编辑: 星野哀 | 2019-10-17 |
罗克韦尔自动化基金会现场总 线链接设备(1757-FFLD
2、-FFLD4)提 供分布式控制,具有接近于现场的 远程安装灵活性,可最大限度地提 高通信速度和减少本质安全问题. 对于全系列可扩展的 Logix 控制器内 的基金会现场总线应用,该链接设 备提供一致的架构和相同的用户体 验. 我们的下一代全厂级系统凭借 单一平台和开发环境便可满足整个企业的需求. 现场仪表与过程控制和资产管理系 统的数字通信通过基金会现场总线 技术和罗克韦尔自动化集成架构 实现. 此外,该链接设备还使用 FDT 技术 进行增强,该技术可以使现场设备 与系统之间的通信接口标准化. 该 链接设备将 FDT 技术应用于提供的 设备类型管理器 (DTM),实现了现 场总线设备与 PlantPAx 过程自动化 系统的资产管理功能的无缝连接. 要增加此资产管理功能及提高系统 的运行效率,请访问罗克韦尔 自动化支持网站: www.rockwellautomation.com/ support/downloads.html, 下载 DTM. 将PlantPAx 的功能与 基金会现场总线技术相结合 罗克韦尔自动化 PlantPAx 过程自动化系统提供了单一的全厂级控制 和信息平台,而基金会现场总线标准提供了在整个工厂中分布控制 架构的能力. 将这两种强大的技术结合在一起,可通过多厂商现场 设备实现集成的无缝数据分布和过程功能执行. 罗克韦尔自动化将 强大的基金会现场总线链接设备与简单易用的 RSFieldbus 软件相结 合,巧妙地将现场总线设备引入集成架构,从而实现最大效益. 链 接设备传递来自基金会现场总线 H1 过程仪表的信息以供 Logix 控制 器系列内部使用,并通过高速以太网与 FactoryTalk AssetCentre 资产 管理解决方案配合使用. 集成架构: 基金会现场总线 H1 设备连接到 1757-FFLD 链接设备. ControlLogix Controller FactoryTalk View RSFieldbus RSLogix
5000 FactoryTalk Historian FactoryTalk AssetCentre 1757-FFLD 1757-FFLD H1(2) H1(3) H1(4) H1(1) FOUNDATION Fieldbus POWER ETHERNET OK TXD RXD OK NET LINK RUN I/O RS232 OK FORCE BAT RUN REM PROG Logix556X RUN I/O RS232 OK FORCE BAT RUN REM PROG Logix556X ANALOG INPUT CAL OK EtherNet/IP POWER OK NET LINK EtherNet/IP H
1、HSE 和EtherNet/IP H1 协议为现场设备提供分布式 LAN, 以31.25 kbit/s 的速率进行数字通信.EtherNet/IP 是一个控制和信息级 网络. 该网络提供了可与 Logix 控制 器和基金会现场总线设备进行通信的 以太网主干. 该链接设备还是一个 HSE 节点,可将两个或四个 H1 网段 连接到HSE 网络以供资产管理应用程 序使用. RSFieldbus 和HSE 提供了过程仪表和 控制设备的完整系统视图. 通过使 用HSE,可连接多个链接设备并在单 个RSFieldbus 项目中进行组态. 该配 置使您能够在强劲主干上的设施中拥 有高度分布的链接设备网络,以及对网段上的所有设备进行组态和 监视. 这种灵活性可以使具有多个 现场设备的大型系统的项目管理更加 完善. 用于现场仪表管理的 RSFieldbus RSFieldbus 用于基金会现场总线设备、 网络和系统的远程设置、组态、操作 和维护. RSFieldbus 是用途广泛的全功能图形 组态环境,可简化将自动化系统与 智能设备进行连接的任务.利用 RSFieldbus,设备组态既可以离线执 行(无需物理仪器),也可以在线执 行,从而实现完整监视和即时访问 以修改设备和控制组态. RSFieldbus 包括对连接的基金会现场 总线设备进行自动检测和变量寻址的 功能,可实现快速部署. RSFieldbus 采用 ISA S88 层级和术语来 系统要求 操作系统 Windows XP SP1 或SP2 Windows
2000 SP2 或SP4 Windows Server
2003 处理器 Pentium III
733 MHz RAM
256 MB 硬盘可用空间
152 MB 显示器
1024 x
768 C 真彩 附加硬件 CD ROM以太网卡 附加软件 RSLogix
5000 V12 或更高版本 RSFieldbus 软件 目录号 许可证数 9308-RSFB64ENE
64 个功能块 9308-RSFB256ENE
256 个功能块 9308-RSFB1024ENE
1024 个功能块 9308-RSFBENU1 从64 个 功能块升级为
256 个9308-RSFBENU2 从64 个 功能块升级为 1024个9308-RSFBENU3 从256 个 功能块升级为 1024个 选择RSFieldbus许可证时,请记住典型设备至少需要三个块: 资源、传感器和过程控制. 例如,64 块RSFieldbus 许可证将 支持大约
21 个设备. 任何需要多于三个块的设备都将减少支 持的设备数. FFLD 硬件 目录号 H1 网段数 1757-FFLD2
2 1757-FFLD4
4 组织系统设备,包括可组态模板、 预组态对象库和用于减少组态工作 量的控制策略. 还支持用户开发的 策略,以提供最大灵活性和对用户 定义控制模式的支持. RSFieldbus 出 厂时预加载了内容丰富的设备描述 (DD) 和功能(CFF)文件库. 这些文件 包含控制系统组态和管理基金会现 场总线设备所需的信息. RSFieldbus 内置对添加和升级这些文 件的支持,便于维护多家基金会现 场总线设备供应商的设备库. RSFieldbusHSEOPC服务器 配备RSFieldbus的OPC服务器是基金会现 场总线应用中数据的直接接口.通过此 接口,FactoryTalkAssetCentre、FactoryTalk View和FactoryTalkHistoria等应用程序可直接 访问基金会现场总线设备中的参数.还 可以将基金会现场总线的过程数据直接 分配给任何具有OPC 功能的应用程序软件.
