编辑: ok2015 2022-11-01
建设项目环境影响报告表 (公示本) 项目名称: 永兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程 建设单位(盖章): 四川天新燃气有限责任公司 编制单位: 重庆市久久环境影响评价有限公司 编制日期:2019 年4月《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资 质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字 (两个英文字段作一个汉字).

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写 起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民 住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感 点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控 制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造 成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环 境影响的其他建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门 项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门 批复. 四川天新燃气有限责任公司 永兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程修改清单 序号 专家组审查意见 修改情况

1 进一步分析项目选线的规划和环境的可行 性,补充绵阳市总体规划图.完善项目大 气、地表水现状评价分析. 已分析项目规划符合性 已补充绵阳市总体规划图 已完善项目大气、地表水评价分析. P

4、P

5、P21-

24、附图

9 2 细化项目工程分析.补充工程依托的既有 设施的情况,对管线两端的站场、阀室的 工程内容进行补充说明. 已完善项目工程分析 已补充项目依托情况 P

10、P

29、P

32、P33

3 认真梳理管线的施工方案,细化项目穿越 工程的施工工艺.细化施工过程的废气产 生情况,明确项目是否涉及热熔废气,若 有则提出治理措施.补充施工期平面布置 情况,并根据沿线敏感点的分布,对施工 平面布局提出优化建议措施. 已确认使用定向钻穿越方式,已补充分 析定向钻产污 项目涉及热熔废气,已增加废气处理设 施 已补充定向钻平面布置,提出优化建议 P33-

34、P36-

38、P39-

40、

4 补充天然气组份表.校核风险评价等级的 计算.按照风险新导则的要求,完善项目 风险评价分析内容.补充放空的环境影响 和风险控制内容. 已补充天然气组分表 已根据新风险导则完成项目风险评价分 析内容 已补充放空的环境影响及风险控制措施 附件

6、附件

9、P

36、P55-58

5 校核项目评价适用的标准.校核完善环保 措施及其投资估算.校核文本,完善附图、 附件. 已进行大气、地表水的影响分析,并增 加了自查表 已校核环保投资、文本 P44-

48、P

61、附件

7、附件

8 目录 建设项目基本情况

1 建设项目所在地自然环境简况

17 环境质量状况

21 评价适用标准

27 建设项目工程分析

29 项目主要污染物产生及预计排放情况

43 环境影响分析

45 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

63 结论与建议

65 附图: 附图

1 本项目地理位置图 附图

2 四川省生态保护红线分布图 附图

3 绵阳市生态保护红线分布图 附图

4 本项目所在区域水文地质图 附图

5 项目外环境关系图及施工平面布置图 附图

6 本项目监测布点图 附件: 附件

1 本项目委托书 附件

2 同意项目建设的函 附件

3 绵阳市城乡规划局规划红线图 附件

4 绵阳市城市总体规划及燃气工程-中压配气系统规划 附件

5 本项目执行标准函 附件

6 本项目监测报告 附件

7 天然气气质报告 附件

8 建设项目大气环境影响评价自查表 附件

9 建设项目地表水环境影响评价自查表 附件

10 建设项目环境风险自查表 附件

11 专家审查意见 附表: 附表

1 建设项目环评审批基础信息表

1 建设项目基本情况 (表一) 项目名称 永兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程 建设单位 四川天新燃气有限责任公司 法人代表 马广文 联系人 张建国 通讯地址 绵阳市高新区虹苑北路

15 号 联系电话 0816-2532710 传真 / 邮政编码

621000 建设地点 绵阳市科创园 立项审批部门 西南油气田燃气分公司 规划计划科 批准文号 / 建设性质 新建改扩建技改 行业类别及代码 燃气生产和供应 业D4500 占地面积(m2 ) 无永久占地,临时占地: 10980m2 绿化面积(m2 ) / 总投资 (万元)

452 环保投资 (万元)

32 环保投资占总 投资比例 7.08% 工程内容及规模

一、项目由来 天然气管道工程的建设,有助于我国能源发展结构性调整,方便城乡居民的 生活,引导产业、城镇合理布局,促进人与自然和谐,为创造经济繁荣、生活富 裕、生态良好的社会做出贡献. 四川天新燃气有限责任公司(以下简称:天新公司)在绵阳市经营范围主要 是科创园区、高新区:南至安昌,北至绵投公租房与创业北路连线,西至菩提寺 大桥与至绵投公租房连线,东至科园社区与梦竹园小区连线,以及高新区的磨家 镇.天新公司经营范围示意图见图 1-1.

