编辑: 阿拉蕾 话题热度:1252 2016-03-10
关键词: 锅炉烟囱高度,锅炉,烟囱高度,设计,锅炉烟囱,烟筒,高度,烟囱,烟筒高度 添加资源
资源与摘要 编辑
被控制998
烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表3规定执行 ,燃油、燃气锅炉烟囱不低于8 m,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200 m距离... ---摘自锅炉大气污染物排放标准 山东省地方标准(DB 37/ 2374—20》
ddzhikoi
的高空排放烟囱烟 气在线监测平台 厂区北侧 废水处理 生产污水中和处理站、污水事故应急排 放池(1 个,设计能力 2000m3 )、消防水池 500m3 生产污水中和处理站一个事 故应... ---摘自《1.建设项目概况.》
ok2015
锅炉烟囱高度应符合 GB 13271 的规定,燃气锅炉额定容量在 0.7MW 以上的烟囱高度不得低于 15m。 (3)餐饮区油烟 餐饮油烟执行国家《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB1848... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ok2015
锅炉烟气采用高温布袋除尘进行处理后经25m高烟囱高空排放,加工车间通风换气, 加强管理,厂区周边进行绿化。 噪声 消声、减震 固废 生产固废板材边角料以及不合格集中收集... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
人间点评
锅炉设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环 境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自《第一章 总则》
星野哀
烟囱:现有锅炉房共有 1 根烟囱高度为 40m。 ⑤除尘设备:两台在用锅炉共设置一套脱硫除尘设施,位于锅炉房南侧。 (2)现有锅炉运行情况 公司现有 1 台8t/h 蒸汽锅炉在用,... ---摘自《建设项目基本情况.》
ok2015
注:燃气锅炉烟囱高度不低于8m。 颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准,具体标准值详见下表。 GB16297-1996《大气污染物综合... ---摘自《浙江竞宏新材料科技有限公司》
王子梦丶
5.5.4 锅炉 烟囱 高度锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 4.5 每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱烟囱高度应根据锅炉房装机总容量, 按表4 规定执行,燃油、燃气锅炉... ---摘自《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件》
wtshxd
93.3 ④ 烟囱设置合理性 本项目烟囱利用现有一根高度 45m、内径 1.8m 的烟囱排放。参照《制 定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GBT3840-1991)中“工矿、企业 点源排... ---摘自《建设项目基本情况》
匕趟臃39
锅炉排污水排入锅炉内拟建的储渣池,用于浇渣,不外排; 废气 安装多管陶瓷除尘器+高效袋式除尘器(除尘效率 98%)+30m 高 烟囱,铁质,内径 0.8m; 噪声 选用低噪声设备、... ---摘自《@晟孚锅炉
qksr
2座7.63m焦炉,焦炉烟囱2座,高度为140m,设计产能200万吨/年 1套焦炉煤气生产甲醇装置,设计产能20万吨/年 主装置前后配套备煤车间、化产车间、甲醇车间、水汽车间、电... ---摘自《前言》
wtshxd
本项目为锅炉烟气脱硫脱硝除尘以及烟囱改造工程,属于减排工程,项目实施后可有效削减现有工程的烟尘、SO2和NOX排放量。 本次脱硫脱硝除尘以及烟囱改造后,锅炉大气污... ---摘自《建设项目基本情况》
芳甲窍交
锅炉废气通过布袋除尘器处理后经 25m 排气筒外排;食 堂油烟经小型油烟净化器处理后通过高于屋顶 2.5m 的烟囱排放;碾米粉尘通过布袋 收尘器收集,收集的粉尘由村民收走综... ---摘自《湖南尚源生物科技有限公司》
阿拉蕾
新建燃气锅炉烟囱不 低于 8 米,并且要高出烟囱周围半径 200 米距离内最高建筑物 3 米,本项目天然气 16 锅炉 200 米内最高建筑物为厂区内生产车间, 高度为 13 米, 且项目所... ---摘自《第一章 总论》
ok2015
锅炉产生的烟气经一 根新建的高度为 12 米、内径为 0.48 米的烟囱高空排放。本项目锅炉房面积约 50m2 , 锅炉房位于厂区内西侧,岗位定员为 2 人。锅炉房北侧为厂区生产车间... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
梦三石
