编辑: 过于眷恋 | 2019-08-01 |
1 , 仓储物流用房(集散中心A1-
1、仓储中心B
1、B
2、综合楼、设备用房、叉车充电间、门卫
1、门卫2) , 望亭镇 , 49363.
9 ,
12000 , 苏州望亭大田物流有限公司 , 江苏天腾建设集团有限公司/夏冰青 , 苏州东大建设监理有限公司/龚宝荣 , 1.工人宿舍区采用泡沫夹芯板,防火等级不到A级. ,,
1 ,,
2 , 苏州市相城区中医医院扩建生产技术性用房 , 望亭镇 , 3885.1725 , 1316.33125 , 苏州市相城区中医医院 , 苏州富大世纪建设工程有限公司/郁烨 , 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司/仇美芳 , 1.项目经理郁烨,安全员吴海江不在岗;
2.楼层灭火设备未见,木工加工区无灭火设备,无禁烟牌;
3.现场木方堆放散乱;
4.钢筋加工区三级电箱中未按一机一闸使用;
5.消防培训制度及演练记录、应急救援预案未见;
6.施工现场消防设备数量严重偏少;
7.井架安装告知、使用登记未见,需立即拆除. ,,
7
3 , 望南小学改扩建工程 , 望亭镇 , 11829.25 , 2812.5225 , 苏州市相城区望亭镇项路村村民委员会 , 江苏华新建设工程有限公司/鲁守诚 , 苏州市鑫万盛工程管理有限公司/张素梅 , 1.消防平面布置图未见;
2.抽查焊工世旺特种作业证未见;
3.木工加工区与钢筋加工区紧邻,无安全距离;
4.安全生产管理目标责任制考核办法中规范采用已废止版本. ,,
4
4 , 苏州普禧地产有限公司5#-8#、13#、15#、地下车库工程 , 黄埭镇 , 58622.64 ,
11600 , 苏州普禧地产有限公司 , 江苏宏大建设集团有限公司/王中平 , 苏州公明建设监理有限公司/刘守勤 , 1.消防平面布置图未见;
2.三级动火许可证批准期限超7d;
3.消防安全教育培训记录未见;
4.消防通道未形成环路且道路末端预留位置不到12m*12m;
5.消防用电未接在总配上端;
6.危险品库房堆放混乱,防火间距不足,未放置灭火器材.
5 , 苏州普禧地产有限公司9#-12#、14#、16#工程 , 黄埭镇 , 46790.48 ,
9800 , 苏州普禧地产有限公司 , 江苏宏大建设集团有限公司/王中平 , 苏州公明建设监理有限公司/刘守勤 ,,
,
6
6 , 青阳新村拆迁安置房项目(三标段) , 黄埭镇 , 36336.54 , 7165.17 , 苏州市相城区黄埭镇人民政府 , 苏州市兴吴建筑安装工程有限公司/徐大亮 , 苏州金泰建设咨询有限公司/吴柱全 , 1.宿舍区灭火器检测过期,个别压力失效;
2.消防专项用电未接在总配电上端;
3.木方堆放处未设置必要的消防设备;
4.楼层未配备消防设施;
5.二级动火证审批期限为5d,超过最长期限(4d)要求;
6.消防演练记录未见. ,,
6
7 , 青阳新村拆迁安置房项目(一标段) , 黄埭镇 , 38804.66 , 7283.625 , 苏州市相城区黄埭镇人民政府 , 苏州市东桥建筑有限公司/陆卫忠 , 苏州和信建设咨询有限公司/顾雪华 , 1.宿舍区个别灭火器压力不足,个别灭火器检测过期. ,,
1
8 , 黄埭拆迁安置房工程三标(古宫新村二期0003) , 黄埭镇 , 59296.5 , 13358.63 , 苏州市联胜置业有限公司 , 苏州狮山建筑安装工程有限公司/陈林根 , 苏州富斯特建设咨询管理有限公司/王为标 , 1.抽查焊工朱明园特种作业证查见;
2.消防平面布置图查见;
3.消防培训记录、救援演练记录查见;
4.抽查7#楼消防已跟上工程进度,消防水枪水带楼层已布置. ,,
4
9 , 青阳新村拆迁安置房项目(四标段) , 黄埭镇 , 40386.5 , 7107.965 , 苏州市相城区黄埭镇人民政府 , 江苏省聚峰建设集团有限公司/王世泉 , 苏州卓越建设项目管理有限公司/石景 , 1.三级动火申请未按要求提前3d提出,抽查焊工徐振炎特种作业证查见;
2.消防平面布置图查见;
3.演练记录查见;
4.宿舍区个别灭火器压力不足,个别检测期过期. ,,
4
10 , 黄埭拆迁安置房工程二标(新阳新村一期) , 黄埭镇 , 65288.3 , 15076.93 , 苏州市联胜置业有限公司 , 苏州市东桥建筑有限公司/黄卫斌 , 苏州卓越建设项目管理有限公司/石景 , 1.三级动火证批准期限超过7d;
2.宿舍区部分灭火器压力失效;
3.5#13层二级电箱中存在多功能插座且用电器未使用末端开关箱. ,,
3
11 , 12#住宅、13#住宅、15#住宅、16#住宅、18#-22#住宅、23#商业、2#配电房、人防车库、地下车库2 , 黄埭镇 , 99939.47 ,
12990 , 苏州渝瑞房地产开发有限公司 , 重庆华姿建筑工程有限公司/牟祖良 , 苏州东大建设监理有限公司/朱维明 , 1.三级动火申请未按要求提前3d提出;
