编辑: 棉鞋 话题热度:467 2015-07-30
关键词: 锅炉排烟温度,降低,锅炉,安全,锅炉排烟温度降低,排烟温度,减少,温度,管理,排烟温度降低,降到,锅炉排烟温度降到,气温,下降,温度降低,排烟,safety,锅炉排烟温度降,锅炉排烟,温度降到 添加资源
资源与摘要 编辑
hgtbkwd
生态安全的动态监测、评价与预警技术等。 3 (2)先进制造与工程领域 机电产品的多场耦... ①锅炉排烟温度由120~140 ℃降低至60~70 ℃; ②实现自动除去“露点”积灰或壳侧污垢... ---摘自《《吉林省科技发展计划》》
捷安特680
通过可再生能源的合理应用,降低建筑物对化石能源的消耗水平。 1.0.4 居住建筑的节能... 3 锅炉烟气热回收装置后的排烟温度不应高于 60℃。 4.2.5 供暖系统热力站设计应符合下... ---摘自《天津市居住建筑节能设计标准》
star薰衣草
率,减少燃料用量,降低 NOx 的排放浓度。 供热、 电力、 化工等 行业天然气锅炉 上海... 烧技术及安全控制技术,节约燃料,减排效果明 显。 冶金、 玻璃、 锅炉等 领域 北京凯... ---摘自《北京市 2016 年节能低碳技术产品及示范案例推荐目录》
飞鸟
4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6、并汽、升压 12) 7、使用管理 13) 8、运行管理 ... 解决了立式锅炉效率低,排烟温度高的难题。 (2)下管板中部布置了炉墙管管,消除了管... ---摘自《LHH型生物质》
旋风
天然气锅炉排烟温度降低到 80°以 下时, 其效率可达95%。 还有就是生物质锅炉, 一般... 确保投苗绝对安全! 友情提示: 投苗前一定要测试水 中的各项指标, 特别是余氯, 在没... ---摘自《育苗业进入新一轮洗牌阶段》
xiaoshou
特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 -41- (7)空气预热器进、出口空气温度; (8)锅炉空气预热器进口烟温; (9)排烟温度; (10)额定工作压力大于或者等于 9.8MPa 的... ---摘自《TSG》
飞鸟
锅炉,蒸发量130t/h , 蒸汽出口压 力9.81MPa、蒸汽出口温度 540℃,排烟温度 155℃... 这种炉型可大大降低能耗,比传统的 还原炉可节能 40%~50%。为有效利用兰炭工段产生... ---摘自《证书等 级:乙级》
贾雷坪皮
(8)锅炉安全联锁保护功能:排烟温度上限联锁保护、失电自锁保护、点火失败保护、异常熄火保护、电机过载保护、风道无风保护、燃气压力高、压力低保护、燃气泄漏联锁保护、... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
元素吧里的召唤
安全性高。 水冷振动炉排系统 德普新源水冷振动炉排专为生物质燃料设计研发,这是迄... 同时将锅炉排烟温度降至 130℃。该项专利技术一方面使生物质锅炉采用了降低排烟温... ---摘自《领先的(棉花秸秆和林业废弃物)生物质燃料电厂》
此身滑稽
项目三废均能有效处理,不会明显降低区域环境质量现状,项目 建设不会对当地环境质量... 锅炉给水温度 215℃ 排烟温度 ~135℃ 排污率 0.3% 空气预热器进风温度 25℃ 点火方式 ... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
gracecats
求,避免发生安全事故。 5.2.4 最高工作温度低于 280℃的锅炉清洗,采用非在线清洗的有机清洗剂,允许部分重复利用,但使 用前必须进行有效处理,使其残炭含量小于 0.5%,... ---摘自《(Material Safety Data Sheet》
牛牛小龙人
保证权力安全下放,激发创业精神,将外部压力驱动变为自发内力驱动,提升销售人员的... 热效率比普通锅炉高35% 以上,排烟温度低至60℃以下,NOX排放在 30mg以下,符合... ---摘自《( 於开曼群岛注册成立的有限公司 )》
棉鞋
它对于确保人民生命和财产安全,及时发现并防止事故发生是一项重要的安全措施。" ... "A.燃烧不完全B.烟气量过大C.燃烧温度降低D.排烟热量损失加大" "第二章燃气燃烧应... ---摘自《燃气基础知识》
cyhzg
生态安全等重点, 让群众享有更多的生态福利。要实施 最严格的环境监管制度, 落实 ... 实现 锅炉排烟温度大幅降低, 同时对锅炉 后部冷凝水进行回收利用。预计一个 ---摘自《邯郸提标改造 32 家焦化企业》
捷安特680
用于发电,从而降低后 硫酸生产余热回收。 15    序号 产品名称型号主要性能指标主要应用领域续排烟温度。 91 涡轮式蒸汽压缩机 传输介质:饱和蒸汽; 质量流量:25t/h; 进... ---摘自《《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》 (2010 ...》
匕趟臃39
另外,锅炉排烟余热的利用口可大幅度降低锅炉排烟温度, 使进入脱硫塔的烟气温度降低... 51,046.58 19,053.29 安全保证金 282,300.00 78,186.08 招商代理费 - 80,000.00 北京慧峰... ---摘自《慧峰仁和》
我不是阿L
