编辑: xwl西瓜xym 2019-10-22
传递成功・感知卓越深圳圣斯尔电子技术有限公司 地址:深圳福田区梅林路

42 号深政汽修大厦

409 室TEL:0755-83766901~5(5 线) FAX:0755-83762478

网址:http://www.

sset.cn 开口式单相交流电流隔离变送器 (开口式无源单相交流电流隔离变送器) (开口跟踪式单相交流电流隔离变送器) (开口跟踪式无源单相交流电流隔离变送器) (开口式两线制单相交流电流隔离变送器) 使用说明书 CE-IJ03-##GS4-0.5 1.简介 本产品为一种开口式单路交流电流隔离变送器,应用电磁隔离原 理,采用开合方式,轻松实现电流的测量,隔离输出各类标准检 测、控制信号.输入输出之间完全隔离,输出信号与输入信号间 为良好的线性关系.产品具有精度高,低温漂,隔离耐压高,安 装方便等特点.可广泛应用于交流电流信号的实时检测/监控, 通讯,电力,铁路,工业控制等领域. 2.产品外形 外形尺寸:长* 宽* 高=83mm* 37mm* 100mm 3.产品选型规范 图2产品选型表 4.主要技术指标 *测试条件:辅助电源:+24V,室温:25℃. *输入范围:0~20AAC~500AAC *输出量:电压、电流、开关量、频率、跟踪量 *辅助电源:12VDC、15VDC、24VDC *精度等级:0.5 级 *负载能力:负载≥2KΩ(电压 Vz 输出) 负载≤250Ω(电流 Iy、Iz 输出) *温漂:≤400ppm/℃ *隔离耐压:≥2500 V DC *响应时间:≤300 mS *静态电流:≤10mA *额定功耗:≤0.4W、≤0.5W *输出纹波: ≤10mV *频响范围:45~65Hz(最高到 5K,需订货说明) *浪涌冲击抗扰度:电源端口三级 2000V(L-N/2Ω/综合波) 模拟I/O 口三级 2000V(L-N/40Ω/综合波) *输入过载能力:被测电流标称值的

20 倍(最大 500A) (施加一秒重复

5 次,间隔 300S) *工作环境:温度:-10~60℃;

湿度: ≤95%(不结露) *储存条件:温度:-55~65℃;

湿度: ≤95%(不结露) 5.产品接线示意图 图3电压输出接线图 图4电流输出接线图 图5二线制输出接线图 图6开关量输出接线图 图1GS4 型传递成功・感知卓越深圳圣斯尔电子技术有限公司 地址:深圳福田区梅林路

42 号深政汽修大厦

409 室TEL:0755-83766901~5(5 线) FAX:0755-83762478

网址:http://www.sset.cn 6.安装方式 采用 DIN35 导轨式安装:卡槽宽 35.5mm;

螺钉固定安装尺寸:73mm*26.8mm 图7安装尺寸图 7.产品的使用 7.1 卡式安装方法: ① 把变送器固定卡槽一侧勾在安装导轨上;

② 向下牵动弹簧销(如图

1 底端的红色弹簧销) ;

③ 使变送器卡口套在安装导轨上;

④ 松开弹簧销,变送器即卡在导轨上. 7.2 螺钉安装方法: ① 按图

4 所示的螺孔位置在固定板上攻丝 M3 螺钉孔;

② 使用 M3 的螺钉旋入螺钉孔中固定;

7.3 产品出厂时,已按《产品标准》准确调定,确定接线无误后 即可通电工作;

7.4 产品的接线端子所能容纳的最大线径为 2mm, 安装线的绝缘 层应剥去 4mm~5mm,插入接线端子中,旋紧螺钉;

7.5 产品对辅助电源没有特殊要求,可以使用普通的

7800 系列 三端稳压器自制,多只变送器可以共用一组电源. 如购买市 售稳压电源时,要求该电源的隔离电压≥2000VAC,直流输 出纹波电压

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论