编辑: 王子梦丶 2019-10-17
1

一、概述: ARD800 型总线气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品, 采用 高集成度单片机作为控制管理核心,自带备电与联动.

与本公司的总线制 气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警监控系统. 该产品是严格按照 GB16808-2008 《可燃气体报警控制器》设计而成. 由于采用 M-BUS 总线或 RS485 总线结构形式,所以该系统的最大特点是 信号传输距离远,安装方便,节省一次性投资,特别适合控制范围比较大 的应用场合;

由于采用数字量传输,所以该系统工作稳定、可靠,抗干扰 性强,是燃气报警系统更新换代的理想产品. 该仪器可广泛应用于石油化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力 等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪 器.

二、主要特点: (1)控制器的主要特点:

1、大屏幕液晶显示、界面友好.

2、全中文菜单、操作简单.

3、直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及各单元模块的故障类型.

4、具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能

5、具有自检、自诊断功能.

6、具有故障、报警记忆、查阅功能.

7、具有节点自动搜索、软件调零、软件标定、报警点设置功能.

8、设有密码,防止误操作.

9、可以随时设置、修改和查阅系统的各项参数.

10、具有主、备电转换及欠压保护功能.

2

11、具有报警接点输出控制功能,联动输出逻辑可软件设置.

12、具有日历显示及设置功能.

13、采用 M-BUS 或RS485 通讯协议,传输数据可靠.

14、功能强大,性能稳定. (2)探测器的主要特点:

1、采用 M-BUS 或RS485 通讯协议,数据传输准确、可靠.

2、通过控制器的指令,实现自身参数的设置、修改.

3、功耗低、性能可靠.

4、安装方便、传输距离远.

三、主要技术指标: (1)基本技术指标:

1、示值误差:±5%F?S

2、显示方式:大屏幕液晶、发光管

3、报警方式:声光报警

4、报警音量:>

75dB

5、报警响应时间:≤30s

6、设备故障响应时间:≤100s

7、机箱外形尺寸为:440mm*330mm*98mm

8、电源:AC220V±15%

9、工作环境: 温度-10℃―50℃ 湿度≤93%RH 大气压力 86kPa―106kPa

10、绝缘电阻: 正常环境时 ≥100MΩ 湿度为 93%RH 时≥1MΩ

3

11、工作方式:连续

12、功耗:10W

13、报警输出:1A /4 组 接点输出

14、供电节点:20 个(节点包括探测器和联动模块)

15、总线的传输距离不大于

1200 米(M-BUS 总线采用二芯屏蔽双绞 电缆线, 线径≥0.75mm2;

RS485 总线采用四芯屏蔽电缆线, 线径≥0.75mm2. ) ⑵电源模块

1、电源: AC220V±15% DC24V 输出 备电 7AH/12V 的电池两块

2、工作环境:温度-10℃―40℃ 湿度≤93%RH 大气压力 86kPa―106kPa

3、绝缘电阻:正常环境 ≥100MΩ 湿度为 93%RH 时≥1MΩ

4、工作方式:连续

5、功耗:3W(满负荷)

6、最大功率:3A、24V ⑶联动模块

1、电源:DC24V

2、环境温度:-10℃―40℃

3、绝缘电阻:正常环境时 ≥100MΩ 湿度为 93%RH 时≥1MΩ

4、工作方式:连续

4

5、功耗:3W(满负荷)

6、接点容量:2A /AC 220V

7、继电器组数:4 组

8、总线的传输距离不大于

1200 米(M-BUS 总线采用二芯屏蔽双绞 电缆线, 线径≥0.75mm2;

RS485 总线采用四芯屏蔽电缆线, 线径≥0.75mm2. )

9、继电器可设置成瞬间输出、常输出两种方式. ⑷探测器技术指标:

1、电源:DC24V

2、功耗:2W

3、工作环境:温度:-40℃-70℃(可燃气体) -20℃-50℃(有毒气体) 湿度:≤93%RH

4、大气压力:86kPa―106kPa

5、绝缘电阻:正常环境时≥100MΩ

6、工作方式:连续

7、防爆型式:隔爆型

8、防爆标志:ExdIICT6

9、贮存:温度-50℃―80℃ 湿度≤93%RH

10、总线的传输距离不大于

1200 米(M-BUS 总线采用二芯屏蔽双绞 电缆线, 线径≥0.75mm2;

