编辑: bingyan8 2019-10-19
186 ARC 功率因数自动补偿控制器 (液晶显示) 安装使用说明书 T1.

3 安科瑞电气股份有限公司 申明版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容不得被摘抄、拷贝或以 任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负. 本公司保留一切法律权利. 本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,怒不另行通知.订货前,请垂询 当地代理商以获悉本产品的最新规格. 目录智能电容投切状态指示仪

1 产品概述.1

2 主要功能和特点.1

3 技术参数.1

4 接线图.2

5 订货须知.3 ARC-28(F)/Z-L 智能电容专功率因数控制器

1 产品概述.4

2 执行标准.4

3 型号规格.4

4 技术参数.4

5 安装与接线.5

6 使用操作指南.6

7 随机附件、维护和注意事项.11

8 订货须知.12 ARC-28(F)/Z-USB-L 智能电容专功率因数控制器

1 产品概述.13

2 执行标准.13

3 型号规格.13

4 技术参数.14

5 安装与接线.14

6 使用操作指南.16

7 随机附件、维护和注意事项.22

8 订货须知.23 ARC 液晶显示功率因数自动补偿控制器

1 产品概述.24

2 执行标准.24

3 型号规格.24

4 技术参数.25

5 安装与接线.26

6 使用操作指南.29

7 常见故障分析与排除.34

8 订货须知.34

1 1 产品概述 AZC-SI 智能电容投切状态指示仪与本公司低压智能电力电容配套使用的,替代传统的电容状态指示仪. 该产品集成化程度高、体积小、安装方便,能大大提高整柜生产效率,减少出错几率,整体提升产品质量.

2 主要功能和特点 2.1 技术特点 ? 智能电容投切状态指示仪显示板上集成

136 只高亮 LED 指示灯、6 个状态灯以及一个

7 段数码管,单台 产品可显示

32 台共补和

24 台分补的电容投切状态,功耗小,亮度高. ? 通过数字通信方式与电容器进行通信,实时反映各台电容器的投切状态. 2.2 功能说明 ? 智能电容投切状态指示仪可指示

32 台共补和

24 台分补的电容投切状态, 同时可以显示智能电容功率因数 及故障等信息. ? 共补电容状态指示:可显示

32 台(1-32)智能电容投切状态,智能电容地址数对应投切状态指示仪 LED 灯上的数字,共补智能电容每台占用

2 个LED 灯,从上往下分别对应共补电容器的 C

1、C2 投切状态. ? 分补电容状态指示:可显示

24 台(1-24)智能电容投切状态,智能电容地址数对应投切状态指示仪 LED 灯上的数字,分补智能电容每台占用

3 个LED 灯,从上往下分别对应分补电容器的 A、B、C 投切状态. ? 工作状态指示:指示仪有

6 个工作状态指示灯,分别为: ①容性指示灯,灯亮则表示负载工作在容性状态;

②故障指示灯,灯亮则表示系统出现故障;

③三相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统三相平均功率因数;

④ A 相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统 A 相功率因数;

⑤ B 相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统 B 相功率因数;

⑥ C 相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统 C 相功率因数. ? 数码管显示:7 段数码管显示智能电容如下

4 种功率因数: ①三相指示灯亮时显示系统三相平均功率因数;

②A 相指示灯亮时显示系统 A 相功率因数;

③B 相指示灯亮时显示系统 B 相功率因数;

④C 相指示灯亮时显示系统 C 相功率因数. 注:7 段数码管和三相、A 相、B 相、C 相指示灯对应循环显示系统相应的功率因数,切换时间为 5s.

3 技术参数 3.1 基本参数 工作电压:AC380V±30% 50Hz 功率消耗:小于 4VA 外形尺寸:长*宽*高:144mm*144mm*110mm 安装开孔尺寸:138mm*138mm 注:尺寸及安装方式与无功补偿控制器一致.

2 3.2 工作条件 环境条件:-25℃~55℃ 海拔高度:≤2000m 相对湿度:40℃,20~90% 大气压力:79.5~106.0Kpa 周围环境无导电尘埃及腐蚀性气体,无易燃易爆的介质.