400 620
6620 ( ) +852
2887 4666 ( ) Publication 1757-TD003E-ZH-P August
2012 Copyright
2012 Rockwell Automation Inc. Printed in CHINA. www.rockwellautomation.com.cn www.weibo.com/rockwellchina FFLD 技术参数 物理接口
2 个或
4 个H1 基金会现场总线接口
1 个10/100 以太网接口(HSE、IP) 每个 FFLD 的H1 网络(1) 数1757-FFLD2 为2个,1757-FFLD4 为4个最大现场总线设备数 16(建议 8.... 10) (每个 H1 网段) 最大现场总线设备数 1757-FFLD2 链接设备为
32 (每个链接设备) 1757-FFLD4 链接设备为
64 虚拟通信关系(VCR) 每个 H1 通道
64 个发布者和
64 个订阅者 电源要求
300 mA @ 24V dc(± 20%),1.5 A 浪涌电流 面板安装螺丝扭矩 10-16 in-lb (1.1-1.8Nm) (使用 M4 或#8 螺丝) 程序保留(断电)
21 天 静电放电 IEC 61000-4-2:
6 kV 接触放电
8 kV 空气放电 工作温度 IEC 60068-2-1(Test Ad,低温操作测试), IEC 60068-2-2(Test Bd,高温操作测试), IEC 60068-2-14(Test Nb,热冲击操作测试):
0 到60°C (32 到140°F) 存储温度 IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装低温非操作测试), IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装高温非操作测试), IEC 60068-2-14(Test Na,无包装热冲击非操作测试): C40 到85°C (C40 到185°F) 相对湿度 IEC 60068-2-30(Test Db,无包装非工作湿热测试): 5% 至95%,无凝露 抗振性 IEC 60068-2-6(Test Fc,操作测试): 10-500Hz 时0.5g 抗冲击性 IEC 60068-2-27: Test Ea(无包装冲击,ES#002)操作测试 15g 非操作测试 30g 外壳防护等级 无(开放式) 大气压海拔高度
2000 m 认证:(产品获得标志时) cULus 通过 I 类,2 分区 A、B、C、D 组危险场所的 UL 认证,适用于美国和加拿大 CE (2) 欧盟 89/336/EEC EMC 指令,符合: ? EN 50081-2;
工业抗扰度 ? EN 61326;
测量/控制/实验室,工业要求 ? EN 61000-6-2;
工业抗扰度 ? EN 61000-6-4;
工业辐射 C-Tick(2) 澳大利亚无线电通信法,符合: ? AS/NZS 2064;
工业辐射 Ex(2) 欧盟 94/9/EC ATEX 指令,符合: ? EN 60089-15;
潜在爆炸环境保护级 n ? EN 60079-0;
通用要求 ? II
3 G Ex nA nL IIC FF 基金会现场总线测试活动 H1-CT0060,HTK-00900 ENet/IP 经ODVA 一致性测试,符合 EtherNet/IP 规范 (1) 定义为每个 FFLD 的基金会现场总线 31.25 kbps H1 网络的各个网络 (2) 有关符合性声明、证书和其它认证的详细信息,请参见 www.ab.com 网站的 Product Certification 链接. Rockwell Automation、Listen. Think. Solve.、ControlLogix、FactoryTalk 和PlantPAx 是罗克韦尔自动化公司的注册商标. RSFieldbus 是罗克韦尔自动化公司的商标. 所有不属于罗克韦尔自动化公司的商标和注册商标均为其各自所属公司的资产.
........