编辑: 王子梦丶 话题热度:2485 2019-11-04
关键词: 电接点,锅炉,电接点水位计,电力,投入,水位计,投放,接点,水位 添加资源
资源与摘要 编辑
王子梦丶
   锅炉电接点水位计投入

  电接点水位计是利用连通器的原理将汽包水位反映到测量筒内,利用安装在测量筒内的电极对汽、水导电性能的差别,分别点亮不同的红灯、绿灯来显示汽包水位。其作用是利用水和汽的导电性能差别极大的特性制造的水位检测仪表。



  锅炉电接点水位计常见故障处理

  一、 单点晃动

  故障现象: 运行中处于连续蒸汽或水区域中的某个点(蒸汽和水接口面的点晃动属正常现象)红黄有跳变或长期状态与其它连续区域内的点相反。

  常见原因:

  1、 电极筒对应的该电极污染;处理办法:带压冲洗电极筒;(高概率)

  2、 电极筒对应的该电极绝缘性能下降;处理办法:更换电极;(一般概率,1年期内较小);

  3、 电极筒对应的该电极接线松动、二次表对应的该点接线松动;处理办法:检查紧固接线; (高概率)

  4、 二次表该点通道或指示灯故障;处理办法:更换二次表测试。(极低概率)

  二、 全部接点晃动

  故障现象: 运行中电接点水位大部份接点或全部接点经常性或偶尔晃动。

  常见原因: 1、炉内汽水共沸;判断方法,参考其它玻璃管或双色水位计、差压式水位计是否同样上下晃动剧烈;处理方法:汽包内汽水分离装置故障需检修、消除定期排污、连续排污、给水、燃烧对汽包水位的影响。(极低概率)

  2、信号噪声干扰;干扰很难捕捉和测量,除非长期出现,可用示波器进行捕捉。处理方法:

  A、 确保在二次表侧电缆屏蔽层可靠接地,接地电阻小于4欧姆(接地不是接到仪 表盘柜体,柜体不是可靠的接地体,有些场合柜体还需要绝缘处理,需用专用 的接地导线连接到接地母排);(一般概率)

  B、 确保在电极筒侧电缆屏蔽线不被接地,如裸露在外最好进行绝缘处理,保证信 号屏蔽单端接地;(高概率)

  3、信号线电容容量累积干扰;主要表现为仪表运行一段时间突然来一下,随后又能正常运 行一段时间,能量很小,持续时间很短,但就是查不到原因。 处理办法:A、更换电缆和电缆敷设路径;B、更换二次表(低概率);C、关 闭电源重新上电可延长该故障发生的时间,但不能最终解决该问题。

  4、 公用信号地(参考电接点水位计说明书)接线不可靠,特别是现场筒体侧。处理方法:检查紧固公用信号线。(高概率)

  5、 二次表电子元器件工作不稳定或老化或质量差;处理方法:更换质优产品。(使用3年内一般概率)。

  6、 电极长期使用整体性能下降;处理方法:更换电极(使用3年内一般概率)。 电接点水位计故障现象为第二种,建议按如下处理流程进行:

  1、 带压冲洗一次电极筒,然后确保排污门被关严,汽水侧阀门流通正常;

  2、 检查紧固两端信号公用地线,筒体侧如锈蚀严重需打磨处理;

  3、 检查电缆两端屏蔽接地,按要求接线;

  4、 拉临时电缆重新接线测试;