2 图1-1 天新公司在科创园区、高新区经营范围示意图 目前,天新公司所属永兴站出站管道向西经二环路、K14 线、九州大道、剑 南西路、圆通路、双碑中街、绵兴东路,再回至永兴站形成环网供气.在绵阳市 科创园区东北端已建奥林春天、华润中央公园等楼盘,共计约 1.4 万民用户在供 气环形管网外;

在冬季用气高峰时段,管道压力较低,出现严重影响居民用户用 气的情况.已建两条 D159 中压燃气管道已不能满足科创园区用气需求,因此天 新公司拟投资建设永兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程. 天新公司官网现状 及拟建后管网图 1-2. 图1-2 天新公司管网现状图和拟建、扩建后管网图

3 (备注:本项目为永兴配气站至中沅广场段,图中黄色段.) 从天新公司管网现状图和拟建、扩建后管网图中可以看出来,本工程管线投 运后, 形成在科创园区一个大的环形管网, 把原来管网外的奥林春天、 科园社区、 华润中央公园、阳光清华形成区域外约 1.4 万民用户纳入管网内供气;

今后随剑 南西路的改造,将剑南西路原建 D159X6.0 管道更换为 DN200 管道;

随着后续 管网的建设,将连通中沅广场至华润公园、科园社区之间管道,这样更加会提升 科创园区管网供气能力.

2018 年5月25 日,西南油气田燃气分公司规划计划科出具了《关于同意永 兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程前期工作立项的函》(详见附件 2),四 川天新燃气有限责任公司决定建设永兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程. 为了预测评估该项目对环境质量带来的变化和可能产生的影响, 为主管部门 审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据,并从环境保护的角度论 证项目的可行性.根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境 影响评价法》以及国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(国令 第682 号),该项目应该进行环境影响评价工作.依据《建设项目环境影响评价 分类管理目录》(部令第

44 号),本项目属于 94.城市天然气供应工程,本项目 应编制环境影响报告表.为此,四川天新燃气有限责任公司委托重庆市久久环境 影响评价有限公司承担该项目的环境影响评价工作(见附件 1).评价单位在接 到委托后,立即组织技术人员对项目现场进行调查及收集资料,在完成工程分析 和环境影响因素识别的基础上按照有关法律法规和 环评技术导则 等技术规 范要求,编制完成《四川天新燃气有限责任公司永兴配气站至中沅广场中压燃气 管道工程环境影响报告表》,现上报审批.

二、合理性分析

1、产业政策的符合性 该项目属于燃气生产和供应业,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) , 本项目属于 电力、热力、燃气及水生产和供应业(D) 中的 天 然气生产和供应业 (D4511);

根据《产业结构调整指导目录》(2011 年本) (2013 年修正)(国家发展和改革委员会第

21 号令)中的规定,该行业属于第 一类 鼓励类 第七条 石油、 天然气 中第

3 款 原油、 天然气、 液化天然气、

4 成品油的储运和管道输送设施及网络建设 ,为鼓励类项目. 根据国土资源部 关于发布实施《限制用地项目目录(2006 年)》和《禁 止用地项目目录(2006 年)》的通知 (国土资发[2006]296 号),本项目不属 于国家限制和禁止供地项目,符合国家供地政策.

2018 年5月25 日,西南油气田燃气分公司规划计划科出具了《关于同意永 兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程前期工作立项的函》(详见附件 2),四 川天新燃气有限责任公司决定建设永兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程. 综上,本项目符合国家供地政策,符合国家产业政策.

2、与相关规划的符合性分析 (1)与绵阳市城市总体规划(2010~2020)的符合性分析 根据绵阳市城市总体规划(2010~2020)中燃气规划的内容,改变燃料结构, 逐步实现燃气供应系统化.市区近期以天然气为主,天然气利用率到规划末达到 100%. 本项目为永兴配气站至中沅广场中压燃气管道工程, 绵阳市城乡规划管理局 出具了四川天新燃气有限责任公司永兴配气站至中沅广场中压燃气........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)