编辑: 鱼饵虫 | 2014-06-26 |
1 , 海明苑 , 南山区 , 桂林市建筑安装工程公司 , 胡于湘 , 深圳市建控地盘监理公司 , 莫峥嵘 , 局部高支模施工方案未落实专家论证审查;
塔吊安装人员未落实安全技术交底 , 桂林市建筑安装工程公司 , 按要求组织专家论证;
塔吊安装人员落实安全技术交底 , 五天 , 已整改
2 , 华南国际服装纺织物流区A标 , 龙岗区 , 中国建筑第五工程局 , 王国保 , 深圳现代建设监理公司 , 吴昌模 , 外架方案未经审批,高支模浇砼前验收手续不全,专项方案审批公司无盖章;
外架未超施工层一步架,高支模缺少扫地杆、水平连结杆,漏电保护器参数不匹配,塔吊工人违章操作.
, 中国建筑第五工程局 , 发停工通知书1份,责令整改通知书1份 , 5天 , 已整改
3 , 茗萃园一期 , 龙岗区 , 深圳市银广厦建筑工程有限公司 , 郑良宝 , 深圳市中海监理公司 , 胡明勃 , 施工用电无验收,电阻测试记录不真实,专职安全员配备不足案;
大型设备无加节方案,无验收无重大危险源监控记录,无安装合同;
卸料平台搭设不符合要求,外架内立杆与主体间距过大未挂平网,卸荷不合要求,市电与自发电PE线无转换开关,违反一机一闸一漏一箱,塔吊基础积水,电梯无防护门,在建主体内住人. , 深圳市银广厦建筑工程有限公司 , 发停工通知书1份,责令整改通知书1份,不良行为认定书2份 , 5天 , 已整改
4 , 平湖凤凰新村商业广场 , 龙岗区 , 福建惠东建筑公司 , 刘东林 , 佳安特监理公司 , 吴荣川 , 重大危险源未建立应急救援预案,未实施安全生产责任制;
人工挖孔桩未采用电动提升设备,井孔周边无防护,成孔后井孔无盖板,无毒气测试,基坑周边防护不严,基坑施工无排水措施,无变形监测,漏保参数不匹配. , 福建惠东建筑公司 , 发停工通知书,责令整改通知书,不良行为认定书 , 5天 , 已整改
5 , 瑞辉工业厂区厂房 , 龙岗区 , 深圳龙坚工程公司 , 郭三军 , 深圳建力建设监理公司 , 冯运中 , 主电源线拉设不合要求,脚手板未满铺、井架无断绳保护装置 , 深圳龙坚工程公司 , 停工整改 , 5天 , 已整改
6 , 深圳市龙岗区沙荷路市政工程(第12A标段) , 龙岗区 , 深圳市水务(集团)有限公司 , 江贤新 , 铁科院(北京)工程咨询有限公司深圳分公司 , 张绍范 , 左右隧道口二侧大于6米高边坡施工未按照设计方案,办公区堆土太近太高不符合要求,施工区域进入口无围档,监理安全检查制度未有效落实,用电用其它金属丝代替保险丝,无技术交底资料,项目经理、安全元未履职. , 深圳市水务(集团)有限公司,铁科院(北京)工程咨询有限公司深圳分公司 , 发停工通知书,责令整改通知书 , 3天 , 已整改
7 , 满园1-5栋 , 龙岗区 , 广东省高州市建筑工程总公司 , 吴少邻 , 深圳市合创建设监理有限公司 , 赵立峰 , 电焊工无证件,无安全员日常巡查记录,电线随意拖地,漏保失灵,电焊机无二次空载降压保护器,无保护零线,工人未系安全带,安全帽佩戴不规范,外架脚手板未满铺,没拉结点,没扫地杆,稳定性差,文明施工差. , 广东省高州市建筑工程总公司,深圳市合创建设监理有限公司 , 发停工通知书 , 3天 , 已整改