编辑: 5天午托 2019-06-12
附件6梅州市粉尘涉爆企业现场执法检查表(试行) 企业名称 ,,

,,

地址 ,,

,,

, 总人数 , 法人代表姓名 ,,

安全负责人 ,,

办公电话/手机 ,,

,,

电子邮箱 ,,

企业涉及的可燃粉尘种类及安全状况信息 企业所属行业 , 企业生产加工涉及可燃粉尘的产品 , 可燃粉尘种类 , 涉及可燃粉尘生产作业区域面积 , 涉及可燃粉尘作业人数 , 选用粉尘防爆安全除尘系统(台/套) ,,

,,

, 是否由专业机构或专家会诊 ,,

,,

, 干式布袋 , 旋风 , 湿式 , 未选用防爆安全除尘设备 , 无配置除尘设备 , 冶金有色建材机械轻工纺织烟草 现场检查情况 序号 , 项目 ,,

安全要求 , 安全要求依据 ,,

, 存在问题 ,,

整改措施 ,

1 , 建(构)筑物 , 1.

1 , 粉尘爆炸危险场所厂房建(构)筑物的防火安全必须经消防部门备案. , 《中华人民共和国消防法》 ,,

,,

,,

,,

1.20000061035156 , 设置在多层厂房内的粉尘爆炸危险场所,厂房建筑物必须是框架结构. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《粉尘防爆安全规程》(GB15577)《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑设计防火规范》 ,,

,,

,,

,,

1.30000122070313 , 厂房建筑物内设有粉尘涉爆生产加工区,建筑物与教育、医院、商业等重要公共建筑之间的防火间距不小于50m,与民用建筑之间的防火间距不小于25m. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《建筑设计防火规范》(GB50016)《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑设计防火规范》 ,,

,,

,,

,,

1.40000122070312 , 粉尘爆炸危险场所厂房内不得设会议室、办公室、危险化学品仓库. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《建筑设计防火规范》(GB50016) ,,

,,

,,

2 , 除尘系统 , 2.10000122070312 , 可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》(安监总厅管四〔2015〕84号)③《粉尘防爆安全规程》(GB15577) ,,

,,

,,

,,

2.2 , 粉尘爆炸危险场所不同防火分区的除尘系统不得互联互通. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《粉尘防爆安全规程》(GB15577) ,,

,,

,,

,,

2.3 , 粉尘爆炸危险场所干式除尘系统(包括除尘器、除尘器进风管)必须按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《粉尘防爆安全规程》(GB15577) ,,

,,

,,

,,

2.40000122070313 , 泄爆装置泄爆口不得设在厂房内或朝向厂房内.若泄爆装置泄爆口设在厂房内,应采用无火焰泄爆装置. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》(安监总厅管四〔2015〕84号)③《粉尘防爆安全规程》(GB15577) ,,

,,

,,

,,

2.5 , 粉尘爆炸危险场所除尘系统不得采用正压吹送粉尘,除尘器应按规范布置在系统的负压段. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《建筑设计防火规范》(GB50016)③《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019) ,,

,,

,,

,,

2.60000244140625 , 含有可燃粉尘的空气,在进入风机前必须按规范采用不产生火花的除尘器进行处理. , ①国家安全监管总局令68号及其释义②《建筑设计防火规范》(GB50016)③《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019) ,,