电杆拉线作用及受力分析 Pb06210369 金鑫 电杆的拉线 电线杆是人们日常生活再熟悉不过的了.

但是很多人可能都没有注意过在许多电杆两侧常带有两根拉线. 最近常看到报道说,路边电杆拉线伤到过往行人.我不禁好奇为什么电杆两侧一定要有拉线呢.哪些的电杆两侧必须有拉线呢 这些电杆拉线到底有什么作用呢?为什么一定要有这些电杆拉线呢? 电杆拉线一般都是呈空间布置,拉线方向与荷载方向往往不在同一平面内.即使在同一计算状态下各条拉线的荷载及伸长量也各不相同,故必须对每一条拉线进行受力计算.拉线的作用是用于平衡杆塔承受的水平风力和导线、避雷线的张力. 拉线受力的计算 拉线自重力总是作用在拉线平面内,且垂直于地面,故其受力情况如图1所示. h1 h2 H P T 一般耐张杆拉线设计,为考虑一侧导线断线时,承受另一侧导线的张力,终端杆拉线的设计则为承受一侧全部导线的张力.受力计算式: T=P/cosθ式中T―拉线承受力,N P―导线最大张力,N θ―拉线对地面的夹角 从图1中可得拉线受力计算式: T=PH/h2cosθ式中h2-拉线着力点(拉线悬挂点)的高度,m 实际中需要架设架空电力线路拉线的三种情况分析 情形一情况二情形三 一 当线路很长但为直线时,此时较简单只需考虑线路金属导线自身重量所引起的拉力,导线对电杆施力,产生水平方向分力. 拉线 拉线 拉力的水平分量 拉线拉力水平分量使电杆水平受力达到平衡 竖直分力使电杆固定点更牢固 这种情况受力分析很简单: 俯视图 平衡方程:F拉水平=F导线水平 此时拉线选择: 一般选择下拉线,党首末端有可靠建筑物时,也可选择水平拉线. 水平拉线 建筑物 导线 二当线路需要改变方向时,此时电杆受力不平衡,需要架设拉线 街道转弯处,线路必须转变角度 应在此方向架设拉线 俯视图 电杆 F导1 F拉线 F导2 受力分析 俯视图 平衡方程:F导1+F导2=F拉线 拉线选择此时一般选择下拉线.但当位置不许可时,可采取过渡后再安装下拉线.用架空水平拉线过渡,再安装下拉线. 拉线 架空水平拉线 街道 拉线数量选择此时导线一般转变角度较大,需架设多根拉线.当角度〈15时,可以只选用一个根拉线 三 有时为了降低外力破坏对电力线路的损害范围,人为将线路分为几段,再分段处设立拉线,这样当某一段线路受损害时,其他段可避免也受到损害.此时一般选择下拉线. 分段处 拉线 改善城市线路拉线造成的影响 闹市区不宜设置拉线,应该为钢结构杆塔.对过往行人安全造成危险的拉线,应设置警告提示牌并用警告色(夜间).在城市推广电缆线路,减少拉线数量. 无拉线高强度钢纤维钢筋混凝土电杆 自己查阅了一些资料这才发现,别看这几根普普通通的电杆拉线,其中蕴含的力学知识还真不少.如果要在实际中指导实践工作,那么还要考虑许多复杂因素.无奈自己知识有限,只能在这里做些简单的分析.希望在今后进一步的物理学习中,我能有机会更深入的研究和解决电杆拉线问题. 在此感谢杨维老师这三个月来的谆谆教导.谢谢观赏 PB06210369 金鑫