手册》 版本:HW:3.0 修改日期:2012 年05 月29 日 产品包括
1、PFB-GP
1 台.
2、用户手册
1 份. 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
4 -
一、四星电子隔离型 PROFIBUS 总线连接器的主要用途和特点 隔离型 PROFIBUS 总线连接器 PFB-GP 主要有以下用途:
1、抑制通信口的干扰.许多具有PROFIBUS/MPI/PPI接口的设备,如PLC、PROFIBUS远程I/O、变 频器、现场仪表等,其通信口一般是非隔离的,当多个站点组成PROFIBUS网络时,由于各个站点的 地电位不相等,站点之间的地电位差势必在通信口上产生纵向干扰,特别是网络中连接有变频器通 信时干扰情况最为严重,使得通信时通时断、数据出错或根本不能通信.在各个设备的通信口上安 装PFB-GP隔离器将信号隔离后,即可消除站点之间的地电位差,使干扰得以消除.
2、 解决由于各站点之间的地电位差过大导致通信口损坏问题. PROFIBUS/MPI/PPI均使用RS485接口 芯片,根据EIA/TIA-RS485标准,RS485芯片所能承受的最大信号电压范围为-7V~+12V,超过该范 围将使芯片损坏或通信异常.而由于施工布线、配电、以及其它不明原因等不规范的因素,站点之 间的地电位差常常超过几十伏.
3、防止浪涌或雷击引起的通信口损坏问题.当有雷击时、或通信电缆与强电电缆相距较近或大功率 用电设备启停瞬间,可能在通信电缆中产生浪涌电压损坏通信口.隔离型PFB-GP总线连接器内部符 合ITU-TK20/21标准的防浪涌雷击保护器件可以将浪涌电压钳制在安全范围内,从而保护通信接口 不受损坏.即使浪涌雷击超过了器件的保护范围,也只会损坏PFB-GP隔离器,而不会使设备损坏, 更换PFB-GP后即可迅速恢复生产,将由于雷击等引起的停产时间缩到最短.
4、通信口修复功能.偶尔有的设备由于设计、制造缺陷或通信口故障(并不是完全损坏)等原因, 使得通信时产生一些奇怪的软故障,使用PFB-GP后一般能消除这类故障. 四星电子隔离型 PROFIBUS 总线连接器 PFB-GP 主要有以下特点:
1、外形和使用方法与传统的PROFIBUS总线连接器插头相同,体积小巧占用空间小,易于安装,无 需单独供电,直接插到设备的PROFIBUS-DP插座或MPI/PPI插座上即可.科技的发展和芯片的高度 集成化,使得在这个很小的插头内安装下隔离器这样较为复杂的电路成为现实!
2、物理层透明传输.四星电子隔离型PROFIBUS总线连接器是采用物理层bit位透明传输的,与上层 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
5 - 协议无关,因此适用于所有基于RS485的PROFIBUS协议,包括:PROFIBUS-DP/V
0、V
1、V2,及各 种应用行规等.支持连接多主站通信,如S7 FUNCTION协议、二类主站通信;
也支持MPI协议、PPI 协议和RS485自由口协议通信,并也可以适用于其它RS485传输技术的现场总线或网络.
3、PFB-GP带有标准的DB9F编程口插座,便于插入各种编程电缆以及连接各种通信卡和触摸屏等.
4、PFB-GP上设计有数据通信指示灯,便于网络和设备故障查找.
5、波特率0~10Mbps自适应,不需要开关设置或任何软件配置.
6、电源输入端口-电源输出端口、电源端口-RS
485、RS485-RS485全部隔离.