燃煤锅炉 200 200 30 ≤1 污染物监控位置 烟囱或烟道 烟囱排放口 表4-5 饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)(试行) 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1,<3 ≥3,<6 ≥6 最高允... ---摘自《一、建设项目基本情况》
ok2015
(GB13271-2014)表4,锅炉烟囱高度为20米。 污水处理站恶臭、烘干废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物二级新建标准, (2)废水 漂皮、... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
颜大大i2
提升高度、重量等数据进行确认; 炉体所需地下液压站、 电气室、 风机房、 汽化冷站、 烟囱等尺寸及初步定位 工业炉 3.2 厂房建筑平、立剖图(含电气室、办公室等辅助建 筑物... ---摘自《1. 各专业向炼铁专业提供设计资料内容》
ok2015
烟囱或烟道 《锅炉大气污染物排放标 准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉限值标准 二氧化硫 50 氮氧化物 200 汞及其化合物 —— 烟气黑度 (林格曼黑 毒,级) ≤1 烟囱排放口 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
梦三石
设有烟囱一个,满足 40m 高标准要求。 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册-下册》 (2010 年修订)中的“4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数... ---摘自《一、建设项目基本情况》
qksr
2.除尘器产生污泥储存不规范;3.烟筒高度不达标。","是","否" "17","第3批","3-T008-HB","42848","唐山市","丰润区","唐山丰润区宝杰耐磨材料... ---摘自《唐山1-23批》
赵志强
蒸汽锅炉采用天然气为燃料,烟气通过 15m 的烟囱直排;生产 有机废气通过引风机集中收集后通入活性炭吸附装置吸收后通 过15m 排气筒排放,粉尘通过引风机收集后进入全厂回... ---摘自《环境影响报告表》
ok2015
锅炉房每天工作 24 小时,年工 作300 天。 5、给排水 本项目用水主要是把尿素溶解时的用水,根据设计说明,尿素与水的质量比约 10%,尿素的用量为 180t/a,所以本项目用水量... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
lonven
规格锅炉烟囱最低允许高度为 30m,目前锅炉房烟 囱高度无法满足规定要求,本评价要求企业对烟囱高度进行改造完善,满足 30m 高标 准要求。 (2) 本项目尚未完善废水处理纬 ... ---摘自《一、建设项目基本情况.》
阿拉蕾
烟筒高度 臭气浓度(无量纲) 15m 2000 25m 6000 35m 15000 40m 20000 50m 40000 >60m 60000 深圳市新建卫生处理厂(郁南石场厂址)环境影响报告书 ~ ---摘自《第一章 总论》
枪械砖家
烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表4规定执行, 燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径2 00m距离... ---摘自锅炉大气污染物排放标准广东省地方标准(DB 44/765-2019)》
学冬欧巴么么哒
工业场地集中供热锅炉房SO2的排放速率为86.76t/a、NO2的排放速率为118.23t/a、烟尘排放速率为18.92t/a,标况下的烟气量为127400m3/h,烟筒高度为60m,烟筒出口内径1.8m... ---摘自《中煤西安设计工程有限责任公司 评价证书类别:甲级》
lonven
烟囱高度因根据锅炉房总装机容量执行且新建锅炉房的烟囱周围 半径 200m 距离内有建筑时,其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。本项目锅炉房总装 机容量 0.25t/h,对应的最低烟... ---摘自《一、建设项目基本情况.》
kr9梯
鸭场锅炉烟囱高度为 8m(周边最高建筑为鸭棚,鸭 棚高度 5m)。 (3)厨房油烟 本项目为工人提供一日三餐,年工作时间3.1-1 项目厂区四至图 3.1.3 地形、地貌、地质 台前县位... ---摘自《第一章 总论.》
liubingb
余热锅炉周围应留有检修场地和起吊运输设备进出的道路, 净空高度不宜小于 5m,困难时不应小于 4.5m。 6 消防车道的设计应符合 《建筑设计防火规范》 GB50016 的有关规定... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
施信荣
锅炉烟囱过低;锅炉房渣场堆放约10吨左右煤炭;渣堆发现有煤炭燃烧残留物。","已责令该企业禁止燃煤,对锅炉烟囱进行加高。 "24","丰南区","唐山市丰南区宏焰... ---摘自《突出问题》
865397499
