编辑: 252276522 话题热度:310 2019-08-04
关键词: 回水,锅炉,安装 添加资源
资源与摘要 编辑
思念那么浓
锅炉房 212 4 污水处理 214 5 研发指挥中心 201 6 检测中心 202 7 食堂 203 8 门卫一 215 ... 合股机的第3个伺服电机安装在滚珠螺杆排线器上用来合股排线并控制排线宽度和节距。... ---摘自《中华人民共和国》
枪械砖家
锅炉性能检测的参数应包括:锅炉效率、热水供回水温度和流量等。 4 水泵性能检测的参数应包括: 水泵电功率、 水泵流量、 水泵进出口压力等。 5 空调机组性能检测的参数应包... ---摘自《公共建筑能源审计导则》
烂衣小孩
瓦企业,加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控... 平整场地 基础施工 建构物施工 设备安装 投入 使用 弃土弃渣、废水、水土流失 废水 弃渣... ---摘自《丰都县水利工程管理站》
jingluoshutong
0.6Mpa,额定供回水温度 95/70℃。 2.6.2 主要工程内容 锅炉房内的锅炉安装、水泵安装、分集水器安装、变频调速定压 补水装置安装、软水箱安装、全自动软水器安装、管道及附... ---摘自《第一章 编制依据》
元素吧里的召唤
锅炉房及室外热力管道以及所有空调冷、热水管、冷凝水管、空调水系统补水管道及其附件的供货、制作、安装、防腐、保温及调试由中标人施工; B. 住院综合楼、门诊综合楼、... ---摘自《第五章 图纸、技术标准和要求》
飞鸟
安装锅炉的区域内如果 没有对管道,集分水器进行 隔热处理,会使区域温度过 高。 从以上分析的各种问题看出, 安 装这类系统的设备对于安装工 人有较大难度, 而且对于设计... ---摘自《第20 期 水力杂志》
笨蛋爱傻瓜悦
通过疏水阀进入冷凝回水总管送回锅炉房。 图5-1 工艺工艺流程图 2、建设项目主体设备 表5-1 项目主要工艺设备一览表 序号 主体设备 数量 设备型号 1 燃气锅炉 1台240t/h 2 送风... ---摘自《一、工艺流程简述(图示):》
鱼饵虫
参照主 管和支管的供回水方向。SEPCOLL也可以反过来的安装。 水力分压集水器的1/2"内螺纹接口只能用于连接自动排气 阀和排污阀,不能用于连接支管。 水力分压集水器可垂... ---摘自《水力分压集分水器 SEPCOLL》
捷安特680
机泵安装完毕,经单机试车全部合格; 9. 泵:锅炉给水泵、其他设备循环水泵、洗涤循环泵、碱液输送泵等; 10. 机械设备:引风机、燃烧器风机、回转窑风机、燃烧沉降室风机等... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
cyhzg
锅炉及配套设施公开招标邀请书   我单位欲购置及安装10kv电极热水锅炉和配套设备、设施2台套,拟对该项目进行公开招(议)标采购,现邀请有实力的公司参加投标。 投标人... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
黑豆奇酷
家用、 、 、 、商用燃气铜管锅炉 商用燃气铜管锅炉 商用燃气铜管锅炉 商用燃气铜管锅炉 安装 安装 安装 安装、 、 、 、使用 使用 使用 使用、 、 、 、维护说明书 维护说明书 维护... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
252276522
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道,目... ℃; t1、t2——设计供、回水温度 ℃ (2)计算原则 ① 根据最终规划负荷进行设计计算,并... ---摘自《第一章 概述 3》
丑伊
3、锅炉房未说明燃料和供热量的能量计量,违反GB50189-2015第4.5.2条。 三、设计深... 通风设备安装不应布置在电梯厅,商业等部位,应符合GB50981-2014第5.1.5.4条。 13、... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
AA003
锅炉设备的振动。 如果未安装有限流阀 . 电气 专业也未设计过电流保护. 就有可能烧毁电机 : 如果电气专业设计了过电流保护 ,则会发生水 泵电机发热 、 电流增大 , 重则不能... ---摘自《维普资讯 http://www.cqvip.com》
ok2015
某厂锅炉安装了两台燃煤链条蒸汽锅炉,采用多管旋风除尘器,除尘效率 85%, 因附近居民反映有烟尘污染,环保部门进行了罚款,并要求采取增强除尘效果,达到排 放的措施... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
ddzhikoi
专门有一伙锅炉安装安装和重新改造安装这样的新式家用暖气,生意兴旺一时。 采用这样的安装方法,在我们这儿,两间房屋的居民,一冬天可节省燃煤1吨左右,节省价值400-... ---摘自《怜般?》
贾雷坪皮
2)、燃烧器的安装锅炉厂技术人员进行现场指导。 3)、烟囱安装: 烟囱安装应保证垂直,垂直度偏差应保证在±1/1OOOmm以内。烟囱与热水锅炉连接处,在烟囱底部应安装一集... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
思念那么浓
常压锅炉可以安装在建筑物的地下室、半地下室或其他层次。 10.6  常压锅炉运行和停炉后,采取可靠措施防止腐蚀。 11  系统 11.1  系统中应装设防止停泵时回水溢出装置。 ... ---摘自《附3》
枪械砖家
也可以选择安装地热除垢过滤器---地热通。 地暖进水热回水不热主要有以下几种原因: 第1、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
ACcyL
回水温度大于55℃,从而避免锅炉回水温度过低,锅炉主换 热器产生冷凝水缩短锅炉使用寿命。 01 型号与名称 设定温度范围 适用范围 锅炉采暖系统 集中供热系统 M6.27 LIH 混... ---摘自《M6.27》
发帖评论