4 接线图 4.1 电源端定义 UA、UC 为指示仪工作电源(380V). 4.2 控制信号输出 RJ45 端定义 输出端为

2 个RJ45 网线接口,接任一接口到智能集成电力电容器的 RJ45 口. 4.3 电气接线图 投切状态指示仪组网电气连接图

3 5 订货须知

1、请写明产品型号名称、数量.

2、供货地址及时间.

3、特殊要求,请提前说明.

4 1 产品概述 ARC-28(F)/Z-L(F 为分补)功率因数补偿控制器,运用成熟的无功混合补偿控制策略和高精度专用计量芯 片研制而成,可与我司智能电容器连接,补偿电网中的无功损耗、提高功率因数、降低线损,提高电网的负 载能力和供电质量.

2 执行标准 JB/T 9663-2013 低压无功功率自动补偿控制器.

3 型号规格 产品型号 功能概述 ARC-28(F)/Z-L ARC-28 (F) /Z-L 功率因数补偿控制器可与智能电容配合使用, 最多可连接

28 个智能电容器,可通过液晶屏实时显示电压、电流、 功率因数、有功功率、无功功率、谐波含量、频率、视在功率、电 容投切状态指示;

可以实现欠压失压保护、过压保护、电压谐波超 标保护、欠流保护、缺相保护等.

4 技术参数 4.1 基本参数 工作电压:AC 220V±20%;

50Hz±10% 取样电压:AC 三相四线 220V±20%;

50Hz±10% 取样电流:AC 三相 0-5A 联机电容数:≤28 台 本机功耗:≤12VA 测量灵敏度:100mA 测量精度:电压:1.0 级 电流:1.0 级 功率因数:0.5 级 有功功率:1.0 级 无功功率:2.5 级 频率:0.1 级 外形尺寸:144mm*144mm*110mm 安装开孔尺寸:138mm*138mm 4.2 使用条件 环境温度:-25℃至+65℃ 海拔高度:≤2000m 相对湿度:40℃,20-90% 大气压力:79.5-106.0Kpa 环境条件:周围环境无导电尘埃及腐蚀性气体,无易燃易爆的介质. 4.3 技术特点 ? 控制物理量:无功功率,小负荷不产生投切振荡;

? 编码投切功能:可实现循环投切和多种编码方式;

? 可实现全三相补偿,全分相补偿,三相与分相混合补偿.

5 5 安装与接线 5.1 安装示意图 步骤 1:如图所示,将该控制器轻轻地推入已开好孔的仪表柜面板中. 步骤 2:如图所示,将固定件卡进控制器侧面的卡槽中. 步骤 3:用螺丝刀将固定件上的螺丝按顺时针方向拧紧,直到控制器安装稳固为止. 5.2 接线图 5.2.1 输出端口定义 分补信号采样端定义: 共补信号采样端定义: 控制信号输出 RJ45 端定义: 输出端为两个 RJ45 网线接口,接任一接口到智能电容的 RJ45 接口.

6 5.2.2 无功补偿输出接线示例图 分补接线图: 共补接线图: 注: ①检查、设置参数及初始化;

②送电前必须详细检查接线是否正确、接线有无错漏或短路现象,接触点是否牢固,并注意记下所安装 CT 的变比;

③检查 CT 变比、配置容量与控制器所显示的是否符合,不相符时请修改控制器的 CT 变比、容量设置;

(非常重要) ④检查无功控制参数是否有误.

6 使用操作指南 6.1 面板及按键说明 6.1.1 液晶面板工作状态指示图

7 6.1.2 按键说明 ① ESC 键:退出当前状态,返回主菜单. ② ↑ 键:每按一次则数值作相应增减. ③ → 键:可实现光标或菜单左右移动. ④ 键:对所作设定进行确认. ⑤ SET 键:模式选择键. 6.2 操作方法 开始运行前,请依次检查接线是否正确,是否接地,端子之间是否短路,端子、螺丝等是否松动,无上 述问题方可给控制器送电. 主菜单如下: 电力参数:实时显示电网的各项参数.包括:综合参数(电压、电流、功率因数)功率、测试、补偿、 畸变、谐波子菜单. 控制参数:可以设置终端各项配置参数.包括:系统设置、补偿设置、保护设置等子菜单. 系统信息:显示控制器目前的各项厂家信息. 6.2.1 电力参数菜单 共补面板 分补面板 按 ESC 键返回上一层菜单;

