编辑: 赵志强 2019-10-01
智能阀门定位器 YT-3300,YT-3350系列 使用说明书YTC V.

1.05 - 目录(硬件)- 说明书概要

3 安全注意事项和产品保证内容及保证期限

3 产品简介

4 主要特征和功能

4 铭牌内容和说明

5 型号标记方法

6 主要参数

7 内部结构

8 防爆认证

9 安装

10 注意事项

10 直行程产品外形尺寸图

10 角行程产品外形尺寸图

11 YT-3300L的安装

12 YT-3300L的安装例图

12 利用支架安装YT-3300L

12 YT-3300L无管路连接型的安装

15 YT-3300R的安装

16 利用支架安装YT-3300R

16 气管连接

17 注意事项

17 使用的空压条件

17 接管的条件

17 执行机构和气管的连接

17 电源连接

18 注意事项

18 输入信号以及输出信号端子的连接

18 限位开关端子的连接

19 自动/手动开关

20 PTM, HART选项模块的安装

20 - 目录(软件)- 自动设定和基本操作方法

22 按钮说明

22 正常运行模式(RUN模式)的说明

23 自动设定 (AUTO CAL)

23 自动设定1 (AUTO 1)

24 自动设定2 (AUTO 2)

24 自动设定HF (AUTO HF)

24 手动模式(MANUAL)

24 参数模式 (PARAM)

25 死区(dEAdZONE)设定

25 P 值设定(KP)

25 I 值设定(KI)

25 D 值设定(KD)

25 P_ 值设定(KP_)

26 I_ 值设定(KI_)

26 D_值设定(KD_)

26 BIAS值设定

26 KF值设定

26 手动设定模式 (HAND CAL)

26 手动设定模式的种类

26 阀门的零点和量程的设定

26 阀位反馈信号的零点和量程设定

27 按行程百分比降低阀门量程(PE TRIM)

27 设定反馈信号的正/反输出信号(TR_NORM/REV)

28 HART通讯的正/反输出设定( HT NORM / REVS )

28 阀门模式(VALVE)

28 动作模式的变更 (ACT)

28 流量特性的变更 (CHAR)

29 用户自定义流量特性的设定 (USER SET)

29 正作用阀门紧密关闭功能的设定 (TSHUT OP)

29 反作用阀门紧密关闭功能的设定 (TSHUT CL)

29 分程控制 (SPLIT)

30 用户自定义零点信号设定(CST ZERO)

30 用户自定义量程信号设定(CST ENd)

30 角度补偿模式 (ITP OFF/ON)

30 查看模式(VIEW)

31 错误警告代码

32 主程序软件导航图

33 智能阀门定位器YT-3300,YT-3350系列 -

3 - 说明书概要 感谢选用我公司产品. 我公司产品是按照严格,统一的品质管理规定进行生产和检查后出厂. 为了更准确和有效的使用本产品,在安装或使用前请务必仔细阅读此说明书. ? 此说明书必须转交给最终用户. ? 此说明书的内容没有事先通知的情况下可变. ? 此说明书的内容未经我公司同意不得任意更改或替换. ? 如果在此说明书未经说明的事项中出现问题,请跟我公司联系. ? 此说明书指定的参数适用于指定的型号和使用条件,有可能不能满足特殊的条件. ? 当产品的参数,构造,部件等发生变动时,此说明内容可变. 安全注意事项和产品保证内容及期限 ? 为了安装人员,产品,系统的安全,安装本产品时务必遵守本说明书所注明的安全事项. 如果不正确遵守本说明书的安全事项,我公司不能保证其安全. ? 因用户任意进行改造或维修本产品而发生的人身伤害或物质损失,我公司不给予赔偿. 需要维修或改造本产品时,请事先和我公司联系. ? 原则上产品保修期限按产品出厂之日起18个月,或按合同上签订的产品保修期限为准. ? 产品保修期内,因以下原因发生的问题我公司将收费维修. - 当用户任意分解产品或没有正确进行维修或维护而产生的问题. - 没有正确运输,保管而产生的问题. - 超过产品额定参数范围使用而产生的问题. - 没有正确安装而产生的问题. - 因火灾,地震,暴风,洪水,雷电和其它自然灾害或暴动,战争,放射能等自然灾害 而产生的问题. ? 本产品是本质安全认证产品,在具有爆炸性气体存在的区域,请遵守相应国家或地区的防 爆规定进行安装和使用,并且要按认证书指定的安全栅配套使用. ? 本产品适用于1区和2区环境(Gb). 智能阀门定位器YT-3300,YT-3350系列 -