食品安全管理体系认证。 经过十 几年质量和食品安全管理体系的运行,已日趋完善,员... 排烟温度排烟温度由 230 度降低到 160 度),既节省锅炉的燃气消耗(达到节能目的... ---摘自《公司代码:600530 公司简》
xiong447385
将完善我国工业锅炉系统节能标准体系,为从源头上提高锅炉效率,降低能耗, 2 开展和... 能效标准所涉及的应是量大面广产品,符合产 品质量、安全等标准的合格产品。 3. 该标... ---摘自《GB 24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》》
学冬欧巴么么哒
提高能源的转换效率,降低能源损失,同时积极采取新技术、新工艺,提高锅炉自动化控制水平,达到安全、节能、环保要求。 新产品设计能效评定主要对涉及节能方面的内容进行... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
牛牛小龙人
二是通过增容改造,有的机组可以增大发电出力、降低煤耗并提高经济效益。动机不同,... 电站锅炉性能试验规程 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 30370-... ---摘自《ICS 03.120.99》
赵志强
缩小双动滑阀安全开度,使烟气泄漏量降低了 20%,烟机旁路能量损失减少了50.24MJ·... 器出口烟气温度下降影响余热锅炉过热蒸汽质量, 为此必须增加燃料气用量,因而造成装... ---摘自《万方数据》
star薰衣草
采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m; 3 燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设专人值班管理; 4 采用防爆式电气采暖装置时... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
lonven
温度 摄氏度 ℃ 四、安全附件 1、该锅炉配有A48Y-1.6型全启式弹簧安全阀(DN40)2只。 2、燃烧器采用国外进口的燃烧器,外形美观,自动化程度高,从预吹扫、点火、火力自... ---摘自《概述:》
ok2015
料产业园用户的安全生产。 考虑到新材料产业园用户对用热参数的严格要求和供热量的稳... 天然气备用锅炉, 蒸汽压力 1.25MPa, 蒸汽温度 250℃, 天然气年耗量见下表。 表1-5 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
捷安特680
“将燃气锅炉排烟温度降到25℃,提高锅炉效率10%以上”;国家建筑节能质量监督检验... 安全与科技环保部主任 高工 北京能源集团有限责任公死 对本项目第 1 和第3发明点的转... ---摘自《推荐国家技术发明奖项目公示》
过于眷恋
采用特殊的燃烧器和炉膛结构,使高炉煤气安全稳定的燃烧产生高压蒸汽,供汽轮机发电... 该技术是用水气面式热交换器,降低燃气/燃油锅炉温度回收余热。另一智能仪表则构成... ---摘自《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(综合利用...》
雨林姑娘
安全性、可靠性高,能够长期重载坡道运行,为国内首创。 新纪录创造人:中国重型汽车... 使锅炉的最低无油稳燃负荷降到空前低的程度,提高启动阶段的排烟温度降低空预器结... ---摘自《山东省企业联合会》
无理的喜欢
锅炉爆管,不能维持正常水位时。 )燃料在燃烧室后的烟道内燃烧,使排烟温度不正常升高时。 )所有的水位计或压力表损坏时。 )锅炉汽水管道爆破威及设备、人身安全时。 )... ---摘自《鳢缠跏?》
qksr
特种功能粉体应满足环保无放射性污染的安全性要求。 拟投资金 500 万元 2007年张家港... 有效降低锅炉排烟温度,从而提高锅炉运行的经济性。 2007年张家港市企业技术需求项... ---摘自《前言》
麒麟兔爷
“三降低”和安全运行质量、技术装备水平、电煤占煤炭消费比重“三提高”,打造高效... 以发电为主的燃油锅炉及发电机组;大电网覆盖范围内,单机容量10万千瓦级及以下的常... ---摘自《附件》
QQ215851406
评价方法 备注 1 安全 无轻伤、无重伤、无火灾以上 10% 轻伤处罚 5 分、重伤、死亡、火... 4 成本 锅炉排烟温度 ≤150℃ 3% 每超过 5℃,一次扣 0.5 分; 供电成本 按七、八、九三... ---摘自《许昌市生物医药产业园 PPP 项目》
被控制998
管理和推动效果好; 清洁整齐、绿化好、安全措施得当、设备无跑冒滴漏; 请进来和走... 安装热管省煤器后,锅炉排烟温度降低了80-100℃,三台省煤器每小时回收热量 ---摘自《汇报内容》
芳甲窍交
消防安全及职业卫生.9 第一节 遵循和参照的主要规范.9 第二节 防火安全设计.9 第三节 消... 水进一步降低锅炉排烟温度, 以充分提高锅炉的热效率,在降低燃料消耗的同 时, 进... ---摘自《宁夏某洁净燃烧装备项目》
霜天盈月祭
mm 左右点火启动, 能够完全满足安全启 动要求, 可大幅缩短机组启动时间。 (2)机组投... 燃用高挥发煤时, 可将投煤温度 降低一些, 一般在 480 ℃左右; 燃用贫煤时, 一般 在... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
