编辑: You—灰機 | 2022-11-03 |
03.01-A/0 第1页共5页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 选型表 型号 输出功率 标称输出电压及电流 最大输出功率 效率(220VAC,%) 常温下,Io=1.5A(不接电池) (Vo/Io) (VB/IB) MBP300-2A27D27M 40.5W 27V/1.0A 27V/0.5A 432W
80 输入特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 输入电压范围 交流输入
165 --
264 VAC 直流输入
200 --
370 VDC 输入频率
47 --
63 Hz 输入电流 220VAC,典型负载 -- -- 1.0 A 冲击电流 220VAC --
35 -- 热插拔 不支持 输出特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 输出电流 全范围输入,含充电电流(IB=0.5A) -- 1.0 10(15S) A 16(1S) 输出电压精度 Io=0 - 1A -- ±2 -- % 线性调节率 Io=1A -- ±0.5 -- 负载调节率 额定输入电压 -- ±1 -- 电池充电 Io=1A,IB≤0.01A 浮充电压 VB --
27 -- V VB≤25V 充电电流 IB 0.4 0.5 0.6 A 纹波噪声* 20MHz 带宽(峰-峰值) --
200 300 mV 电池活化完成点 典型负载 22.5
23 23.5 V 电池欠压告警点 典型负载 21.5
22 22.5 电池放电关断点 典型负载 20.5
21 21.5 电池放电关断延时 典型负载
10 20
30 s 遥控触点接触时间 遥控活化启动、退出、电池投入 -- 0.5
2 遥控电池退出(与Io 有关,Io 越大时间越短) -- --
10 300W,165-264VAC 输入, AC/DC 电池充电模块 电源 RoHS 产品特点 ? 输入电压范围:
165 - 264VAC/200 - 370VDC ? 各技术指标符合 DL/T721-2013 等配网自动化行业标准 ? 整机系统待机功耗低 ? 具备电池充电功能,可对 24V 铅酸电池充电,系统配 套电池使用,可实现不间断供电 ? 具有电池充放电管理功能,电池状态显示,电池活化, 外部通信和控制功能 ? 输出过流、过压保护,电池反接保护 ? 2500VAC 高隔离电压 ? 工业级工作温度:-40℃ to +70℃ ? 接线式安装 MBP300-2A27D27M 是我司为客户提供的 AC/DC 电池充电模块电源.本产品电网适应能力强,可在较宽输入电压范围内工作,交直 流两用,具有输出过压、过流等保护功能.另外,本产品具有电源状态显示及智能充电功能,可对外接的 24V 铅酸电池充电,在交流 断电时电池可不间断的对负载供电;
具有电池活化功能,手动或通过外部信号自动对电池进行活化维护;
具有防止电池过放电的保护 功能.是专为配电自动化终端(DTU/FTU)设计的电池充电式模块电源;
可广泛用于电力行业开闭所、配电所、环网柜、智能箱式变 电站、智能开关控制器和其它行业需要不间断供电的场合. AC/DC 模块电源 MBP300-2A27D27M 2018.03.01-A/0 第2页共5页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 短路保护 短路 Vo,可接电池(电池不损坏) 打嗝式,可持续短路,自恢复 过压保护 可接电池 ≤35 V 电池防反接保护 无输入,电池反向接入 电源不损坏,电源无输出 (禁止交流输入有效时,带电反接电池) 最小负载
