1 扬州江碧房地产开发有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 碧江名苑A地块11#~20#、C#变电所、地下车库项目施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认 真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图 纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年八月七日 (审查机构公章) (附16页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 碧江名苑A地块11#~20#、C#变电所、地下车库 建设单位 扬州江碧房地产开发有限公司 项目地址 江都区 建筑总高度 75.96 M 建筑面积 82622.35 M2 建筑层数 11#地上3层,12#地上16层,13#、16#、19#地上26层地下1层,20# 地上26层,14#、17#地上17层,15#、18#地上2层,C#变电所地上1 层,地下车库地下1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 剪力墙 送审日期 2017-8-4 勘察单位 江苏科信岩土工程勘察有限公司 资质等级 甲级 设计单位 南京兴华建筑设计研究院有限公 司 资质等级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)、违反 强条 之处: 无
(二)、违反 强标 之处: 1.12#、13#、16#、19#、14#、17#、20#楼交代凸窗的侧板传热系数2.04,不符合 DGJ32/J71-2014第5.2.7条规定.
(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.12#、13#、16#、19#、14#、17#、20#楼设计节能专篇中屋面、外墙、分户墙、分户 楼板等表格中不对应,应重新出具节能专篇;
12#、14#、17#楼节能专篇中未交待分户 门的传热系数的要求(不应大于1.40,门窗表中仅交代乙级防火门、钢制户门;
13#、 16#、19#、20#门窗表中应有交代). 2.12#、13#、16#、19#、14#、17#、20#、11#、15#、18#楼设计绿色一星(二星), 应有满足此标准的对照表;
使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求;
绿色专 篇中无超标排放的污染物,交代内容不全面. 3.12#、13#、16#、19#、14#、17#、20#、11#、15#、18#楼设计阳台、空调搁板等冷 桥部位应考虑保温构造伸出1.0米,或包裹冷桥部位;
女儿墙应有保温构造;
窗小面保 温构造可使用聚苯颗粒保温砂浆. 4.12#楼公共建筑应有绿色专篇,应有建筑节能的相关设计文件. 5.12#、13#、16#、19#、14#、17#、20#楼机房屋面应有保温构造. 6.20#楼厨房间的外窗较大,夏季遮阳不能满足规范要求,应有权衡判断;
12#、13#、 16#、19#、14#、17#权衡判断应交代不满足规范要求的所有因素. 7.12#居住建筑、13#、16#、19#、14#、17#、20#楼节能计算书有误,应重新出具节能 计算书. 设计人 王欢 孙政 贺时俊 专业负责人 马强 审核人 郑雪霆 注册师 马强 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
7 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-04
4 (给排水节能)专项审查 11#~20#、地下室?
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)无其他. 设计人 顾旭 专业负责人 吴湘云 审核人 吴湘云 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-04
5 (电气节能)专项审查
(一)、违反 强条 之处:无
(二)、违反 强标 之处:无
(三) 设计深度和其他问题无 设计人 龚亚运 专业负责人 杨震 审核人 汤涛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-04
6 (暖通节能)专项审查 住宅
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、通风系统的单位风量耗功率Ws值应依据GB50189-2015作调整,明确对风机效率?F 的最低限值要求.
2、绿色设计专篇中户型供暖计算热负荷统计中有2个127户型,请核对.(
13、
16、 19#) 地下车库
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、施工图设计的建筑工程设计文件应当符合绿色建筑等级标准,并编制包含建筑节能 内容的绿色建筑专篇,不符合《江苏省绿色建筑发展条例》第十八条.
三、设计深度和其它问题:
1、通风系统的单位风量耗功率Ws值应依据GB50189-2015作调整,明确对风机效率?F 的最低限值要求.
2、地下机动车库对CO浓度进行实时控制的平面图中应设有控制设备,设计深度需满足 《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度》规定. 设计人 卞海峰 专业负责人 王慧 审核人 许霞 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-04
7 (建筑)专业审查意见
(一)、违反 强条 之处: 1.12#楼一层平面设置的消防控制室应设置挡水门槛,应符合GB50016-2014第8.1.8条 规定. 2.12#、15#、18#楼作为公共建筑部位应设置灭火救援窗,应符合GB50016-2014第7.2.4条规定.
(二)、违反 强标 之处: 1.地库设计总平面图机动车库出入口与区内道路垂直,应有7.5米的距离.应符合 GB50352-2005第5.2.4条规定. 2.12#楼一层平面2-4轴作为社区用房的出入口位于上部阳台的正下方,不符合 DGJ32/J26-2017第4.12.4条规定;
14#、17#楼楼同样存在此情况. 3.12#、14#、17#楼建施22(20)中第7节点中,作为宽窗台的部位应设置防护栏杆 (虽然外侧有空调室外机位,存在安全隐患),应符合GB50352-2005第6.10.3条规 定. 4.13#、16#、19#、20#楼应考虑设置符合GB50016-2014第5.5.32条规定的房间. 5.11#、15#、18#楼设计交代无障碍停车位的比列0.5%,不符合GB50763-2012第8.1.2 条规定(15#楼宜设置无障碍楼梯等). 6.11#楼设置灭火救援窗规格不符合GB50016-2014第7.2.5条规定.
(三)、设计深度及优化建议: 1.12#、13#、16#、19#、14#、17#、20#楼楼设计依据选用《江苏省住宅设计标准》 DGJ32/J26-2006已作废,应按照现行标准执行;
《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113- 2009已作废,应按照现行标准执行;
设计排烟道参照Q/320125NJCC02-2015应考虑自身 防止回流构造;
设计说明交代分隔住宅与非居住用途的楼板空气声计权隔声量不小于 51DB,不正确,应为55DB. 2.12#楼住宅设计的屋面构造,保温层位于两层防水层的中间不合理. 3.12#楼非机动车停车位应有考虑. 设计人 王欢 孙政 贺时俊 专业负责人 马强 审核人 郑雪霆 注册师 马强 执业印章号 违反强制性条文数
4 违反强制性标准数
15 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-08-04
8 (建筑)专业审查意见 4.12#、13#、16#、19#、14#、17#、20#楼应有采光系数的计算. 5.12#、13#、16#、19#、14#、17#楼室外空调机位应考虑设计的尺寸满足安装要求, 应考虑出室外的空调管与雨落水管等不应相互影响. 6.20#楼负一层消防电梯集水坑应有布置. 7.C#配电房墙身应有防潮构造层;
素土夯实应交代压实系数. 8.A地块地库设计汽车坡道上部应设置防坠落雨棚、地面应使用高强、耐磨........