陕西中环信环保设备制造有限公司危险废物暂存库项目 竣工环境保护(废水、废气、噪声)验收意见

2019 年4月10 日,陕西中环信环保设备制造有限公司组织,根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 等竣工环境保护验收规定, 在陕西中环信环保科技有限公司会议室组织召开陕西中环信环保设 备制造有限公司危废暂存库项目竣工环境保护(废水、废气、噪声) 验收会,参加会议的有环评报告编制单位(陕西企科环境技术有限公 司)、验收监测报告表编制单位(陕西国源检测技术有限公司)以及

3 名特邀专家,会议组成了验收组.

验收组严格依照国家有关法律法 规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响评价报告表 和报告表批复等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容 本项目位于礼泉县陕西再生资源产业园, 项目区东临陕西中环信 环保科技有限公司,南临环宇路,西侧为空地,北邻陕西万盛新材料 科技有限公司. 本项目为新建项目,实际建成

2 座危险废物暂存库,总占地面积 10000m

2 ,其中 1#库房占地面积 4800m

2 ,库存

7680 吨,2#库房占地 面积 5200m

2 ,库存

8320 吨 .本项目危险废物按照类别划分成小区块 进行分区存放,1#库房划分

5 个区块,分别是

2 个废有机溶剂废物存 放区、1 个废碱存放区、1 个其他废物存放区及破碎区;

2#库房划分

8 个区块,用于储存本项目剩余其他类别的废物,每个库房均设有一 个安全出口. 本项目不新增人员, 办公与其他辅助工程均依托陕西中环信环保 科技有限公司原有资源.

(二)建设过程及环保审批情况 本项目

2016 年通过礼泉县环境保护局关于《陕西宏恩环保科技 有限公司新型环保设备制造基地项目环境影响报告表的批复》 (礼环 批复[2016]61 号),2018 年11 月31 日通过礼泉县环境保护局《关 于陕西中环信环保科技有限公司危险废物暂存库项目环境影响评价 执行标准的复函》(礼环函[2018]105 号).2018 年12 月12 日通过 咸阳市环境保护局关于 《关于陕西中环信环保科技有限公司危险废物 暂存库项目环境影响报告表的批复》 (咸环[2018]80 号). 本项目

2018 年12 月15 日开工建设,2019 年2月建成,2019 年2月15 日进入试 运行阶段.项目从立项至调试过程中无环境投诉、无违法记录.

(三)投资情况 本项目实际总投资

1500 万元,其中实际环保投资 571.2 万元, 占总投资的 38.1%.

(四)验收范围 本项目共分两期建设完成,目前一期建设(2 座危险废物暂存库 及相应的配套设施、环保设施均已完成),本次验收内容包括一期建 设项目环评及批复所包含的内容. 破碎工段及其配套环保设施均属于 二期建设内容.

二、工程变动情况 本项目实际建设情况与环评中要求内容存在变更, 具体变更情况 如下:

1、该项目原建设单位为陕西中环信环保科技有限公司,因公司 股权调整, 该项目建设单位主体变更为陕西中环信环保设备制造有限 公司.

2、环评中建成

2 座危废暂存库和

1 条破碎系统,现实际建成

2 座危废暂存库,破碎工段未建.

3、环评中库房挥发的废气经负压抽吸后由

4 套碱液吸收塔+4 套 活性炭吸附处理后,再由

4 根15 米高排气筒排放;

在破碎工段产生 的粉尘经集气罩收集,由1台布袋除尘器处理后,再由

1 根15 米高 排气筒排放,实际破碎工段及其相应的环保设施未建.

4、环评中要求每座危险废物暂存库内设置 20cm 高围墙,实际建 设过程中改为环形导流池.

5、环评中要求建一座 500m3 的事故池,实际新建一座 700m3 的 事故池. 依据 《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目 重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号)等,本项目变动不属于 重大变动.

三、环境保护设施建设情况 (1)废气 本项目主要废气分为有组织非甲烷总烃与无组织非甲烷总烃. 有 组织非甲烷总烃主要来源于项目贮存过程中挥发的非甲烷总烃, 通过 每座危险废物暂存库安装

2 套 碱液喷淋塔+活性炭吸附 装置来处 理抽吸后的废气.无组织非甲烷总烃为空气中逸散的非甲烷总烃. (2)废水 本项目不新增人员,无生活污水产生.本项目产生的废水主要为 喷淋塔运行过程中产生的废水,该废水经桶收集后,集中拉运至陕西 中环信环保科技有限公司污水处理站处理. (3)噪声 本项目主要噪声来源于叉车(用于危废库内存储品来往搬运)使 用过程中产生的机械噪声.叉车属于间歇式作业,且项目区周围无敏 感目标,对外环境影响不大.

四、环境保护设施运行调试效果

(一)环保设施处理情况 1.1 废气处理效率 根据监测结果,每套 碱液喷淋塔+活性炭吸附 装置的处理效 率在 86.2%―88.5%之间.

(二)污染处理设施

1、废气治理设施 根据监测结果,本项目无组织废气排放浓度满足《大气污染物排 放标准》 (GB16297-1998)表2中无组织排放周界外浓度最高点浓度 监控浓度限值,有组织废气排放浓度满足《大气污染物排放标准》 (GB16297-1998)表2中无组织排放监控浓度限值,满足环评及批复 要求.

2、废水治理设施 本项目生产废水集中拉运至陕西中环信环保科技有限公司污水 处理站处理,处理后的废水排入园区污水处理厂.

3、噪声 根据验收监测结果,本项目昼间噪声值在 50.3―56.7 dB(A) 之间,夜间噪声值在 43.9―48.6 dB(A)之间,昼夜间厂界噪声均 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准 限值,满足环评及批复要求.

4、污染物排放总量 根据项目环境影响评价报告及环评批复中要求, 本项目实际无污 染物总量控制指标.

五、工程建设对环境的影响 验收监测结果表明, 项目主要污染物排放均能达到有关排放标准, 且项目位于再生工业园区,对当地环境影响较小.

六、验收结论 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合 格情形对项目逐一对照核查,本次验收基本合格,验收组原则同意通 过竣工环境保护验收.

七、后续要求

1、优化废气收集系统,建立废水转运台账.

2、 按照工程变化情况, 尽快修编该公司突发环境事件应急预案.

3、加强各类环保设施的运行维护,确保处理效果及各类污染物 稳定达标排放.