二、产品特性及主要技术参数 隔离电压:1000VDC,电源对 RS485 和RS485 对RS485 全隔离. 电源:自动选择 PLC 的编程口或 PROFIBUS-DP 插座(DB9F 孔座)的7脚(+)和2脚(-)提 供的 24VDC±10%电源供电,或6脚(+)和5脚(-)提供 5VDC±10%电源供电,有其一即可. 功耗:约0.7W. 通信速率:0~10Mbps 无延时自动适应. 集成终端和偏置电阻、数据通信指示灯. 各个传输速率下通信电缆允许的最大长度符合 PROFIBUS 标准: 传输率(bit/s) 9.6K 19.2K 45.45K 93.75K 187.5K 500K 1.5M 3M 6M 最大电缆长度(米)
1200 1000
400 200
100 一段总线上最多可挂
32 个PFB-GP, 通过加装 PROFIBUS 中继器或集线器可增加至数百个站点. 隔离后的 RS485 端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV) 符合标准:ITU-TK20/
21、VDE 0433.同时具有±15KV ESD(静电)保护. 自恢复过流保护,隔离后的 RS485 端口能承受高达 60V 的持续电压引起的持续过电流. 工作温度:-40~+85 ℃ 工业级工作温度. 外形尺寸:80mm*17mm*42mm(长*宽*高) ,重量:50 克. 安装方式:直接插入设备的 PROFIBUS/MPI/PPI 标准插座(DB9F 孔座) . 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
6 -
三、外部结构及管脚定义
1、PFB-GP 产品外形: 图3-1 PFB-GP 产品外形图
2、PFB-GP 内部结构: 图3-2 PFB-GP 内部结构图 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
7 -
3、指示灯:PFB-GP 上有一个发光二极管指示灯 TXD,当PFB-GP 向总线电缆发送数据时指示灯以 约5Hz 频率闪烁.
4、PFB-GP 的PROFIBUS 接口 DB9M 针座插头的信号定义: DB9M 针脚号 信号名 功能 信号方向
3 DB(+) RS485 信号正 输入/输出
8 DA(-) RS485 信号负 输入/输出
6 +5VDC 5VDC 电源输入正极 输入
5 GND 5VDC 电源输入负极 输入
7 +24V 24VDC 电源输入正极 输入
2 0V 24VDC 电源输入负极 输入
1、
4、9 没有使用 没有使用 没有使用 注:只要设备的 PROFIBUS/MPI/PPI 插座(DB9F 孔座)的6脚和
5 脚有 5VDC 电源输出,或7脚和
2 脚有 24VDC 电源输出,有其一即可,就可保证 PFB-GP 得到正常工作电源.
5、PFB-GP 的编程口 DB9F 孔座插座的信号定义: DB9F 孔脚号 信号名 功能 信号方向
3 DB(+) 隔离后的 RS485 信号正 输入/输出
8 DA(-) 隔离后的 RS485 信号负 输入/输出
6 +5VDC 隔离后的 5VDC 电源输出正极 输出
5 GND 隔离后的 5VDC 电源输出负极 输出
7 +24V 未隔离的 24VDC 电源输出正极 输出
2 0V 未隔离的 24VDC 电源输出负极 输出
1、
4、9 没有使用 没有使用 没有使用 注:编程口 DB9F 孔座的
6 脚和
5 脚可提供 5VDC 电压和最大 50mA 输出电流.
6、PFB-GP 的RS485 信号端子: 信号端子 功能 接电缆颜色 说明 A1 隔离后的 RS485 信号负 绿色 开关 on 时与 A2 断开,off 时与 A2 接通. B1 隔离后的 RS485 信号正 红色 开关 on 时与 B2 断开,off 时与 B2 接通. A2 隔离后的 RS485 信号负 绿色 开关 on 时与 A1 断开,off 时与 A1 接通 B2 隔离后的 RS485 信号正 红色 开关 on 时与 B1 断开,off 时与 B1 接通 接地压片 机壳地 屏蔽层 与设备机壳相通 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
8 -
四、内部原理框图 图4-1 四星电子隔离型 PROFIBUS 总线连接器 PFB-GP 内部原理框图 带编程口的隔离型 PROFIBUS 总线连接器用户手册 德阳四星电子技术有限公司 TEL:0838-2515543 FAX:0838-2515546 http://www.fourstar-dy.com -
9 -
五、四星电子隔离型 PROFIBUS 总线连接器的使用方法 与使用传统的非隔离PROFIBUS总线连接器一样,连接PFB-GP隔离器的通信电缆必须使用符合 PROFIBUS标准的专用电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10),该电缆的一般特性如下表5-1: 表5-1 PROFIBUS专用电缆特性 通用特性规范类型 屏蔽双绞线 导体截面积 24AWG(0.35mm2 )或更粗 电缆电容