编辑: 向日葵8AS | 2022-11-01 |
2018 年4月南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动环境影响分析验收监测报告 南京市环境监测中心站
2 承担单位:南京市环境监测中心站 站长:王合生总工程师:杨丽莉项目负责人: 报告编写人: 复核: 审核: 签发: 参加人员:柏松、俞黎明、许磊、欧阳夏骏、徐晗、 蔡浚丞、张子凡、聂新龙、马媛媛、任向、刘树阳、 吴丽娟、胡晓乐、何延兴、陆喜红、 南京市环境监测中心站
电话: (025)83336996 传真: (025)83336997 邮编:210013 地址:江苏省南京市虎踞路
175 号 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动环境影响分析验收监测报告 南京市环境监测中心站
3 目录1.
前言.4 2.验收监测依据.5 3.建设项目工程概况.5 3.1 工程基本情况
5 3.2 生产工艺简介
10 3.3 变动环境分析结论
11 4. 污染物的排放及防治措施.11 4.1 废水排放及防治措施
11 4.
2 废气排放及防治措施
12 4.3 噪声及其防治措施
12 4.3 固废及其防治措施
13 5.验收监测评价标准.13 5.1 废气排放标准
13 5.2 厂界噪声标准
13 5.3 焚烧飞灰固化样品及浸出液污染物浓度限值.13 6.验收监测内容.14 6.1 废气监测
14 6.2 噪声监测
14 6.3 焚烧飞灰固化样品及浸出液测试
15 7.监测质量保证及分析方法.15 8.监测结果与评价.16 8.1 监测工况
16 8.2 有组织废气监测结果与评价.16 8.3 无组织废气监测结果与评价
17 8.4 噪声监测结果与评价
18 8.5 焚烧飞灰固化样品及浸出液测试结果与评价.19 8.6 总量核定.20 9.监测和调查结论.20 10.2 建议.21 附件:22 附表:32 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动环境影响分析验收监测报告 南京市环境监测中心站
4 1.前言 光大环保能源 ( 南京 ) 有限公司投资建设的 南京市江南静 脉产业园生活垃圾焚烧发电厂项目 一期工程已于
2014 年6月投入运营,
2015 年3月通过环保竣工验收.该项目位于南京市江 宁区铜井镇(南京市江南环保产业园区内) ,日处理城市生活垃圾
2000 吨, 建设
4 台日处理能力为
500 吨的机械炉排炉焚烧炉和
2 台20MW 凝汽式汽轮发电机组. 光大环保能源 ( 南京 ) 有限公司 南京市江南环保产业园生活 垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目 在一期工程原址扩建,扩建 BOT 项 目于
2015 年11 月由江苏省环科咨询股份有限公司完成环境影响报告 书,
2015 年11 月26 日获得南京市环境保护局批复 (宁环建[2015]115 号) . 项目建设规模为日处理生活垃圾
2000 吨, 配备
3 台670t/d 的 机械炉排焚烧炉、3 台额定蒸发量为 65.94t/h 余热锅炉、2 台25MW 汽轮机和
2 台30 MW 发电机组.设备年运行
8000 小时,年处理生活 垃圾
67 万吨,年发电量 29537.69 万KWh.项目于
2015 年12 月开 工建设,2017 年3月全面建成并投入使用.南京市环境监测中心站 受南京市环保局委托,已于
2017 年9月完成《南京市江南环保产业 园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工环境保护验收监测报告》 ( (2017)宁环监(验)字第(029)号) . 光大环保能源 ( 南京 ) 有限公司于
2017 年8月20 日开工建设 飞灰暂存车间、增加配套废气处理装置和新建飞灰稳定化车间及配 套输送系统,于2017 年12 月10 日建成并投入使用.根据《光大环 保能源 ( 南京 ) 有限公司南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电 厂扩建 BOT 项目变动环境影响分析》结论:本次变动不属于重大变 动,可纳入竣工环境保护验收管理. 受光大环保能源 ( 南京 ) 有限公司委托,南京市环境监测中心 站于
2018 年3月22-23 日对南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动环境影响分析验收监测报告 南京市环境监测中心站
5 电厂扩建 BOT 项目变动部分实施了补充监测,根据监测结果和变动 环境影响分析报告,编制本次补充验收监测报告. 2.验收监测依据 2.1《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第
682 号) ;
2.2 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评[2017]4 号, 环境保护部) 2.3 参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 纺织染整》 (HJ709-2014) ;
2.4《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 (原江苏省环保局, 苏环控[97]122 号文) ;