0 -- -- %Load 注:*纹波和噪声的测试方法采用靠测法,具体操作方法参见《充电电源应用指南》 . 物理特性 外壳材料 金属 封装尺寸 168*79*30 mm 重量 500g (Typ.) 冷却方式 自然空冷 EMC 特性 EMS 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV Perf. Criteria B 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 30V/m perf. Criteria A 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±4KV perf. Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV/line to ground ±4KV perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s perf. Criteria A 工频磁场抗扰度 IEC/EN61000-4-8 100A/m perf. Criteria A 脉冲磁场抗扰度 IEC/EN61000-4-9 1000A/m perf. Criteria A 阻尼振荡磁场抗扰度 IEC/EN61000-4-10 100A/m perf. Criteria A 振铃波抗扰度 IEC/EN61000-4-12 共模 2.5KV/ 差模 1.25KV perf. Criteria A 阻尼振荡波抗扰度 IEC/EN61000-4-18 共模 2.5KV/ 差模 1.25KV perf. Criteria A 接线说明 通用特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 隔离电压 输入-输出 测试时间
1 分钟
2500 -- -- VAC 输入-外壳
2500 -- -- 冲击耐压 输入-输出 施加 5KV 试验电压;
施加 1.2/50us 冲击波形,三 个正脉冲和三个负脉冲, 施加间隔不小于 5s. 测试 过程中不得有击穿放电现象
5000 -- -- V 输入-外壳
5000 -- -- 绝缘电阻 输入-输出 室温下
50 -- -- MΩ 输入-外壳 室温下
50 -- -- 工作温度* -40 -- +70 ℃ 存储温度 -40 -- +85 工作壳温*85 存储湿度 -- --
95 %RH 功率降额 工作温度降额 -40℃ to -10℃ 需预热(额定工作条件)1 分钟后,才能带峰值电流工作 +55℃ to +70℃ 外壳温度超过 85℃时,必须通过增加散热片或强制风冷加 强电源散热,且峰值电流降额 50% 输入电压降额 10A 输出时,输入电压低于 175VAC 时,输出峰值电流需 降额到 70%;
16A 输出时,输入电压低于 200VAC 时,输出峰值电流需 降额到 70%. 平均无故障时间(MTBF) MIL-HDBK-217F@25℃>100,000 h 注:*环境温度超过 55℃时应采取风冷或帖壳散热等强制冷却方式以保证模块壳温不超过 85℃. AC/DC 模块电源 MBP300-2A27D27M 2018.03.01-A/0 第3页共5页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 1.端子定义 端子号 端子名称 定义端子号 端子名称 定义端子号 端子名称 定义1PE 保护接地
6 POK 输入失电告警输出
11 HG 遥控活化退出
2 NC 无电气连接
7 HOK 电池活化状态输出
12 Vo+ 负载输出正
3 AC(L) 交流输入 L 相8VL 电池欠压告警输出
13 Vo- 负载输出负
4 AC(N) 交流输入 N 相9VC 告警输入正
14 B- 电池接入负
5 NC 无电气连接
10 HK 遥控活化启动
15 B+ 电池接入正 2.接线示意图 使用说明 ? 电源面板指示灯 活化:黄色,电池活化指示.电池活化时亮,否则熄灭;
充电:绿色,电池充电指示.交流有电,电池充电时亮,交流失电或电池活化时熄灭;
放电:红色,电池放电指示.交流失电电池放电时亮,电池活化时亮,电池充电及电池放电结束时熄灭. ? 电源面板按键功能 电池"启动": 轻触式按键,电池手动投入;
电池"停止": 轻触式按键,电池手动退出;
活化"启动": 轻触式按键,电池活化手动投入;
活化"停止": 轻触式按键,电池活化手动退出. ? 按键使用指南 电池按键: 在工程调试中,当还没有交流输入时,按下电池"启动"键1-2S,则电池投入为负载供电,此时放电指示灯亮.当手动按下电池"停止"键1-2S时,切断电 池供电. 当电池放电到过放关断点时,电源自动切断电池供电;
按住电池"启动"键可以在电池电压低于过放关断点时,应急强制要求电池对负载供电. 注意:在交流有电时,电池"启动"键和电池"停止"键不起作用;
