编辑: 霜天盈月祭 2019-10-27
2013年10月版 公司地址:河北省唐山市新华西道21号 销售热线:0315-2833937 电话总机:0315-7759745/6/7/8 售后服务:0315-7759140/总机转801 E - m a i l :dafang@heinfo.

net/[email protected]

网址:http://www.tsdafang.com 邮编:063012 传真:0315-2814564 技术支持:0315-7759143/总机转809 客户服务热线:400-6655-508 本公司保留对产品外观、规格、软件及其他设计的改进和改变的权利,恕不另行通知.所有产品图片仅供 参考,请以产品实物为准. 唐山大方汇中仪表有限公司TANGSHAN DAFANG HUIZHONG INSTRUMENT CO.,LTD. LCZ-803矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计 安装使用说明书 GB/T

19001 冀制02000110号 体系认证 CNAS C002-Q MFB020013 目录一序言

1 二 流量计简介

2 三 转换器的安装与链接

4 四 转换器显示及操作说明

6 五 传感器的安装使用说明

16 六 电缆的敷设

25 七 维修注意事项及常见故障判断

25 附录一 仪表工作状态代码说明

26 附录二 RS485串行通信协议

27 附录三 Modbus通信协议

29 LCZ-803矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计是以"速度差法"为原理,测量 圆形管道内液体流量的仪表.它整个设计符合GB3836.1-

2000、GB3836.2-2000和GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备的要求.可安装使用于煤矿井下等有爆炸性危 险的场所. 执行标准: 生产标准执行唐山大方汇中仪表有限公司企业标准《矿用隔爆兼本质安全型数字超声波 流量计》Q/DF003-2007;

防爆标准符合GB3836.1-

2000、GB3836.2-2000和GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设 备的要求;

仪表性能执行中华人民共和国建设部《给排水用超声流量计》CJ/T3063-1997;

出厂检定执行中华人民共和国国家计量检定规程《超声流量计》JJG1030-2007;

LCZ-803矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计通过"MA"认证. 安全标志编号:MFB020013. 防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型 防爆标志:Exd[ib]I 一序言在使用本仪表前请认真阅读本说明书,并妥善保管好本说明书以便日后查阅. 重要提示: 关于流量计: 本仪表的测量介质是充满测量管道的悬浮物含量小于10g/L且粒径小于1mm的均质流 体,如:自来水、清水、污水、工业废水等.测量管道是可传导超声波的金属或非金属管 道.对于有衬管道,要求管道外壁和内衬材料质地均匀,外壁和内衬之间贴合紧密,无真 空、无气泡. 本仪表的传感器有两种方式可供选择: 插入式传感器:适合测量管内压力≤2MPa的液体流量,可在线不停水安装,在线不停 水安装时,管道内压力应低于1MPa.用本公司专用开孔工具钻孔.对 于不可焊接管道可采用本公司专用卡具固定传感器.对于无电源环境, 可采用手动方式开孔. 外夹式传感器:传感器贴合在管道外壁上,因此测量时无压力要求,安装不停水,适合 测量高压管道或强腐蚀性流体的流量.

1 2 LCZ-803矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计是利用超声波在流动液体中顺流向 与逆流向传播时的速度差与流体流速成比例的原理(速度差法)工作的.其工作原理示意图如 下: ! 图中A、B是互为发射、接收超声波信号的传感器,根据管道直径D确定A、B的 安装位置,传感器安装好后A、B间的距离L为定值.超声波在静止流体中的传播速 度为C,管道中流体流动速度为V,超声波顺流向和逆流向的传播时间分别为t

1、t2, 两者的差值Δt=t2-t1=2LV/C2,该信号由转换器检出,并据此计算出流体流速V. 管道中流体的流量 Q=S*V=(πD2/4)*V LCZ- 型式("803"- 矿用隔爆兼本质安全型) "L"- 流量计;

"C"- 超声波;

"Z"- 数字式. 大气压力:(86~106)kPa;

工作环境温度:(-10~+40)℃;

平均相对湿度:≤95%(+25℃);

含有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下等场所;

无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性气体的场所;

无强烈振动冲击的环境;

无强磁场干扰的环境. 二 流量计简介 2.1 工作原理 2.2 使用环境 2.3 型号说明 性能参数仪表名称 矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计 仪表型号 LCZ-803 传感器形式 插入式 外夹式 测量介质 充满测量管道的悬浮物含量小于10g/L且粒径小于1mm的均质流 体,如:水、污水、清水、工业废水等. 测量管路材质 可承受开孔安装的所有管道 金属或可传导超声波的非金属管道 测量准确度 1.0级1.5级 测量重复性 0.5% 0.8% 测量流速范围 ±0.3m/s~±12.0m/s 测量管径范围 40mm~2000mm 50mm~2000mm 被测介质温度 0℃~150℃ 传感器材质 1Cr18Ni9Ti(不锈钢) 传感器承压能力 管内部分2MPa,管外部分0.3MPa (带压安装时管内压力低于1MPa) 与管内压力无关 (传感器浸水深度不超过3m) 信号 输出 电流输出 光隔离(4~20)mA,最大传输距离500m,负载能力