编辑: 贾雷坪皮 2016-05-29

三、浅析现场施工用电的安全隐患及解决措施 1.施工现场安全用电通病?1.2在建筑工程外侧与高压线路的距离小于规范规定的安全距离,又无防护措施;

?1.3接地与接零系统不符合规范规定;

????大部分施工现场普遍存在这一现象,按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59―99)要求,接地与接零系统要的保护接地线采用黄、绿相间线,而施工现场的接地及接零线比较混乱,随意乱接不说,甚至有的就根本没有接地,即使接地了,也没有用黄、绿相间线,这可是一条保护一线施工人员的生命线.

三、浅析现场施工用电的安全隐患及解决措施 1.施工现场安全用电通病1.4未完全采用TN-S(三相五线制)系统?? ?一些老的工程现场就不说了,根本就没有采用TN-S(三相五线制)系统.而对于新开工的现场(国家强制推行《建筑施工安全检查标准》)(JGJ59―99),虽然主要系统(二级盘以上)已采用了TN-S(三相五线制)系统,但在二级盘以下很大一部分所接的负荷仍然采用三相四线系统(如各龙门吊、焊机集装箱等负荷).按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求:施工现场不容许同时存在三相五线制和三相四线制系统共用现象.有的用电人员对此不理解,认为龙门吊、焊机不需要接三相五线,这在专业上是可行的,但违背了国家建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要求. TN―S系统

三、浅析现场施工用电的安全隐患及解决措施 1.施工现场安全用电通病 ?1.5开关箱无漏电保护装置;

?这一现象在施工现场也是普遍存在,这在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)是不容许的,违背了"一机、一闸、一漏、一箱"及"三线配电、二级保护"等规定.????1.6照明专用回路无漏电保护装置;

????我们的现场有一部分工具房,现场办公室还存在用刀闸现象,且刀闸的熔丝用铜丝代替等等现象.

三、浅析现场施工用电的安全隐患及解决措施 1.施工现场安全用电通病 1.7配电箱和开关箱违反"一机一闸、一漏一箱"原则;

仍然还采用老式的刀闸作为负荷开关,既不带漏电保护、又不能开断负荷,这在标准里是不容许的.???? 1.8现场照明潮湿作业未使用36V以下安全电压;

????这一点在施工现场很容易被忽视,有的作业时间短或不便接安全电压,施工人员偷懒省事,但事故往往就发生在这个时候.

三、浅析现场施工用电的安全隐患及解决措施 1.施工现场安全用电通病 1.9用其他金属丝代替熔丝. 1.10电箱下引出线混乱,配电箱破旧、老化严重;

????老的施工现场这一现场普遍存在、安全隐患比较突出.新的施工现场配电箱下引出线混乱比较普遍.?1.11二级以上配电盘没有上锁;

????按规定所有二级以上配电盘必须上锁.但一般的现场普遍做不到,即使锁了也是临时行为.这在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)里都是扣分的项目.

三、浅析现场施工用电的安全隐患及解决措施 1.施工现场安全用电通病 1.12电线老化、破皮及电线接头未用绝缘布包扎;

????这在老的项目点普遍存在,主要是投入不够,过于考虑节约成本.新的项目点也有这种现象,主要是个别地方现象存在但没有检查、督促到位.

三、浅析现场施工用电的安全隐患及解决措施 ????2.治理通病的措施????结合以上施工现场普遍存在的用电安全隐患,我想应该着手从以下几方面加强对施工现场的安全用电管理,供探讨;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题