  1、燃气锅炉燃烧器送风系统

  燃气锅炉燃烧器送风系统的功能在于向燃烧室里送入一定风速和风量的空气,其主要部件有:壳体、风机马达、风机叶轮、风枪火管、风门控制器、风门档板、凸轮调节机构、扩散盘。

  2、燃气锅炉燃烧器点火系统

  燃气锅炉燃烧器点火系统的功能在于点燃空气与燃料的混合物,其主要部件有:点火变压器、点火电极、电火高压电缆。较为安全的一种点火系统称为电子脉冲点火器,被卓益节能等天燃气锅炉厂家所广泛使用。其方便省时,只需用手指按动就可以,并且安全性高,不会出现因意外熄火出现的安全事故,一旦出现熄火的状态,控制系统能及时关闭电磁阀,关断天燃气通路 。

  3、燃气锅炉燃烧器监测系统

  燃气锅炉燃烧器监测系统的功能在于保证燃烧器安全、稳定的运行,其主要部件有火焰监测器、压力监测器、温度监测器等。

  燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法

  故障现象故障原因排除措施

  1、接通电源,按启动、电机不转(1)气压不足锁定

  (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定

  (3)热继电器开路

  (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)(1)调整气压至规定值

  (2)清理或修理电磁阀管道接头

  (3)按复位检查元件是否损坏以及

  电机电流

  (4)检查水位、压力、温度是否超

  限

  2、启动后前吹扫正常,但点不着火(1)电火气量不足

  (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)

  (3)电磁阀烧坏

  (4)气压不稳定

  (5)风量太大(1)检查线路并修复

  (2)换新

  (3)调整气压至规定值

  (4)减小配风,减小风门开度

  3、点不着火,气压正常,电有不打火(1)点火变压器烧坏

  (2)高压线损坏或脱落

  (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸

  (4)电极破裂或与地短路

  (5)间距不合适(1)换新

  (2)重新安装或换新

  (3)重新调整

  (4)重新安装或换新

  (5)重新调整

  4、点着后5ˋS后熄火(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小

  (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓

  (3)风量太大,出现白气(1)重新调整气压,清理滤网

  (2)重新调整

  (30重新调整

  5、冒白烟(1)风量太小

  (2)空气湿度太大

  (3)排烟温度较低(1)调小风门

  (2)适当减小风量,提高进风温度

  (3)采取措施,提高排烟温度

  6、烟囱滴水(1)环境温度较低

  (2)小火燃烧过程较多

  (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水

  (4)烟囱较长

  (5)排烟温度较低(1)减小配风量

  (2)降低烟囱高度

  (3)提高炉温

  ★风门在控制状态下停机风门位置开关信号没有反馈到程序信号检查风门接线是否松动或开关是否

  失灵

  故障现象故障原因排除措施

  一般故障7、燃烧器马达不转(1)没有电压

  (2)保险丝损坏

  (3)马达失灵

  (4)控制电路中断

  (5)燃气输送中断

  (6)控制失灵

  (7)接触器不动作

  (8)热继电器损坏(1)接上电路

  (2)更换

  (3)修理

  (4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器

  (5)打开球阀,在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构

  (6)更换

  (7)手动复位检验

  (8)更换热继电器

  空气量不足8、燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机

  燃烧器马达运转,但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言)(1)空气压力开关失灵

  (2)压力开关受污,管道阻塞

  (3)电磁阀不密封(1)更换

  (2)清洁

  (3)排除不密封的情况

  9、燃烧器马达运转,但在10秒后在预吹扫状态中停机(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小)

  (2)鼓风机受污,热继动作

  (3)燃烧器马达旋转方向错误(1)正确调节压力开关,如果需要,进行更换

  (2)清洁

  (3)电源换极

  点火失败10、燃烧器马达运转,电压加在控制器接线柱16上,没有点火,稍后故障停机(1)点火电极距离太大

  (2)被污染

  (3)点火电极或电路接地

  (4)点火变压器失灵(1)调节电极间距

  (2)清洗

  (3)排除接地,更换受损电极或电缆

  (4)更换点火变压器

  火焰未形成11、马达运转,点火正常,但稍后故障停机(1)电磁阀没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂(1)更换电磁阀或排除电路不通的故障,在接线柱17上检验电压

