编辑: yn灬不离不弃灬 话题热度:614 2019-09-30
关键词: 锅炉爆炸,案例,煤气,锅炉,爆炸,case,boiler,煤气锅炉,一氧化碳,例子,爆炸案例 添加资源
资源与摘要 编辑
yn灬不离不弃灬
   煤气锅炉爆炸案例

  2000年9月23日,山西省潞城市潞宝焦化实业总公司所属煤气发电厂发生一起锅炉炉膛爆炸事故。此锅炉1999年11月制造,型号为SHS20-2.45/400-Q,用于发电。爆炸事故造成死亡2人、重伤5人、轻伤3人,直接经济损失49. 42万元。

  1.事故经过

  2000年9月23日10时15分,潞宝煤气发电厂厂长指令锅炉房带班班长对锅炉进行点火,随即该班职工将点燃的火把从锅炉南侧的点火口送入炉膛时发生爆炸事故。

  尚未正式移交使用的煤气发电锅炉在点火时发生炉膛煤气爆炸,炉墙被摧毁,炉膛内水冷壁管严重变形,最大变形量为1.5 m。钢架不同程度变形,其中中间两根立柱最大变形量为230 mm,部分管道、平台、扶梯遭到破坏,锅炉房操作间门窗严重变形、损坏。锅炉烟道、引风机被彻底摧毁,烟囱发生粉碎性炸毁,飞砖落到直径约80 m范围内,砸在屋顶的较大体积烟囱砖块造成锅炉房顶11处孔洞,汽轮发电机房顶13处孔洞,最大面积约15 m2,锅炉房东墙距屋顶1.5 m处有12 m长的裂缝。炸飞的烟囱砖块将正在厂房外施工的人员2人砸死,5人重伤,3人轻伤。爆炸冲击波还使距锅炉房500 m范围内的门窗玻璃不同程度地被震坏。

  2.事故原因

  此次爆炸事故是由于炉前2号燃烧器(北侧)手动碟阀(煤气进气阀)处于开启状态(应为关闭状态),致使点火前炉膛、烟道、烟囱内聚集大量煤气和空气的混合气,且混合比达到轰爆极限值,因而在点火瞬间发生爆炸。具体分析如下:

  (1)当班人员未按规定进行全面的认真检查,在点火时未按规程进行操作,使点火装置的北碟阀在点火前处于开启状态,是导致此次爆炸事故的直接原因。

  (2)煤气发电厂管理混乱,规章制度不健全,厂领导没有执行有关的指挥程序,没有严格要求当班人员执行操作规程,未制定违规操作行为,职责不明,规章制度不健全是造成此次事故的原因之一。

  (3)公司领导重生产、轻安全,重效益、轻管理。在安全生产方面失控,特别是在各厂的协调管理方面缺乏有效管理和相应规章制度,对各厂的安全生产工作不够重视,也是造成此次爆炸事故的原因之一。

