编辑: 雷昨昀 2022-10-31
控制编号 QR-51702-4 2013100201U 建设项目竣工 环境保护验收监测报告表 镇徒环监字[2015]第19 号 项目名称:烟气脱硫脱硝改造项目 委托单位:镇江宏顺热电有限公司 镇江市丹徒区环境监测站

2015 年12 月监测报告说明

一、本报告监测结果如有异议者,请于收到报告之日起十天 内向本实验室提出申请;

二、验收监测系由负责验收的环境保护行政主管部门所属的 环境监测站负责组织实施;

三、负责组织实施验收监测的环境监测站受建设单位委托提 交验收监测报告(表),并对验收期间的监测数据和验收监 测报告(表)结论负责;

四、如监测结果低于检出下限,均以检出下限加 ND 报出;

五、本实验室仅对原件负责,未经同意,不得以任何方式复 制(完整复制除外);

六、 本报告的著作权归本实验室所有,涂改无效.

镇江市丹徒区环境监测站 承担单位: 镇江市丹徒区环境监测站 站长: 王凌项目负责人: 丁肖立 报告编写人: 日期年月日报告审核: 日期年月日报告审定: 日期年月日报告签发: 日期年月日镇江市丹徒区环境监测站

电话:0511-88991992 传真:0511-88985966 邮编:212028 地址:镇江市丹徒新区勤政路 镇江市丹徒区环境监测站 第1页共18 页 表

一、项目概况 建设项目名称 烟气脱硫脱硝改造项目 建设单位名称 镇江宏顺热电有限公司 建设项目主管部门 镇江市丹徒区环境保护局 建设项目性质 新建 改扩建 技改√ 迁建 (划√) 设计生产能力 年产 1.8 亿度电能和年产

150 万吉焦热能 实际生产能力 年产 1.8 亿度电能和年产

150 万吉焦热能 环评时间 2015.3 开工日期 2015.7 投入试生产时间 2015.9.18 现场监测时间 2015.12.12-2015.12.13 环境报告表 审批部门 镇江市丹徒区 环境保护局 环境报告表 编制单位 镇江市丹徒区环境科学研究 所 环保设施 设计单位 山东省轻工设 计院 环保设施 施工单位 江苏天立方环保工程有限公 司 投资总概算

2547 万元 环保投资总概算

2547 万元 比例 100% 实际投资

2547 万元 环保实际投资

2547 万元 比例 100% 验收 监测 依据

1、国家环保总局【2001】13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

2、国家环保总局环发【2000】38 号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收 监测管理有关问题的通知》

3、关于《镇江宏顺热电有限公司烟气脱硫脱硝改造项目》环境影响报告表及 批复

4、关于《镇江宏顺热电有限公司烟气脱硫脱硝改造项目》试生产通知

5、镇江宏顺热电有限公司提供的相关资料 验收 监测 标准 标号 级别

1、有组织废气 锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放浓度执行:《火电厂大气污染物 排放标准》(GB13223-2011)表2燃煤锅炉标准,烟尘≤20mg/m3 、二氧化硫≤ 50mg/m3 、氮氧化物≤100mg/m3 . 监测方法:《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的相关规定. 镇江市丹徒区环境监测站 第2页共18 页 验收 监测 标准 标号 级别

2、无组织废气 无组织颗粒物执行标准:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织颗粒物排放标准,周界外浓度最高点≤1.0mg/m

3 . 监测方法:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的相关规定.

3、噪声 执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类排放表 准;

东厂界、南厂界、西厂界、北厂界,昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 监测方法:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相关规 定. 镇江市丹徒区环境监测站 第3页共18 页 表

二、项目生产工艺状况 工艺简述: 从锅炉排出的含硫含氮含重金属含尘的高温烟气经过臭氧氧化后进入一体 塔,先在具有独特功能的气动旋机构内一边高速旋转漩涡碰撞一边与碱性水接 触爆破爆炸,碱性水珠遇到高温烟气迅速爆破爆裂变成无限无数的碱性水分子 形成雾,继续随烟气在气动旋机构内高速旋转漩涡碰撞,继续与碱水充分接触 爆炸爆破裂变;

再经微分潜水机构微分细分潜游,迫使烟气与碱性水充分接触 爆炸充分反应裂变,气液两相接触就特别充分,接触面积也特别大,使烟气得 到充分洗涤清理净化,烟气中的二氧化硫、氮氧化物和灰尘同时被吸收液吸收;

进化后的烟气经过升温装置升温后,再上升至气动旋式脱水除雾机构高速离心 旋转甩干,后又经过膜式除雾和收水装置脱除雾和水进入烟囱排入大气. 反应原理: 烟道内氧化反应:NO+O3=NO2+O2 一体塔内反应:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O 4Na2SO3+2N02=4Na2SO4+N2↑ Na2SO3+Ca(OH)3=CaSO3↓+2NaOH 2Ca2SO3+02=2Ca2SO4 Na2SO4+Ca(OH)3=CaSO4↓+2NaOH 镇江市丹徒区环境监测站 第4页共18 页 工艺流程图简述: 锅炉静电除尘器一体塔引风机烟囱臭氧装置 灰水沉淀池 给水池碱仓碱液泵钙仓分离机石膏库 石膏回 收系统 碱性 调节池 分离器氧化 钙制 浆池 烘干机氧气 风机 氧化罐渣浆泵灰渣库渣浆沉淀池 镇江市丹徒区环境监测站 第5页共18 页 表

三、污染物状况 主要污染源、污染物处理和监测技术要求:

1、废水 本项目不新增员工,无生活废水;

生产废水循环使用.

