编辑: cyhzg 2019-10-14
阳西县财政局机房建设及网络升级改造设备采购项目 招标编号:GPDIZB-2018-YJ002 广州际洲信息科技有限公司

1 1 价格部分 1.

1 投标报价明细表 项目名称:阳西县财政局机房建设及网络升级改造设备采购项目 招标编号:GPDIZB-2018-YJ002

一、货物、设备及材料类详列 序号分项名 称 品牌、规格型号、主要技术参数 制造 商数量单价 合计(元) 备注

一、机房装修工程 1.1 清场工程

1 墙面防 尘防潮 处理 标准施工 / 86.4 $55.50 $4,795.20

2 平面块 料拆除 楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合 层/42.4 $55.50 $2,353.20

3 天棚面 龙骨及 饰面拆 除 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 / 42.4 $55.50 $2,353.20

4 余方弃 置 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km 内/25.4

4 $37.00 $941.28

5 拆除原 双绞线 按路由计取 /

774 $14.80 $11,455.2

0 6 拆除原 镀锌线 槽 按路由计取 /

387 $14.80 $5,727.60 1.2 抗静电活动地板工程

1 防静电 地漆 黑色,防静电地漆 / 37.8 $83.25 $3,146.85 主楼 新机 房2全钢无 缝抗静 电地板 主材 600*600*35,全钢无缝抗静电地板 泰腾 37.8 $499.50 $18,881.1

0 主楼 新机 房3全钢抗 静电地 板配件 支架等 泰腾 37.8 $18.50 $699.30 主楼 新机 房4防静电 黑色,防静电地漆 /

9 $83.25 $749.25 副楼 阳西县财政局机房建设及网络升级改造设备采购项目 招标编号:GPDIZB-2018-YJ002 广州际洲信息科技有限公司

2 地漆 小机 房5全钢无 缝抗静 电地板 主材 600*600*35,全钢无缝抗静电地板 泰腾

9 $499.50 $4,495.50 副楼 小机 房6全钢抗 静电地 板配件 支架等 泰腾

9 $18.50 $166.50 副楼 小机 房7双头地 板吸 双头地板吸 /

2 $92.50 $185.00

8 铝箔自 粘隔热 保温棉 加厚 20mm,阻燃 / 37.8 $83.25 $3,146.85 主楼 新机 房9砌轻质 砖隔离 水带 250mm 高,砌于机房内墙,静电地板下 方/18.9 $74.00 $1,398.60

10 隔水带 格栅板 /

7 $74.00 $518.00

11 铝合金 走线架 600mm,上走线 国产

17 $506.90 $8,617.30

12 铝合金 走线架 600mm,下走线 国产

3 $220.15 $660.45

13 铝合金 走线架 600mm,垂直爬梯 国产 7.5 $220.15 $1,651.13

14 铝合金 尾纤槽 150mm,上走线 国产

11 $148.00 $1,628.00 1.3 墙面装修工程

1 抹灰面 油漆 1.刮成品腻子粉 一般型(Y) 2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面 / 86.4 $64.75 $5,594.40 主楼 新机 房2抹灰面 油漆 1.刮成品腻子粉 一般型(Y) 2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面 / 33.6 $64.75 $2,175.60 副楼 小机 房3轻钢龙 骨底架 轻钢龙骨底架 国产 86.4 $33.30 $2,877.12

4 墙面防 火保温 彩钢板 材料 墙面防火保温彩钢板材料 国产 86.4 $240.50 $20,779.2

0 5 墙面彩 钢板辅 墙面彩钢板辅材 国产 86.4 $55.50 $4,795.20 阳西县财政局机房建设及网络升级改造设备采购项目 招标编号:GPDIZB-2018-YJ002 广州际洲信息科技有限公司

3 材6中性玻 璃胶 中性玻璃胶 国标

4 $55.50 $222.00

7 玻璃纸 玻璃纸 /

3 $55.50 $166.50

8 砌轻质 砖墙 标准施工(封窗) / 18.9 $111.00 $2,097.90

9 机房简 易踢脚 线及施 工 标准施工 / 57.6 $55.50 $3,196.80

10 墙面 ICI 处理 墙面 ICI 处理 / 86.4 $55.50 $4,795.20 1.4 玻璃隔断工程

1 玻璃隔 断上、下 钢结构 工程 标准施工 / 4.6 $370.00 $1,702.00

2 防火玻 璃隔断 双层防火防爆玻璃,含拖拉门 国产 22.8 $370.00 $8,436.00

3 玻璃隔 断位不 锈钢饰 面边框 标准施工 国产 15.2 $111.00 $1,687.20

4 辅助材 料 辅助材料 /

1 $1,850.00 $1,850.00 1.5 门11500mm 双开钢 制防火 门1500*2100 国产

1 $4,255.00 $4,255.00 机房 门口

2 1200mm 单开钢 制防火 门1200*2100 国产

1 $2,960.00 $2,960.00 阳台

3 防火门 用进口 闭门器 标准施工 /

2 $111.00 $222.00

4 防鼠门 槛 防鼠门槛 /

2 $370.00 $740.00 1.6 天花

1 铝合金 600*600*0.8mm,含安装配件 国产 37.8 $222.00 $8,391.60 主楼 阳西县财政局机房建设及网络升级改造设备采购项目 招标编号:GPDIZB-2018-YJ002 广州际洲信息科技有限公司

