编辑: 贾雷坪皮 | 话题热度:1575 2018-04-14 |
关键词: 锅炉,最小流量,流量,泵最小流量阀,最小,最小流量阀,流量阀,泵最小流量 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
本项目的大气污染物排放为硫酸雾、锅炉烟气、氨气,经分析可知,本项目 各类大气污染... d800mm,最小为 d500mm。充分利用和改造现有排水设施,积极扩建和新建排水设施。 ... ---摘自《江苏龙净科杰催化剂再生有限公司》
|
迷音桑
2024-08-01
|
|
余热锅炉主蒸汽管道上,应设流量、压力测量装置,并参与锅炉汽包 液位调节。 5.2.10 余热锅炉汽包液位宜与工艺系统故障联锁; 5.2.11 强制循环余热锅炉循环泵系统宜与工艺系... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
|
liubingb
2024-06-14
|
|
6、某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂... 消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 B.消防水泵... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
|
黑豆奇酷
2024-04-27
|
|
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道,目... 热水网设计流量按下式计算: 式中:Gn——采暖热负荷热力网设计流量 t/h; Qn——采暖... ---摘自《第一章 概述 3》
|
252276522
2024-03-10
|
|
强度计算时,确定锅炉承压件材料许用应力的最小安全系数,见表3-1规定。其他设计方法和部件材料安全系数的确定应当符合相关产品标准的规定。 表3-1 强度计算的安全系数 材... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2024-01-22
|
|
锅炉废气(SO2 和NOX)排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表... 全长 856km,年均总径流量 644 亿m3,为 长江七大支流之一,自西南向北贯穿湖南省,... ---摘自《株洲扬光新材料有限公司》
|
向日葵8AS
2023-12-05
|
|
Q入口,j—污染控制措施j入口气体流量,立方米/小时; C人口,j—污染控制措施j入口实... 锅炉形式 产污系数(千克/吨-煤) 烟煤和亚烟煤a 煤粉炉,固态排渣 0.030 煤粉炉,液态... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2023-10-18
|
|
分别为事故池、循环水池、锅炉房污水处理站、空压冷冻。 (3)生产装置区:布置在厂区... 向反应管内通入经流量计计量的三氟乙烷(R143a)气体和氯气,保证R143a过量。单台... ---摘自《江西巍华化学有限公司》
|
glay
2023-08-31
|
|
减压调节范围 最大减压比 最小压差ΔP 样品水流量调节范围 材质 SUS304 制造商 9)电磁阀 型式 型号 数量 规范 工作温度 东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂汽水取样设备... ---摘自《第一章 投标邀请》
|
芳甲窍交
2023-07-14
|
|
最小点火能 无资料 饱和蒸气压 0.82kPa/25℃ 燃烧性 易燃 建规火险分级 乙 燃烧产物 一... 用水流量取值 30L/s 7、环境保护措施及其可行性分析 浙江嘉威门业有限公司年产 10 万... ---摘自《浙江嘉威门业有限公司》
|
5天午托
2023-05-27
|
|
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... 1.蒸汽损失最小 从表 CG-3 中可以看出不为人所注意的蒸汽泄漏损失。 2. 寿命长,性能... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
|
我不是阿L
2023-04-09
|
|
涡街流量计传感器、疏水阀和泄水阀以及放气阀前管道等处的保温均用5~8cm玻璃棉管壳依形进行现场切割加工,再将缝隙填充好,外缠裹沥青布(压力表弯也可采用厚3cm的橡塑... ---摘自《聊城市民用建筑》
|
252276522
2023-02-20
|
|
最小流量出现在11~12月份,最大流量为5880 m3/s,多年平均流量91.2 m3/s,最小流量为2..25 m3/s。 枧溪溪为广丰县城主要地表河流,属信江水系,发源于福建的仙霞岭,自东... ---摘自《上饶市赣鹏塑料制品有限公司》
|
bingyan8
2023-01-03
|
|
锅炉总供汽量 460.5t/h 2.2 贮运系统 液体储罐见续表 2.2.1;同时装置区内设己内 酰胺和... 并安装温度、压力、流量及液位 等检测仪器; c.采用的所有电气设备均须具有防爆功能,... ---摘自《福建天辰耀隆新材料有限公司》
|
LinDa_学友
2022-11-16
|
|
天然气占混合气体积百分比浓度的最大值叫(爆炸上限),最小值叫(爆炸下限)。", ... 控制各输出口压力,计总流量和和配气输出流量,接收清管球。" "第一章燃气基础知识... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2022-09-29
|
|
从最大励磁位到最小励磁位的电阻变化 为0~493Ω。变阻器电刷接触良好,各电阻不许烧... 流量 密封性能 10 (℃) (r/mi n) 力(MPa) 空度 (kPa) (m 3 /h) 主机油泵 机油 70~80 ... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
|
颜大大i2
2022-08-13
|
|
流量及各水箱液位参数均能够在线显示。 6. 用水点、用水量及水质要求 6.1 区域用水 楼... 3个 立式机(共3台):茶水间1,办公室1,锅炉值班1 2层 3个 立式机(共3台):办公... ---摘自《注:1、加“”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注...》