  5、 更换不同厂家的电极和二次表试验。
lqwzrs
锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2标准,烟尘达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2标准。油气集输过程必须采用密闭工艺,油井井... ---摘自《东营市环境保护局》
贾雷坪皮
竣工验收以及投入生产使用。 6.1.2 施工期主要污染工序及环节 (1)废气 拟建项目装修... 煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地 区原则上不再新建每小时10蒸... ---摘自《重庆市建设项目》
笨蛋爱傻瓜悦
"燃煤锅炉分散供热面积","万㎡","燃煤锅炉分散供热比例","%" "散煤及秸秆燃烧面积","万㎡","散煤及秸秆燃烧比例","%" "三、所辖县取暖情况",... ---摘自《附表》
bingyan8
设施、设备配置 卫生院未设锅炉房和食堂,设有 1 个电热水器。主要设备有多功能生化分析 仪1台、全自动血液分析仪 1 台、B 超1台、高频心电图 1 台、心电监护仪 1 台、 电加热... ---摘自《批准文号 酉阳发改投[2015]40 号》
静看花开花落
国环评证乙字第 2714 号 建设项目环境影响报告表 (报批稿) 项目名称: 年产 5000t 电解液及新建 1 台蒸汽锅炉项目 建设单位(盖章):湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 湖... ---摘自《国环评证乙字第 2714 号》
飞翔的荷兰人
6 水位 台17铸铁镶铜圆闸门 SYZ-1200 靠壁式安装 台1双向受压 8 手摇启闭机 QSY-4.0 ... 220V 12 接点隔膜压力 表 表盘直径 100mm 量程 0-2.5MPa 1 台 技术供应商配套 13 电... ---摘自《长沙市望城区水厂扩建工程(三期)》
施信荣
锅炉建有布袋除尘。 "6","曹妃甸区","唐山市成贸机械设备有限公司","现场检查该企业正在生产,环保手续齐全,焊接和切割废气无收集设施,无组织排放。废机油未... ---摘自《突出问题》
思念那么浓
其二,在电力工业的蒸 汽循环中,它被用作防止管道生锈和提前老化,从而大大提高电站... 锅炉房(含一台 30t/h 燃煤锅炉及 1 台6t/h 燃 煤锅炉) 3 2400 800 砖混结构 已废弃, 未... ---摘自《一、前言.》
yyy888555
直流屏初次投入运行-26 蓄电池的定期维护-26 七、包装、运输与保管-27 系统调整-27 包... 订货须知-28 一、直流屏电气原理概述 GZDW系列智能高频开关电力操作电源系统是我公... ---摘自《您好!跃尔科技专业生产、批发EPS应急电源,直流屏,UPS...》
xiong447385
生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿 (井工开采) 、金属非金属地下矿山和尾... 投入 1 亿多元完善水利基础设施。横坑、牛杨等 10 个村(雷设施或失灵,极易 造成雷电... ---摘自《东莞市裕才新能源有限公司石步油气站》
捷安特680
整治烧结砖瓦企业,加快 燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强制规定”,加大清扫保洁 14 机具投入和作业频次,建成区道路机扫率... ---摘自《重庆普友特汽车零部件有限公司》
yyy888555
高清水位|双色水位|锅炉水位 HAD/DSJ-6 该产品水位显示清晰,色泽鲜艳,观察角度打,可视距离远,适用于各种中低压锅炉,不受水质影响。性能稳定使用寿命长,高低水... ---摘自《高清水位|双色水位|锅炉水位 HAD/DSJ-6》
yn灬不离不弃灬
——焊接梁与焊接柱锅炉、压力容器典型金属结构的焊接知识 ——熟悉焊接工程施工及验... ——熟悉散热器、弹簧式压力表、水位安装要求。 ——熟悉排水管道灌水试验的方法、... ---摘自《附件3:》
麒麟兔爷
聚焦污染防治,建设和谐宜居环境 大气污染治理投入 13.6 亿元,重点用于推进煤改清洁能源和 无煤化;低氮燃气锅炉补助;疏解一般制造业“散乱污”和工业 大院清理;扬尘污染... ---摘自《关于北京市通州区 2018 年财政预算执行》
山南水北
一期工程已于2010年3月建成投入运行。 本项目废水经预处理达接管标准后排入镇江新区... 禁止新入区企业自建燃煤锅炉,禁止使用煤、重油等高污染燃料。入区企业生产废气须经... ---摘自《江苏正丹化学工业股份有限公司》
AA003
磁助式接点压力表","0-2.5MPa","个","20", ,"接点压力表带传感器... "VHM锅炉水位显示控制装置配套4簧管组件",,"台","10", ,"液位调节仪(... ---摘自《一类机电1》
牛牛小龙人
锅炉已经投入使用,正 在准备扩建锅炉。本项目蒸汽管道接自青岛双桃有限公司锅炉房。 5.3.4 天然气 (1)天然气来源:天然气管道一是从中海油天然气公司莱州站接入,二是... ---摘自《青岛碱业平度分公司》
