编辑: 棉鞋 话题热度:645 2022-11-22
关键词: 燃油,燃气锅炉房,燃气,锅炉房,燃油燃气锅炉房,通风,通气,燃油燃气,燃油燃,排气,排 添加资源
资源与摘要 编辑
静看花开花落
燃油燃气锅炉房及直燃机 房平面图、 设置在地下室或地上封闭区域的燃气厨房、 燃气计量间等的通风平面图以及通风 空调机房详图等。 消防烟平面图应表示出防火分区、防烟分... ---摘自《附件 2:内部改造项目施工图设计文件送审要求》
赵志强
燃油 燃气发电锅炉以外的各种容量和用途的燃煤 燃油 燃气锅炉 使用甘蔗渣 锯末 稻壳 树皮等燃料的锅炉 参照燃煤锅炉大气污染物最高允许放浓度执行 本标准表 9 表10 表11 适用... ---摘自《大气污染物放限值》
yyy888555
燃油发电锅炉、燃气发电锅炉以及单台出力 65t/h以上的采用煤矸石、生物质、油页岩、石油焦等燃料的发电锅炉。整体煤气化联合循环发电的 燃气轮机组执行燃用天然气的燃气轮... ---摘自《ICS13.030》
jingluoshutong
166、水泵房、空调机房、变配电室、柴油发电机房、燃油燃气)锅炉(机组)的机房、制冷机房等无人员经常停留的机电用房(不含有人员值班的且面积大于等于50㎡的控制室... ---摘自《浙江省公安消防总队》
怪只怪这光太美
燃油燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规 范第 9 章的规定。 提示:1.锅炉房按丁类厂房考虑。 2.泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等,应采... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
颜大大i2
公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 网校答案:C 网校解析:疏散楼梯间应符合下列规定: 1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
star薰衣草
燃油燃气86 87 87 88 89 90 90 【条文说明】锅炉运行效率是长期、监测和记录数据为基础,统计时期内全部瞬时效率的平均值。本标准中规定的锅炉运行效率是以整个采暖季作... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
252276522
燃油燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV及以下的预装式变电站与... ---摘自《UDC》
hgtbkwd
燃气锅炉房燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油性楼板与其他部位分隔, 锅炉房或发电机房与其他室内空间相通的门应为甲级防火门; 18    ... ---摘自《建筑防火通用规范》
NaluLee
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... ---摘自《ICS 13.100》
GXB156399820
工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB 50472 电... ---摘自《DB12》
学冬欧巴么么哒
通气管上应设置阻火器和防雨设施。 2 每发现一处不符合要求的,扣1分。 3.5.1.1 5.1.9 燃气燃油管道应符合下列要求: a)锅炉房燃气管道不应穿越易燃或易爆品仓库、值班... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
元素吧里的召唤
通风管道上不需设置烟防火阀,故E错误。 84.下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有()。 A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
烂衣小孩
在设置防火墙时,应兼顾通风烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 第三节 建筑平面布置(P69) 二、设备用房布置 (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油燃气锅炉、... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
人间点评
燃油的设施.6 第三节 燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构... ---摘自《第一章 总则》
没心没肺DR
燃油的设施 第3.2.1 条 锅炉房的供油系统宜采用经锅炉燃烧器的单管循环系统。 第3.2.2 条 锅炉房的供油管道宜采用单母管;常年不间断供热时,宜采用双 母管。回油管道应采用单... ---摘自锅炉房设计规范》
huangshuowei01
6、熟悉燃油燃气锅炉房通风要求。 五、施工验收 1、掌握防火阀的安装要求。 2、掌握采暖系统和空调水系统试压要求。 3、了解通风与空调工程安装完毕后,系统的调试应包括... ---摘自《《暖通专业》考试大纲》
向日葵8AS
燃油燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防火门。 3.3.3 当锅炉间和燃烧设备间与其他建筑物相连或设置在其内部时,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
星野哀
燃油燃气管道接地良好,螺钉少 于5个的法兰连接处跨接线应完好有效;接地电阻应每年检测 1 次,并保存记录。 4.5.1.2 锅炉房地面应平整,无积水。 DB11/T 1322.49—2018 ... ---摘自《DB11》
252276522
燃油燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的 燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第 3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV 以下的箱式变压器与建... ---摘自《UDC》
发帖评论
发布一个新话题