|
丶蓶一
2022-06-26
|
|
6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区... 消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 B.消防水泵... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
|
GXB156399820
2022-05-09
|
|
中缆、津成、百孚特 5 电热锅炉 额定功率12kw,供电:单相380V/50HZ,系统最大压力:0.3MPa,内置水泵最小流量14l/min,膨胀水箱10升,供回水温度80/60℃。 不低于圣鼎品... ---摘自《香炉礁临时长途汽车站换热站设备采购及调度室锅炉工程》
|
glay
2022-03-22
|
|
最小 最大 粘度 40℃ 方向入境,海宁上塘河也有少量水溢入。洪水向北经乌镇市河、兰溪... (2)河水流向、流量多变,受自然因素(如降雨、潮汛和风生流等)和人为因素 (如闸门、泵... ---摘自《浙江嘉澳绿色新能源有限公司》
|
颜大大i2
2022-02-02
|
|
年5月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅... 在水直冲洗管路上设有流量计,以控制水流量的大 小。 水洗槽体尺寸均为 1.8m(长)*1.... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
|
山南水北
2021-12-16
|
|
置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火... 管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下 0.30m;冰冻线深度为 0.85m 3.下列室外消火栓的... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
|
麒麟兔爷
2021-10-29
|
|
管道的设计流量.36 b z x z w . c o m GB 50041-2008 - 2 - 第三节 管道系统.36 第四节 管道布置和敷设.38 第五节 管道和附件.40 b z x z w . c o ,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2021-09-11
|
|
SO2、NO2 中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) ... 最小 工业 (LNG 生产区) t/h 39.9 38 36.1 GJ/h 101.07 96.25 91.44 采暖办公楼 GJ/h 0.... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
|
You—灰機
2021-07-25
|
|
最低启动流量 ( 仅VUW) 2.5 2.5 2.5 2.5 l/min 最大工作压力 6 6 6 6 bar 最小工作压力 1 1 1 1 bar 小时天然气消耗量 ( 最大 / 最小 ) 2.2/0.96 2.8/1.2 3.3/1.5 4.0/1.5 m 3 /h 天然气... ---摘自《Why Vaillant?》
|
gracecats
2021-06-07
|
|
年内最小月平均流量一般出现在1月份,4月开始涨水,7月份出现最大值。大厂镇江段的分流比随上游来流大小而变化,汛期的分流比约18%左右,枯水期约15%。本江段历年来最... ---摘自《中华人民共和国》
|
思念那么浓
2021-04-20
|
|
(3)锅炉水循环系统应当能够保证锅炉在设计负荷变化范围内水循环的可靠性, 保证所有受热面都得到可靠的冷却;受热面布置时,应当合理地分配介质流量,尽量 减小热偏差;... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-03-03
|
|
项目天然气燃烧尾气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中的表 ... 流量(m3 /h) 烟气出口 温度(K) 工况 最大排放速率(kg/h) 7#排气筒 (油漆废气) ... ---摘自《浙江宝归来车业有限公司》
|
颜大大i2
2021-01-14
|
|
锅炉废气 排放口 烟气流量 烟气量 m3/h 31517 / 35 燃煤 二氧化硫 折算排放浓度 mg/m3 323 400* 烟尘 折算排放浓度 mg/m3 78.7 80* 黑度 林格曼黑度 I 级 林格曼黑度 I 级要技术参数... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
|
kieth
2020-11-27
|
|
并且 确认使用和维护说明书在锅炉房内。 6 / 24 0006081101_201511 工作范围 - 注:工作范围按照EN676标准中对应内容执行 BTG 15 BTG 20 BTG 28 天然气流量 最小 m3 n/h 5.0... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
|
被控制998
2020-10-10
|
|
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... (3)打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符台设计要求。 (4)水力警铃... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2020-08-23
|
|
因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵 停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达 7 个月之久,而... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
