2018年第三季度建筑施工安全生产、文明施工和扬尘防治大检查情况汇总表 序号 , 监督备案号 , 项目名称 , 项目地点 , 建设单位 , 监理单位及总监 , 施工单位及项目经理、安全员 , 监理单位存在的问题 , 施工单位存在的问题 , 得分 ,

1 , 2015-119 , 苏地2012-G-74#3号 地块二期 , 金阊新城金筑街南、虎池路西 , 苏州星浩房地产发展有限公司项目负责人:朱辉 , 苏州市科正工程管理咨询有限公司总监:刘斌 , 中建三局集团有限公司项目经理:丁浩安全员:王勇胡艺原陈君磊 ,,

停工阶段 , 未打分 ,,

,,

2 , 2016-35 , 18号-A(01-35)地块保障性住房建设项目土建、安装及基坑围护施工总承包工程 , 北至跃进路、南至白洋湾南路、东至虎泉路以西01-36地块、西至红菱浜 , 苏州市保障性住房建设有限公司项目负责人:张星 , 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司总监:王松 , 通州建总集团有限公司项目经理:李丙涛安全员:陈施金洪兵袁凯杰 ,,

1、局部建筑垃圾未及时清除或覆盖;

2、6号楼落地式承插盘扣式脚手架水平杆未连续设置,顶部操作层防护栏杆设置不规范,连墙件缺失,基础未平整,未按规定设置斜撑和剪刀撑;

3、6号楼总柜机分配电箱未接地,总柜安装不稳,总柜机分配电箱未上锁,接线端子缺防护罩;

4、6号楼脚手架搭设交底不到位;

5、消防安全定期检查记录缺失;

6、沿虎泉路围挡未设置喷淋系统.

,

84 ,,

,,

3 , 2017-083 , 苏地2015-WG-20#地块 , 桐泾路、劳动路交叉 , 苏州新高科建建设发展有限公司项目负责人:周京京 , 苏州天狮建设监理有限公司总监:刘曙东 , 上海绿地建筑工程有限公司项目经理:王海键安全员:丁中华钟铧炜吉秀勇张慎峰 ,,

抽查7#楼:

1、西南侧基坑出土区冲洗设施不到位;

2、西南区2#塔吊覆盖范围内的临建设施无防护棚;

3、7#楼二层局部房间内办公室责令拆除;

4、施工现场工人未佩戴安全帽;

5、7#楼脚手架内挡防护缺失;

6、室内材料堆放较乱且消防器材不足;

7、西南侧基坑临边防护验收滞后. , 80.4

4 , 2016-78 , 苏地2011-G-19号地块建设项目 , 平江新城312国道南,齐溪街西 , 苏州星和健康投资发展有限公司项目负责人:刘修 , 苏州三联建设顾问有限公司总监:李文祥 , 中国建筑一局集团有限公司项目经理:赵明全安全员:贺镇南李海亮蔡成超 ,,

1、抽查6层部分工人未佩戴安全帽;

2、个别移动式作业平台基础不平,作业层无防护;

3、移动式作业平台无专项施工方案或技术措施;

4、场地局部黄砂等易扬尘材料未覆盖;

5、抽查21层个别电梯井口立型防护门未固定,警示标志缺失;

6、个别楼层预留孔防护缺失;

7、个别分配电箱无编号及责任人,电气连接缺失,一闸多用. , 80.2000390625

5 , AJ320501120170171 , 苏地2011-G-19号 地块建设项目幕墙工程 , 苏州市姑苏区平江新城城北东路以南、总官堂路以北、秋分路以东 , 苏州星和健康投资发展有限公司项目负责人:曹洲 , 苏州三联建设顾问有限公司总监:李文祥 , 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司项目经理:许士广安全员:杜金鸽李雄 ,,

1、未与土建单位签订临时用电协议;

2、领导带班检查记录签字均为打印,不符要求;