目前和盛镇供热主要为分散小锅炉供暖,除尘设备简陋,大部 分为干式除尘,不能脱硫,除尘效率低,锅炉房烟囱数量较多,高度较低,不利于 烟尘、二氧化硫、氮氧化物的扩散... ---摘自《1 前言》
|
You—灰機
2023-11-02
|
|
采用燃气锅炉、电锅炉供暖供水。对 于无法实现集中供热的地区,则可根据实际情况选用成本低的替代能源。有条件的城市可结合大型 企业的余热废热向周边地区供暖。建立和完... ---摘自《中国煤控项目》
|
Cerise银子
2023-04-27
|
|
此外锅炉排污(含表面排污及定期排污)量按锅炉容量的 10%(2.4m3 /d),这部分废水 属于不定期的清洁下水,可用于地面清洁、绿化用水,则本项目锅炉新鲜软水补充量为 锅炉蒸... ---摘自《项目东侧 项目东北侧》
|
喜太狼911
2022-10-21
|
|
锅炉房宜建在热负荷密度大、 冬季主导风向的下风侧地区,集中锅沪房单台容量不 宜小于7 . O MWo每座锅炉房的供热面积不宜小于 1 0 万平方米。供热规棋宜控制在 1 0 -2 0 0万... ---摘自《民用建筑节能设计标准》
|
QQ215851406
2022-04-16
|
|
锅炉和船用锅炉,以及先进煤气化装备等制造。锅炉能效等级达到 《锅炉节能技术监督管... 包括高性能大容量水电机组、高水头大容量抽水蓄能机组成套 设备、百万千瓦级大型水轮... ---摘自《》的解释说明》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2021-10-09
|
|
4.2.4 锅炉供暖设计应符合下列规定: 1单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定,实 际运行负荷率不宜低于50%; 2在保证锅炉具有长时间较高运行效率... ---摘自《公共建筑节能设计标准》
|
南门路口
2021-04-04
|
|
存在整体规模较小,锅炉设备容量小,且运行可靠性、稳定性较差的问题,而北方药业有限公司近年生产规模不断扩大,已经无力承担社会供暖任务。因此,急需兴建热源厂承担社... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2020-09-27
|
|
东部地区做好对口支援西部地区、东北地区干部教育培训工作,开展公务员对口培训。... 铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查,建立管理台账,对物料(含废渣)运输、装... ---摘自《国家政策》
|
jingluoshutong
2020-03-23
|
|
淘汰燃煤锅炉任务较重的京津冀鲁、长三角、珠三角、东北等区域,以及散煤消费较多的农村地区,加快推广生物质成型燃料锅炉供热,为村镇、工业园区及公共和商业设施提供可... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2019-09-17
|
|
一方面,这些小锅炉存在着锅炉容量小,运行水平较差、效率低、出热小,检测仪表配置不完备等问题,不符合区域集中供热的要求。另一方面,分散式小锅炉作业不仅严重浪费了... ---摘自《第一章 概述》
|
252276522
2019-03-12
|
|
拟在规划区内建一座集中供热锅炉房,锅炉房容量为 1155t/h,为工业生产 供应 10MPa 蒸汽,各工业企业在内部设减压设施将高压蒸汽降至工艺所需压力 使用,另外在企业内部设... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2018-09-05
|
|
年我国采暖季运行锅炉主要分布在秦岭淮河以北的北方地区。特别是陕西、山西、 河北、山东,以及东北三省。而且采暖季运行锅炉以燃煤锅炉为主。全年运行锅炉主要分布 在工... ---摘自《附件3》
|
cyhzg
2018-02-28
|
|
前属于集中供暖空白区。本项目实施后将充分利用蒸汽余热,替代燃煤锅炉,可减少 煤炭使用量 4249t/a,减少污染物排放:SO22.4t/a、NOx1.2t/a,一方面可对多余热源进 行有效... ---摘自《证书等级:乙级》
|
5天午托
2017-08-24
|
|
单机容量及台数 总容量 备注 本项目 2*92MW 184MW 主体工程 2*92MW(130t/h)生物质热水锅炉,热网总长度16.242km,主干线长度4.8km 配套工程燃煤运输 采用汽车运输至厂区... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2017-02-17
|
|
宇航公司考虑供暖规模和企业采暖布局,在西区原燃煤锅炉房的北面和 二、四生活区的南侧,各建设 1 座燃气供热站,总容量分别为 18MW 和12MW。为防 止市政天然气供应不足... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2016-08-12
|
|
化床锅炉;二期装机容量为 2.4 万千瓦,配置两台 1.2 万千瓦汽轮机组及 1 台130 吨/小时循环流化床锅炉, 该项目两期工程已于 2004 年8月份建设安装完毕, 2004 年11 月份开始... ---摘自《第一章 总论》
|
阿拉蕾
2016-02-06
|
|
迫切需要电厂增加供热锅炉容量。 由于替代扩建项目的审批建设有 2 年的周期,在 考虑到现有锅炉超负荷出力的情况下, 需要建设一台 75t/h 的备用锅炉, 在1台90t/h 锅炉因检修... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2015-08-01
|
|
锅炉供暖价格 1、燃煤锅炉(直供方式)供应的民用供暖价格由每建筑平方米、采暖季 16 5 元调整为 16.5 元;供应旅游饭店、出租公寓的供暖价格仍为每建筑平方米、采 暖季 28 ... ---摘自《各省市已发布供热价格和供热计量》
|
雷昨昀
2015-01-25
|
|
域锅炉房等集中供暖设施满足取暖需求,承担供暖面积约 70 亿平 方米,集中供暖尚未覆盖的区域以燃煤小锅炉、天然气、电、可再 生能源等分散供暖作为补充。城乡结合部、农村... ---摘自《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》
|
ZCYTheFirst
2014-07-21
|
|
不需要采用间歇式供暖的热负荷附加,降低了热源的装机容量,提高了热源效率,减少了能源的浪费。 对于住宅区内的公共建筑,如果允许较长时间的使用间歇,在保证房间防冻的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|