RS485 总线采用四芯屏蔽电缆线, 线径≥0.75mm2. )

四、工作原理 探测器把采集到的气体浓度信号转换为电信号, 并以 M-BUS 或RS485 标准信号的方式传给控制器;

控制器接收到信号后, 经过处理、 逻辑分析、 运算,以液晶数字显示、声光报警的方式反应出来,联动出口继电器,从5而启动所连接的风机、磁阀或其它消防设备.

五、安装须知 ⑴通信线与供电线不允许采用同一根电缆. ⑵探测器或联动模块与控制器之间的通信线一律采用0.75mm2以上的 屏蔽线.屏蔽层要可靠接在探测器、电源、联动机壳上. ⑶全部屏蔽层是相互连接的. ⑷通信线必须远离任何交流电源线,更不允许装在一根走线管内. ⑸控制器机壳必须单点可靠接大地,接地电阻满足相关要求. ⑹根据绝大多数安装现场的实际情况,通信线应采用主机在一头,向 一个方向安装的方式,尽量避免主机在中间向二个方向或多个方向安装的 方式. ⑺供电电缆为双芯屏蔽电缆线,电缆选择必须能够达到最远端的探测 器供电电压不小于 18V 或参照附表

1 进行布线. ⑻交流电的引入电压为 AC220V±15%, 必须按插座规定的要求正确引 入L、N. ⑼通信电缆之间的联接必须焊接后,再包绝缘胶带(线从地下走时, 需考虑防水措施). ⑽连好电缆,在接上探测器、控制器之前,用兆欧表查通信电缆各芯 之间、供电电缆各缆芯之间及对外皮的绝缘,通讯电缆与供电电缆各芯之 间的绝缘,要求 2M 以上. ⑾控制器探测器接入线路后,不准用兆欧表查绝缘!否则会引起严重 后果! ⑿严格按说明书上注明的接线方式接线!不允许采取试验性的接线方 式来确定接线的顺序!否则会引起严重后果!

6 附:铜的电阻率ρ为:0.0175Ωmm2/m 线阻计算公式为 R= (L 为线长,S 为线径) 例如:线径为 1.0mm2 的100 米铜线,线阻为 0.0175*100=1.75Ω 若通过电流为 1A,则一个回路压降为 U=2*1.75*1=3.5V

六、安装和接线 ⑴控制器的安装

1、安装位置 机箱属非防爆结构,应安装在安全场 所,其安装位置应选择在便于维修观察场 所, 周围不应有影响仪器正常工作的强电磁 场(电机、变压器、动力电缆等).

2、安装方法 根据机箱安装位置, 用两个自攻螺丝把 挂架紧固在墙壁上,把控制器挂在挂架上. 安装要牢固,不倾斜,安装尺寸如图所示. (单位:mm) 图1控制器的外形结构图 ⑵电源模块和联动模块的安装

1、安装位置 电源模块和联动模块属非防爆结构,应安装在安全场所,其安装位置 应选择在便于维修观察场所,周围不应有影响仪器正常工作的强电磁场 (电机、变压器、动力电缆等),特别是要避开高温区.

2、安装方法 根据模块的安装位置,分别用两个 M8 的膨胀螺栓将模块箱紧固在墙

7 壁上,安装要牢固,不倾斜. ⑶探测器的安装

1、安装位置 将探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,探测器安装必须牢固.且 安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空 气时,探测器应安装在距地面 30cm~60cm 处;

当被测气体比重小于空气 时, 探测器安装高度宜高出释放源 0.5m~2m 处. 为了正确使用探测器并防 止其故障的发生,请不要安装在以下位置: a、直接受蒸气、油烟影响的地方. b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方. c、水汽、水滴多的地方(湿度:>

93%R.H). d、温度在允许范围外的地方. e、有冲击、振动及强电磁场干扰的场所.