丶蓶一
严格落实查封、扣押、停电、停供民用爆炸物品、吊销证照等措施;对重大安全隐患、典... 对全区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆等特种设... ---摘自《赣经开安字〔2019〕4号》
丶蓶一
锅炉","1.操作错误、忽视安全、忽视警告","1.煤、石油产品","1.防护、保险、信号等装置缺乏或缺陷","1.技术和设计有缺陷","煤矿","煤矿","煤矿事故类... ---摘自《续报》
梦三石
火灾爆炸事故引发 的伴生/次生污染 事故 天然气不完全燃烧产生的一氧化碳 排放至大气环境 4.4事故案例分析 本次评价收集的同行业事故资料见表 5.4-1。 表4.3-2 同行业事故统计... ---摘自《一、建设项目基本情况》
star薰衣草
燃气安全事故具有意外性、突发性,通常表现为爆炸、火灾等,易造成重大经济损失和人... 1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
没心没肺DR
泄露、锅炉爆炸。 一、火灾 1、火灾风险的危害 发生火灾时, 其燃烧火焰高, 火势蔓延迅速, 直接对火源周围的人员、 设备、 建筑物构成极大的威胁。火灾风险对周围环境的主... ---摘自《1 建设项目基本情况》
梦三石
锅炉房 1F,建筑面积40m2。内设1台2t/h的天然气锅炉、主要提供生产用热蒸汽 (建成... 爆炸上限%(V/V): 19.0 爆炸下限%(V/V): 125g/m3 溶解性:溶于水; 主要用途:用... ---摘自《一、建设项目基本情况》
匕趟臃39
煤气区域作业有发生中毒窒息和火灾、其他爆炸的风险等。 风险的大小由风险度来确定,风险度R由风险发生的概率L与事故后果S的乘积来表示: 风险度R=风险发生的概率L*后果... ---摘自《云南省金属冶炼企业》
252276522
烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等,会导致火灾或爆炸。 5.4 事故案例分析 本次评价收集的同行业事故资料见表 5.4-1。 表5.4-1同行业事故统计分析 时间地点 事故单元 事故... ---摘自《建设项目基本 情况》
QQ215851406
及近郊禁止新建污染重的燃煤小锅炉。所有市、县(市)建成区环境空气质量稳定达到 ... (1)杜绝燃气泄露,发生员工窒息、火灾或者爆炸事故; (2)杜绝员工因接触氢氧化... ---摘自《山西燃气利用项目》
会说话的鱼
天然气锅炉废气、 喷塑废气等。 关注废气排放对大气环境的影响。 4 (3)本项目使用氯化... 管道煤气 38 3.2.1.2 主要原辅材料理化性质一览表 各个原辅料理化性质详见下表。 表3.2-... ---摘自《1 总则》
梦三石
厂发生爆炸, 原因是煤气管道堵塞导致锅炉 爆炸。 导致事故的原因是没有对设备进行经 常性的检查, 而且世界上许多地方都没有严 格的监管规定,因此设备故障是很常见的。 使... ---摘自《20 19 年》
sunny爹
以上案例标明事故发生的原因主要集中在以下几方面: 酒厂事故类型中酒罐爆炸及火灾的发生概率较大, 发生地点多发生于酒库及 罐区,事故原因多为错误操作及违章用火或用火... ---摘自《1 概述.》
旋风
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 主要原辅... 火灾爆炸引起的大气二次污染物主要为二 氧化碳、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物... ---摘自《建设单位基本情况》
NaluLee
锅炉爆炸锅炉发生的物理性爆炸事故。适用于使用工作压力大于地表大气压(0.07兆帕)、以水为介质的 蒸汽锅炉(以下简称锅炉),但不适用于铁路机车、船舶上的锅炉以及... ---摘自《DBXX》
思念那么浓
1 滨州市山东富凯不锈钢有限公司“1 1 .2 9 ”重大 煤气中毒事故调查报告 2015 年11 月29 日17 时40 分许,位于滨州市邹平县的山 东富凯不锈钢有限公司(以下简称富凯公司)发... ---摘自煤气中毒事故调查报告》
5天午托
临时锅炉房、发电机房、铁工房、厨房等与其他房屋的间距不小于15m; (2)易燃易爆品仓... 典型事故和应急救援案例分析;消防安全知识等。 6.2 从业人员安全教育培训 从业人员教... ---摘自《北京市公路工程平安工地标准》
sunny爹
锅炉烟气污染物排放执行《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅... 物质 可燃、易燃危险 性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一二一一非重大危险源 二二二... ---摘自《1 概述.》
252276522
