编辑: 静看花开花落 话题热度:1509 2015-06-19
关键词: 锅炉,压试验,压力,试验,压试验压力,试验压力,超压,pressure,实验,锅炉超压 添加资源
资源与摘要 编辑
烂衣小孩
根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自动控制。4.极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉... ---摘自《纪鉴调?》
颜大大i2
试验时,最小试验压力应为( )Mpa。 A.4.83 B.3.75 C.4.62 D.6.3 网校答案:A 4.2*1.15=4.83 网校解析:超教材范围 气体灭火系统施工及验收规《火 灾自动报警系统施工及验... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
hyszqmzc
超压、超温保护试验,安全阀自动排气一次; 每月一次对油气管路过滤器进行清洗,对安全连锁装置安全性能实验一次;应有专业人员对锅炉运行进行管理,做好锅炉安全经济运行... ---摘自《Q/JGSW》
鱼饵虫
锅炉压力容器压力管道安全管理 A3 锅炉安全管理 压力容器安全管理 压力管道安全管理 气瓶充装安全管理 电梯安全管理 A4 电梯安全管理 起重机械安全管理 A5 起重机械安全管理 ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
没心没肺DR
爆燃排放口 容器或风管上的开口,用来防止容器或风管应超压而破坏。此开口由压力泄放盖所覆盖(如,爆破片、 泄爆盘或泄爆门)。 破坏性装置 火炬、涤气器、焚化炉、骤冷桶... ---摘自《过程安全》
摇摆白勺白芍
纵向通水量(侧压力 150kPa) ≥10cm3 /s P2 网状交织型排 水板 抗压强度 ≥50kN/m2 表... 锅炉、 热交换器、 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组、蒸汽或热水型溴... ---摘自《工程建设地方标准编号:DBJ/T13-82-2018》
Mckel0ve
环境风险预防措施 (1)锅炉房内安装压力表和超压排放安全阀。当压力表达到设置的临界点时, 安全阀会自动打开,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障安全生产。 (2)储罐区严... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077404》
我不是阿L
爆炸温度与爆炸压力计算 (2)爆炸的超压准则 (3)冲量准则 (4)目标自振周期 (5)安全距离表 (6)压力冲量准则 4.描述空气爆炸波的理论方法 (1)解析方法 (2)强爆炸... ---摘自《第一部分 自学指导》
牛牛小龙人
机组带最大功率工况下,锅炉受热面不超温、不超压。 机组增容改造后,最低技术出力不高于改造前最低技术出力。 机组带最大功率工况下,发电机具备滞相0.90、进相0.95的运... ---摘自《ICS 03.120.99》
liubingb
1 太平财产保险有限公司 锅炉压力容器综合保险条款 总则 第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本 保险合同的约定,均应采用书面形式... ---摘自《太平财产保险有限公司 锅炉压力容器综合保险条款》
liubingb
是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉压力容器、压力管道、( )、客运索道、大型游乐设施。 A.电梯、起重机械 B.汽车、防爆电器 C.铁路机车、机床 D.电梯、机床 参考答案: ... ---摘自实验室安全管理知识测试》
LinDa_学友
导致锅炉超压或缺水而引起爆炸。 锅炉爆炸 (1)安全阀、 压力测量装置、 水位测量与示控装置、 温度测量 装置, 以及其他保护装置的设置、 技术参数、 运行和检验应 符合相... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
You—灰機
"特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程,未经监督检验的","无... "移动式压力容器、气瓶充装单位未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的","无... ---摘自《以此为准》
王子梦丶
火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等... 外操巡检、内操关注压力、温度变化;停车验收确认。 DCS、外操岗位岗位/二甲水解、... ---摘自《ICS 71.010》
颜大大i2
I C S 2 7 . 0 6 0 . 3 0 F 0 4 中华人民共和国国家标准Gs/T10820-2 0 0 2 代替 G s / T 1 0 8 2 0 -1 9 8 9 生活锅炉热效率及热工试验方法 T h e r ma l e f f i c i e n c y a n d t e s t me t h o d... ---摘自《生活锅炉热效率及热工试验方法》
笔墨随风
火灾、爆炸事故专项应急预案 52 锅炉压力容器爆炸事故专项应急预案 60 危险化学品泄漏及中毒窒息事故现场处置方案 67 其他生产安全事故现场处置方案 73 附件1:江西正邦生物... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
星野哀
电动葫芦等设备分别参照锅炉压力容器、 压力管道、起重机械等进行日常管理和定期检查,不需注册登记、定期检验,但设备的安全阀和压力表 等安全附件应定期检测。 4.6 用... ---摘自《DB11》
星野哀
大连市锅炉压力容器检验 研究院、深圳市特种设备安全检验研究院、新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检测所、巴彦淖尔市特种 设备检验所、汇科琪(天津)水质添加剂有限公司... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
喜太狼911
锅炉检验与水试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 2 锅炉检验的有效期 1 5 211 3 5 1 3 锅炉检验的工作内容 1 5 21水试验 6 5 214 3 5 2 1 水压... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
yn灬不离不弃灬
锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》(质检总局令第14号)第六条第二款 安装不符合安全质量的设备,或安装、修理、改造质量不符合安全质量要求,致使... ---摘自《CZCR-2018-00016》
棉鞋
锅炉材料。 2000 压力容器 含义 指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范... 超压限制装置;测压调压装置;检漏装置;阴极保护装置;限速器;安全钳;缓冲器;... ---摘自《依据:①《特种设备安全监察条例》(2009年国务院令597号...》
sunny爹
锅炉烟气污染物排放执行《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅... 过程指容器由于外界温度或压力变化而导致 气体吸入或排出现象,排出气体为相对饱和蒸... ---摘自《1 概述.》
棉鞋
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 实施 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验 Pressure piping code——Industrial piping Part 4:... ---摘自压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验