2、有组织废气 该项目有组织废气主来源于

2 台功率 75t/h 高温高压循环流化床锅炉运行产 生的废气. 高温高压循环流化床锅炉运行过程中主要产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘. 产生的废气通过静电除尘器和一体塔,除尘、脱硫脱硝后,通过高

60 米的排气 筒排出. 监测项目:二氧化硫、氮氧化物、烟尘 监测点位:1#

1 号机组处理设备进口、2#

1 号机组处理设备出口 3#

2 号机组处理设备进口、4#

2 号机组处理设备出口 监测频次:四次/天,连续两天

3、无组织废气 该项目无组织废气主要来源于石灰石卸料产生的少量粉尘. 监测项目:颗粒物 监测点位: 1# 厂界东、 2# 厂界南、 3# 厂界西、 4# 厂界北 监测频次:四次/天,连续两天

4、噪声 该项目主要噪声源为各种泵、搅拌器产生的噪声.通过增加隔音罩和消音 器等措施,降低噪声对周围环境的影响. 镇江市丹徒区环境监测站 第6页共18 页 监测项目:厂界昼间噪声、厂界夜间噪声 监测点位: 1# 厂界东、 2# 厂界南、 3# 厂界西、 4# 厂界北 监测频次:二次/天,连续两天

5、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物为生石膏,年产

8900 吨;

煤渣,年产

90 吨.出 售给镇江宏源能源物资有限公司处置.处置协议书见附件 8. 镇江市丹徒区环境监测站 第7页共18 页 表

四、废气监测结果表

1、

1 号机组脱硫脱氮处理设备进口、出口监测结果 监测 项目 监测时 间及点位 排气量 (m

3 /h) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 2015.12.12 第一次 进口

93176 675 59.7

59 5.2

41 3.7 第二次 进口

92848 660 58.2

55 4.8

40 3.6 第三次 进口

92179 643 56.3

57 5.0

38 3.3 第四次 进口

93217 672 59.5

58 5.1

44 3.9 第一次 出口

97836 5 0.5

44 4.3

19 1.8 第二次 出口

97134 9 0.9

51 5.0

17 1.7 第三次 出口

97881 6 0.6

48 4.7

19 1.8 第四次 出口

96984 6 0.6

46 4.5

18 1.7 最大值

97881 9 0.9

51 5.0

19 1.8 标准限值 --

50 -

100 -

20 - 是否达标 -- 是-是-是-分析方法 -- 定电位电 解法 HJ/T57-2000 定电位电 解法 HJ/T57-2000 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991 备注 2013100201U 镇江市丹徒区环境监测站 第8页共18 页

2、

2 号机组脱硫脱氮处理设备进口、出口监测结果 监测 项目 监测时 间及点位 排气量 (m

3 /h) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 2015.12.12 第一次 进口

52014 592 37.9

79 4.1

43 2.8 第二次 进口

53178 583 38.1

84 4.5

47 3.1 第三次 进口

53842 585 38.8

76 4.1

45 3.0 第四次 进口

52179 587 37.7

74 3.9

42 2.7 第一次 出口

89712 7 0.7

33 3.6

15 1.7 第二次 出口

83645 6 0.6

32 3.2

15 1.5 第三次 出口

83988 7 0.7

35 3.5

17 1.7 第四次 出口

83617 8 0.8

28 2.8

14 1.4 最大值

89712 8 0.8

35 3.6

17 1.7 标准限值 --

50 -

100 -

20 - 是否达标 -- 是-是-是-分析方法 -- 定电位电 解法 HJ/T57-2000 定电位电 解法 HJ/T57-2000 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991 备注 2013100201U 镇江市丹徒区环境监测站 第9页共18 页

3、

1 号机组脱硫脱氮处理设备进口、出口监测结果 监测 项目 监测时 间及点位 排气量 (m

3 /h) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 2015.12.13 第一次 进口

93048 646 58.7

55 5.0

40 3.7 第二次 进口

92876 643 58.3

56 5.1

38 3.5 第三次 进口

92745 633 57.4

53 4.8

36 3.3 第四次 进口

93088 637 57.9

53 4.8

39 3.6 第一次 出口

97112 8 0.8

41 4.1

18 1.8 第二次 出口

97041 7 0.7

48 4.9

17 1.7 第三次 出口

97100 6 0.6

45 4.5

17 1.7 第四次 出口

98017 6 0.6

40 4.0

15 1.5 最大值

98017 8 0.8

48 4.9

18 1.8 标准限值 --

50 -

100 -

20 - 是否达标 -- 是-是-是-分析方法 -- 定电位电 解法 HJ/T57-2000 定电位电 解法 HJ/T57-2000 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991 备注 2013100201U 镇江市丹徒区环境监测站 第10 页共18 页