2、安装方法 将探测器用两个 M6 膨胀螺栓固定在墙壁上或固定在专用支架上. ⑷接线

1、探测器接线说明 探测器电源电压≥18V,通信线必须采用 0.75mm2 以上的屏蔽线.打 开探测器上盖,将电缆前端剥皮 100mm 后,穿过底座通孔,线芯依次排 开,根据实测截取多余的长度,剥线长度 10mm,按照接线示意图接线. 接线一定要正确.不准采用试验性的接线方法.接好线后用防爆胶泥将电 缆线出口密封,紧固好机壳.

2、控制器的接线说明 打开控制器前盖,将电缆线穿过接线孔,按照下面的方法进行正确接 线:

8 a、接线端子 G、L、N 分别接 AC220V 的大地线、火线和零线,L、 N 不能接反;

b、接线端子 NO、COM、NC 端子分别是一组报警联动输出接点的常 开、公共、常闭端;

c、接线端子直接与节点的端子对应相连;

注意:1:本说明书中的探测器、联动模块统称为节点;

当所需联动 接点大于

4 个时, 可外接联动模块;

机壳与通讯线屏蔽层相联, 控制器 机 壳外部的大地接线端子,必须与接地线可靠相连.接地线的接地电阻达到 标准要求.2:接好线后,仔细检查各种接线,确保接线正确后,再开启 电源.禁止带电接线!

3、接线示意图 M-BUS 总线接线示意图: 、 可燃 毒性 COM、NO:开关量 LED+、LED-:声光 T+、T-:接控制器无 极性 +SG-:声光 T+、T-:接控制器 无极性

9 RS485 总线接线示意图: 4/联动模块的接线说明 c、 接线端子 T+和T―直接与节点的 T+和T―-端子对应相连;

每个联 动模块最多有

4 组输出接点.

七、操作使用说明 ⑴上电预热状态 打开机箱内主、备电开关,系统显示 山东艾瑞达电子有限公司 字 样在,进入预热阶段.预热(3-5)分钟后,系统进入正常监控状态,进 入列表显示画面(图7-2-1). 预热完毕,如初次调试,应手动搜索(自搜)一遍节点.具体步骤: a.按 返回 键,系统进入 目录界面 (图7-1-1);

b.按 或 ← 键,将光标移到 自搜 选项上,再按 确定 键,系统进入节点搜索状态,待屏幕显示 自搜成功 后,说明节点搜索完 毕,此时,系统重新回到 目录界面 ;

10 图7-1-1 c.按 或 ← 键,将光标移到 列表显示 选项上,再按 确定 键,系统进入正常监控状态. d.按 ↑ 或 ↓ 键,翻阅控制器是否将所有节点连接起来.若没有,检 查对应节点的接线,确保连线正确后,再按上述步骤,重新搜索一遍. ⑵监控状态 系统在监控状态下分: 正常监控状态、 浓度报警状态、 故障报警状态.

1、正常监控状态 在本状态下,系统处于 列表显示画面 ,见图 7-2-1(可燃气体)或图 7-2-2(有毒气体).显示系统所带的探测器或联动信息,显示节点的 首 报地址 、 节点数量 、当前的 报警数量 、当前的 故障数量 等信息. 目录界面 列表显示 节点设置 系统设置 报警记录 自搜外部设备 故障记录 调零自检开机记录 标定公司简介

11 图7-2-1 图7-2-2 注: 列表中的 编号 栏为节点的地址栏, 当列表中某个 编号 处于 不用 状态时,说明系统中无此地址的节点或者该地址的节点被屏蔽.

2、浓度报警状态 首报地址:00 报警数量:00 AINIDE 节点数量:4 故障数量:00 浓度单位:%LEL 编号 浓度 状态 编号 浓度 状态

01 000 正常

02 000 正常

03 000 正常

04 000 正常 第1页共1页08/03/14 08:47:41 首报地址:00 报警数量:00 AINIDE 节点数量:4 故障数量:00 浓度单位:ppm 编号 浓度 状态 编号 浓度 状态

01 0000 正常

02 0000 正常

03 0000 正常

04 0000 正........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题