现有热电装置锅炉规模、装机容量、入炉设计煤种、锅炉烟气处理措 施及烟囱高度和位置均按现有热电装置环评建设,并已通过环保验收。根据现有 热电装置环评预测锅炉烟气对... ---摘自《中国石化集团重庆川维化工有限公司》
星野哀
烟囱高度(m) 采样断面管道尺寸(mm) 圆形(直径) : 矩形(长*宽) : 其他: 设计燃料消耗量 (kg/h、m3 /h) 实际燃料消耗量 (kg/h、m3 /h) 占额定负荷百分数 (%) ... ---摘自《DB11》
棉鞋
各种锅炉烟囱高度如果达不到条款4.2.1、4.2.2的任何一项规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应时段排放浓度限值的50%执行。 污染物监测要求 污染物采样与... ---摘自《ICS 130.040.40》
迷音桑
燃气锅炉大气污染物排放标准 污染物项目 限值(mg/m3) 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度(林格曼黑度,级) ≤1 表4-6 工业炉窑大... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
hgtbkwd
但建议建设方将锅炉烟囱高度加高到标准规定的35米,确保污染物更稳定的达标排放。 另外生产过程中产生少量无组织排放废气,主要包括乳化炸药生产工房的粉尘及水油相制备... ---摘自《江西吉安国泰特种化工有限责任公司》
sunny爹
经过处理后的烟气与热源厂现有锅炉产生的烟气混合后通过高度为100m烟囱排放。 经计算,本期新建锅炉及热源厂现有锅炉大气污染物排放情况如表2.5-1所示。 表2.5-1 锅炉大气... ---摘自《目录》
摇摆白勺白芍
75t/h锅炉烟囱的选址位于现有锅炉的北侧空地,新建75t/h锅炉开关站位于原一联合配电室西侧,装置和设施布置功能分区明确,便于管理和资源共享,使该区域逐渐形成一个集中的... ---摘自《陕中圣环评表》
qksr
本项目环境空气评价范围为以锅炉烟囱为中心,半径为2.5km的圆形区域,总面积为19.625km2。 (2)水环境影响评价范围 地表水:矿区西南的琼果勒河为本工程的供水水源,因此... ---摘自《前言》
ok2015
锅炉产生的烟气经一根高度为 15 米、 内径为 0.65 米的烟囱高空排放。 锅炉房占地面积约 200m2 ,位于厂区北侧。锅炉房东侧为 A 栋厂房,南侧为 B 栋厂房, 西侧为厂内生产车... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
5天午托
烟囱设计高度为 15 米,不符合《锅炉大气污染物排放标 准》(GB13271-2014)标准要求,因此,本报告要求建设单位将烟囱设计高度设为 30m。 (3)涂胶废气 涂胶废气主要成分... ---摘自《1 建设项目基本情况.》
wtshxd
(已建成, 锅炉烟囱高度 不符合规范要 求, 环评要求烟 囱高度需增至 8m) 废水 本项目不涉及生产用水,无生产废水排放;本项目 不新增劳动定员,不新增生活污水。 不新增废... ---摘自《建设项目基本情况》
赵志强
建设项目环境保护设计设计 竣工验收及其投产后的排放管理 本标准表 1 表2适用于各种工艺废气 本标准表 3 表4适用于各种用于发电的煤粉锅炉及单台出力在 65t/h 以上的循环流 化... ---摘自《大气污染物排放限值》
笔墨随风
锅炉渣、脱硫石膏及除尘灰暂存后作为建筑材料外售,无法及时处理的生产固废堆存至临时渣场;生活垃圾集中收集,定期运至环卫部门指定场所。 无变化 烟筒 高度120m,内径5... ---摘自《概述》
hyszqmzc
锅炉能效测试报告 55 13.4 政府强制采购节能产品证明材料(复印件,须加盖投标人公章)56 13.5不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
怪只怪这光太美
烟囱高度应根据锅炉房装 机总容量,按表 4 规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8m,锅炉烟囱的具体高度按批复 的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m ... ---摘自锅炉大气污染物排放标准》
没心没肺DR
锅炉设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉设计规范》
赵志强
采用 布袋除尘装置处理本项目锅炉烟气,该除尘设备除尘效率在 99%以上,处理后烟 气由烟囱高空排放,烟囱高度为 35 m。 7 投资估算与资金筹措 投资估算与资金筹措 投资估算... ---摘自《环境影响报告表》
星野哀
锅炉烟囱高度应符合GB 13271的规定。同时,锅炉额定容量在0.7MW及以下的烟囱高度不应低于 8m;锅炉额定容量在0.7MW以上的烟囱高度不应低于15m。 5 监测 5.1 烟气监测... ---摘自《DB11》
静看花开花落
6、0.5吨锅炉烟囱高度18m,1吨锅炉烟囱高度24m,1.5吨锅炉烟囱高度26m,2吨以上锅炉烟囱高度28m,烟囱壁厚6mm。 7、锅炉安装按安装图纸施工。 8、锅炉烟囱应有防雨帽。 9... ---摘自《附件:》
发帖评论
发布一个新话题