4、

2 号机组脱硫脱氮处理设备进口、出口监测结果 监测 项目 监测时 间及点位 排气量 (m

3 /h) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m

3 ) 排放速率 (kg/h) 2015.12.13 第一次 进口

52176 586 37.1

63 4.0

45 2.9 第二次 进口

52843 581 37.2

68 4.3

49 3.2 第三次 进口

52996 596 38.3

69 4.5

47 3.1 第四次 进口

52074 592 37.4

60 3.8

44 2.8 第一次 出口

96327 7 0.9

34 4.0

14 1.6 第二次 出口

95839 6 0.8

38 4.5

15 1.8 第三次 出口

96186 5 0.6

36 4.3

12 1.5 第四次 出口

95882 7 0.9

35 4.2

14 1.7 最大值

96327 7 0.9

38 4.5

15 1.8 标准限值 --

50 -

100 -

20 - 是否达标 -- 是-是-是-分析方法 -- 定电位电 解法 HJ/T57-2000 定电位电 解法 HJ/T57-2000 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991 备注 2013100201U 镇江市丹徒区环境监测站 第11 页共18 页

5、无组织颗粒物监测结果 单位: mg/m3 点位 时间 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 2015.12.12 第一次 0.305 0.305 0.440 0.305 第二次 0.239 0.341 0.545 0.460 第三次 0.520 0.312 0.468 0.347 第四次 0.349 0.662 0.488 0.349 最大浓度值 0.662 2015.12.13 第一次 0.288 0.322 0.492 0.339 第二次 0.289 0.204 0.340 0.391 第三次 0.587 0.484 0.363 0.328 第四次 0.468 0.295 0.416 0.278 最大浓度值 0.587 标准值 1.0 是否达标 是2013100201U 镇江市丹徒区环境监测站 第12 页共18 页 表

五、噪声监测结果表 单位:dB(A) 监测时间 监测点位 主要声源 测量值 标准限值 是否 达标 昼间 夜间 昼间 夜间 2015.12.12 厂界东 机械噪声 59.2 49.3

65 55 是 厂界南 机械噪声 52.3 46.1

65 55 是 厂界西 机械噪声 55.6 48.5

65 55 是 厂界北 机械噪声 63.5 53.1

65 55 是2015.12.13 厂界东 机械噪声 58.9 48.7

65 55 是 厂界南 机械噪声 52.6 46.3

65 55 是 厂界西 机械噪声 55.2 48.9

65 55 是 厂界北 机械噪声 63.8 52.9

65 55 是2013100201U 镇江市丹徒区环境监测站 第13 页共18 页 表

六、污染物总量控制指标 废气中污染物总量排放情况 监测项目 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 污染物年 排放量 (t/a) 12.37 72.38 29.13 污染物年 考核量 (t/a)

90 180

134 是否达标 是是是备注 年运行时间

8760 小时 镇江市丹徒区环境监测站 第14 页共18 页 表

七、环保检查结果 固体废弃物综合利用处理: 项目产生的石膏、煤渣出售给镇江宏源能源物资有限公司. 绿化、生态恢复措施及恢复情况: 绿化面积 500m2 环保管理制度及人员怎人分工: 有相应的环保管理制度和人员 监测手段及人员配置: 无 应急计划: 无 存在的问题: 新增两个排污口未设置排放标识 其它: 镇江市丹徒区环境监测站 第15 页共18 页 表

八、验收监测结论及建议

一、监测结论 受镇江宏顺热电有限公司委托,镇江市丹徒区环境监测站于

2015 年12 月12 日至

2015 年12 月13 日对其烟气脱硫脱硝改造项目进行了环保竣工验收监测, 依据现场调查情况和分析监测结果, 编制该项目竣工验收报告表. 竣工验收期间, 该项目各生产设备和环保处理设备运行正常, 生产负荷满足现场应具备的工况要 求,具体情况详见附件 7. 现场监测人员和分析人员均持证上岗,各分析仪器均在有效校准期内.现场 采样、实验室分析和数据处理均按照国家有关技术规范进行.根据相关结果,综 合分析判断,现得出如下结论:

1、环评批复落实情况对照表 序号 环评批复要求 落实情况

1 本项目不新增生活废水及工艺废水排放 与环评批复要求一致

2 确保锅炉烟气通过两台一体塔系统处理 后, 达到 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)表2标准后, 分别由两 个60 米高烟囱排放 与环评批复要求一致

3 确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声 标准》(GB12348-2008)3 类区标准 与环评批复要求一致

4 按 资源化、减量化、无害化 的原则, 落实固体废物的收集、处置措施,实现 固体废物零排放 与环评批复要求一致

5 项目以石灰仓粉仓设置

50 米卫生防护 距离,该卫生防护距离范围内不得新建 任何环境敏感目标 与环评批复要求一致

6 按《江苏省排污口设置及规范化整治管 理办法》(苏环控[1997]122 号)的相 关要求规范化设置........