编辑: 棉鞋 话题热度:265 2019-08-29
关键词: 锅炉出水,回水,压力,锅炉,出水,和回水,相同,压力相同,同样,回水压力,一样,同一 添加资源
资源与摘要 编辑
达达恰西瓜
水阀只开三分之二,远端则全开。 目前该 热力站出水温度为 46℃,二次回水温度 41℃。 热力站管内 800 余户、5.9 万平方 米建筑供热温度基本相同。 据了解,当天,市热力集团... ---摘自《室温低于 14℃全部退还供暖费》
笔墨随风
推荐支管减压作为节能节水的措施,减小用水点的出水压力;合理设置生活水池的位置,... 可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供... ---摘自《建筑类》
匕趟臃39
(2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; (4)为满足设备和工艺流程冷却需要的换热装置。 1.4 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
霜天盈月祭
额定出水压力 1.6MPa 额定出水温度 130℃ 额定回水温度 70℃ 燃烧方式 层燃 设计效率 82% (2)锅炉房主要设备选型 本次扩建新增主要设备选型详见表 3.12,其余的上煤、 水处理... ---摘自《1 概述》
星野哀
大连市锅炉压力容器检验 研究院、深圳市特种设备安全检验研究院、新疆巴音郭楞蒙古自... 出水氯离子/进 水氯离子 钠离子软化 ≤0.03 — 与进水相同 ≤1.1 石灰——钠离子软化 ≤0.03 ... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
hyszqmzc
1-5#热水锅炉本体 功率1.4MW; 额定出水/回水温度:95/70℃ 5套 采用FGR烟气再循环技术 2 低氮燃烧器 额定负荷下排烟: NOx≤30mg/Nm³ 5套 进口低氮燃烧器, 电子比例调节 ... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
怪只怪这光太美
高温高压锅炉及化验室提供除盐水,供水压力为0.8~1.2MPa,出水水质pH值7~8,电导率≤0.2μs/cm,SiO2≤0.02 mg/L,Na≤10ug/L,Fe≤30ug/L,Cu≤5ug/L,硬度≤0 mg/L,油≤0.3mg/L。... ---摘自《宁波禾元化学》
向日葵8AS
热水锅炉进、出口水温和水压、锅筒压力出水集箱压力锅炉循环 水泵运行和故障状态。 2 监测用于热源厂成本核算的相关数据,以及用于考核设备性能的相关数据, 如:蒸汽... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
赵志强
锅炉热水回水温度(℃) 70 6 额定出水压力(MPa) 常压 7 负荷调节范围(%) 50~100 8 燃烧器效率(%) ≥99 9 燃烧控制方式 双段火自动控制 10 使用燃料 天然气、柴油 11 传... ---摘自《甘肃机电职业技术学院》
xwl西瓜xym
锅炉机房内(RSB1/RSB2)接入设备部分的电缆及桥架、组合式空调机组末端、吊顶空... 101.0Kpa,冷却水进出水温度32/37℃,工作压力:1.0MPa;国标工况COP:6.28w/w,设... ---摘自《情况说明》
ok2015
某供暖系统供回水温度为 95℃/70℃,最高建筑物为七层,高度为 25 m。散热器 选用铸铁/60 翼型, 承受压力为 400 kPa(相当于 40 m H2O), 设锅炉房的地坪标高为±0.00 m,... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
阿拉蕾
锅炉房总出水温度、压力 锅炉房总回水温度、压力 表1 62 63 kzcd.chuandong.com 控制系统 CD技术与应用 CONTROL SYSTEM 算机将气象温度进行存储,绘制成气象实时曲线 ... ---摘自《热网全负荷预测与锅炉联动控制系统》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 一般将循环水泵设在回水干管上。 (2)补 水泵。补水泵常设置在热源处,当热网有多个补... ---摘自《安装计量》
ok2015
锅炉运行时应定期吹洗压力表,保持正确指示锅炉内的压力, 并定期测试校准; ④防止过热。水位表应当每班冲洗,并测试所显示的水位是否正常,防止旋塞及连 通管堵塞。 ⑤定... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ACcyL
按表格中的出水温度和回水温度,计算 CWNG1.05-80/60-AII 型锅炉每小时给住宅内释放 的热量是多少。 3.根据表格中已知数据计算燃煤的热值为多少。 解析:(1)方法一,由表... ---摘自《CWNG CWNG CWNG 型号》
我不是阿L
回水管线里的压力可能是设计的要求, 也可能是无意中产生的。 所以, 回水系统中的蒸汽疏水阀,应该能在实际背压下工作。 7.能防污物堵塞 由于疏水阀都是安装在蒸汽系统中... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
阿拉蕾
额定出水压力 1.6MPa 额定出水温度 130℃ 额定回水温度 70℃ 锅炉设计效率 89% 排烟温度 150℃ 燃烧方式 循环流化床 3.3.2 热源厂装机方案 根据本供热工程方案,灯塔市红阳热... ---摘自《第一章 总论》
笔墨随风
锅炉额定出水温度130℃,回水温度70℃。供热系统是由热源至各热力站的供热系统(一次水系统)组成,热媒温度130℃/70℃,温差t=60℃。 ⑤ 煤场及干煤棚场 厂内储煤场储煤... ---摘自《概述》
人间点评
热水锅炉或热交换站中设备及其管道的压力降; 2.热网供、回水干管的压力降; 3.最不利的用户内部系统的压力降。 三、循环水泵台数不应少于 2 台,当其中 1 台停止运行时,其... ---摘自《第一章 总则》
gracecats
锅炉出水温度显示、回水温度显示、锅炉出水压力显示、排烟温度。 个13辅材 动力线缆:电缆符合国标要求,电缆导体标称截面满足锅炉用电负荷。 其他辅材:包括锅炉安装所必... ---摘自《...静宁县城关小学、静宁县阿阳小学四所学校燃气承压热水锅...》