编辑: You—灰機 话题热度:2343 2019-09-29
关键词: 锅炉,放水,预防,振动,防止,避免,带压,防止振动 添加资源
资源与摘要 编辑
You—灰機
   锅炉带压放水避免振动,锅炉带压放水时振动怎么办

  锅炉进行带压放水”,专业术语叫“排污”。锅炉排污分连续排污和定期排污。

  连续排污又称表面排污,多用于大、中型锅炉。连续排污的母的是将上锅筒蒸发面以下100-200mm之间的含盐浓度较高的锅水,通过排污装置连续不断地排出路外,以降低锅水中的含盐量、碱度、油脂和泡沫,排污量根据对锅水的化验结果确定,并通过调节排污管上的针型阀(节流阀)的开度来实现。定期排污主要排除集聚在锅筒和下集箱底部的泥渣、污垢等沉淀物,保证锅炉炉水各项指标符合水质标准。

  定期排污的操作步骤:先开快开阀,再缓慢开启截止阀,截止阀全开后停留时间不超过30s,及缓慢关闭截止阀,最后关闭快开阀,结束排污操作。这样操作的目的,一则可以控制排污量的大小,再则可以保证快开阀的严密性和延长其使用寿命。

  排污注意事项:

  1、排污要在锅炉压火或低负荷时进行,且应短促间断进行;每班手动排污1次,排污需适量,不得将炉水排空。排污最好在停炉后或在气压低于0.3MPa时进行,排污前锅炉水位须高于正常水位。

  2、排污前要将锅炉水位调至接近正常水位上限,排污时要严密监视水位,防止造成锅炉缺水;排污量由炉水的化验结果决定,通常不超过给水量的5%;

  3、操作排污阀的人员,若不能直接观察到水位计的水位时,应与水位计的监视人联系共同进行排污;

  4、若多台锅炉共用一根排污总管,而每台锅炉排污管上无逆止阀时,禁止同时排污;

  5、排污时不能进行其他操作.若必须进行时,应先停止排污:

  6、排污时,先开启靠近锅炉的慢开阀,然后再稍开快开阀,放尽积水后关闭;

  7、排污操作结束后,将排污阀关闭后,应检查排污管道出水口确认无泄漏。

霜天盈月祭
2、燃煤露天堆放,锅炉冷却水未循环利用,工作人员对相关知识不了解;3、厂区内到处是无序的水管,排放水的排放口有6个,生活污水直排量大,原材料堆放不规范,露天的方... ---摘自《新增案件17》
黑豆奇酷
具备振动监测及报警功能; 4.每月倒机、检查1次; 5.安设有与矿调度室直通的电话; ... 1.热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报... ---摘自《附件2》
烂衣小孩
避免锅炉主要承压部件带缺陷运行。 (3)操作人员要密切观察记录水位,对水位表故障、水位报警器或给水自动调节器失灵等要及时报告并处理。 (4)对安全阀等泄压装置按要求定期检... ---摘自《南通市特种设备》
645135144
V行灯,橡皮线和灯头绝缘应良好,行灯不准埋入积粉内,防止积粉自燃。 8.5 受热面的清洗和汽包内部的检修 8.5.1 锅炉放水和冷却后,在打开汽包人孔门以前,检修工作负责人必... ---摘自《电业安全工作规程》
xiong447385
行灯不准埋入积粉内,防止积粉自燃。 .5 受热面的清洗和汽包内部的检修 .5.1 锅炉放水和冷却后,在打开汽包人孔门以前,检修工作负责人必须按8.1.1条的要求检查该炉应各管道... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
梦里红妆
锅炉 ZL201510403165. 8 张辉 1 0.5 寿县 9 发明 一种节能水汽两用锅 炉ZL... 管路自动放水器 ZL201720456088. 7 淮南市松江电子有限责任 公司 0.05 0.025 经开 区... ---摘自《2017年度淮南市建设创新型城市若干政策兑现资金部门审核明...》
AA003
以及防洪需要开闸放水,存在雨污水合流进入湘江的现象。","属实","1、编制城... 二是生产车间、锅炉房、废气处理车间的用水循环使用,不得外排;三是现场所有物料全... ---摘自《新增案件25》
飞鸟
设1台定期排污扩容器,锅炉紧急放水、高加事故放水均排入定排。 产污环节:汽轮机、发电机噪声,锅炉排汽噪声;锅炉定期排污水、连续 排污水 (4)热力系统 汽轮机本体热力... ---摘自《证书等 级:乙级》
丑伊
主要是对发电厂锅炉、水泥厂成品仓、原料仓、酒厂曲料仓等电力、水泥、冶金等多行业... 避免人工清灰清仓造成的安全事故。 2.各种仓(煤仓、水泥仓、粮仓等大型仓库)室,... ---摘自《拟入选2018年安全生产重特大事故防治关键技术科技项目清单》
cyhzg
排水阀或放水装置 C.高、低水位报警及联锁装置 D.锅炉熄火装置 24.压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时,对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是( )。 A.爆破片... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
苹果的酸
每台锅炉装有2只水位表,若发现其中一只损坏,应立即进行修理,如2只同时损坏,应立即临时停炉,直到一只水位表恢复正常后方可继续运行。冲洗水位表顺序: (a)开启放水... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
f19970615123fa
补胀在放水后 进行,补胀不宜多于 2 次。水冷壁和对流管束管子,一端为焊接,另一端为胀 接时,应先焊后胀。并且管子上全部附件应在水压试验之前焊接完毕。 第17 题: 锅炉... ---摘自《安装计量》
hgtbkwd
蒸汽锅炉 D.气体钢瓶 153、按照爆炸的变化传播速度,( )不属于化学爆炸。 A.爆闪 B.... 233、地震灾害是指由于强烈的地面振动,形成( )而造成大量人员伤亡和巨大社会财富... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
戴静菡
锅炉汽包水位保护在每次锅炉启动前应进行实际传动校验。用上水法进行高水位保护试验,用排污放水法进行低水位保护试验,严禁用信号短接的方法进行模拟传动替代。 3.10.10.... ---摘自《目次》
星野哀
锅炉燃烧室内的工作照明采用220V的临时性固定灯具时, 必须装设漏电保护器,灯具必... 5 用拖车装运大型设备时,应进行稳定性计算并采取防止剧烈冲击或振动的措施。行车时... ---摘自《ICS27.100》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... b) 布置产生强烈振动的生产设施时,应避开对防振要求较高的建(构)筑物; 1) 北京... ---摘自《DB11》
XR30273052
提升内 陆开放水平、增强国家综合实力的重要支撑,在我国经济社会发展中具有重要的战... 14、禁止建设以发电为主的燃油锅炉及发电机组。 15、限制建设以重油、渣油、煤焦油... ---摘自《仪陇县中味食品有限公司》
鱼饵虫
A2.1.2.3.4 锅炉化学清洗及其质量要求。 A2.1.2.4 锅炉汽水系统的腐蚀及其防止 A2.1.2.4.... A1.3.5 确保密封结构稳定,避免产生应力松弛。 A1.4 夹具设计 A1.4.1 夹具在带压密封中... ---摘自《山东省质量技术监督局》
匕趟臃39
在地面做好坠落预防措施 D.迅速远离触电区域 燃油、燃气锅炉需要布置在汽车库、修... C.周围介质振动 D.燃烧 332、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
252276522
锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位; 4. 给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水; 5. 水位表或安全阀全部失效; 6. 设置在汽空间的压力表全部... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》