  12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不严;燃烧器马达运转,点火正常,但稍后停机(无故障显示)(1)电磁阀不密封

  (2)供气不足

  (3)过滤器堵塞(1)排除不密封的情况

  (2)清洗或更换

  故障现象故障原因排除方法

  在火焰形成后停机13、火焰形成,但在额定负载运转情况下停机(1)过滤器受污

  (2)调压阀由于惯性工作

  (3)气量计失灵或深层管道积水(1)清洁过滤器

  (2)检验吸油喷嘴

  (3)通知燃气管理机构

  在电力过程中火焰监控故障14、燃烧器马达运转,可以听到点火,火焰形成正常,但随后故障停机(1)电离电流不稳,太低

  (2)燃气空气混合调节不匀

  (3)点火火花影响到电离电流(1)改变电离电极位置;排除电离电路及接线柱中的过高环境电阻(将接线柱拧紧)

  (2)重新调整(再调试)

  (3)点火变压器初级线圈更换相线与中线

  15、火焰传感器(1)紫外线探头受污

  (2)光亮太弱

  (3)紫外线探头失灵(1)清洁(去油脂)

  (2)检测燃烧调节风与燃气量

  (3)更换

  泵16、不输油(1)泵失灵

  (2)输油压力功率降低

  (3)进油阀不密封

  (4)进油管不密封

  (5)截流阀被关闭

  (6)过滤器受污

  (7)过滤器不密封

  (8)油管不密封

  (9)泵吸入空气

  (10)油管中真空度太高(1)更换

  (2)更换泵

  (3)拆下进油阀清洗或更换

  (4)密封进油管

  (5)打开

  (6)清洁

  (7)更换密封圈

  (8)旋紧,排气

  (9)旋紧,排气

  (10)清洁过滤器、阀门

  喷嘴17、雾化不匀(1)喷嘴受污或磨损(1)清洁喷嘴或更新
无理的喜欢
1.3.1燃烧系统的安全运行:燃烧机起动后正常点火燃烧前,风机预吹扫,以吹净锅炉内可能存有的可燃气体,此时炉膛压力探测器自动探测炉膛压力,防烟道倒烟或堵塞,如吹扫不... ---摘自《欧洲原装进口低氮高效冷凝锅炉参数》
笔墨随风
2019年1月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)。 厂界臭气浓度... 2个烘干房各设置1套四元体天然气热力燃烧机,有机废气进入各自的天然气燃烧器中燃烧... ---摘自《概述》
XR30273052
燃油燃气锅炉 技术 自主知识产权的燃烧器,烟气深度冷却技术,尾部受 热面防腐技术等 高效工业煤粉 锅炉技术 工业锅炉用小功率低NOx煤粉燃烧器,工业煤粉锅炉本 体设计技术... ---摘自《高效节能环保工业锅炉产业化实施方案》
苹果的酸
长沙市芙蓉区环境保护局 锅炉低氮改造服务单位名单 根据《长沙市燃气锅炉(设施)低氮改造工作方案》 (试行) 和《长沙市燃气锅炉(设施)低氮改造指导意见》要求,芙蓉区 ... ---摘自《长沙市芙 蓉区环境保 护局》
AA003
19839《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》的基础 上,结合多孔介质燃烧特点与多孔介质燃烧器特点制定。 2、标准的适用范围 适用于多孔介质燃烧器的设计、制造、验收。主要... ---摘自《全国燃烧节能净化标准化技术委员会(SAC/TC441)》
学冬欧巴么么哒
http://www.hnydgl.com 市环保局市场监管委关于燃气锅炉低氮改造 有关工作作要求的函 各区人民政府: 为严格落实市委、市政府《天津市 2018 年20 项民心工程》和2018 年大气 ... ---摘自《市环保局市场监管委关于燃气锅炉低氮改造 有关工作作要求的...》
Cerise银子
生物质锅炉是在原燃煤锅炉基础上改造的,该锅炉热 效率为 80%。项目采用管道燃气由华润燃气供应,根据华润燃气官网数据,按照燃 气系统热效率为 80%,天然气体积发热量≥... ---摘自《开平市骏达洗染有限公司》
ddzhikoi