2.5《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》 (江苏省政府[1993]第38 号令) ;
2.6《光大环保能源(南京)有限公司南京市江南环保产业园生活垃 圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目环境影响报告书》 (江苏省环科咨询股份 有限公司,2015 年11 月) ;
2.7《关于南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目 环境影响报告书的批复》 (南京市环境保护局,宁环建[2015]115 号,
2015 年11 月26 日,见附件) ;
2.8《南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 环境保护验收监测报告》 (南京市环境监测中心站, (2017)宁环监 (验)字第(029)号,2017年9月) ;
2.9 《南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建BOT项目变动环 境影响分析》 (江苏环保产业技术研究院股份公司,2018年3月) . 3.建设项目工程概况 3.1 工程基本情况 根据 《全省垃圾焚烧发电行业环境保护专项执法检查的通报》 (苏 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动环境影响分析验收监测报告 南京市环境监测中心站
6 环函 2016【244 号】 ) ,在对光大环保能源 ( 南京 ) 有限公司执法检 查中发现一期项目存在未建设飞灰暂存库、 飞灰出库未经检测即转运 填埋等环境问题,由于《江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目环境影响评价》 (以下简称二期项目)及其批复中未明确飞 灰暂存车间位置及规模,按照该文件要求,建设单位在施工设计建设 过程中, 在二期项目渗滤液处理站北侧空地处建设了一座飞灰暂存车 间(45m*24m*10.8m(高) ) ,同时将二期项目环评中的飞灰稳定车 间产生的无组织气体进行收集处置,通过一根 10.8m 高的排气筒排 放. 考虑到已有的飞灰稳定化车间距飞灰暂存车间有一定距离,运送 过程中会增加人力和物力的成本, 同时可能会有部分粉尘由车辆带入 途中, 因此建设单位在施工设计建设过程中在飞灰暂存车间旁设置一 座飞灰稳定化处理车间,同时配套设置飞灰输送系统,飞灰由气力输 送至新建飞灰稳定化处理车间.原有的飞灰稳定化车间作为备用. 飞灰暂存车间和新建飞灰稳定化车间及配套输送系统于
2017 年8月20 日开工建设,于2017 年12 月10 日建成并投入使用. 项目地理位置、厂区平面布置、周边环境示意图见图 3-
1、3-
2、 3-3 所示.项目建设变动内容见表 3-1. 表3-1 项目建设变动内容表 类别项目 原环评批复情况 调整后实际建设情况 飞灰暂存车间及配套 废气处理装置 设置飞灰暂存车间,但并未 明确相关建设内容 设置一座飞灰暂存车间(长45m*宽24m*高10.5m)及配套水喷淋塔一座 新建飞灰稳定化车间 及配套输送系统 一期项目和扩建项目分别 设置一套飞灰稳定化处理 系统,规模均为 10t/h 在飞灰暂存车间南侧, 新建一套飞灰稳 定化处理系统,规模为 20t/h,原有一 期和扩建项目设置的两套飞灰稳定化 车间作为备用,在应急情况下使用. 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动影响分析补充监测报告 南京市环境监测中心站
7 图3-1 项目地理位置图 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动影响分析补充监测报告 南京市环境监测中心站
8 图例::厂界噪声监测点;
:有组织废气监测点;
:无组织废气监测点 图3-2 项目平面位置及监测点位示意图 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动影响分析补充监测报告 南京市环境监测中心站
9 图3-3 项目周边环境示意图 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建 BOT 项目竣工 变动影响分析补充监测报告 南京市环境监测中心站
10 3.2 生产工艺简介 本项目飞灰和稳定化飞灰检测单位为建设单位, 考虑到扩建项目 建成后全厂稳定化飞灰产生量较大, 为确保每个批次稳定化飞灰样品 均能做到检测,同时考虑稳定化飞灰不能及时运送至江南灰渣填埋 场,需在厂内暂存.为方便管理,建设单位在施工设计建设过程中, 在二期渗滤液处理站北侧空地处设置一座飞灰暂存车间, 及配套废气 处理设施. 图3-4 飞灰暂存车间外观图 飞灰稳定化处理及暂存工艺简介: 在原飞灰仓下新增法兰接口,通过输送机、破碎机破碎输送至仓 泵,经过仓泵计量称重利用压缩空气做为动力,将飞灰输送至一座 100m? 飞灰仓,收集的飞灰经自由下落至称重仓进行称重后,与配比 的稀释液通过混炼机进行螯合,螯合后的飞灰放入暂存间暂存,待样 品化验合格后运输至填埋场. 飞灰稳定化车间内螯合剂与水的比例为 300:3000,稀释液与飞灰的比例为 170:500(参照飞灰指标调整) . 螯合剂中含有极少量氨,此部分氨最终会转移至稳定化飞灰 中. 该飞灰暂存车间建设规模为 1008m2 ,暂存能力为
4 天(按照 120t/d)飞灰产量,可保证飞灰的短期暂存具有可行性. 根据原环评,项目........