按 ↑ 、 → 键为菜单上下、左右选择;

按 键是对所作的设 定进行确认. 6.2.2 综合 6.2.2.1 共补面板 电力参数 控制参数 系统信息

8 PF:合相功率因数;

V:相电压;

I:相电流;

FREQ:电网频率;

THDu:电压畸变率;

THDi:电流畸 变率;

联网电容数量:当前系统组网的电容数量;

按 ESC 键返回上一层菜单. 6.2.2.2 分补面板 PF U I A 1.00 220.1 0.000 B 1.00 220.2 0.000 C 1.00 220.3 0.000 联网电容数量 PF:A、B、C 相功率因数;

U:A、B、C 相电压;

I:A、B、C 相电流;

联网电容数量;

按 ESC 键返回 上一层菜单. 6.2.3 功率 A 8.81KW 11.02KVA B 8.81KW 11.02KVA C 8.81KW 11.02KVA T 26.35KW 32.97KVA A 6.81KVar B 6.82KVar C 6.83KVar T 19.84KVar

1 2

3 4 三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、电量象限图;

按 ESC 键返回上一层菜单. 6.2.4 测试 共补 分补 按 ESC 键返回上一层菜单;

按 键对所作的设定进行确认. 共补: C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C03…C28:表示联网中的电容地址号,选中某一电容地址后按 键,可进行电容的虚拟投切操作. (从机电容不真正投切,只是对应的投切指示灯亮) 按 ↑ 、 → 键,选择要投切的电容回路;

按 ESC 键返回上一层菜单. 分补:

9 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C03…C28:表示联网中的电容地址号,选中某一电容地址后按 键,可进行电容的虚拟投切操作. (从机电容不真正投切,只是对应的投切指示灯亮) 按 ↑ 、 → 键,选择要投切的电容回路;

按 ESC 键返回上一层菜单. 6.2.5 补偿 自动 手动 6.2.5.1 自动补偿: 实心圆表示电容投入,空心圆表示电容切除;

按 ESC 键返回上一层菜单. 6.2.5.2 手动补偿: C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C03…C28:表示联网中的电容地址号,选中某一电容地址后按 键,可进行电容的投切操作. 按 ↑ 、 → 键,选择要投切的电容回路;

按 ESC 键返回上一层菜单. 6.2.6 畸变: A、B、C 相电压总畸变率;

A、B、C 相电流总畸变率;

按 ESC 键返回上一层菜单. 6.2.7 谐波 6.2.7.1 共补谐波面板显示 三相电压各次谐波含有率;

三相电流各次谐波含有率;

按 ESC 键返回上一层菜单,按 ↑ 、 → 按钮为谐波次数(电压/电流谐波)上下选择. 6.2.7.2 分补谐波面板显示

10 A、B、C 相电压各次谐波含有率;

A、B、C 相电流各次谐波含有率;

按 ESC 键返回上一层菜单,按 ↑ 、 → 键进行谐波次数(电压/电流谐波)上下选择. 6.3 设置参数 选择主菜单中的 控制参数 ,按 键后显示 请输入用户密码 ,当输入正确

5 位密码后方可进 入参数设置,否则显示 密码错误 (出厂默认值为:00001). 按 ↑ 、 → 键,可以增加、减小数字;

长按 ↑ 、 → ,可快速加减数字键;

按 键确 认数字输入. 密码输入正确后,进入参数设置菜单: 共补面板 分补面板 参数设置菜单如下: 参数 属性 菜单名称 取值范围 参数功能 备注 系统 用户密码 00000~99999 作为控制参数的一种保护手段,当用户需要修改参数设置时,必 须输入与系统一致的

5 位数字才能进入参数修改菜单. 出厂设 置为:00001 背光延时 000s~999s 设置背光关断时间,用户操作任意按键背光打开.等待用........