huangshuowei01
并对冷凝水进行自动中和处理,最终排烟温度降低到30℃以下。 北京丰台总后干休所锅炉房3MW烟气余热回收机组;北京通州竹木厂锅炉房3MW烟气余热回收机组。 该技术可提... ---摘自《附件1》
ddzhikoi
1、专业人员对锅炉进行安全运行管理,负责供停运与紧急停运方法;保养应符合锅炉本... 通过合理设计受热面,大大降低排烟温度,保证烟气中的水蒸气达到设计要求的冷凝率,... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
梦里红妆
健康安全环保部、 技术工程部、领导层、物资采办部、综合管理部等七个管理部门和运行... 的排烟温度为 349℃, 热载体炉 F3601 的排烟温度为 293℃, 四合一加热炉 F3201 的排... ---摘自《河北新启元能源技术开发股份有限公司审核案例》
黎文定
排烟温度降低 15 度,效 率增加 1%。燃气工业锅炉 效率可提高 5~10 个百分 点,投资... 燃气体,并以低压安全的稳定输出, 在管道输不到的场所用于终端设备。 需要气体燃料... ---摘自《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》
sunny爹
采用技术成熟的高温超高压燃气锅炉和一次中间再热汽轮发电机组,从实际出发,努力节约用地、节约用水、节约材料、降低造价、缩短工期,提高自动化水平,保证电厂安全、经... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
达达恰西瓜
操作方便、运行安全可靠,是一种理想的高效、低耗、低污染绿色环保产 品。 集团官网... 效果,降低排烟温度,提高锅炉的热效率。 国际知名燃烧器: 燃烧器采用德国德国威索... ---摘自《郑锅股份》
我不是阿L
可将锅炉排烟温度降低至酸露点温度以下,提高锅炉热效率,同时减少锅炉烟气中SO2、NO2等有害气体排放。 工业锅炉 江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院/南通京通石... ---摘自《附件: 2012年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录》
赵志强
8、热水锅炉如果安全阀排出蒸气,则是产生锅水汽化现象,这时出水温度会升高。 9、燃烧的基本条件是 可燃物 、 空气 、 温度 三者缺一不可。 10、锅炉的水循环分为 自然循环 ... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
bingyan8
降低锅炉排烟温度 锅炉排烟温度是反 映锅炉设计及设备状况的综合性参数。在运行中 可... 不仅有利于汽轮机 的安全运行, 也有利于确保汽轮机经济运行。 2. 1 汽轮机主参数对经... ---摘自《燃煤电厂主要节能降耗措施的经济性分析》
LinDa_学友
期间,高负荷时修正后[2] 排烟温度更是在 150 ℃ 以上,严重影响锅炉运行的经济性,同时对脱硫系统的安全 收稿日期:2011-04-21 邹磊(1985-),男,工程师,硕士。南京,... ---摘自《660 MW 机组锅炉制粉系统优化调整试验研究》
烂衣小孩
将对锅炉的出力及安全运行产生影响。 烟气引出管道建议设置温度计,该温度计由用户自理。 烟囱高度根据环保要求确定,烟囱顶部须设防雨帽。 烟道及烟囱重量不得由锅炉本体... ---摘自《纪鉴调?》
芳甲窍交
锅炉排烟温度直接影响到锅炉机组的经济性和尾部受热面工作的安全性。选择较低的 排烟温度可以降低锅炉排烟损失,有利于提高锅炉热效率,节约能源及锅炉运行费用。 但排... ---摘自《余热冷凝回收装置(烟气系列)》
麒麟兔爷
吹灰蒸汽用量,降低排烟温度,提 高锅炉效率,减少结焦几率。 1000MW机组 华电邹县... 减少安全隐患。 架空地线逐基接 地的输电线路 10回架空输电线 路2.2 148 390 1 30 ... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
戴静菡
进一步降低排烟温度, 提高锅炉热效率 安全可靠 蒸汽锅炉采用自然循环、 热水锅炉采用强制循环, 确保水循环安全可靠 锅炉整体为全膜式壁结构, 燃烧安全、 高效、 密封性好 ... ---摘自《最大限度地提供安全、节能、环保的智能锅炉系统》
笔墨随风
锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热器降低排烟温度;2.磨制、烘干煤粉,改善燃... 为保证上级空气预热器上管板的安全,必须在空气预热器之间夹一级省煤器,省煤器也为... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
笔墨随风
降低了10℃左右,提高了锅炉运行的安全性(见表5)。 表5 甲侧高温过热器壁温治理前后对比(单位:℃) 第5点第6点第7点 治理前 584 576 565 治理后 568 556 549 燃烧工况改... ---摘自锅炉排烟温度高的原因分析及治理》
发帖评论