252276522
且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就地水位,继续升到试验压力。锅炉在试验压力... 接点水位表应垂直安装,其设计零点应与锅筒正常水位相重合; 4 锅筒水位平衡容器安... ---摘自《UDC》
lonven
"R190005162","水位接点DSW-1","shkxdpc","上海凯旋灯泡厂",43007,"营口经济技术开发区连润物资经销处","个",20,30,600,84675,10,"营口港务... ---摘自《Sheet2》
贾雷坪皮
项目供电依托公司现有的电力设施,由园区供电。 (2)供热 项目生产过程中蒸汽由项目天然气蒸汽锅炉供应。 (3)天然气 本项目天然气园区燃气管道供给。 项目年生产天数 220 天,... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
梦里红妆
项目投入总资金 万元 20000 3 工作制度 两班制 3.1 年工作日 天300 4 项目定员总计 人300 4.1 其中:生产工人 人270 4.2 管理及技术人员 人30 5 总建筑面积 m2 12设的 项目 不符合... ---摘自《重庆立玻光电科技有限公司》
飞鸟
取得锅炉使用登记证后方可投入使用!! (5)本锅炉必须有质量技术监督部门考试合格的司炉人员操作运行!! (6)组织工作人员学习安装技术措施、安全技术措施、TSG G... ---摘自《LHH型生物质》
AA003
检查锅炉水位通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油系统,给水系统,蒸汽系统,通风设备,燃烧设备等是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
向日葵8AS
锅炉废气(SO2 和NOX)排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表... 投入量 t/a 注释 物料 产出量 t/a 注释 封孔剂含镍 0.36 原料 Ni(CH3.COO)2 进入产品 0.... ---摘自《株洲扬光新材料有限公司》
牛牛小龙人
负责医院蒸汽锅炉的运行值班、水质处理、设备保养、管道维护工作。负责聘请资质单位... 1.2.2水位及压力表是否正常; 1.2.3电动机的控制装置是否正常,双电源切换是否正常... ---摘自《中山市政府采购中心》
ddzhikoi
凝汽式发电机组,预留70 t/h 锅炉建设的场地条件。以沅江市及周边县市秸秆、稻壳和林... 该项目建设过程及建设投入使用后,将会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人 民共... ---摘自《第1章 总则》
静看花开花落
低压锅炉、废水处理等. 全天候防护、防爆,电 子组件容易替换,不会 影响工艺过程,液... 投入液位变送器 SBLT 投入液位变送器 SBLT2 投入液位变送器 PBLT 投入液位变送器 ... ---摘自《差压表/压力表》
hyszqmzc
接点水位对于锅 炉系统非常重要袁 他同我们一起拿 起扳手加固阀门袁开排污门袁汽包周 围的温度很高袁常常汗流浃背袁满手 污渍袁他却完全不顾噎噎 修理废弃仪器也是他学... ---摘自《统一思想, 发挥党组织和党员的两个作用》
雨林姑娘
接点水位 包括:二次仪表 套518 平衡容器 个619 电动执行机构 套 见工艺 20 气动执行机构 套 见工艺 21 电动调节阀 套 见工艺 22 燃烧器燃烧管理系统 套123 可燃气体探测器 ... ---摘自《广州发展太平分布式能源站项目》
元素吧里的召唤
设施要求,因此不需要在基础设施方面投入大量资金。 ③厂区不占用村庄居住用地,无须... 锅炉房 9.00*8.00m 框架结构 各1座综合楼 900m2 框架结构 门卫室 30m2 砖混 公用 工程 ... ---摘自《1.概述.》
静看花开花落
给水的压力表和接点水位投入。 2.3.2.4 按现场规程或操作票检查各阀门,位置应正确。 2.3.2.5 在进行水压试验之前,应将有可能超过动作压力的安全门解列。若进行超 ... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
哎呦为公主坟
接点水位2套; 汽包水位测量单室平衡容器4套;氧量计4套; 点火燃烧器用火检探头及火检冷却风系统,包括管道阀门、就地控制箱等。 安全阀及点火排汽系统的排汽管道、... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... 以及再投入生产线时物料的进口位置。 d) 榨油车间与其他车间连接的位置和设施。譬如... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
gracecats