解决低参数饱和蒸汽的稳定可靠发电和热煤气余热锅炉的高效、安全运行等问题,建成一套MW级余热发电示范电站。 成果形式:研究报告 案例分析:课题主要目的是解决烟气余... ---摘自《科技活动分类案例集》
赵志强
案例一 邵阳市“1.31”特大爆炸事故 案例二 四川省简阳市“6.29”爆炸事故 第七章 其他生产制造企业常见伤害事故典型案例评析 案例一 逞能冒险跳越热水沟造成烫伤事故 案例二 ... ---摘自《《安全生产事故典型案例评析全集》》
GXB156399820
10.1油罐区着火爆炸突发事件专项应急预案 37 10.2生产装置着火爆炸突发事件专项应急... 并回用做生产工艺和蒸汽锅炉化学水。 呼和浩特石化公司建设有雨水排放收集系统和一座... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
LinDa_学友
本项目设置锅炉房 1 间,为砖混结构,建筑面积约 20m2 ,鲜花椒 高温灭菌工序中所需热源由 1 台额定蒸发量为 0.3t/h 的立式燃气蒸 汽锅炉供热,能源采用天然气。 消防 厂区内设... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
赵志强
为有效解决富余煤气的去向问题,神木县 同得利煤化工有限公司决定建设 1 台250t/h 高温超高压再热燃气锅炉+1*70MW 凝汽式 汽轮发电机组。该工程不仅解决了兰炭尾气排放大气... ---摘自《环境影响报告表》
xiaoshou
热源厂锅炉、机组以及辅助设施等发生爆炸、火灾等导致无法 正常供热或人身伤亡的; (2)供热管网发生爆管影响大面积区域供热; (3)换热站、分配站出现运行故障导致大面... ---摘自《要情通报》
xwl西瓜xym
锅炉房 4#车内西部为锅炉房,内设 1 台15t/h 的生物质锅炉。 储运 工程 制胶原料区 位于 ... 5、泄露、火灾、爆炸事故及环境风险概率 从事故的主要类型来分,一是火灾或爆炸,二... ---摘自《年产 18 万立方米生态板及免油漆高档贴面板建》
huangshuowei01
《生产安全事故典型案例盘点(2019版)》 安全生产警示教育片 深入剖析2018年重点领... 火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、井喷失控和重大海损... ---摘自《附件1》
yn灬不离不弃灬
年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总 (一)熟悉消防技术标准规范,对建设工程类别... 5.4.12燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 燃烧爆炸危险性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
笨蛋爱傻瓜悦
煤气储配站'液化天然气生产储备场站'液化石油气储备场 站等发生燃气火灾'爆炸#或发生非可控重大燃气泄漏#且 燃气泄漏直接影响区域的燃气浓度已达到爆炸下限的$ " 0# 人员伤... ---摘自《济南市人民政府办公厅》
霜天盈月祭
8.1.2源项分析 8.1.2.1事故案例调查分析 事件一:2004年5月29日19时45分,四川省泸州市泸州天然气公司安富管理所发生一起压力管道爆炸重大事故,造成5人死亡,35人轻伤。... ---摘自《石家庄市洁友日用化学品有限公司》
AA003
范围,且项目仅有燃气锅炉和三聚氰胺包装过程排放少量烟尘和颗粒物,项目 符合《自治... 爆炸危险性 物质 重大危险源 一二一一非重大危险源 二二二二环境敏感地区 一一一一根据... ---摘自《20 万吨新型保温防火材料项目》
会说话的鱼
设备损害、腐蚀 9.2 这些事故中对环境造成影响的事故类型主要有火灾爆炸、有毒物质泄漏、污染物大量 排放等事故。 (3)国内同类事故案例分析 但根据资料记载, 拟建项目涉及的... ---摘自《一、项目由来及特点》
夸张的诗人
因此一期电厂锅炉选用 150t/h, 但最终兰炭尾气制液化气装置没有建设,为防止兰炭煤气及蒸汽产量过剩,多余兰炭尾 气排放大气造成污染,60 万吨/年兰炭装置和一期电厂的 150t... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
捷安特680
— 1 — 郴州市金贵银业股份有限公司 “4·15” 天然气爆炸事故调查报告 2017 年4月15 日19 时44 分,郴州市金贵银业股份有限公司 银冶炼车间银侧吹炉发生一起天然气爆炸事故... ---摘自《郴州市金贵银业股份有限公司 “4·15” 天然气爆炸事故调查...》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 用和维护、疏散和现场紧急情况的处理应对措施、典型事故案例等。 10 1)未按培训计划... ---摘自《DB11》
黎文定
