编辑: 丑伊 2019-12-05
保定市生态环境部2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督问题整改情况清单(第二十一轮) 序号 , 市 , 县区 , 污染源名称 , 问题类型 , 存在问题 , 是否完成整改(是/否) , 整改情况

1 , 保定市 , 安国市 , 安国市祁福房地产开发有限公司(祁福嘉苑小区项目部) , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.

施工场地进出主干道未硬化;

2.未安装进出车辆冲洗装置;

3.场区内有大量渣土未苫盖;

4.现场露天搅拌装置未安装降尘设施,施工过程中产生大量扬尘. , 是 , 施工场地进出主干道已硬化,已安装进出车辆冲洗装置;

场区内渣土已苫盖;

露天搅拌装置已按要求安装降尘设施.

2 , 保定市 , 安国市 , 中电建路桥集团有限公司津石高速公路项目河北高速公路总承包部路面JSLM5经理部 , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.场区进出主干道未硬化;

2.物料堆场未苫盖;

3.搅拌机未安装喷淋降尘设施;

4.雾炮机未开启,现场产生大量施工扬尘. , 是 , 1.场区进出主干道已硬化;

2.物料堆场已苫盖;

3.搅拌机已进行密闭;

4.雾炮机正常运行.

3 , 保定市 , 安国市 , 安国市数字中药都房地产开发有限公(安国数学中药都一期续建区工程项目) , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.进出车辆的清洗装置运行不正常;

2.降尘雾炮机不能有效降尘,施工过程中存在扬尘污染. , 是 , 安排专人负责进出车辆清洗装置,确保其正常运行;

并对降尘雾炮机进行了维修.

4 , 保定市 , 安国市 , 河北中硕建筑工程有限公司 , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.施工场地进出道路未硬化;

2.未安装进去车辆清洗装置;

3.施工场地堆场未完全苫盖. , 是 , 施工场地进出道路已硬化,已安装进出场车辆清洗装置;

施工场地堆场已进行苫盖.

5 , 保定市 , 安国市 , 安国市宏达机械制造有限公司 , 未按要求严格落实应急预案 , 现场检查时,该企业正在生产,从事农机配件生产,中频炉、石蜡融化等环节产生粉尘、VOC,安装了布袋除尘、光氧一体装置,存在问题:1.VOC光氧处理装置没有验收备案,也没有监测报告;

2.用电量、生产记录显示该企业3月重污染天气应急期间中频炉没有按要求停产,企业负责人已确认. , 是 , 1.VOC光氧处理装置已经验收备案,已经进行监测,监测各项数据均达标;

2.企业3月重污染天气应急期间中频炉未按要求停产,已立案,罚款已缴纳.

6 , 保定市 , 安国市 , 安国市万龙商品混凝土有限公司 , 物料堆场未落实扬尘治理措施 , 现场检查时,该企业未生产,物料堆场部分未覆盖,存在扬尘污染. , 是 , 物料堆场已覆盖.

7 , 保定市 , 安国市 , 安国市实验中学对面无名堆场 , 物料堆场未落实扬尘治理措施 , 现场检查时,该堆场正在作业,存在问题:1.现场运输车辆未苫盖,车辆运输、卸载过程中产生扬尘;

2.现场大量渣土堆未苫盖,无降尘设施,产生扬尘污染. , 是 , 已全部整改,渣土已由市政府清运完毕,并已全部绿化.

8 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 河北远辰环硕汽车零部件制造有限公司 , 治污设施不正常运行 , 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:生产车间焊接工序产生的焊接烟气未收集,废气集气罩未开启使用. , 是 , 已责令该企业立即停业整顿,对照发现的问题,迅速整改,目前焊接烟气收集装置已安装到位,并将治污设施设置为不间断运行状态,确保焊接时不产生污染排放.

9 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 保定市贤台乡河南村东风路69号喷塑车间 , 未安装治污设施 , 现场检查时,该喷塑车间工人正在作业,烘干设备无污染防治设施. , 是 , 我区贤台供电所,已对企业实施断电.并督促企业清运生产原料,封存生产设备,清空企业厂区.目前已清理完毕.

10 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 保定永成建筑工程有限公司第一分公司(君木棠小区) , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.车辆进出口冲洗设备未开启使用;

2.施工区未设置喷淋、雾炮设备,未采取湿法作业. , 是 , 经调查核实,工地负责人表示因4月13日供电线路变压器事故造成临时停电,冲洗设备无法启用,16日我区贤台乡供电所开具临时停电证明,该工地备有雾炮设备.

11 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 河北中昂建筑工程有限公司朝阳首府.澜园(南区) , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.车辆进出口冲洗装置无使用痕迹;

2.工人露天刷漆作业;

3.作业区未湿法作业,工地内只设置一台雾炮机,抑尘可操作性差. , 是 , 该工地主要道路已安装喷淋设置,并已投入使用;

增加数台雾炮机,做到边施工边雾化湿法作业;

车辆进出严格按照进出冲洗规范实施;

露天刷漆作业现象,现已搭设专用作业棚.

12 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 河北中昂建筑工程有限公司朝阳首府澜园(北区) , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:工地主要道路无喷淋装置,施工区未湿法作业,工地内未设置雾炮设备. , 是 , 该工地主要道路已安装喷淋设置,并已投入使用;

增加数台雾炮机,做到边施工边雾化湿法作业.

13 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 保定建业集团有限公司 , 建筑工地未落实 六个百分百 要求 , 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.车辆进出口冲洗设备未开启使用;

2.渣土运输车辆运输途中未覆盖;

3.土方开挖施工未采取湿法作业,三台雾炮车未开启使用. , 是 , 该项目现已整改苫盖到位,车辆进出口冲洗设备正常使用;

渣土车辆冲洗后上路;

现场土方施工采取雾炮、喷淋、洒水湿法作业.

14 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 保定市烁涵门窗制造有限公司 , 工业粉尘无组织排放 , 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.生产车间切割机切割工段时产生的金属粉屑未收集完全,车间内散落大量金属粉屑;

2.切割机未安装除尘收集处理装置,产生的部分金属粉屑无组织排放. , 是 , 经查,该企业为制造铝合金门窗的企业,主要污染物为金属碎屑,我区乡政府已对该企业进行责令停产整顿,对生产车间进行环境清理,责成企业完善金属碎屑收集方式,安装金属粉屑收集装置,待环保部门验收合格后方可恢复加工.

15 , 保定市 , 保定国家高新技术产业开发区 , 保定市高新区贤台乡小辛庄村农夫菜园秸秆焚烧 , 秸秆焚烧 , 现场检查时,在保定市高新区小辛庄村农夫菜园东北面发现秸秆焚烧现象,现场有大量浓烟产生. , 是 , 经现场核实,起火原因为意外引燃园内杂草枯叶,菜园负责人已在第一时........