2016年9月30日竣工并投入使用。房屋由主楼、门卫室、后勤值班休息室等组成。总建筑... 3 电饮水锅炉 KD-30 额定电压:380V额定功率:36KW开量:300kg/h 屋顶开水机房 2 ... ---摘自《合同书》
qksr
2.未按照环保部门要求落实断水断电措施,擅自投入生产。","是","否" "6",... 生物质锅炉加料口烟尘较大,生产车间无组织排放严重;2.废机油桶存放不规范,无台账... ---摘自《唐山1-23批》
hyszqmzc
连续排污扩容器包含安全阀、压力表、温度计、就地水位接点液位计一次测量筒、所有接口的配对法兰及其紧固件等。 1.8定期排污扩容器1套,包括: 定期排污扩容器包含... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
学冬欧巴么么哒
水位锅炉安全运行的保证。传统的测量方式有:就地双 色水位接点水位、 差压式水位(单室或双室平衡 容器补偿式)。 就地水位接点水位的测量误差受锅 ... ---摘自《漳山之春》
静看花开花落
说明断路器是正常可靠的,可投入使用;如不能分闸,说明漏电断路器或线路中有故障,则需进行检修。 3、锅炉每半年至一年,必须进行一次内部清洗、除垢工作,以保证锅炉效... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
lqwzrs
循环流化床锅炉 35 吨/台1UG-35/5.3-M 1 2 螺旋给煤机 / LM377*1600-0 2 3 冷渣机 1 FW-03 2 4 皮带出料机 / 5 米25接点水位 / DS-85-19A 1 6 布袋除尘器 1 1 7 气力输灰系统 ... ---摘自《建设项目竣工环境保护验收》
梦里红妆
包括单向测振仪、双向测振仪、火光检示装置、接点水位、数字式温度巡测报警仪、其他电站热工仪表。 A033407 电力数字仪表 包括数字式毫秒计、数字式工频相位计、数字... ---摘自《政府采购评审专家分类标准》
雨林姑娘
",,,,, "接点水位生产厂家:1、铁岭市仪器仪表制造厂,2、济南华兴仪表研究所,3、无锡银洲自动化设备厂,4、天津华泰天科电子科技有限公司,5、江苏锦泰仪表... ---摘自《五金类、日杂、劳保、工器具》
星野哀
高压釜侧面安装有面式液位、接点水位、温度计; D.2.1.3 配有出口压力大于4.0MPa的给水泵,水泵流量为0.5L/h~3.0L/h,进水管口在高压釜侧面,用法兰 与水泵出口管连接... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
没心没肺DR
2014-2018年中国接点水位产业园区发展规划及招商引资咨询报告 ASKCI CONSULTING CO.,LTD 一、调研说明 中商产业研究院全新发布的《2014-2018年中国接点水位产... ---摘自《2014-2018年中国接点水位产业园区发展规划及招商引资...》
喜太狼911
锅炉汽包水位保护的改进 2.1 针对接点水位保护信号误动的改进 当接点水位筒体内水清洁度不够时,接点经常挂水珠,会引起高三值误动,导致锅炉 MFT(主燃料跳闸保... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
f19970615123fa
常见的有接点水位、云母水位电视监测装置、平 衡容器差压测量变送器。4 O3 r; ^) f7 S0 G 1、接点水位测量直观可靠。可以远传,如果愿意,可以进入 DCS。但是因为... ---摘自《www.gongkong365.com》
向日葵8AS
水位中应有双色水位接点水位中的一种 3.4.18 为了确保锅炉安装工程质量,防止造成重大损失,在锅炉安装前和安装过 30 程中,当发现受压部件存在影响安全使用的... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
hyszqmzc
仪表、接点水位 、 智能温 度巡 回检测报警 仪、单针 指示仪 、 架装 仪表柜 ( 配 电器 、 温度变送 器、报警 给定器等 ) , 数据直接 由DAS系 统采集。新DCS的硬件总共装... ---摘自《珠江电厂 一 号机 组DCS的改 造》
捷安特680
概述 JDS AC220V 3A 系列智能接点水位 是我公司最新研制的智能水位测 量仪表,它采用单片机控制,具 有智能判断、分析功能。主要用 于中温中压、高温高压锅炉汽包 水... ---摘自接点水位选型说明》
无理的喜欢
用以控制汽包压力,监视水位,以保证锅炉的安全工作。 、接点水位工作原理? 接点水位工作原理是根据汽和水的导电率不同来测量水位的。它是由水位容器,电极和测... ---摘自《鳢缠跏?》
jingluoshutong
无盲区双色水 位计、平衡容 器、接点液位 计、密封组件 杭州锅炉集团股份有限公司 300,000.00 2014/12/29 2015/6/18 无盲区双色水 位计、平衡容 器、接点液位 计、密封组件... ---摘自《关于吉林省隆华测控股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回...》
发帖评论