P6" "4","AG170004","典型生产安全事故案例挂图(2017版)","8幅","... ","AT090009","锅炉作业安全","32开,双色","12",,,"P33" "20","... ---摘自《A挂图》
yn灬不离不弃灬
交通事故和爆炸事故。 下面列出与本项目有关的几例较为典型的事故案例。 (1)国外已/a) 危险性 可接受程度 10-3 数量级 操作危险性特别高,相当于人的自然死亡率 不可接受,必... ---摘自《成都科美特特种气体有限公司》
sunny爹
- 4 连云港北港镍业有限公司 0.5t/h煤气锅炉 批复建设 6 连云港华明泰材料科技有限公司 4t/h生物质导热油炉 自建 7 江苏东成生物科技集团有限公司 35t/h沼气、生物质 混燃锅炉 批... ---摘自《江苏奥洁智能家居有限公司》
阿拉蕾
欧萨斯能源与环境设备有限公司锅炉爆炸 1 B 8-9 上海市 沪宜公路5958号一车料五金加工作坊发生爆燃 0 B 8-13 河北省张家口市万全区建设路 个体饭店因液化气泄漏引发燃爆事故 ... ---摘自《2018年7-8月国内生产安全事故数据》
哎呦为公主坟
经查阅资料和实际案例,目前天然气锅炉采用基于低氮燃烧和烟气循环技术的超低氮燃烧装置,NOX产生浓度一般可以控制在24~28mg/m3。评价按保守取本项目锅炉烟气中NOX ... ---摘自《河南正大化工有限公司年产30000吨水性白乳胶建设项目》
鱼饵虫
增强公司防范应对燃气锅炉突发环境事件的主动性和实效性,全面提升本企业对燃气锅炉... 本企业发生局部火灾爆炸事故,且自身力量能对事故进行控制的情况下; 环境污染事件导... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
252276522
设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应6.1.3 条规定的户 门外,不应开... 国内外高层建筑火灾案例说明, 只要高层建筑主体承重构件耐火能力高,即使着火后其室... ---摘自《UDC》
旋风
不作为,锅炉工故 意不加水致使锅炉爆炸。 3) 对象:必须针对不特定多数人或重大 公私财产。 4) 主体:一般主体。年满14周岁即可。 5) 主观方面:直接故意和间接故意。 ... ---摘自《华成法硕 www.hcfashuo.com 法硕培训第一品牌!》
865397499
无组织挥发烃类、单井伴生气放散、锅炉废气 采出水、井下作业废水 含油污泥、生活垃圾 设备运转 管线泄漏、井漏、起火爆炸、罐车事故 构筑物拆除扬尘、车辆废气 施工车辆、... ---摘自《艾湖油田艾湖2井区三叠系百口泉组油藏2018年水平井开发建...》
戴静菡
天然气锅炉泄漏火灾爆炸事故案例 时间事故 危害情况 2012年12月21日 兴平市蜢山路福瑞花园小区内,一天然气锅炉发生爆炸 爆炸锅炉位于一处三层民房内,当场造成6人死亡,1... ---摘自《建设项目基本情况 表一》
QQ215851406
—本溪案例 Research on Cities' Total Coal Consumption Control Method, Case and ... 采暖锅炉 Heating boiler 86 52.12 797077.4 5.25 797077.4 15.00 234.13 44.06 工业锅炉 ... ---摘自《—本溪案例
飞鸟
模拟锅炉房天然气管道法兰连接处天然气泄漏,随时有爆炸起火安全风险的应急对策。 锅炉操作工在锅炉房正常锅炉设备点检时闻到有一股浓浓的异味(天然气加臭味道)判断天然... ---摘自《 》
865397499
相关行业领域事故案例,以及企业员工应履行的工作职责,应承担的法律责任等。可采取... 加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... ---摘自《ICS 75.020》
于世美
案例数 (起) 2 1 1 2 1 7 百分数(%) 28.5 14.3 14.3 28.5 14.4 100 根据查阅相关事故资料,评价搜集一些锅炉爆炸的事故案例,见表39。 表39 典型事故案例 ---摘自《商丘市睢阳牧原农牧有限公司新增睢阳二场年产饲料 2 万吨中...》
达达恰西瓜
【适用燃料】:轻油、重油、天然气、城市煤气、焦炉煤气 【经典案例】:邯郸8t/h真空热水锅炉项目 【简介】:郑锅真空热水锅炉被誉为永不会发生爆炸锅炉,被誉为民 用供... ---摘自《郑锅股份》
f19970615123fa
本次评价查阅了相关燃气锅炉爆炸事故的案例,现列举 2 个较典型的案例: ①某公司有 2 台20t/h 锅炉,正常情况下,1 台生产,1 台备用。司炉工对 2 只煤气燃烧器进行了清理,6 ... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
发帖评论
发布一个新话题