|
枪械砖家
2020-07-06
|
|
该供应商为胜利油田东辛输油管道工程项目供应11台高压、大流量双螺杆泵。2015年3月... 质量 该供应商为茂名分公司3#催化裂化装置烟气脱硝脱硫余热回收装置供应1台余热锅炉... ---摘自《SursenReader》
|
夸张的诗人
2020-05-20
|
|
一是对锅炉给水泵进行维修,修复级间密封,提高设备运行效率,同时对给水泵最小流量阀进行技术改 造,降低漏流量,从而节约电能;二是逐步更换电厂高耗能电机,降低电耗;... ---摘自《Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*》
|
QQ215851406
2020-04-02
|
|
压比≤4.5,流量≤20m3/S (二) 辅机 1 84262000 船用吊机 起吊重量:单吊≤350t;双吊≤600t 2 84021200 船用锅炉 蒸发量≤45t/h,工作压力≤3Mpa 3 84021200 废气锅炉 传热面积... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-02-14
|
|
冶金除鳞系统用最小流量阀 本标准规定了冶金除鳞系统用最小流量阀的术语和定义、结构形式及型号编制方法、技术要求、材料、试验方法、检验规则、标志、涂漆、包装和储运。... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2019-12-28
|
|
大流量型号编法/安装尺寸 12 传递隔离件型号编法/安装尺寸 13 气瓶型号编法/安装尺寸 ... 锅炉与压力容器规程第 Ⅷ章第 1 节的全部要求。按要 求也可采用其他规程。符合美 国政... ---摘自《Vickers?》
|
qksr
2019-11-10
|
|
升级不加价 发表日期:2017-11-17 作者:菲哥 微信公众平台:意大利Caleffi 循环泵在供暖系统中起着至关重要的流量(热量)输送作 用,其能耗(耗电量)在整个供暖的用电能耗... ---摘自《升级不加价》
|
yn灬不离不弃灬
2019-09-23
|
|
锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,... 该外廊的最小净宽度应为( ) A.1.3m B.1.1m C.1.2m D.1.4m 【参考答案】A 20.某建筑... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2019-08-06
|
|
一自然通风锅炉,如图,烟囱直径 m d 1 = ,沿程阻力系数 04 . 0 = λ ,烟囱高度H=38m,当烟囱底部要求为 20mmH2O柱负 压时,烟气流量有多少?设空气容重 ,烟气容 重3/12 ... ---摘自《第四章习题与参考答案》
|
颜大大i2
2019-06-19
|
|
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 进水管 的流量不大确定,有时候稳定,有时候有波动。我们要调节排水阀的开度来调整水... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2019-05-02
|
|
110%(一用一备),运行中投入联锁状态互为备用,再循环管 上装有最小流量阀。凝结水经凝结水泵加压后,经汽封加热器、低压加热器进入除氧 器。 2.9.5.5 汽封系统 汽轮机前... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
|
bingyan8
2019-03-15
|
|
给水泵出口管道上都设置最小流量阀,以便在低负荷时保证泵的安全运行。冷凝器热井出口的凝结水通过凝结水泵加压,先经过汽封加热器,再经过1级低加进入除氧器。因热负荷... ---摘自《附件一》
|
ACcyL
2019-01-26
|
|
给水泵最小流量阀等程控装 置;汽机 、 锅炉就地 还配有近 3 0套基 地调节仪 ; 仪 表主 要有 U R一1 8 0 记录仪 2 0台、 数 字显示仪 6台、电接 点水 位计 6台、智能温度巡 回检测... ---摘自《珠江电厂 一 号机 组DCS的改 造》
|
hyszqmzc
2018-12-09
|
|
锅炉给水泵 - 2 - 2 2.5 除氧器给水泵 - 2 - 2 2.6 除氧器循环泵 - 1 - 1 2.7 润滑油站 - 1 - 1 2.8 最小流量阀及 减压孔板 - 2 - 2 2.9 双联过滤器 - 2 - 2 2.10 法兰闸阀等 - 1 - 1 2.11 电动单轨... ---摘自《沂州科技有限公司》
|
芳甲窍交
2018-10-22
|
|
最小量程 125Pa -10-250Pa-1.8KPa 最小量程 250Pa 1.0KPa-5KPa 3.75KPa-70KPa 30″... 围设备的流量压力控制. 设定点可调,镀金触点, 可插拔安装, 用于暖通空 调泵风机医药... ---摘自《差压表/压力表》
|
静看花开花落
2018-09-04
|
|
的最小流量 表1液体温度 型号 -15℃至+80℃ -18℃至+120℃ QDL2 QDL4 QDL8 QDL16 0.2m3/h 0.4m3/h 0.8m3/h 1.6m3/h 0.2m3/h 0.4ma ---摘自《QDL/QDLF》
|
hgtbkwd
2018-07-18
|
|
汽泵最小流量阀定位器 V18345-1010251001 个ABB 2 4 气动调门定位器 定位器 V18345-1020251001 台ABB 2 5 定位器 V18345-1020421001 台ABB 2 6 定位器 Siemens AG ... ---摘自《热控第一批备件申报》
|
学冬欧巴么么哒
2018-05-31
|
|
为什么需要向变流量系统过渡? 1. 冷凝锅炉的推广,节能减排:更低的排放,更 高的效率是冷凝锅炉在欧洲强制使用的主要原因, 在国内,北京实施了新建住宅独立供暖必须使用 ... ---摘自《“变”才是王道》
|
王子梦丶
2018-04-14
|
|
锅炉给水出口带有最小流量控制阀的止回阀,最小流量控制阀后的再循环管道上的阀门情况。 后面的阀门,个人认为没有必要用电动的,~为了减小操作强度,可以考虑电动, 要设... ---摘自《止回阀的定义:》
|
xiaoshou
2018-02-25
|