cyhzg
高、低水位报警及联锁装置 D.锅炉熄火装置 24.压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时,对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是( )。 A.爆破片的标定爆破压力不得... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
yyy888555
(5)水处理设备中的离子交换或过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱; (6)电力行业专用的全封闭式组合电器(如电容压力容器) ; (7)橡胶行业使用的轮胎硫化机及承压... ---摘自《TSG R0004-2009》
无理的喜欢
储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固井进行综合评价后,出具储气井的“压力容器(储气井)产品安全性能监督检验证书”方可投... ---摘自《NB》
被控制998
"《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》(2001年国家质检总局令第14号) 第二条 国家质量监督检验检疫总局和各地质量技术监督部门对设备设计、制造、安... ---摘自《取消》
飞鸟
制造锅炉的各个环节(设计、工艺、材料、冷作、热加工、机加工、成型加工、焊接、无损检测、热处理、压力试验、产品检验、标准化、计量、质量管理等)须有相关责任工程师... ---摘自《附件1:》
xiaoshou
自《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》和《锅炉安装监督检验规则》实 施以来,我国锅炉制造、 安装、改造和维修单位的装备及技术水平有了较大提高,高 参数、大型化... ---摘自《TSG》
hyszqmzc
试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
XR30273052
锅炉压力容器制造、安装安全监督检验合格报告(证)齐全 5 原材料、半成品(含高温高压管材管件、高强螺栓、炉墙保温材 料等)质量证明文件与现场复检报告齐全有效,可追... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
645135144
试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
star薰衣草
试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
xiong447385
612 电力工业锅炉压力容器监察规程 /T 651 氢冷发电机氢气湿度的技术要求 5027 电力设备典型消防规程 总则 .1 通则 .1.1 电力生产必须坚持“安全第一,预防为主,综合http://doc.... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
ok2015
根据《锅炉压力容器安全暂行条例》和国务院赋予质量技术监督行政部门的职能,制订本规定。 第二条 本规定适用于以水为介质的固定式小型锅炉和常压热水锅炉。本规定不适用... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
xwl西瓜xym
本标准起草单位:海南省锅炉压力容器与特种设备检验所。 本标准主要起草人:梁宏、邢谷贤、云晗、秦成、王试元、马家坦。 本标准为首次发布。 DB46/T 300—2015 1 锅炉房... ---摘自《DB46》
苹果的酸
超压(温)保护 水试验日期 检验日期 检验报告编号 检验员 检验结论 投用日期 下次检验日期 设备操作者姓名及操作证编号 备注: 设备照片 注:办理锅炉使用证须知 1.此申请一... ---摘自《鞍山市质量技术监督局》
kieth
如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心 电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 锅炉压力容器压力管道... ---摘自锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》
xiaoshou
自《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》和《锅炉安装监督检验规则》实 施以来,我国锅炉制造、 安装、改造和维修单位的装备及技术水平有了较大提高,高 参数、大型化... ---摘自《TSG》
匕趟臃39
(2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; (4)为满足设备和工艺流程冷却需要的换热装置。 1.4 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
被控制998
锅炉(B-MCR工况)主要技术参数如下: 过热蒸汽流量 3060t/h 过热蒸汽出口压力 26.25 MPa(g) 过热蒸汽出口温度 603℃ 再热蒸汽流量 2470.33 t/h 再热蒸汽进口压力 4.78 MPa ... ---摘自《1 工程概况》
AA003
B(规范性附录) 超压泄放装置 14 附录 C(规范性附录) 以验证性爆破试验确定容器设计压力·25 附录 D(规范性附录) 对比经验设计方法 28 附录 E(规范性附录) 局部结构... ---摘自压力容器 第1部分:通用要求》
静看花开花落
试验2.3.1 锅炉大、小修或局部受热面临修后,必须进行工作压力的水试验。     锅炉超压试验应按《电力工业锅炉监察规程》的有关规定执行,其试 验压力为... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
xiaoshou
p 是指锅炉额定工作压力,对蒸汽锅炉代表额定蒸汽压力,对热水锅炉代表额定出 水压力,对有机热载体锅炉代表额定出口压力。 注1-4:其他汽水两用锅炉按照出口蒸汽参数和额... ---摘自《TSG》
865397499
仅给出锅炉内(外)部检验结论报告和水(耐)试验报告; 2. 修改检验结论,调整检验周期; 3.增加首次内部检验的规定; 4.增加不能按期停炉检验的处理规定; 5.明确电站锅... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
252276522
修订了水试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
ok2015
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水试验,合格后方能投入使用。 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 3.4.2 焚烧厂A、B、C级检修应符合下列规定:... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
252276522
----压力管道元件型式试验机构资格认可与管理办法 ----压力管道安装单位资格认可实施细则 ② 安全监察规程类: ----蒸汽锅炉安全技术监察规程 ----热水锅炉安全技术监察规程 ----有... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
木头飞艇
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水试验,并应在合格后投入运行。 4.1.4 垃圾焚烧锅炉点火启炉应符合下列要求: 1 点火前应进行全面检查。 2 点火升温过程应... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
发帖评论