4 微孔天 花 新机 房2铝合金 微孔天 花600*600*0.8mm,含安装配件 国产

9 $222.00 $1,998.00 副楼 小机 房1.7 机房加固

1 10 号槽 钢 国标 国标 4.6 $55.50 $255.30 1.8 其他

1 自动鞋 套机 自动鞋套机 国产

1 $370.00 $370.00

2 机房建 设辅材 机房建设辅材 /

1 $3,700.00 $3,700.00

二、机房系统 2.1 服务器机柜

1 服务器 机柜 金盾,机柜规格≥800mm 宽*1070mm 深*2045mm 高 配置:

2 条32A 接线端子输入,

10 位万 能差输出 PDU 电源. 金盾

6 $8,047.50 $48,285.0

0 2.2 空调

1 柜式精 密空调 (室内 机) 科士达 ST012FAACANNT、KCS028HNA 1.空调总制冷量≥12.5kw,显冷量≥ 11.3kw,风量:≥2850m3/h;

显热比≥ 0.9,恒温恒湿功能,上送风;

输入电 源:380V-50HZ. 2.空调采用 R410A 环保制冷剂, 室外机 采用风冷方式散热 科士 达1$33,300.0

0 $33,300.0

0 2 柜式精 密空调 (室外 机) 科士 达1$24,975.0

0 $24,975.0

0 3 柜式空 调(柜式) 美的(Midea)冷静星

5 匹P单冷冷暖 空调柜机立式 定速家用商用 KFR-120LW/SDY-PA400(D3),含安装和 辅材配件 美的

1 $15,538.1

5 $15,538.1

5 4 柜式空 调(挂墙) 美的 Midea 1.5 匹单冷 KF-35GW/Y-DA400 1.5P,单冷,来电记 忆自启动,含安装和辅材配件 美的

1 $4,438.15 $4,438.15 2.3 机房 UPS 及配电

1 UPS 一体 机 科士达 YDC9110

1、配电模块:需同时考虑 UPS 的输出 分配.为每个设备机柜每机柜分配

2 个220V UPS 回路,主要的监控设备提 供独立的 UPS 回路. 科士 达1$55,000.0

0 $55,000.0

0 阳西县财政局机房建设及网络升级改造设备采购项目 招标编号:GPDIZB-2018-YJ002 广州际洲信息科技有限公司

5 防雷: 应配有 B 级配置防雷模块并配有 防雷开关.

2、 采用高频模块 UPS, UPS 要求安装一 体化配电柜内,UPS 模块总容量≥ 20KVA, 工作模式支持并机运行或 N+1.

3、UPS 可自行进行电池充放电管理功 能,可保护电池,延长电池寿命. 配电模块与主机一体且必须为模块化 机架式安装.

4、UPS 模块配有 LED/LCD 双重显示, 可以直观显示

5、告警功能:过载,市电异常,UPS 故障,电池欠压等多种告警功能;

6、保护功能:短路,过载,过温,电 池欠压,风扇故障告警.

7、具有 ECO 功能:ECO 高效运行模式, 降低用户的使用成本.

8、风扇具有智能调速功能,延长风扇 使用寿命,高效节能.

9、 具有 USB, R232 通讯接口, 选配 SNMP 卡,继电器卡.

2 交流配 电箱 输入输出,挂墙,含二级防雷模块 施耐 德1$5,000.00 $5,000.00

3 蓄电池 科士达 6-FM-100

1、 不小于 12V/100AH 免维护铅酸电池.

2、 畜电池内阻≤1.6Ω, 同组蓄电池内 阻偏差应≤10% 科士 达64 $1,387.50 $88,800.0

0 4 电池箱 (架) C32 国产

1 $2,220.00 $2,220.00

5 电池连 接线材 电池连接线材 国产

1 $3,700.00 $3,700.00 2.3 环境监控系统

1 智能测 控终端 超智 KRM8210 机房环境监控管理网络采集主机.

1、丰富的数据接口:2 个RS232 接口、

4 路标准 RS485 接口、8 路开关量输入 接口、2 路开关量输出接口.

2、支持监控

2 台UPS 主机、空调、配 电柜测控;

支持

4 台智能电量仪和

4 台精密空调监测管理.

3、可远程批量进行终端固件设备的功 能升级;

预留接口可扩展连接其它设 备;

超智

1 $5,801.60 $5,801.60 阳西县财政局机房建设及网络升级改造设备采购项目 招标编号:GPDIZB-2018-YJ002 广州际洲信息科技有限公司

6

4、 可通过 WEB 方式访问监控采集终端, 修改监控终端配置参数;

5、采用工业级芯片设计,19 英寸 1U 机架式安装.

6、支持双电源供电,内置各种常用动 力设备协议,即插即用.

7、可对 UPS 电池电压设置分段预警, 至少可分为高、 中、 低三个等级的预警 通知.

2 智能电 量仪 超智 MEQ-1000 监控配电柜配件 超智

1 $1,346.80 $1,346.80

3 温湿度 模块 实时监测机房内重要区域或机柜的温 度、 湿度数值及变化情况. 温湿度超过 设定值即自动及时报警;

参数:

1、 支持本地 LCD 显示环境温度和湿度, 支持壁挂式安装、磁铁吸附式安装.

2、要求自带操作按键面板,方便现场 设定通讯地址和波特率;

3、采用一体化数字温湿度传感器,测 量范围:温度-40℃~+80℃,湿度 10%RH~+90%RH;

测量精度:温度 ± 1℃,湿度 ±3%rh.测量响应时间:≤ 10........