2.抽查建筑焊工程小春特种作业证非住建系统发放;
3.20#房消防水栓未见;
4.生活区与施工区未隔离;
5.生活区临时用电混乱. ,,
5
12 , 黄埭拆迁安置房工程四标(古宫新村二期0004) , 黄埭镇 , 62349.94 , 16329.1 , 苏州市联胜置业有限公司 , 苏州市兴吴建筑安装工程有限公司/李建芳 , 苏州金泰建设咨询有限公司/周健 , 1.三级动火证未按要求提前3d申请,批准期限超过7d;
2.宿舍区配电系统混乱无专人管理,无防护,未上锁;
3.宿舍内有电磁炉、煤气罐,有烧煮现象;
4.宿舍无限电管理;
5.配电箱未上锁后边放置煤气罐;
6.宿舍区域管理混乱,公共食堂未使用. ,,
6
13 , 黄埭拆迁安置房工程一标(康阳新村二-1期) , 黄埭镇 , 56696.68 , 14500.47 , 苏州市联胜置业有限公司 , 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司/徐峰 , 苏州市城建开发监理有限公司/胡建军 , 1.消防平面布置图未见;
2.宿舍区灭火器过期,宿舍内有烧煮;
3.宿舍区配电间有电瓶车充电宿舍限制功率过高;
4.3#、5#人货梯司机下班后未锁门,工人私自开动电梯并长时间停留在半空. ,,
4
14 , 苏地2014-G-30号地块项目一期4#、5#住宅楼工程(不包含桩基工程) , 开发区 , 21782.01 ,
5000 , 苏州信德房地产开发有限公司 , 昆山市经协建筑装璜有限责任公司/浦春林 , 苏州东大建设监理有限公司/韩金彪 , 1.三级动火申请批准期限超过7d;
2.消防演练记录未见;
3.宿舍区工人私自绕过限流器接电;
4.宿舍区灭火器个别失效. ,,
4
15 , 综合厂房、变电站、仓库及废品库、消防水池及泵房、主门卫、次门卫、垃圾房 , 开发区 , 15146.62 ,
4998 , 艺达思科技(苏州)有限公司 , 江苏省建工集团有限公司/许素怀 , 中诚工程建设管理(苏州)有限公司/邵春辉 , 1.三级动火申请未按要求提前3d提出;
2.消防平面布置图未见;
3.消防安全培训记录未见;
4.消防演练记录未见;
5.废料池边灭火器有一个欠压,木工加工区缺少灭火设备. ,,
5
16 , 1#车间 , 开发区 , 20146.3 ,
1770 , 艾博莱特(苏州)科技有限公司 , 深圳潮阳建筑工程公司/陈伟章 , 苏州公明建设监理有限公司/张亚军 , 1.三级动火申请未按要求提前3d提出;
2.宿舍区存在大功率电器;
3.工地现场木方堆放区未设置必要的灭火设备. ,,
3
17 , 1#综合楼、3#生产厂房、门卫 , 开发区 , 15107.91 , 1769.87125 , 苏州和鑫电气股份有限公司 , 江苏城宇建设集团有限公司/李兵 , 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司/顾洪贤 , 1.三级动火申请未按要求提前3d提出,动火批准期限超7d;
2.消防安全教育记录未见;
3.施工现场木方堆放区未设置灭火设备;
4.宿舍区无限流设备,烧煮间屋顶采用泡沫夹芯板,需立即更换或拆除,宿舍区存在明火锅炉;
5.宿舍内存在电瓶车充电现象;
6.门卫基坑边地磅距基坑过近. ,,
6
18 , 生产车间 , 开发区 , 16377.41 ,
5000 , 中亿丰建设集团股份有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司/宋炜 , 苏州市恒信建设监理咨询有限公司/周庆岭 , 1.三级动火申请未按要求提前3d提出;
2.施工现场消防通道未联通;
3.施工现场消防器材数量偏少;
4.消防培训记录未见. ,,
4
19 , 办公楼1#厂房、2#厂房、仓库、门卫、配电间、泵房水池 , 开发区 , 16693.1 ,
1798 , 威士顿精密制冷机械(中国)有限公司 , 江苏城南建设集团有限公司/张波 , 江苏国创项目管理有限公司/张俭新 , 1.宿舍区有煤气罐、烧煮设备. ,,
1
20 , 苏地2013-G-43(1)地块项目一期(3#、4#楼、配电房1#、垃圾房、地下车库) , 开发区 , 19901.33 ,
4060 , 苏州星湖湾房产开发有限公司 , 苏州工业园区百明建设有限公司/陈阿明 , 苏州市天和工程管理咨询有限公司/唐桂珍 , 1.宿舍无限流装备,灭火器设备数量偏少. ,,
1
21 , 商业2# , 开发区 , 3357.5825 ,
505 , 苏州星湖湾房产开发有限公司 , 苏州市恒达伟业建设有限公司/陈兆茂 , 苏州市天和工程管理咨询有限公司/周银成 , 1.2#商业南立面木方堆放散乱,无响应灭火设备且堵塞消防通道. ,,
1
22 , 厂房二 , 开发区 , 22575.3........