4 - 产品简介 YT-3300,YT-3350型智能阀门定位器是从控制器或控制系统接受4~20mA的电流信号,控制阀门的开度 ,并且通过内置的高性能微处理器,可进行自动设定,PID最佳控制,阀位信号反馈,HART通讯 等强有力功能的新一代主力产品. 主要特征与功能 1. 产品外部装有液晶屏(LCD),可以在现场直接确认定位器的状态. 2. 通过4个按钮可方便进行软件的操作 3. 重启的时间只有0.5秒,因此在系统的电源出现瞬间的短路时,使阀位的变化最小化. 4. 内部具有辅助减压阀,运行中气源压力的变化不影响产品的工作. 5. 简单操作按钮即可进行自动设定. 6. 耗气量小,对于大型工厂可节约能源,经济性好. 7. 可适用于低电压(8.5V),因此对于控制系统几乎没有限制. 8. 可加载节流孔,防止小型执行机构发生振荡. 9. 通过HART通讯,可以获得阀门和定位器的各种情报.(HART通讯功能是选项) 9. 可添加阀位输出模块,来确认阀门的开度.(阀位反馈功能PTM是选项) 10. 可任意设定线性,快开,等百分比等流量特性. 11.用户可任意设定16个点来实现特殊的流量特性. 12.强制全关的起始点信号百分比可任意设定. 13.在现场不用其它设备,通过简单操作按钮即可调整PID值. 14. 通过手动开关(A/M),可直接向执行机构输入减压阀的空压来诊断阀门状态. 15.可进行4~12mA,12~20mA的分程控制. 16.通过手动调整可任意设定零位和量程位置. 17.通过手动运行模式,可以任意调节阀门开度,方便确认阀门的正常与否. 18.具有IP66优秀的防护等级. 19.YT-3300选用耐腐蚀性能强的环氧聚酯电喷处理,可在具有腐蚀性的大气环境中长时间 使用.(YT-3350为不锈钢316外壳) 20.内部结构非常简单,进行了模块化,减小了故障的几率,维护简便. 21. 采用喷嘴、挡板结构,抗水分,抗油污能力强. 智能阀门定位器YT-3300,YT-3350系列 -

5 - 铭牌内容和说明 ? MODEL NUMBER 标有产品的基本型号和其它选项代码.详细的标记方法请参照下一页(第6页). ? EXPLOSION PROOF 产品的防爆等级.详细防爆事项请参考相应认证书. ? INPUT SIGNAL 电流输入信号的范围.使用传统的4~20mA直流电流信号. ? AMBIENT TEMP 产品正常工作的环境温度. ? SUPPLY PRESSURE 气源输入压力的范围.压力范围是0.14~0.7MPa [1.4~7bar). ? Ui, li, Pi,Ci,Li 本安产品相关值.关联设备见防爆合格证. ? SERIAL NAMBER 产品的序列号. 非防爆型 本安型 图:产品铭牌图样 智能阀门定位器YT-3300,YT-3350系列 -

6 -

1 动作方式 L : 直行程 R : 角行程

2 作用形式 S : 单作用 D : 双作用

3 防爆等级 n : 不防爆 i : Ex ia IIC T6/T5

4 反馈杆 (直行程型)

0 : 10~40mm

1 : 20~100mm

2 : 90~150mm

3 : 16~30mm(插头式)

4 : 16~60mm(插头式) 5: 16~100mm(插头式)

4 反馈杆 (角行程型)

1 : M6 x 34L

2 : M6 x 63L

3 : M8 x 34L

4 : M8 x 63L

5 : NAMUR 标准

5 气源接口

1 : PT1/4

2 : NPT1/4

6 通讯

0 : 无2:HART

7 选项1(阀位反馈,限位开关)

0 : 无1:阀位变送器 2: 限位开关(机械式) 3: 限位开关(感应式) 4: 阀位变送器+限位开关(机械式) 5: 阀位变送器+限位开关(感应式) 8. 环境温度 S: -30℃~85℃ L: -40℃~85℃ 型号标记方法 YT-3300,YT-3350系列产品型号标记方法如下.订货时请正确确认型号. YT-3300,YT-3350 ? ? ? ? ? ? ? ? 注:YT-3350系列气源接口只有NPT1/4. 智能阀门定位器YT-3300,YT-3350系列 -

7 - 项目.形式 YT-3300L,YT-3350 YT-3300R,YT-3350 作用形式 单作用 双作用 单作用 双作用 输入信号 4~20mA DC 最低电流信号 3.2mA (标准型),3.8mA (带Hart) 气源输入压力 0.14~0.7MPa(1.4~7.0bar) 行程 10~150mm 0~90

0 阻抗 最大500Ω /20mA DC 气源接口 PT 1/4, NPT1/4 压力表接口 PT 1/8, NPT1/8 电源接口 PF(G) 1/2(标准型) 防爆等级 Ex ia IIC T5/T6. Ex iaD IIC T85℃/........