编辑: 丑伊 2019-10-05
使用说明书 使用说明书 2009.

08版P1/2 2-1 HB726J计数器

3 HB726J系列产品有HB726J1-HB726J5五个型号: HB726J1 -HB726J4是多段设定计数器, 最多有4个设定值,每个 设定值对应独立继电器输出;

HB726J5是跟踪比较计数器, 用三个继电器来表示当前计 数值与设定值的大小关系 多段设定计数器的继电器有三种计数模式,方便使用. 仪表输入NPN电平信号或机械开关量信号,可直接配接 NPN型光电对管,编码器,霍尔传感器或机械触点等. 六位设定值,由6个对应的按键直接操作,直观、便捷. 有参数锁定功能,避免参数误修改. 内部配有滤波电容,通过拨码开关轻松增减滤波电容容 量,适配不同的计数频率,有效的消除现场杂波干扰.

二、技术参数

一、性能特点 1. 供电电源: AC/DC85~260V 2. 计数频率: 0~3KHz 3. 显示范围: 0~999999 4. 输入信号: NPN电平信号或开关量 5. 计数方式: 加计数,减计数,相位加减计数 6. 数码管尺寸: 上排六位0.40"红数码管 下排六位0.36"绿数码管 7. 馈电输出: 8. 绝缘阻抗: 9. 抗干扰: 10. 倍率范围:

11 12. 工作环境: 温度:-10℃~+50℃ ,湿度: ≤ 85%RH 13. 触点容量: AC220V 3A;

DC9V 5A(阻性负载)

5 14. 触点寿命:

10 次15. 外形尺寸: 72*72*102 mm 16. 开孔尺寸: 68*68 mm (面板卡入) DC12V±10%,最大30mA 最小100MΩ(500VDC) AC 2000V 50/60Hz 1分钟 0.0001~99.9999, 显示值=脉冲数*倍率SCL*60 . 释放延时: 0.1~999.9S 保存键:设定完计数值后,按此键保存数据.

5 4

3 2

1 6

7 序号 名称 说明 计数显示窗口 正常工作状态显示计数值, 参数设定状态显示参数提示符 设定显示窗口 正常工作状态显示标号最大的继电器动作 设定值. 参数设定状态下窗口显示被设定的参数值. 输出指示灯 OUT1~OUT4分别对应1~4继电器, 继电器输出时对应的指示灯亮. 1~6设定键 参数设定键: 1~6参数设定键分别对应设 定窗口的6个数码管. Mode键display键reset键 复位键:按此键后计数值回零,继电器释放, 重新计数开始. 功能设定键(详见

五、参数设定说明)

三、面板说明 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

6 5

4 3

2 1 mode display reset

6 3

2 4

1 5

7 1. 按下mode键后,上排数码管显示参数提示符,下排显示 参数值. 2. 这时可以使用1~6参数设定键改变下排参数值.只要按 任意一个按键,对应的数码管数变为闪烁状态,再按下 按键数字加1,长按会从0到9连续改变.松开按键后3秒 钟设定数据自动保存,设定完成. 3. 再点击mode键,会显示下一个参数提示符;

用同样的方 法通过参数设定键,设定好需要的数值. 4. 以此类推,设定仪表所有参数. 注1:在设定过程中,8秒无按键动作,会自动保存参数当前值, 同时退出设定状态返回正常显示. 注2:当测量值达到继电器设定值时,对应继电器吸合;

当测量 值减小为(设定值-回差)时, 继电器释放 .

四、参数设定说明 00600.

0 00700.

0 按mode键Pon t 000000.

0 P s--3

0004 00.

0 Tr 020.

0 Scl 01.

0200 按mode键按mode键按mode键按mode键按mode键按mode键 小数点位置设定 倍率设定 释放延时设定 J1设定值 J2设定值 J3设定值 工作状态 P s--2

0003 00.

0 P s--1

0002 00.

0 2006.01版P2/2 2009.08版2-2

3

七、动作特性说明 计数值≥第一段设定值时J1输出;

计数值≥第二段设定值时J2输出;

计数值≥第三段设定值时J3输出;

计数值≥第四段设定值时J4输出.

3 3

3 2.HB726J5跟踪比较计数器 当计数值 设定值时,J3输出.

六、接线图 本仪表适合配接NPN型霍尔传感器或接近开关,可以直接和仪 表连接;

如果用户使用的是PNP型传感器或接近开关,则需要 在IN和COM之间接一阻值合适的电阻(推荐1K). P1/2 P1/2

(一)、计数频率选择 Hi: 计数频率300Hz-3KHz Md: 计数频率0-300Hz Lo: 计数频率30Hz以下

1、J1~J4输出继电器.根据计数器类型的不同,有的可能不安装.

2、14端子是12V 输出端子,10端子为公共地.

3、典型信号接线 1)机械触点信号输入 计数器 COM IN1 开关 2)NPN信号输入 计数器 传感器 12V COM IN1

(二)、接线说明: 参数设定锁定,不能通过按键进行参数设定,只能查看参数值 ON 计数值等于某一设定值时,对应继电器输出;

在最后一个继电器输出后,原计数 值立即清除,重新开始计数;

延时tr后,未达到报警设定值的继电器释放. 计数值等于某一设定值时,对应继电器输出;

在最后一个继电器输出后,计数 值继续计数,延时tr设定的时间后,继电器释放,同时计数值清零. 计数值等于某一设定值时,对应继电器输出;

在最后一个继电器输出后,计数 值继续计数,只有手动复位以后,才能把计数值清除,继电器释放. OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF 计数方式为光栅计数模式,即为90度相位加减输入,13端子为输入信号1,12 端子为输入信号2. OFF OFF ON

1 2

3 4 名称 功能说明 S2-1 开关位置 S2-2 S2-3 S2-4 S2-2 S2-3 S2-4 S2-2 S2-3 S2-4 S2-2 S2-3 S2-4 计数 模式 注1:当计数模式改变后,必须切断电源重新启动新模式才能生效. 注2:S2-4为OFF时,计数方式为加输入,IN1为信号输入端,IN2无效.

(三)、计数模式说明 1.HB726J1-J4多段设定计数器 注: 当计数速度大于300Hz时,J2没有输出动作,J1和J3能 正常工作. J1 J1 J2 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J4 HB726J1 型号 设定值 面板设定 PS-1 面板设定 PS-1 PS-2 面板设定 PS-1 PS-2 PS-3 面板设定 面板设定 HB726J2 HB726J3 HB726J4

五、型号配置说明 注: 根据型号不同,PS-1,PS-2,PS-3三个 参数提示符可能不显示 对应继电器 HB726J5 J1/J2/J3

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

14 14

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

22 22

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 R ON

1 2

3 4 90° C E K Y Hi Md Lo S2 S1 lock J4 J3 12V 12V Reset Reset COM COM IN1 IN1 IN2 IN2 + + - - AC/DC AC/DC 85-260V 85-260V 电源电源

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题