手动强制输出时间不宜过长,以免损坏电池. 活化按键: 按下活化"启动"键1-2S,开始活化启动,此时电池进入活化状态,电源关闭输出,电池通过负载放电.当电池放电至活化退出点时,电源自动恢复启 动向负载供电并同时为电池充电.按下活化"停止"键1-2S,可以提前终止电池的活化. 特别注意: 在正处于活化状态时,若启动手动电池退出,将会导致电源切断电池供电回路,负载断电.除非交流输入激活电源供电,或者电池手动启动供电,才 能恢复电池供电回路.为确保供电的正常,此种操作应避免. AC/DC 模块电源 MBP300-2A27D27M 2018.03.01-A/0 第4页共5页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 ? 告警端子使用指南 告警输出端子为电子结点(见电源原理及功能框图),需在 VC 端输入+5V to +30V 直流电压(此电源由二次 FTU 的控制单元电源供给) ,有告警时,告 警结点导通或截止,告警结点带载能力为 0-5mA,告警结点压降为 0.1-5V. 警结点 名称 正常时状态 告警时状态 非活化时状态 活化时状态 VC 告警输入正 POK 输入失电告警 通断-- -- HOK 电池活化状态 -- -- 断通VL 电池欠压告警 断通-- 断?电池使用使南: 本电源可配用7-24AH铅酸电池或胶体免维护电池,电池接在电源的电池端子(B+、B-)上. 其它使用注意事项: (1)请按图正确接线,切勿接错,严禁带电接线!否则可能会永久损坏电源! (2) 输出请选用截面积大于1.5mm2 的导线,输入端应加装3.15A/250Vac延时慢熔断型保险. (3)本产品输出不允许并联工作. (4)为进一步降低输出纹波噪声,用户可在输出端并联10-220uF电解电容和0.1-1uF独石电容. (5)PE端应可靠接大地,以增强系统抗干扰能力和安全性能. (6)电源工作时外壳会散发热量,为保证电源散热良好,请在电源周围保留一定的缝隙以保证空气流动顺畅, 对温度敏感的装置尽量远离电源. 外观尺寸、建议印刷版图 AC/DC 模块电源 MBP300-2A27D27M 2018.03.01-A/0 第5页共5页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 使用注意事项 ? 详细使用指南: (1)请按接线示意图正确连接. (2)本电源在输入交流电后即可对负载供电,同时为电池进行恒流恒压充电.当电池充电完成后,电源自动转为浮充电状态,此时电源提供浮充电能 补充电池的正常自放电. (3)当输入交流断电时,电池能不间断为负载供电.当电池放电至欠压告警点时,电源输出电池欠压告警信号;
当电池放电低于过放关断点时,电源 延迟10-30S后,切断电池输出回路,停止对负载供电,避免电池过放电. (4)当负载需要较大电流,超出电源提供的最大电流时,电源自身保护关断,负载电流完全由电池提供,当负载电流小于电源提供的最大电流时,电 源自动重新启动工作. (5)电池的活化启动:当电池长时间处于浮充电状态,应对电池进行活化以免电池极板钝化.活化由外部无源节点使HK对Vo-短接大于0.2S(注意外 部无源节点不能长时间持续短接,否则电源无法自动停止电池活化),电源进入活化状态,此时电源关闭交流供电输出,电池开始放电,当电池放电 至活化退出点电压时,电源自动恢复启动向负载供电并同时为电池充电. 电池的活化停止:当处于活化状态时,由外部无源节点使HG对Vo-短接大于0.2S(注意外部无源节点不能长时间持续短接,否则电源无法再次远程启 动电池活化),即可以终止活化. (6)电池输出端有电池反接保护功能:当电池反接时,电池无法启动对负载供电,此时电源在交流输入正常的情况下也会无输出(电池反接). 注意:在电源交流供电正常情况下,禁止带电反接电池极性,否则会造成电源永久损坏! (7)电池放电短路保护功能:当电机堵转,分合闸线圈回路短路等输出负载短路发生时,电源能够有效保护不损坏. 注意:禁止 Vo 输出短路情况下,按下电源面板电池"启动"按钮,否则可能会造成电源永久损坏. 注: 1.包装信息请参见《产品出货包装信息》 ,包装包编号:58020022;
2.若产品工作在最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
3.除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度