编辑: 芳甲窍交 2019-10-06
? 操作指南 ? 怎样设置温度上下限? 按 选择 键使数码显示器上显示温度上限(下限),然后用 ? 或 ? 键改变设定值( ? 键增 0.

1?C, ? 键减 0.1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .注意控制器会自动保证 上 限温度 比 下限温度 至少高出 0.5?C. ? 怎样设置化霜周期? 按 选择 键使数码显示器上显示 化霜周期 ,然后用 ? 或 ? 键改变设定值( ? 键增

1 小时, ? 键减

1 小时,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .化霜周期设置范围为 0~99 小时,如果设置为

0 则表示不化霜. 注意:温度上下限和化霜周期设置好后,必须按 选择 键回到显示当前温度状态,才能将 设定值保存起来.如果在没按 选择 键之前断电,则所设定的值不会被保存. ? 怎样关闭自动化霜功能? 如不需要化霜时只要将化霜周期设置为

0 ,此时化霜探头可移作他用,比如用于测定环境 温度等. ? 怎样进行手动化霜? 按住 手动化霜 键不放保持

1 秒,则进入化霜状态. 按 手动化霜 键后马上放开不会起 任何作用,只有连续按住

1 秒钟才起作用,这样做是为了防止误操作.同样,在化霜时按住 手 动化霜 键不放保持

1 秒,能强制结束化霜. ? 怎样看化霜温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住 ? 键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当 前温度状态. ? 怎样消除告警音? 在有告警音时按任何键均可消音. ? 怎样处理告警? 发生外部告警时控制器会在一段时间内锁定告警状态,告警指示灯闪烁,出现这种情况时应 首先根据告警指示灯查找故障原因(高压、低压或过载) ,待故障排除后再按 恢复 键解除告 警状态. ? 高级操作 NA1540 控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人 员提供的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控 制器工作异常.内部参数设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态, 密码为 上下上下上上下 , 按照这个顺序连续按 ? ? 两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码显示器上 显示 Fxx ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择一个参数后按 选择 键则显示该参数的值,这时 再用 ? 或 ? 键即可对参数进行设置,设置完成后再按 选择 键,回到显示参数代码状 态. (注意:参数改变后要按 选择 键回到 Fxx 状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -5 -- +5

0 ?C 校正探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟 F22 压缩机运行频率*

0 --

10 0 - 见附注

1 化霜类 F31 化霜周期

0 --

99 12 小时

0 表示不化霜 F32 化霜结束温度

5 --

50 15 ?C F33 化霜结束时间

1 --

99 30 分钟 F34 化霜滴水时间

0 C

99 5 分钟 风机类 F41 风机启动温度 -45 --

45 -10 ?C F42 风机启动延时

0 --

240 60 秒F43 风机停止延时

0 --

240 0 秒 告警类 F51 外部告警锁定时间*

0 --

240 60 分钟 见附注

2 测试类 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置 *注:

1、 压缩机运行频率 是在温控探头故障时起作用,让压缩机工作在保护运转状态,在这 个状态下,以30 分钟为一个周期,压缩机运转 F22 x

3 分钟,停止

30 C (F22 x 3)分钟,例如: F22 设置为 3,则当温控探头发生故障时压缩机运转

9 分钟,停21 分钟,如此循环.如果不需 要此功能,可将 F22 设为 0.

2、 外部告警锁定时间 是指当外部告警发生后,即使外部告警信号撤消,控制器还是会 维持告警状态一段时间.按 恢复 键可以强制清除告警. ? 工作原理 ?温度控制 温度控制根据 上限温度 和 下限温度 两个参数进行,假设 上限温度 为20?C, 下限 温度 为18?C,则当温控探头上感知到的温度高于 20?C 时启动制冷,一直到温度低于 18?C 时 停止制冷,将温度控制在 18?C --20?C 之间. ?压缩机开机延时保护 控制器内有一个 压缩机停机计时器 ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动前首先检查这 个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动;

另外控 制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机. (以上说明是假设 压缩机停机保护时间 为三分 钟,这个时间是可以设置的,如果不需要延时,可设为 0) ?自动化霜 控制器会根据 化霜周期 设定的时间自动定期启动化霜功能,化霜启动后控制器会通过化 霜温度探头检查化霜效果,如果探头温度达到 化霜结束温度 则认为化霜完毕,结束化霜. 如果化霜时间过长, 超过了 化霜结束时间 , 控制器将强制结束化霜, 并产生化霜失败告警 ( 化 霜周期 灯闪烁) . ?化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间,例如设为

5 分钟,则化霜结束后

5 分钟内不会启动制冷,这时 化霜 指示灯闪烁.但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜, 另一种是化霜传感器故障引起的化霜结束. ?关于风机控制 开始制冷后并不立即启动风机,控制器会通过化霜温度探头检测蒸发器温度,当温度降至低 于 风机启动温度 时再启动风机;

如果开始制冷后蒸发器温度长时间降不下来,超过了 风 机启动延时 规定的时间,也会强制启动风机.如果希望立即启动风机,可以将 风机启动延 时 设置为 0.停止制冷后风机也不会马上停止,会延迟一段时间,这个时间在 风机停止延时 参数中设置,如果不需要延时,请将这个参数设为 0. 主要功能: ?温度显示 ?温度控制(制冷) ?高低温告警 ?风机控制 ?风机延时启动 ?风机延时关闭 ?智能化霜控制 ?手动化霜 ?化霜滴水 ?压缩机开机延时保护 ?温控探头异常告警 ?外部告警(高压、低压、过载) ?告警信号输出 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125?C(单位 0.1?C) ? 化霜周期:0~99 小时可调 ? 温度设定范围: -45~120?C 可调 ? 电源电压:9~12V AC ? 输出触点容量: 2A/380V ? 开孔尺寸(mm):106.3x165 (高x宽) ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. 接线图: 注意事项:

1、温控探头请放置在冷风机回风处;

化霜探头固定在冷风机回气管上面.

2、控制器接地端请同电控箱接地端可靠连接,保证接地良好.

3、请使用本公司随机配置的电源变压器.

4、过载告警和低压告警如果不使用的话应将对应端子短接,否则控制器会进入告警状态,不 能正常工作. NA1540 智能冷库控制器(v7.4) 使用说明书 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题