燃烧器型号 燃烧器功率 KW 热水锅炉-额定KW 蒸汽锅炉-额定 t 直径mm 长度mm 直径mm 长度mm 直径mm 长度mm 1 FBE40 G.E 400 350 0.5 320 630 415 1045 436 1066 一体式(... ---摘自《FBExxx G.E 型燃烧器火焰尺寸表》
颜大大i2
燃气锅炉 1.4Mw 1台 2吨常压燃气热水锅炉,供水85度回水65度 天然气锅炉生产B级以上资质(含B级) 2 燃烧机 配1.4Mw 1台 2吨燃气锅炉标配 1、丽雅路 2、百得 3、欧科 上述... ---摘自《...(峰峰煤矿矿区)基础设施配套供暖天燃气锅炉清单》
梦里红妆
具体为:两套常压锅炉废气经各自低氮燃烧器处理后,与喷涂工序废气经同一根 15m 高排气筒(P1)排放;天然气燃烧器废气经低氮燃烧器处理后,与固化工序废气经 1 根15m 高... ---摘自《河北六维智能物流装备有限公司》
JZS133
燃煤/燃油锅炉、燃油/燃气加热炉等设备之燃烧器更换、修补、调整、检修、清洁等﹔吹灰器本体、吹灰管异常及相关零件损坏修复及更换。 ,"2.A.B.C级分类主要项目及原因:A:... ---摘自《073(TP11燃烧器、吹灰器拆检)》
迷音桑
WNS系列燃气锅炉技术设计 1. 采用国际最新技术,燃烧室大容积设计。配置世界名牌燃烧机,使燃烧更充分,效率更高,故障率更低。 2. 采用先进的波纹炉胆结构,即增加了传热... ---摘自《WNS4-1.25- Q (Y)》
gracecats
采购内容:采购2台6吨、1台4吨燃气蒸汽锅炉低氮燃烧机,包括原燃烧机的拆除,新低氮燃烧机的采购、安装、调试、整体验收、员工培训等伴随服务。改造后锅炉氮氧化物的排放... ---摘自锅炉低氮燃烧机采购安装》
飞翔的荷兰人
V 系列燃烧器 美国 IC 燃烧器公司 1.3 TO 16.8 MM BTU/HR 创新的技术 适用火管,燃烧室,商业水管,铸铁锅炉. V系列拥有一个独特的空气动力学风门设计, 允许准确的空气 - 燃... ---摘自《V 系列燃烧器
阿拉蕾
现有燃气蒸汽锅炉额定蒸汽参数:1.25MPa,饱和蒸汽。 现有燃烧器调节方式:全自动电子比例调节 适用燃料:天燃气 燃料低热值:8400kcal/Nm3 现有燃烧器气阀组进口天然气... ---摘自《山东交通学院》
wtshxd
中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目 单一来源采购文件 采购人:中原工学院 代理机构:河南金泰招标代理有限公司 二零一七年七月 目录第一部分 单一来源公示 2 ... ---摘自《中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目》
王子梦丶
lonven
长沙望城区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器 改造技术单位入库申报表 单位名称(公章) 单位性质 生产商/经销商 单位地址 联系人 联系电话 代理商(经营)名称 代理品牌 型式证书 发... ---摘自《长沙望城区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器
夸张的诗人
长沙经开区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器改造技术单位入库申报表 单位名称(公章) 单位性质 生产商/经销商 单位地址 联系人 联系电话 代理商(经营)名称 代理品牌 型式证书 发... ---摘自《长沙经开区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器改造技术单位入库申...》
戴静菡
高新区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器改造 技术单位入库申报表 单位名称(公章) 单位性质 生产商/经销商 单位地址 联系人 联系电话 代理商(经营)名称 代理品牌 型式证书 发证时... ---摘自《高新区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器改造》
发帖评论
发布一个新话题